Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подключение однофазного счетчика., Перепутал клеммы
Машинист
сообщение 17.11.2009, 17:14
Сообщение #1


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Почему в песочнице нет электрического раздела ?
Прошу больно не пинать, хотя ошибка, конечно, глупая.
В гараже у себя установил электрический счетчик СОЭ 52/50-11ш.
При подключении перепутал местами клеммы 2 и 3, подключил кабели в таком порядке:
1 Фаза (вход) - 2 Ноль (вход) - 3 Фаза (выход) - 4 Ноль (выход).
Пр включении сработал вводной парный автомат, и по ходу дела вышибло что-то на общем вводе на кооператив.
Вопрос главный: будет ли жить после этого счетчик ?
и второй: куда теперь прятаться от коллег по гаражу ))))))))))) ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 17.11.2009, 18:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



biggrin.gif От коллег по гаражу лучше всего спрятаться в рюмочной, и ожидать их там во всеоружии: с бутылкой и закуской.

Ну а счетчик 50 на 50 - либо выжил, если автоматы отработали быстро, либо нет. Хотя счетчики делаются с большим запасом "по живучести". Включите правильно и посмотрите: будет считать или нет. Второй раз автоматы выбить не должно.
Тут другой вопрос, не "уплыли" ли метрологические характеристики. По-хорошему, надо было бы сдать на поверку, но это уже зависит от строгостей в Вашем кооперативе wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 20.11.2009, 14:38
Сообщение #3


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Сергей, благодарю за совет ).
В общем, после повторного (и правильного) включения все работает, счетчик жив и считает.
О метрологических характеристиках будем говорить отдельно.
Тему можно считать раскрытой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mvs87
сообщение 29.5.2012, 5:41
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 29.5.2012
Пользователь №: 152054



Доброго времени суток.

Уважаемый Машинист, уточните пожалуста, остался ли жив Ваш счётчик.

И если не затруднит, уточните как правильно подключить такой счётчик.

Так правильно
1- фаза вход
2- фаза выход
4-ноль вход
5- ноль выход
...

Только непонятно, клема 2 над первой находится, чуть удалена и без болтика.
Старнно, точно клема 2 подключается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 29.5.2012, 7:41
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



набрать запрос в инете заняло бы ммного меньше времени, чем написание вашего вопроса bestbook.gif

Прикрепленный файл  1.JPG ( 55,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mvs87
сообщение 29.5.2012, 8:20
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 29.5.2012
Пользователь №: 152054



Цитата(HasBolla @ 29.5.2012, 9:41) *
набрать запрос в инете заняло бы ммного меньше времени, чем написание вашего вопроса bestbook.gif

Прикрепленный файл  1.JPG ( 55,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84


Да верно.
Но, сомневаюсь в стандартной схеме.



Тут как видно 5 клемм.
КТо0то гворит подключать


1- фаза вход
2- фаза выход
4-ноль вход
5- ноль выход

Кто то
1- фаза вход
3- фаза выход
4-ноль вход
5- ноль выход


Как правильно...?

Сообщение отредактировал mvs87 - 29.5.2012, 8:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 29.5.2012, 8:32
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



продублирую аську smile.gif


1- фаза вход
2- фаза выход
3-ноль вход
4- ноль выход
правильно так.

Вам нужны только большие клеммы с двумя винтами. на маленькие не обращайте внимания и не трогайте их. это регулировки которые вам ненужны, иначе можете счетчик остановить или разрегулировать.


Прикрепленный файл  1.JPG ( 57,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16


Сообщение отредактировал HasBolla - 29.5.2012, 8:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 29.5.2012, 8:37
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



увиде на корпусе маркировку с цифирками.


1- фаза вход
3- фаза выход
4-ноль вход
5- ноль выход

вот так правильно, если по вашему.
Простоя эти клемы я по порядку нумеровал
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 29.5.2012, 9:31
Сообщение #9


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(HasBolla @ 29.5.2012, 9:37) *
увиде на корпусе маркировку с цифирками.


1- фаза вход
3- фаза выход
4-ноль вход
5- ноль выход

вот так правильно

Да, так правильно.
Мой "казус" счетчику навредить не успел, автоматы спасли ситуацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mvs87
сообщение 30.5.2012, 5:15
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 29.5.2012
Пользователь №: 152054



Счётчик установлен.
Работа произведена под напряжением, в грозу.
Старый снят молотком)))

Всем спасибо за советы!

p.s. старый счётчик гасил напругу. Цэхой померил до и после устанвоки. Было 202, стало 223.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2025, 9:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных