Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Противодымная вентиляция - разное понимание п.7.2 СП 7.13130.2009, Дымоудаление из архивов менее 50 м2
RVR
сообщение 5.11.2009, 10:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 5.11.2009
Пользователь №: 40456



Требования СП 7.13130.2009 пункт 7.2.(и) (требования к вытяжной противодымной вентиляции) можно понимать неоднозначно.
Кто сталкивался с такой проблемой? Нужен совет.
1. Следует ли применять систему вытяжной противодымной вентиляции в кабинетах площадью более 50 м2 с постоянными рабочими местами?
2. Следует ли применять систему вытяжной противодымной вентиляции в архивах, складах бумаги площадью менее 50 м2 ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 5.11.2009, 12:31
Сообщение #2


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Читала-перечитывала, так и не поняла - при чём тут метраж кабинетов и что неоднозначного с площадями архивов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RVR
сообщение 5.11.2009, 13:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 5.11.2009
Пользователь №: 40456



Я и Заказчик понимаем этот пункт по-разному:

Логически читая пункт 7.2.(и) СП 7.13130.2009, я понимаю следующее:
- площадью 50 м2 и более с постоянными рабочими местами, предназначенного для хранения или использования горючих веществ и материалов, а также библиотек (любых), книгохранилищ (любых), архивов (любых), складов бумаги (любых).
Откуда следует что дымоудаление делаем из архивов, библиотек и прочих складов бумаги независимо от площади или наличия постоянных рабочих мест.

Заказчик понимает это по-своему: формулировка «50 м2 и более с постоянными рабочими местами» распространяется и на библиотеки, и на архивы, и на книгохранилища, и на склады бумаги». Следовательно в архивах, книгохранилищах, складах бумаги площадью менее 50 м2 (или без постоянных рабочих мест) дымоудаление делать не надо.

Кто из нас прав?

P.S. Помещения, о которых идет речь (архивы, помещения для хранения бумажных документов), без естественного освещения, либо с естественным, но без механизированного привода открывания окон.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegG
сообщение 5.11.2009, 13:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67



Вот в этой тме этот вопрос уже косвенно обсуждался
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=39263
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 5.11.2009, 15:02
Сообщение #5


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



Вскочил такой же вопрос. Прочитал тему по ссылке, но более понятно не стало. Не могли бы уважаемые BorisKa или Novik N ответить прямо на данный вопрос?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boris_Ka
сообщение 5.11.2009, 15:34
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 405
Регистрация: 5.5.2009
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069



Цитата(RVR @ 5.11.2009, 10:28) *
Требования СП 7.13130.2009 пункт 7.2.(и) (требования к вытяжной противодымной вентиляции) можно понимать неоднозначно.
Кто сталкивался с такой проблемой? Нужен совет.
1. Следует ли применять систему вытяжной противодымной вентиляции в кабинетах площадью более 50 м2 с постоянными рабочими местами?
2. Следует ли применять систему вытяжной противодымной вентиляции в архивах, складах бумаги площадью менее 50 м2 ?


1. Требуется, если нет естественного дымоудаления через фрамуги и АУПТ (по п. 7.3а))
2. не требуется если меньше 50 м2

С Уважением ББ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RVR
сообщение 5.11.2009, 16:01
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 5.11.2009
Пользователь №: 40456



Я общался с тремя пожарными инспекторами из разных организаций. Пожарные понимают это так: ЛЮБЫХ библиотек, ЛЮБЫХ архивов, ЛЮБЫХ складов бумаги. Они не готовы были сразу ответить на этот вопрос (что, кстати, настораживает), а потом всё-таки склонялись к «любым» складам бумаги, с «любой» минимальной площадью. Запутано все как-то...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boris_Ka
сообщение 5.11.2009, 23:31
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 405
Регистрация: 5.5.2009
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069



Вам ответа разработчика не достаточно? Ну тогда слушайте Ваших пожарных

С Уважением ББ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 6.11.2009, 8:55
Сообщение #9


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



Спасибо за ответ, уважаемый ББ!
Если вам не трудно, не могли бы вы еще пояснить, почему именно 50 м2 приняты в качестве критерия? Эта цифра фигурирует в каких то расчетах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ReCS
сообщение 23.10.2012, 5:36
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 11.4.2008
Пользователь №: 17631



Цитата(Boris_Ka @ 5.11.2009, 20:34) *
1. Требуется, если нет естественного дымоудаления через фрамуги и АУПТ (по п. 7.3а))
2. не требуется если меньше 50 м2

С Уважением ББ...


хотелось бы еще один момент прояснить:

по вашим словам, 50м2 распространяется и на архивы, библиотеки и т.д. Следует ли из этого, что отсутствие постоянных рабочих мест так же имеет определяющее значение для архивов, библиотек и т.д.

Вот например я имею в проекте архив 70м2 без естественного освещения, но без постоянных рабочих мест. По пункту СП получается что требование устройства системы дымоудаления распространяется только на те помещения площадью более 50м2 в которых есть постоянные рабочие места. Получается для моего архива дымоудаление не требуется, правильно я рассуждаю или нет?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 13:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных