Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
10 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Посоветуйте на счет отопления., Шайба
Рейтинг 1 V
dasuv
сообщение 11.11.2009, 16:57
Сообщение #121





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 30.9.2009
Пользователь №: 39096



Цитата(Spanky @ 11.11.2009, 17:03) *
Не вопрос я сам куплю.

я не об том, проще может новые узлы (только не элеваторные) смонтировать, отключить то на 4 часа дом в настоящее время еще не проблема надеюсь у вас, температура наружного воздуха за -10* еще не опустилась?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 11.11.2009, 20:51
Сообщение #122





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Коллеги. Взял на себя смелость виртуально оценить отсутствующую реальность, сильно не пинайте rolleyes.gif
Итак
1. Выкладываю оценку по нагрузке и расходу по трубе Ду50(если не перепутал)
вывод такой: при малых перепадах расход ~ 40-50% от требуемого
Прикрепленное изображение

формулки понятны, можно "поиграть" дальше с коррекцией на реальные данные...
2. т.к. еще и график не выдерживают, сделал оценки по проге"Расчет Времени Установления Температуры Объекта"(выложена на форуме)
г.Ташкент(город хлебный..) Трас.=-15
при Тнар=-5 график Т1=75, Т2=57,7 Qотнос=0,696
Если Т1факт=60 Qотнос=0,55 Если и относит. расход еще ~0,5 то Qотнос=0,49
т.е. недопоставка тепла составит~30%, и средняя внутрен. температура~11оС..вместо 18
такие вот числа получились...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wizlock
сообщение 11.11.2009, 21:06
Сообщение #123





Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 21.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 38700



zr84, браво ohmy.gif
без всего - всё
жОсть

Формула расчета шайбы точно верна? почему 10 перед корнем? в различных источниках встречал "3,16" (не pi)

+ не понимаю откуда вводные получились, из этой программы?

ЗЫ Ссылочку на программу дайте п-та.

Сообщение отредактировал Wizlock - 11.11.2009, 21:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 11.11.2009, 21:14
Сообщение #124





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



так Здесь

Цитата(Wizlock @ 12.11.2009, 0:06) *
Формула расчета шайбы точно верна? почему 10 перед корнем? в различных источниках встречал "3,16" (не pi)

+ не понимаю откуда вводные получились, из этой программы?

ЗЫ Ссылочку на программу дайте п-та.

Коэфф=10 при G-т/час, Н=м, d=мм Токо там G^2-сейчас увидел...
Какие вводные?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wizlock
сообщение 11.11.2009, 21:19
Сообщение #125





Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 21.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 38700



запишу, что 10 ohmy.gif а то приходили тут, просили шайбу поставить, так мы по "3,16" сделали - все работает отлично.

Вводные "при малых перепадах расход ~ 40-50% от требуемого" - по личному опыту или есть где прочитать.

Почему интересуюсь - достаточно распространенная проблема, когда приходят люди и слезно помочь просят, пока замеры не сделаешь - результата не будет, а тут с 0, по фоткам сразу результат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 11.11.2009, 21:25
Сообщение #126





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Цитата
Почему интересуюсь - достаточно распространенная проблема, когда приходят люди и слезно помочь просят, пока замеры не сделаешь - результата не будет, а тут с 0, по фоткам сразу результат.

Это только цифры-про реальность мы ничего не знаем...
Зацепится не за что, уверенность только что:
шайба~18, г.Ташкент...
Может
то как-то стимульнет... только без манометра, термометра... сами понимаете
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 11.11.2009, 21:37
Сообщение #127





Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А саму то горловину элеватора оставшуюся в контуре(помимо шайбы) забыли.А вроде и №1 стоит- чем она не шайба еще одна?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 11.11.2009, 21:41
Сообщение #128





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Цитата(инж323 @ 12.11.2009, 0:37) *
А саму то горловину элеватора оставшуюся в контуре(помимо шайбы) забыли.А вроде и №1 стоит- чем она не шайба еще одна?

Да, Вы правЫ.. еще один фактор усугубляющий...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spanky
сообщение 11.11.2009, 21:50
Сообщение #129





Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 9.11.2009
Пользователь №: 40599



Отцы!!!
Кто-нибудь читал мои пункты или все вдались в формулы.
Кстати объясните мне про них, я нечего не понял!

Грубо мой вопрос таков:
Можно ли демонтировать шайбу, а вместо того места где в корпусе элеватора находится горловина сопла врезать шаровой вентиль соответствующего диаметра, затем после установки двух идентичных манометров возле задвижек №3 и №4 отключить эти задвижки и просто напросто подрегулировать перепад этим краном?
Т.е. можно ли вместо шайбы использовать шаровой кран?

Сообщение отредактировал Spanky - 11.11.2009, 21:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wizlock
сообщение 11.11.2009, 22:00
Сообщение #130





Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 21.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 38700



Главное, что формулы поняли мы smile.gif

Вам же объяснили, что шанс "рвануть" систему при включенном насосе повысится примерно в 1,5 раза.

Вы уже определитесь, то вентиль, то шаровый кран. Оба являются арматурой запорной, при диаметре 50, пусть меня поправят коллеги, даст гидроудар поэтому лучше не использовать, хотя дело Ваше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 11.11.2009, 22:02
Сообщение #131





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Цитата(Spanky @ 12.11.2009, 0:50) *
Грубо мой вопрос таков:
Можно ли демонтировать шайбу, а вместо того места где в корпусе элеватора находится горловина сопла врезать шаровой вентиль соответствующего диаметра, затем после установки двух идентичных манометров возле задвижек №3 и №4 отключить эти задвижки и просто напросто подрегулировать перепад этим краном?
Т.е. можно ли вместо шайбы использовать шаровой кран?

Раз элеватор заблинован-значит он не нужен, т.е.: у вас система непосредственного подключения...
1. элеватор нафиг. вместе с шайбой(написал и призадумался..).. вместо него- не шаровый, а балансировочный клапан(говорили уже)
Почему балансировочный(ставте по диаметру трубы):
- он дает точность ~5% по расходу(при правильном присоединении);
- им можно ограничить расход и опломбировать его(danfoss)
Только все это-существенное вмешательство.... разрешение ТСО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spanky
сообщение 11.11.2009, 22:08
Сообщение #132





Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 9.11.2009
Пользователь №: 40599



Цитата(Wizlock @ 12.11.2009, 0:00) *
Главное, что формулы поняли мы smile.gif

Вам же объяснили, что шанс "рвануть" систему при включенном насосе повысится примерно в 1,5 раза.

Вы уже определитесь, то вентиль, то шаровый кран. Оба являются арматурой запорной, при диаметре 50, пусть меня поправят коллеги, даст гидроудар поэтому лучше не использовать, хотя дело Ваше.

Так уже же 3шт стоят и не один не рванул!
А что можно поставить? Мини задвижку?
Это же будет так удобно закрыл 3 и 4 задвижки и регулируй смотря по манометрам картину в реальном времени.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wizlock
сообщение 11.11.2009, 22:10
Сообщение #133





Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 21.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 38700



Где на фото 3 шаровых крана, покажите пожалуйста.

"мни задвижка" = "вентиль"

Балансировочник имеет 14 положений, если память не изменяет (фирмы дан---с), куда легче?

Сообщение отредактировал Wizlock - 11.11.2009, 22:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spanky
сообщение 11.11.2009, 22:13
Сообщение #134





Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 9.11.2009
Пользователь №: 40599



Цитата(zr84 @ 12.11.2009, 0:02) *
Раз элеватор заблинован-значит он не нужен, т.е.: у вас система непосредственного подключения...
1. элеватор нафиг. вместе с шайбой(написал и призадумался..).. вместо него- не шаровый, а балансировочный клапан(говорили уже)
Почему балансировочный(ставте по диаметру трубы):
- он дает точность ~5% по расходу(при правильном присоединении);
- им можно ограничить расход и опломбировать его(danfoss)
Только все это-существенное вмешательство.... разрешение ТСО

Значит можно?!!!
Дело в том что я не уверен что найду у нас такой клапан, не забывайте где прописаны!
Пожалуйста напишите приземленные варианты, замены клапана на регулирующую арматуру?
И еще не будет ли издавать звуки эта арматура?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spanky
сообщение 11.11.2009, 22:23
Сообщение #135





Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 9.11.2009
Пользователь №: 40599



Цитата(Wizlock @ 12.11.2009, 0:10) *
Где на фото 3 шаровых крана, покажите пожалуйста.

"мни задвижка" = "вентиль"

Балансировочник имеет 14 положений, если память не изменяет (фирмы дан---с), куда легче?

Пожалуйста не цепляйтесь за слова. Вентиль ставить не хочу т.к. через пару лет он уже перестанет быть регулируемым.
Есть же мини задвижки почти как вентили, но по принципу работы как задвижки, плоские такие.
Подскажите что-нибудь из советской номенклатуры?

Сообщение отредактировал Spanky - 11.11.2009, 22:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dasuv
сообщение 12.11.2009, 7:10
Сообщение #136





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 30.9.2009
Пользователь №: 39096



какой к черту вентиль, какую нафиг задвижку, какой к ляду кран шаровый - это не есть регулировочная арматура - вы бы лучше узнали у своей ТСО расчетную тепловую нагрузку, узнали давление на вводе (на подаче и на обратке) больше с вас ни чего не требуют, после того как узнаете, можно вычислить нормальное отверстие в шайбе, купите 2 новых задвижки, 2 новых крана шаровых на 15, два стакана под термометры, два манометра, два термометра, после расчета шайбы - выкиньте к чертовой бабушке все, что у вас наворочено
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wizlock
сообщение 12.11.2009, 8:32
Сообщение #137





Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 21.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 38700



Забыли обратный клапан (который сломан) + регулятор температуры
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spanky
сообщение 12.11.2009, 8:52
Сообщение #138





Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 9.11.2009
Пользователь №: 40599



Все решено будем мерить!
В связи с чем пару вопросов по процессу.

На прямой, надеюсь все более или менее нормально, т.к. вентиль возле задв. №3 со следами эксплуатации. И я надеюсь что после установки манометра смогу его открыть.

А вот с обраткой по сложнее.
Там возле задвижек два вентиля см. фото. В один из них уже вкручен манометр, НО оба вентиля без следов эксплуатации. Будем отталкиваться от худшего и представим что их не крутили с 68г. (ну или как минимум 20 лет). Сперва я конечно попробую закрыть тот что с манометром.
Вопрос: Гарантирует ли факт падения стрелки то что вентиль держит или может что манометр врет и когда я его скручу от-туда может хлынуть вода?
В том случае если он окажется не исправным и стрелка не ляжет или вы мне скажете что ему доверять нельзя. Я хочу попробовать вкрутить манометр во второй вентиль. Скажите что может быть если его не использовали столько лет? Откроется ли он? не треснет ли корпус, не хлынет ли из кранбуксы? Т.к. если с этим вентилем что-то произойдет то это полный пипец и придется отрубать весь дом и т.д. и т. п.
И последнее. Кмк задвижка №4 не держит (хотя шток проверен газовым ключем) иначе при ее закрытии не работала бы обратка ГВС.

Будет ли достаточно перекрыть 3 и 5 задвижки для измерения давления манометром в обратке возле 4 задвижки? Или всетаки придется чинить и 4 задвижку или попытаться реанимировать вентиль возле задвижки №2?
Пожалуйста напишите оптимальный вариант? Или например как кто-то писал может лучше вкрутить манометры в сбросники на грязевиках?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wizlock
сообщение 12.11.2009, 9:24
Сообщение #139





Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 21.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 38700



Цитата
Вопрос: Гарантирует ли факт падения стрелки то что вентиль держит или может что манометр врет и когда я его скручу от-туда может хлынуть вода?

Когда закроете вентиль - стрелка даже не шелохнется, вода действительно может пойти, но скорее всего она потечет сквозь сальник, хотя возможны варианты.

Вам нужно замерить Располагаемое давление, для этого нужно отключить тепловой узел от источника потребления (СО, ГВС), необходимо перекрыть 3,4,5 (если правильно понял - это подача ГВС),обратку ГВС. Далее, перекрыть существующий манометр (стрелка при этом не сдвинется, т.к. в самом манометре будет давление сети), выкрутить его (пшыкнет + вытечет вода из манометра), вкрутить новый, замерить, далее выкрутить, вкрутить рядом с задвижкой 3, произвести замер, цифры опубликовать.

ЗЫ Как вариант (если 4 задвижка сломана) - перекройте запорную арматуру на всех обратных стояках СО.

Сообщение отредактировал Wizlock - 12.11.2009, 9:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spanky
сообщение 12.11.2009, 9:36
Сообщение #140





Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 9.11.2009
Пользователь №: 40599



Цитата(Wizlock @ 12.11.2009, 11:24) *
Когда закроете вентиль - стрелка даже не шолохнется, вода действительно может пойти, но скорее всего она потечет сквозь сальник, хотя возможны варианты.

Значит не каких гарантий того что вентиль держит получить не возможно?!
Хотя странно у нас когда центральня отключает прямую, то на том манометрестрелка падает почти до 0.

Цитата(Wizlock @ 12.11.2009, 11:24) *
Вам нужно замерить Располагаемое давление, для этого нужно отключить тепловой узел от источника потребления (СО, ГВС), необходимо перекрыть 3,4,5 (если правильно понял - это подача ГВС),обратку ГВС. Далее, перекрыть существующий манометр (стрелка при этом не сдвинется, т.к. в самом манометре будет давление сети), выкрутить его (пшыкнет + вытечет вода из манометра), вкрутить новый, замерить, далее выкрутить, вкрутить рядом с задвижкой 3, произвести замер, цифры опубликовать.

ЗЫ Как вариант (если 4 задвижка сломана) - перекройте запорную арматуру на всех обратных стояках СО.

То что мне нужно сделать я с грехом пополам уже давно понял, а именно призвести замеры отключив потребителей. Можно ли производить замеры если будут зкрыты только обратка ГВС, 3 и 5 задвижки без перекрытия стояков?

Сообщение отредактировал Spanky - 12.11.2009, 9:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dasuv
сообщение 12.11.2009, 9:44
Сообщение #141





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 30.9.2009
Пользователь №: 39096



Цитата(Spanky @ 12.11.2009, 9:52) *
Пожалуйста напишите оптимальный вариант


вариант:
вы бы лучше узнали у своей ТСО расчетную тепловую нагрузку, узнали давление на вводе (на подаче и на обратке) больше с вас ни чего не требуют, после того как узнаете, можно вычислить нормальное отверстие в шайбе, купите 2 новых задвижки, 2 новых крана шаровых на 15, два стакана под термометры, два манометра, два термометра, после расчета шайбы - выкиньте к чертовой бабушке все, что у вас наворочено
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wizlock
сообщение 12.11.2009, 9:56
Сообщение #142





Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 21.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 38700



Цитата
Значит не каких гарантий того что вентиль держит получить не возможно?!

Это верно

Цитата
То что мне нужно сделать я с грехом пополам уже давно понял, а именно призвести замеры отключив потребителей. Можно ли производить замеры если будут зкрыты только обратка ГВС, 3 и 5 задвижки без перекрытия стояков?


Столб воды с обраток СО будет добавлять давление обратки, но не большое, думаю - да, можно и так.

Сообщение отредактировал Wizlock - 12.11.2009, 9:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spanky
сообщение 12.11.2009, 10:02
Сообщение #143





Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 9.11.2009
Пользователь №: 40599



Цитата(dasuv @ 12.11.2009, 11:44) *
вариант:
вы бы лучше узнали у своей ТСО расчетную тепловую нагрузку, узнали давление на вводе (на подаче и на обратке) больше с вас ни чего не требуют.

Не вопрос я могу узнать, но есть ли гарантии что параметры входа и выхода ТЕЦ, которые мне скажут остаются не изменными пока доходят до нас?
На прямой например вообще насос стоит.

Цитата(Wizlock @ 12.11.2009, 11:56) *
Это верно

А почему тогда когда отключают подачу стрелка падает?
И что скажете на счет того первого вентиля? Т.к. от него требуется только открыться, закрывать я его не буду, манометр там так и оставлю. Весь вопрос что с ним вообще может быть если он 20 лет не использовался?

Цитата(Wizlock @ 12.11.2009, 11:56) *
Столб воды с обраток СО будет добавлять давление обратки, но не большое, думаю - да, можно и так.

ОК

Также пожалуйста повторите мне формулу расчета диаметра, чтобы я после произведенных замеров сразу сказал какую шайбу ставить? Только желательно с примером.

Сообщение отредактировал Spanky - 12.11.2009, 10:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spanky
сообщение 12.11.2009, 10:24
Сообщение #144





Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 9.11.2009
Пользователь №: 40599



d отв = 3,16*корень 4 степени (G^2/Pизб)

куда вставлять полученные значения после замеров?

Сообщение отредактировал Spanky - 12.11.2009, 10:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dasuv
сообщение 12.11.2009, 10:26
Сообщение #145





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 30.9.2009
Пользователь №: 39096



Цитата(Spanky @ 12.11.2009, 11:02) *
Не вопрос я могу узнать, но есть ли гарантии что параметры входа и выхода ТЕЦ, которые мне скажут остаются не изменными пока доходят до нас?
На прямой например вообще насос стоит.

я вообще то прошурасчетную тепловую нагрузку дома bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wizlock
сообщение 12.11.2009, 10:29
Сообщение #146





Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 21.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 38700



Цитата
А почему тогда когда отключают подачу стрелка падает?

Обратка при этом закрыта?


Цитата
И что скажете на счет того первого вентиля? Т.к. от него требуется только открыться, закрывать я его не буду, манометр там так и оставлю. Весь вопрос что с ним вообще может быть если он 20 лет не использовался?

Этого я сказать не могу, но, например, шаровый кран, установленный лет 5 назад и не разу не закрывавшийся - лопнул пополам, когда его попытались закрыть.


Цитата
Также пожалуйста повторите мне формулу расчета диаметра, чтобы я после произведенных замеров сразу сказал какую шайбу ставить? Только желательно с примером.

Формула расчета диаметра отверстия шайбы (только думается мне, что это Вам ничего не даст, т.к. нужно инженерно проанализировать полученные значения давлений, что будет проблематично обывателю) d отв = 10*корень4стапени от (G^2/Pизб) где G [т/ч], Pизб [МПа]


Цитата
вообще то прошурасчетную тепловую нагрузку дома

в г.Ташкенте, 20-ий дом? Нагрузку? Сомневаюсь, что это известно, хотя если есть ТСЖ документы на тепло быть должны, а там расчет нагрузки прикладывается.

Сообщение отредактировал Wizlock - 12.11.2009, 10:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spanky
сообщение 12.11.2009, 10:30
Сообщение #147





Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 9.11.2009
Пользователь №: 40599



Цитата(dasuv @ 12.11.2009, 12:26) *
я вообще то прошурасчетную тепловую нагрузку дома bang.gif

но простите чайника.
Такие параметры узнать не реально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 12.11.2009, 10:33
Сообщение #148





Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Эти цифры(величина вашей нагрузки) есть в договоре на теплоснабжение и в карточке абонента.В договоре еще есть и расчетные значения давления в точке подключения.хотя это может быть и значения на дату заключения договора(когда еще и элеватор был нужен и был работающим).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dasuv
сообщение 12.11.2009, 10:35
Сообщение #149





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 30.9.2009
Пользователь №: 39096



Цитата(Spanky @ 12.11.2009, 11:24) *
d отв = 3,16*корень 4 степени (G^2/Pизб)

куда вставлять полученные значения после замеров?

blink.gif blink.gif blink.gif

это откуда вы такую формулу взяли?

формула: d=10*корень4степени(G^2/дельтаН)
где: d - диаметр отверстия
G - расчетный расход в трубе, т/ч
дельтаН - напор, гасимый дроссельной диафрагмой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 12.11.2009, 10:38
Сообщение #150





Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



И зря все размерности у величин в этой формуле не поставили. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

10 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 5:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных