Добрый день . Обьясните пожалуйста как понимать данную трактовку СНиПа " 9.2. При устройстве двух и более вводов следует предусматривать присоединение их, как правило, к различным участкам наружной кольцевой сети водопровода. Между вводами в здание на наружной сети следует устанавливать задвижки или вентили для обеспечения подачи воды в здание при аварии на одном из участков сети." Если я выполню 2 подключения рядом в различные колодцы и посталю арматуру между ними условие будет выполнятся или нет??? Заранее спасибо!!!
|
|
|
|
Гость_даниил01_*
|
5.11.2009, 13:10
|
Guest Forum

|
да, в случае если между точками подключения вводов будет находится секционная задвижка.
|
|
|
|
|
5.11.2009, 13:14
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Читайте правила форума: Цитата 7. Давайте новым темам осмысленные названия. Темы с неявными названиями будут удаляться модераторами.
|
|
|
|
|
5.11.2009, 13:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490

|
Цитата(buba @ 5.11.2009, 12:14)  Если я выполню 2 подключения рядом в различные колодцы и посталю арматуру между ними условие будет выполнятся или нет??? Заранее спасибо!!! А арматуру где ставить будете под землей что ли?
|
|
|
|
Гость_даниил01_*
|
5.11.2009, 13:32
|
Guest Forum

|
Цитата(Fisher_dm @ 5.11.2009, 17:26)  А арматуру где ставить будете под землей что ли? ))))))))) жуть ))))
|
|
|
|
|
5.11.2009, 14:39
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(даниил01 @ 5.11.2009, 14:32)  ))))))))) жуть )))) Я всегда так ставлю.
|
|
|
|
|
5.11.2009, 15:26
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(buba @ 5.11.2009, 12:14)  Если я выполню 2 подключения рядом в различные колодцы и посталю арматуру между ними Цитата(buba @ 5.11.2009, 12:14)  на наружной существующейЦитата(buba @ 5.11.2009, 12:14)  сети тогда Цитата(buba @ 5.11.2009, 12:14)  условие будет выполнятся
|
|
|
|
|
5.11.2009, 16:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(buba @ 5.11.2009, 13:14)  Если я выполню 2 подключения рядом в различные колодцы и посталю арматуру между ними условие будет выполнятся или нет??? Заранее спасибо!!! Можно и в одном колодце. Лишь бы выполнялось требование СНиПа.
|
|
|
|
|
5.11.2009, 17:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 3.6.2008
Пользователь №: 19353

|
Можно не из разных колодцев, а из одного, просто поставить разделительную задвижку
|
|
|
|
|
5.11.2009, 18:24
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Skorpion @ 5.11.2009, 17:23)  Можно и в одном колодце. Лишь бы выполнялось требование СНиПа. Можно и вообще без колодцев.
|
|
|
|
|
5.11.2009, 23:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(Serg Ivanov @ 5.11.2009, 19:24)  Можно и вообще без колодцев. Ваше представление мысли на матрицу моего сознания не отобразилось.
|
|
|
|
|
6.11.2009, 13:23
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Skorpion @ 6.11.2009, 0:35)  Ваше представление мысли на матрицу моего сознания не отобразилось. А так?
|
|
|
|
|
6.11.2009, 15:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит...
|
|
|
|
|
8.11.2009, 15:23
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Skorpion @ 6.11.2009, 16:08)  От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит... Рутинное решение, всеми согласовано.
|
|
|
|
Гость_mauc_*
|
9.11.2009, 19:17
|
Guest Forum

|
Можно и в одном колодце, и разделительную задвижку на сущ.сети главное чтобы сеть была колцевой и попитывалась от разных источников. Почему кольцевая, потомучто на всех сетях есть ремонтные участки и если участок отключают на ремонт, то воду необходимо подать по другому рабочему колектору...
|
|
|
|
|
12.11.2009, 20:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
А позвольте поинтересоваться: можно ли бкз на вводе делать не непосредственно вблизи ответвления, а на некотором удалении - 1, 2, 3 метра? Али не можно, ибо вся вода застоится и закиснет в случае длительного перекрытия задвижки?
Сообщение отредактировал aleksey_v - 12.11.2009, 20:21
|
|
|
|
|
  |