Машинист
Почему в песочнице нет электрического раздела ?
Прошу больно не пинать, хотя ошибка, конечно, глупая.
В гараже у себя установил электрический счетчик СОЭ 52/50-11ш.
При подключении перепутал местами клеммы 2 и 3, подключил кабели в таком порядке:
1 Фаза (вход) - 2 Ноль (вход) - 3 Фаза (выход) - 4 Ноль (выход).
Пр включении сработал вводной парный автомат, и по ходу дела вышибло что-то на общем вводе на кооператив.
Вопрос главный: будет ли жить после этого счетчик ?
и второй: куда теперь прятаться от коллег по гаражу ))))))))))) ?
Сергей В.
biggrin.gif От коллег по гаражу лучше всего спрятаться в рюмочной, и ожидать их там во всеоружии: с бутылкой и закуской.

Ну а счетчик 50 на 50 - либо выжил, если автоматы отработали быстро, либо нет. Хотя счетчики делаются с большим запасом "по живучести". Включите правильно и посмотрите: будет считать или нет. Второй раз автоматы выбить не должно.
Тут другой вопрос, не "уплыли" ли метрологические характеристики. По-хорошему, надо было бы сдать на поверку, но это уже зависит от строгостей в Вашем кооперативе wink.gif
Машинист
Сергей, благодарю за совет ).
В общем, после повторного (и правильного) включения все работает, счетчик жив и считает.
О метрологических характеристиках будем говорить отдельно.
Тему можно считать раскрытой.
mvs87
Доброго времени суток.

Уважаемый Машинист, уточните пожалуста, остался ли жив Ваш счётчик.

И если не затруднит, уточните как правильно подключить такой счётчик.

Так правильно
1- фаза вход
2- фаза выход
4-ноль вход
5- ноль выход
...

Только непонятно, клема 2 над первой находится, чуть удалена и без болтика.
Старнно, точно клема 2 подключается?
HasBolla
набрать запрос в инете заняло бы ммного меньше времени, чем написание вашего вопроса bestbook.gif

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
mvs87
Цитата(HasBolla @ 29.5.2012, 9:41) *
набрать запрос в инете заняло бы ммного меньше времени, чем написание вашего вопроса bestbook.gif

Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Да верно.
Но, сомневаюсь в стандартной схеме.



Тут как видно 5 клемм.
КТо0то гворит подключать


1- фаза вход
2- фаза выход
4-ноль вход
5- ноль выход

Кто то
1- фаза вход
3- фаза выход
4-ноль вход
5- ноль выход


Как правильно...?
HasBolla
продублирую аську smile.gif


1- фаза вход
2- фаза выход
3-ноль вход
4- ноль выход
правильно так.

Вам нужны только большие клеммы с двумя винтами. на маленькие не обращайте внимания и не трогайте их. это регулировки которые вам ненужны, иначе можете счетчик остановить или разрегулировать.


Нажмите для просмотра прикрепленного файла
HasBolla
увиде на корпусе маркировку с цифирками.


1- фаза вход
3- фаза выход
4-ноль вход
5- ноль выход

вот так правильно, если по вашему.
Простоя эти клемы я по порядку нумеровал
Машинист
Цитата(HasBolla @ 29.5.2012, 9:37) *
увиде на корпусе маркировку с цифирками.


1- фаза вход
3- фаза выход
4-ноль вход
5- ноль выход

вот так правильно

Да, так правильно.
Мой "казус" счетчику навредить не успел, автоматы спасли ситуацию.
mvs87
Счётчик установлен.
Работа произведена под напряжением, в грозу.
Старый снят молотком)))

Всем спасибо за советы!

p.s. старый счётчик гасил напругу. Цэхой померил до и после устанвоки. Было 202, стало 223.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.