Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Водопровод
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
buba
Добрый день . Обьясните пожалуйста как понимать данную трактовку СНиПа
" 9.2. При устройстве двух и более вводов следует предусматривать присоединение их, как правило, к различным участкам наружной кольцевой сети водопровода. Между вводами в здание на наружной сети следует устанавливать задвижки или вентили для обеспечения подачи воды в здание при аварии на одном из участков сети."
Если я выполню 2 подключения рядом в различные колодцы и посталю арматуру между ними условие будет выполнятся или нет???
Заранее спасибо!!!
даниил01
да, в случае если между точками подключения вводов будет находится секционная задвижка.
andrey R
Читайте правила форума:
Цитата
7. Давайте новым темам осмысленные названия. Темы с неявными названиями будут удаляться модераторами.

wink.gif
Fisher_dm
Цитата(buba @ 5.11.2009, 12:14) *
Если я выполню 2 подключения рядом в различные колодцы и посталю арматуру между ними условие будет выполнятся или нет???
Заранее спасибо!!!


А арматуру где ставить будете под землей что ли?
даниил01
Цитата(Fisher_dm @ 5.11.2009, 17:26) *
А арматуру где ставить будете под землей что ли?


))))))))) жуть ))))
Serg Ivanov
Цитата(даниил01 @ 5.11.2009, 14:32) *
))))))))) жуть ))))

Я всегда так ставлю. rolleyes.gif
Spok_only
Цитата(buba @ 5.11.2009, 12:14) *
Если я выполню 2 подключения рядом в различные колодцы и посталю арматуру между ними

Цитата(buba @ 5.11.2009, 12:14) *
на наружной

существующей
Цитата(buba @ 5.11.2009, 12:14) *
сети

тогда
Цитата(buba @ 5.11.2009, 12:14) *
условие будет выполнятся
Skorpion
Цитата(buba @ 5.11.2009, 13:14) *
Если я выполню 2 подключения рядом в различные колодцы и посталю арматуру между ними условие будет выполнятся или нет???
Заранее спасибо!!!

Можно и в одном колодце. Лишь бы выполнялось требование СНиПа.
Сантехник2008
Можно не из разных колодцев, а из одного, просто поставить разделительную задвижку
Serg Ivanov
Цитата(Skorpion @ 5.11.2009, 17:23) *
Можно и в одном колодце. Лишь бы выполнялось требование СНиПа.

Можно и вообще без колодцев.
Skorpion
Цитата(Serg Ivanov @ 5.11.2009, 19:24) *
Можно и вообще без колодцев.

Ваше представление мысли на матрицу моего сознания не отобразилось.
Serg Ivanov
Цитата(Skorpion @ 6.11.2009, 0:35) *
Ваше представление мысли на матрицу моего сознания не отобразилось.

А так?
Skorpion
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит...
Serg Ivanov
Цитата(Skorpion @ 6.11.2009, 16:08) *
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит...

Рутинное решение, всеми согласовано.
mauc
Можно и в одном колодце, и разделительную задвижку на сущ.сети главное чтобы сеть была колцевой и попитывалась от разных источников. Почему кольцевая, потомучто на всех сетях есть ремонтные участки и если участок отключают на ремонт, то воду необходимо подать по другому рабочему колектору...
aleksey_v
А позвольте поинтересоваться: можно ли бкз на вводе делать не непосредственно вблизи ответвления, а на некотором удалении - 1, 2, 3 метра? Али не можно, ибо вся вода застоится и закиснет в случае длительного перекрытия задвижки?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.