> Категория эл.снабжения агрофирмы, какая категория должна быть
zay1973
сообщение 18.11.2009, 9:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 18.11.2009
Из: Апатиты
Пользователь №: 40958



Здравствуйте. Я уже год работаю гл.энергетиком в Агрофирме в Мурманской обл. У нас есть и куры-несушки и свиньи для мяса и КРС(Крупный рогатый скот-коровы) для молока. В договоре эл.снабжения стоит 3 категория надёжности эл.снабжения, но по моему должна быть 1-я. Может кто подскажет правильно ли это и если нет то как сделать другую категорию и кто это определяет? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 18.11.2009, 9:43
Сообщение #2


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



ПУЭ п. 1.2.18
Цитата
Электроприемники первой категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения.

Я так понимаю вас беспокоит "значительный материальный ущерб"? Но что-то мне подсказывает, что получить 1 категорию будет еще "дороже"... Оно вам надо? такие приключения для агрофирмы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zerk
сообщение 18.11.2009, 11:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 24.12.2007
Пользователь №: 14038



2 категория электроснабжения + 1-я (легче дизель поставить) на освещения (и климат - точно не помню) в коровниках, птичниках..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 18.11.2009, 14:15
Сообщение #4


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



как пример (для Украины) посмотрите таблцы в РРД 02-03 РЕГИОНАЛЬНЫЙ РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ
НАДЗОР В ЭНЕРГЕТИКЕ. КАТЕГОРИИ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОПРИЁМНИКОВ.


Здесь для Белорусии http://pravo.kulichki.com/zak/year1994/doc42335.htm

Для России посмотрите в теме "ВНТП НТП для животноводческих и сельскохозяйственных предприятий"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 6:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных