Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> естественный приток в административном здании
Гость_светлана_*
сообщение 18.11.2009, 14:57
Сообщение #1





Guest Forum






Руководство настаивает на естественной вентиляции в административных помещениях. здание 4х этажное. административные помещения находятся на 3 и 4 этажах. общая площадь этажа 700м2.
подскажите, плиз, можно ли в этом случае обойтись с естественным притоком?

здание находится в мурманской области

Сообщение отредактировал светлана - 18.11.2009, 14:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 18.11.2009, 15:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Спросите у руководства, как оно собирается обеспечить в зимний период нормируемые температуру и скорость притока. А также подвижность воздуха в рабочей зоне. В Питере бы подобное решение экспертизу не прошло.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей 113
сообщение 18.11.2009, 15:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591



Т.е. естественным неорганизованным (через неплотности)? Или через решетки либо клапана в стенах, окнах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 18.11.2009, 15:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Я подозреваю, что речь идет о "неорганизованном притоке через открывающиеся фрамуги окон" - вот это точно не прокатит. И думаю, что клапанами на 700 м2 тоже не отделаетесь.

Сообщение отредактировал Странная Белка - 18.11.2009, 15:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_светлана_*
сообщение 18.11.2009, 22:39
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(Странная Белка @ 18.11.2009, 15:46) *
Я подозреваю, что речь идет о "неорганизованном притоке через открывающиеся фрамуги окон" - вот это точно не прокатит. И думаю, что клапанами на 700 м2 тоже не отделаетесь.


да, все верно. неорганизованный приток через открывающиеся фрамуги.
но в снипе нет конкретной формулировки о механическом притоке,
вернее есть пункт 7.1,2
"Допускается проектировать смешанную вентиляцию с частичным использованием систем естественной вентиляции для притока или удаления воздуха. В помещениях с естественным освещением их световыми проемами в наружных ограждениях с объемом на каждого работающего 20 м3 или 40 м3 ( для общественных или производственных помещений соответственно) допускается использовать периодически действующую естественную вентиляцию через фрамуги, форточки."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 19.11.2009, 17:55
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Зато в СНиПе есть таблица с нормативными отклонениями температуры в приточной струе и подвижностями воздуха в рабочей зоне. Фрамугами всего этого точно не обеспечишь, будут сквозняки. Я уже была с подобными вещами в Экспертизе. Еще в одном небольшом помещении это может прокатить, но когда 700 м2 они это сразу завернут и заставят механическую вентиляцию делать. В результате ваш заказчик на деньги попадет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 20.11.2009, 9:25
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



СНиП 31-05-2003.

8.7. Для помещений, не оборудованных системой механической приточной вентиляции, следует предусматривать открывающиеся регулируемые форточки или воздушные клапаны для подачи наружного воздуха, размещаемые на высоте не менее 2 м от пола.
8.8. Подачу приточного воздуха следует предусматривать непосредственно в помещения с выделениями вредных веществ в объеме 90 % количества воздуха, удаляемого вытяжными системами, остальное количество воздуха (10 %) - в коридор или холл.
8.11. Удаление воздуха из рабочих помещений площадью менее 35 м2 допускается предусматривать за счет перетекания воздуха в коридор.
8.12. вытяжную вентиляцию с естественным побуждением допускается предусматривать в помещениях зданий с расчетным количеством сотрудников менее 300 чел. и высотой 1 - 3 этажа.

В вашем случае скорее всего не прокатит естественная вентиляция не смотря на то, что п.8.12 написан про вытяжку начнутся всякие терки с экспертом и по поводу притока. А здание у вас 4 этажа.

Сообщение отредактировал demon185 - 20.11.2009, 9:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ime
сообщение 24.11.2009, 14:36
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 22.5.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 19002



Еще вопрос- а если здание 23 этажа, административка два первых занимает, объединяя две свечки жилья выше. как считать этажи в эом случае?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных