сообщение 5.11.2009, 12:14
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 18.3.2009
Пользователь №: 30696



Добрый день . Обьясните пожалуйста как понимать данную трактовку СНиПа
" 9.2. При устройстве двух и более вводов следует предусматривать присоединение их, как правило, к различным участкам наружной кольцевой сети водопровода. Между вводами в здание на наружной сети следует устанавливать задвижки или вентили для обеспечения подачи воды в здание при аварии на одном из участков сети."
Если я выполню 2 подключения рядом в различные колодцы и посталю арматуру между ними условие будет выполнятся или нет???
Заранее спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_даниил01_*
сообщение 5.11.2009, 13:10
Сообщение #2





Guest Forum






да, в случае если между точками подключения вводов будет находится секционная задвижка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 5.11.2009, 13:14
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Читайте правила форума:
Цитата
7. Давайте новым темам осмысленные названия. Темы с неявными названиями будут удаляться модераторами.

wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 5.11.2009, 13:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Цитата(buba @ 5.11.2009, 12:14) *
Если я выполню 2 подключения рядом в различные колодцы и посталю арматуру между ними условие будет выполнятся или нет???
Заранее спасибо!!!


А арматуру где ставить будете под землей что ли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_даниил01_*
сообщение 5.11.2009, 13:32
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(Fisher_dm @ 5.11.2009, 17:26) *
А арматуру где ставить будете под землей что ли?


))))))))) жуть ))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 5.11.2009, 14:39
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(даниил01 @ 5.11.2009, 14:32) *
))))))))) жуть ))))

Я всегда так ставлю. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 5.11.2009, 15:26
Сообщение #7


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(buba @ 5.11.2009, 12:14) *
Если я выполню 2 подключения рядом в различные колодцы и посталю арматуру между ними

Цитата(buba @ 5.11.2009, 12:14) *
на наружной

существующей
Цитата(buba @ 5.11.2009, 12:14) *
сети

тогда
Цитата(buba @ 5.11.2009, 12:14) *
условие будет выполнятся
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 5.11.2009, 16:23
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(buba @ 5.11.2009, 13:14) *
Если я выполню 2 подключения рядом в различные колодцы и посталю арматуру между ними условие будет выполнятся или нет???
Заранее спасибо!!!

Можно и в одном колодце. Лишь бы выполнялось требование СНиПа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник2008
сообщение 5.11.2009, 17:14
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 3.6.2008
Пользователь №: 19353



Можно не из разных колодцев, а из одного, просто поставить разделительную задвижку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 5.11.2009, 18:24
Сообщение #10


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Skorpion @ 5.11.2009, 17:23) *
Можно и в одном колодце. Лишь бы выполнялось требование СНиПа.

Можно и вообще без колодцев.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 5.11.2009, 23:35
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Serg Ivanov @ 5.11.2009, 19:24) *
Можно и вообще без колодцев.

Ваше представление мысли на матрицу моего сознания не отобразилось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 6.11.2009, 13:23
Сообщение #12


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Skorpion @ 6.11.2009, 0:35) *
Ваше представление мысли на матрицу моего сознания не отобразилось.

А так?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Задвижки.jpg ( 158,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 123
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 6.11.2009, 15:08
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 8.11.2009, 15:23
Сообщение #14


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Skorpion @ 6.11.2009, 16:08) *
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит...

Рутинное решение, всеми согласовано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mauc_*
сообщение 9.11.2009, 19:17
Сообщение #15





Guest Forum






Можно и в одном колодце, и разделительную задвижку на сущ.сети главное чтобы сеть была колцевой и попитывалась от разных источников. Почему кольцевая, потомучто на всех сетях есть ремонтные участки и если участок отключают на ремонт, то воду необходимо подать по другому рабочему колектору...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 12.11.2009, 20:21
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



А позвольте поинтересоваться: можно ли бкз на вводе делать не непосредственно вблизи ответвления, а на некотором удалении - 1, 2, 3 метра? Али не можно, ибо вся вода застоится и закиснет в случае длительного перекрытия задвижки?

Сообщение отредактировал aleksey_v - 12.11.2009, 20:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 3:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных