> Посоветуйте на счет отопления., Шайба
Рейтинг 1 V
Wizlock
сообщение 16.11.2009, 15:39
Сообщение #211





Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 21.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 38700



Spanky, "сброс" нужен для опорожнения системы, а не для принудительной циркуляции, то что у Вас в здании отсутствует тепловой пункт, я не беру то что есть - это не ТП, и Вы искусственно пытаетесь создать циркуляцию сделав "дырку" в закрытой обратке СО - верх совершенства инженерной мысли. Карается оно как? Ну собственно представьте утечку теплоносителя скажем на улице, туда стягивается техника, организуется штаб по ликвидации аварии, а тут Вы вечером, от того что Вам холодно создаете "дыру" специально и как бы все должно быть хорошо по Вашему? Системы отопления у Вас сейчас нет, есть труба на Ваше здание и куча непонятно чего с закрытой циркуляцией (обраткой), назвать такое системой отопления язык не поворачивается.

Сообщение отредактировал Wizlock - 16.11.2009, 15:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spanky
сообщение 16.11.2009, 15:50
Сообщение #212





Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 9.11.2009
Пользователь №: 40599



Цитата(инж323 @ 16.11.2009, 17:37) *
На чугунине вращающийся шток говорит об упавших щечках.При неупавших ему не провернуться, только поступательное движение.

В тот день когда мы пробовали все сделать на задвижке которая не держала шток проворачивался и был опущен как прикажете это понимать?

Цитата(Wizlock @ 16.11.2009, 17:39) *
Spanky, "сброс" нужен для опорожнения системы, а не для принудительной циркуляции, то что у Вас в здании отсутствует тепловой пункт, я не беру то что есть - это не ТП, и Вы искусственно пытаетесь создать циркуляцию сделав "дырку" в закрытой обратке СО - верх совершенства инженерной мысли. Карается оно как? Ну собственно представьте утечку теплоносителя скажем на улице, туда стягивается техника, организуется штаб по ликвидации аварии, а тут Вы вечером, от того что Вам холодно создаете "дыру" специально и как бы все должно быть хорошо по Вашему? Системы отопления у Вас сейчас нет, есть труба на Ваше здание и куча непонятно чего с закрытой циркуляцией (обраткой), назвать такое системой отопления язык не поворачивается.

По вашим словам получается что он бесполезен, но зачем его люди делают?
И почему он нам помогает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wizlock
сообщение 16.11.2009, 15:55
Сообщение #213





Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 21.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 38700



Spanky, вы сообщения читаете или просто глазами пробегаете, повторяю, "сброс" системы нужен для удаления воды со стояков, в момент аварии. Попробуйте в бензобаке дырку сделать, и лейте туда бензин ожидая заполнения бака, аналогия очень точно отображает, что Вы делаете, а именно кидаете теплосеть на деньги, подпитка включена у них все время из-за ваших фокусов.

ЗЫ Тема себя исчерпала, ответ на проблему был дан раз 20 уже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 16.11.2009, 15:56
Сообщение #214





Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Спанки. вы знаете я уже не в состоянии понять, что у вас уже происходит. Вы какую то лабораторную работу делаете с неизвестной и переменной целью. Началось это с нумерации задвижек- их было 2 варианта,но я понимаю только официальный , а лазить и глядет на тот самый рисунок с той самой(и какой из них?) нумерацией уже не готов.
Манометры вы не ставите, с задвижками бардак, и еще и банда жителей во главе с тем гражданином порученцем от ТСО.
Может вам просто заказать чертеж нового узла нормальный и врезать его за полдня, а потом просто отрегулировать на заведомо работающем тепловом узле все эти режимы? У вас ведь на фото- хватать не за что, работающее там только коррозия. Она точно работает, все остальное , как бог на душу положит.
Простите за резкость. Желание сделать что либо хорошее ваше похвально,но вот смущает путь вами выбраный.Вам результат нужен(тепло в квартирах) или процесс(бегаю тут за вас жильцы, забочусь о вас, хоть и безрезультатно!!!). И ситуация с вашим ТП-не ваша вина, а ваша беда, вас ни в коем случае не хочется обидеть.Но рассмотрите все таки чуть другой путь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spanky
сообщение 16.11.2009, 16:18
Сообщение #215





Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 9.11.2009
Пользователь №: 40599



Мне кажется я что как раз ВЫ не читаете мои сообщения!!!
То что нужно сделать я уже ДАВНО понял, но осуществить не смог из-за не работающих задвижек №1 и на врезке в трассу (за пределами ТП). Я твержу что не отключается подача, а вы мне "ДАВАЙ НАМ ПЕРЕПАД И НЕЧГО НЕ ХОТИМ СЛЫШАТЬ"!
Вы мне что предлагаете, под давлением вкручивать вентили для манометров.
Я же говорю что этот злосчастный перепад мне снится уже!!!
Также я написал что надеюсь завтра мы заменим все задвижки, поставим манометры и заблинуем подмес!!!
Но забегая вперед я спросил что если после всего окажется что на врезке в трассу упали щечки. Как это продиагностировать?
Также хотел узнать почему вы так не любите сброс хотя он по факту нам помогает?

Сообщение отредактировал Spanky - 16.11.2009, 16:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 17.11.2009, 17:57
Сообщение #216


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50377
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Spanky @ 16.11.2009, 16:18) *
Но забегая вперед я спросил что если после всего окажется что на врезке в трассу упали щечки. Как это продиагностировать?

Они всяко могут упасть. Могут не полностью, и тогда вообще ничего не понять. А если полностью упали, то проверить можно устроив визуально наблюдаемый сброс и крутить туда-сюда при отключенной обратке (в том же месте, в магистрали). Но это надо летом делать, никак не зимой и желательно с опытными слесарюгами.
Цитата(Spanky @ 16.11.2009, 16:18) *
Также хотел узнать почему вы так не любите сброс хотя он по факту нам помогает?

Это в простонародье он "сброс", а у нас это непроизводительная трата химически подготовленной воды. Она денег стоит сама и тепло содержит, которое тоже стоит денег, уже бОльших. Это только у нас (в эсэнговии) от бедности деньги в канализацию сбрасывают, во всём мире это абсурд и жестко контролируется и карается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 17.11.2009, 20:42
Сообщение #217





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



"Это в простонародье он "сброс" [в канализацию] и на корабле наз. "продуть грелки" [ за борт] rolleyes.gif

"факту нам помогает" [временно] - но какой ценой? Это ж не может стать навсегда "стационарным режимом". Прихватят однажды на "месте преступления" со всеми "вытекающими"... blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spanky
сообщение 18.11.2009, 7:18
Сообщение #218





Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 9.11.2009
Пользователь №: 40599



Цитата(Kult_Ra @ 17.11.2009, 22:42) *
"Это в простонародье он "сброс" [в канализацию] и на корабле наз. "продуть грелки" [ за борт] rolleyes.gif

"факту нам помогает" [временно] - но какой ценой? Это ж не может стать навсегда "стационарным режимом". Прихватят однажды на "месте преступления" со всеми "вытекающими"... blink.gif

Так нам сами жековские или энергетики его сделали причем очень очень давно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spanky
сообщение 18.11.2009, 7:25
Сообщение #219





Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 9.11.2009
Пользователь №: 40599



Цитата(HeatServ @ 17.11.2009, 19:57) *
Это в простонародье он "сброс", а у нас это непроизводительная трата химически подготовленной воды. Она денег стоит сама и тепло содержит, которое тоже стоит денег, уже бОльших. Это только у нас (в эсэнговии) от бедности деньги в канализацию сбрасывают, во всём мире это абсурд и жестко контролируется и карается.

Об этой стороне вопроса я уже догадался, теперь прошу объяснить мне принцип его работы.
Вот тут его обозвали "дыркой в СО" и сказали что из-за него СО работать не должно, но почему тогда на практике происходит обратное и зачем бы люди делали эту бесполезную штуку вообще.


Сообщение отредактировал Spanky - 18.11.2009, 7:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wizlock
сообщение 18.11.2009, 9:34
Сообщение #220





Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 21.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 38700



Простите если резко, но читать Вы явно-либо не хотите, либо не умеете, 5-7 сообщений было по Вашему вопросу. "Сброс" нужен для СЛИВА СО, когда ее ремонтируют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 18.11.2009, 14:05
Сообщение #221





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Вода там вряд ли химводоподготовленная, так как открытая система ГВС. И по идее должен на ГВС стоять счетчик, поэтому за слив системы отопления должны платить те же жители, а не ТСО.

Сообщение отредактировал zeman - 18.11.2009, 14:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 18.11.2009, 14:20
Сообщение #222


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50377
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(zeman @ 18.11.2009, 14:05) *
Вода там вряд ли химводоподготовленная, так как открытая система ГВС.

Ну понятно, что она не котловая, но некие манипуляции с ней всё равно делают, деаэрируют гидразином, например.
Цитата(zeman @ 18.11.2009, 14:05) *
И по идее должен на ГВС стоять счетчик, поэтому за слив системы отопления должны платить те же жители, а не ТСО.

Угу, одно заведение у нас тоже сбросом баловалось в январе, а чего бы нет - открыл - тепло-хорошо. Даже не баловалось, злоупотребляло, а заведение бюджетное, лимиты у них. Через месяц бухгалтер чуть не застрелился.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 18.11.2009, 14:47
Сообщение #223





Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А что ,на фотках счетчик есть??? Вот сброс и неуловим типа.Ноги мол моем так из СО и все дела.

А вот на фотке смотрю задвижка то на обратке из СО полуоткрыта- шток то вон совсем мало торчит.На фото №14 видно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 18.11.2009, 15:02
Сообщение #224





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



На ГВ, возможно, поквартирные счётчики. Они сброс в канализацию не "видят".

пс.
Интересно жильцам платить дважды:
- за отопление по площади квартир
- за "сброс воды из системы после отопления в канализацию" [сколько там т/час?] как за потребленную по счетчику горячую воду + расходы ГВ . newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 18.11.2009, 15:07
Сообщение #225


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50377
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(инж323 @ 18.11.2009, 14:47) *
А вот на фотке смотрю задвижка то на обратке из СО полуоткрыта- шток то вон совсем мало торчит.На фото №14 видно.

Так было уже. Сообщение нумер 18.

Цитата(Kult_Ra @ 18.11.2009, 15:02) *
Интересно жильцам платить дважды:
- за отопление по площади квартир
- за "сброс воды из системы после отопления в канализацию" [сколько там т/час?] как за потребленную по счетчику горячую воду + расходы ГВ . newconfus.gif

В домах с общим счётчиком и это тепло учитывается. Полотенщики тоже радиаторы. И тепллосъём с них постоянный и немалый.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 18.11.2009, 15:24
Сообщение #226





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Одна из самых "простых" схем учета открытой системы, это косвенный учет ресурса:
два преобразователя на Т1 Т2, они учитывают:
общее потребленное тепло, а разность между ними дает -ГВС..
Только еще нужны два датчика давления, т.к. ресурс изымается из оборота...
НИЧЕГО на картинках нет... значит дом платит за все по тарифу... при холодных квартирах
Восток дело тонкое....
Полагаю, по проблеме уже не раз прошлись и решение давно найдено.... на всякий вкус... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spanky
сообщение 18.11.2009, 15:54
Сообщение #227





Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 9.11.2009
Пользователь №: 40599



Цитата(HeatServ @ 18.11.2009, 16:20) *
Угу, одно заведение у нас тоже сбросом баловалось в январе, а чего бы нет - открыл - тепло-хорошо. Даже не баловалось, злоупотребляло, а заведение бюджетное, лимиты у них. Через месяц бухгалтер чуть не застрелился.

АГА Значит все-таки "открыл - тепло"!!! Значит все-таки сброс положительно сказывается! Я про это и твержу, а вы либо не читаете либо делаете вид что не читаете! Объясните почему лучше?

Также, надеюсь, можете поздравить меня, сегодня заменили 4 задвижки, перекрыли подмес, поставили вентили и манометры, а также увеличили шайбу и прочистили грязевик на обратке(он был чистый).
Мне понравилась реакция слесаря когда он снял шайбу, "Ээээ, а это что такое?! Давай уберем, я в первый раз такое вижу!". Я сказал, позвони инспектору, если он разрешит, то уберем, мы позвонили и он сказал просто чуть чуть увеличте и все, мы на глаз около 18-20 сделали, потом он пришел и еще раз посмотрел сказал пойдет.
Пока еще воду не включили так что не знаю как все получилось. Завтра надеюсь отпишусь по результатам.
Да еще чуть не забыл инспектор сказал что перепад у нас в насосной около 3 МПа.

Сообщение отредактировал Spanky - 18.11.2009, 16:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wizlock
сообщение 18.11.2009, 16:00
Сообщение #228





Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 21.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 38700



3Мпа? Вы не перепутали? huh.gif
Самое главное-то поставили? Регулятор температуры и обратный клапан?

Сообщение отредактировал Wizlock - 18.11.2009, 16:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spanky
сообщение 18.11.2009, 16:03
Сообщение #229





Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 9.11.2009
Пользователь №: 40599



Ну прямая 7 обратка 4 только не знаю в чем измеряется.
кг/см2?

Сообщение отредактировал Spanky - 18.11.2009, 16:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wizlock
сообщение 18.11.2009, 16:08
Сообщение #230





Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 21.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 38700



в барах видимо, МПа = 10 бар
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spanky
сообщение 18.11.2009, 16:41
Сообщение #231





Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 9.11.2009
Пользователь №: 40599



Цитата(Wizlock @ 18.11.2009, 18:08) *
в барах видимо, МПа = 10 бар

Да вы правы, на новых манометрах у нас как раз так 0,1-1,0 МПа.
Регулятор не поставили и обратный не трогали, это со временем сделаем.

Счетчиков у нас не где нет, все платим от квадратуры и количества жильцов.

Сообщение отредактировал Spanky - 18.11.2009, 16:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 18.11.2009, 17:48
Сообщение #232


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50377
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Если в подаче 7, а в обратке 4, то это весьма недурно, должно греть.
Цитата(Spanky @ 18.11.2009, 16:41) *
Счетчиков у нас не где нет, все платим от квадратуры и количества жильцов.

А это временно, тенденция такова, что всё равно скоро поставят приборы учёта, или вынудят поставить, и тогда все прелести "сброса" ощутятся через платёжный период. Несколько застрелившихся бухгалтеров и все про "сброс" забудут. Ваш дом, к примеру, с приборами учёта за горячую воду заплатит около миллиона рупий сверх обычного.
Цитата
Я про это и твержу, а вы либо не читаете либо делаете вид что не читаете!

Да читаем и даже отвечаем, только похоже на разных языках разговариваем (технический и бытовой). Да и вообще "сброс" это абсурд и мало кому охота комментировать этот абсурд.
Цитата
АГА Значит все-таки "открыл - тепло"!!! Значит все-таки сброс положительно сказывается! ...Объясните почему лучше?

Лучше потому что через систему начинает хлестать неконтролируемое количество теплоносителя повышенных параметров, это "лучше" тем не менее опасно, порвётся пластик, зальёт квартиру с персидскими коврами и египетскими кошаками (хорошо, если не со старыми или малыми) и тогда ничего хорошего не светит.

Сообщение отредактировал HeatServ - 18.11.2009, 17:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spanky
сообщение 19.11.2009, 7:51
Сообщение #233





Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 9.11.2009
Пользователь №: 40599



Вобщем, товарищи, полный провал операции, прямая до и после шайбы 5,2 Ба обратка 5,1 Ба.
Как такое возможно, что если по словам инспектора в насосной расположенной в 200 м препад есть, а у нас нет?
Если открываем Все четыре задвижки батареи стынут. Сейчас открыли 1,2,3 и сброс по максимуму. Радиаторы хорошо прогрелись.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RVR
сообщение 19.11.2009, 10:44
Сообщение #234





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 5.11.2009
Пользователь №: 40456



Цитата(Spanky @ 19.11.2009, 7:51) *
Как такое возможно, что если по словам инспектора в насосной расположенной в 200 м препад есть, а у нас нет?


Проблемы возможны и в тепловой сети до вашего дома. Возможно в одном (а может и не в одном) доме, на обратке стоит насос. При работе он может поднять давление в общей обратке тепловой сети (т.е. будет подпирает ваш дом). При этом перепад на котельной (насосной) может быть вполне приличным. Также подпирать ваш дом может и какая-либо «недержащая» перемычка в домах, расположенных до вас. Разные самовольные вмешательства в схему тепловой сети или внутридомовой сети соседнего дома (домов) могут повлечь "посадку" вашего дома.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 20.11.2009, 14:48
Сообщение #235


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50377
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Spanky @ 19.11.2009, 7:51) *
Вобщем, товарищи, полный провал операции, прямая до и после шайбы 5,2 Ба обратка 5,1 Ба.
Как такое возможно, что если по словам инспектора в насосной расположенной в 200 м препад есть, а у нас нет?
Если открываем Все четыре задвижки батареи стынут. Сейчас открыли 1,2,3 и сброс по максимуму. Радиаторы хорошо прогрелись.

Спанки, Вы ещё здесь?
Вобчем всё ясно. Перепада нет. А насосы в насосной ещё не включены?
И сколько зданий по пути из насосной до вашего, и какого диаметра трубы к вашему дому идут?
Если насосы ещё не включены, то параметры можно поддержать только "сбросом". Когда включат насосы необходимо тоже померять перепад. Может быть с включенными можно будет обойтись и без сброса.

А на будущее - на ваш дом нужно ставить насос, желательно с частотником... Но это уже должны делать профессионалы, много может оказаться подводных камней.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spanky
сообщение 20.11.2009, 15:58
Сообщение #236





Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 9.11.2009
Пользователь №: 40599



Цитата(HeatServ @ 20.11.2009, 16:48) *
Спанки, Вы ещё здесь?
Вобчем всё ясно. Перепада нет. А насосы в насосной ещё не включены?
И сколько зданий по пути из насосной до вашего, и какого диаметра трубы к вашему дому идут?
Если насосы ещё не включены, то параметры можно поддержать только "сбросом". Когда включат насосы необходимо тоже померять перепад. Может быть с включенными можно будет обойтись и без сброса.

А на будущее - на ваш дом нужно ставить насос, желательно с частотником... Но это уже должны делать профессионалы, много может оказаться подводных камней.

На счет насосов не знаю они там оказывается постоянно работают, точно не знаю но там либо просто мощность добовляют либо дополнительные включают, сейчас кажется чуток мощи добавили.
Скажите вот мне тут писали о возможности подпорки нашего дома, на сколько вероятна эта версия? Просто нам постоянно твердят что все наши беди из-за того что мы в "хвосте" или "тупике"?
Или в системе в которой присутствует насос исключен вариант отсутствия перепада?
Второй вопрос, какой насос нам будет достаточен сколько он прблз. будет стоить и на сколько он шумен?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 20.11.2009, 20:34
Сообщение #237





Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



В нашем городе тысячи домов с нагрузкой около 260-270 ккал\час имеющих сопротивление 1.-1.5 метра в.с. и у них тепло годами.Если сопротивление СО вашего дома расчетное не 1.0 метр, то значит что через Со идет меньший расход относительно расчетного, что в совокупности с пониженным графиком вообще делает СО декоративным оформлением помещений.И на з подьезда, как у вас, что то очень сомниетельно, что перепад расчетный для СО составляет 1. метр при расчетном расходе.
Сказать, что б еще поменяли манометры местами? опять канитель на неделю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 20.11.2009, 21:53
Сообщение #238





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Цитата(инж323 @ 20.11.2009, 23:34) *
...Сказать, что б еще поменяли манометры местами? опять канитель на неделю.

Мда. Я вообще ничего не понимаю...
в посте 229 "Ну прямая 7 обратка 4 только не знаю в чем измеряется. кг/см2?"
в посте 233 "общем, товарищи, полный провал операции, прямая до и после шайбы 5,2 Ба обратка 5,1 Ба."
Куды теряются Паскали... Где Истина? Блин, картина Ге.. blink.gif
Spanky, я Вам в посте 198 нарисовал вашу схему с обозначениями, придерживайтесь их что-ли... однако уйдем в Новый год, не решивши, замерзши... mad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 20.11.2009, 22:05
Сообщение #239


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50377
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Spanky @ 20.11.2009, 15:58) *
Скажите вот мне тут писали о возможности подпорки нашего дома, на сколько вероятна эта версия? Просто нам постоянно твердят что все наши беди из-за того что мы в "хвосте" или "тупике"?
Или в системе в которой присутствует насос исключен вариант отсутствия перепада?

"Хвостовые" всегда в такой ситуации. Крайние, всё как в жизни. Ситуация такая: гидравлический режим сети разрушен, температурный режим неясен, произвол и анархия (она же мать порядка), ко всему восточные особенности, чего стОит один инспектор - по Вашим постам личность получается преколоритнейшая.
Цитата(Spanky @ 20.11.2009, 15:58) *
Второй вопрос, какой насос нам будет достаточен сколько он прблз. будет стоить и на сколько он шумен?

Вопрос хороший, но слишком много неизвестных, смотря какой цвет побелки нужен smile.gif, если как у Вашего друга, с подпалинами - насос подороже выйдет... Вобщем, это как невесту по описаниям выбирать.
В идеале - нужно нанять спеца на месте, чтобы все мелочи учёл.
У насоса, помимо всей его сложности, есть основная характеристика - расходно-напорная, и в ней зарыта собака. Про шум скажу сразу - современные насосы не шумят. Советский консольник не рекомендую.
Для выбора насоса нужно знать хотя бы расчётные нагрузки на отопление и ГВС для вашего дома и температурный график, если с гидравликой более-менее понятно, что её нет, то качественное регулирование никто не отменял (а может на Востоке уже и отменили, не знаю).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spanky
сообщение 21.11.2009, 8:45
Сообщение #240





Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 9.11.2009
Пользователь №: 40599



Отцы!!!!
Зачем мне менять манометры местами и заниматься чем либо подобным, ведь на лицо отсутствие перепада о чем нам уже и твердят 20 лет, я просто лишний раз убедился в этом.
Еще одно подтверждение этому то, что если вы посмотрите по существующей схеме с закрытым подмесом и задвижкой №4, то получается что обратка ГВС единственная запитанная в магистральную обратку, так вот плотенчик остыл он теперь теплый. Т.е. получается, что даже прямая без шайбы не может продавить обратку.

У меня такой вопрос, опять же немного с домыслами, но все же. Давайте представим как аксиому что в насосной есть перепад, которую я постараюсь подтвердить напросившись туда на экскурсию.
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ФАКТ НАЛИЧИЯ ПЕРЕПАДА В НАСОСНОЙ 100%-ым ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ТОГО, ЧТО НЕПОСРЕДСТВЕННО "ВНУТРИ" НАШЕЙ КВАРТАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ИМЕЮТСЯ НАРУШЕНИЯ И КАКОЙ-ТО ИЗ ДОМОВ ПОДПИРАЕТ НАС? Дело в том что если это действительно так то я постараюсь уболтать инспектора пройтись с ним вместе по всем 6 домам в нашей округе и проверить это.
Или же это делать бесполезно из-за возможного наличия большого количества подводных камней по причине того что мы в хвосте.
Если писать еще проще, то обязан ли у нас быть перепад только потому что он есть в насосной. А его отсутствие лишь подтверждение того что где-то во внутриквартальной системе есть нарушения? Или отсутствие перепада в нашем доме не смотря на его существование в насосной может быть легко вызвано из-за того что мы в хвосте?

Ну на вскидку сколько будет стоить самый дешевый из подходящих насосов?

Сообщение отредактировал Spanky - 21.11.2009, 8:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

10 страниц V  « < 6 7 8 9 10 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 1:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных