Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вентиляция в салоне, Вентиляция в салоне и парикмахерской
Гость_NICOL_*
сообщение 4.2.2005, 11:37
Сообщение #1





Guest Forum






Только что закончила салон(много кабинетов,массаж,парикмахерская),очень беспокоит вопрос вытяжки-по-моему,1-ой кратности недостаточно, хотя у меня там всего 3 рабочих места и площадь небольшая. И вообще,как из косметических кабинетов можно удалить запахи?Единственный ли выход в нагрузку к вентиляции ставить очистители?И еще,подскажите,стоит ли из экономии на вытяжку ставить вентиляторы типа Standart (в стене)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chebik
сообщение 4.2.2005, 13:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 8.7.2004
Пользователь №: 47



По спавочнику проектировщика ч.3 "Вентиляция и кондиционирование воздуха" книга 1:
кратность воздухообмена в парикмахерских с числом рабочих мест:
до 3 - приток 0, вытяжка 1 крат;
от 3 до 5 - приток 1, вытяжка 2 крата.

Если объект находится в Москве есть МГСН 4.18-99 (ТСН 31-318-99). Там кратность принимается в зависимости от площади.

По СанПиН 2.1.2.1199-03 необходимо делать расчет. Т.к. справочник не является нормативным документом можете забыть, что в нем написано и делать по СанПиН 2.1.2.1199-03. После этого проверить воздухообмен по МГСНу. В итоге принимаете больший воздухообмен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Konstantino...
сообщение 30.11.2006, 10:23
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 7.3.2006
Пользователь №: 2300



Товарищи, подскажите пожалуйста. Я в замешательстве. Есть в новом торговом центре парикмахерская. Необходима вентиляция для нее. Как обычно это бывает в торговых центрах - по помещению транзитом проходит с одной стороны приточный ворздуховод, с другой- вытяжной. Эти воздуховоды предназначены для подачи и забора воздуха из всех помещений центра.
Вопрос в том могу ли я врезаться в приточный и вытяжной воздуховод? Если с приточным более менее ясно (воздух чистый и обработанный, с нормативной температурой для всех помещений), то насчет врезки в общий вытяжной воздуховод - сомнения. Кто ждал любимую у женского зала, знает что пахнет не особо приятно (перекись водорода в сочетании со всем остальным больше походит на сероводород). Да и вполне возможно, что в торговом центре предусмотена центральная частичная рециркуляция.
Подскажите, как быть - настоять на отдельной вытяжке из парикмахерской или можно присоединиться к центральному вытяжному воздуховоду?
P.S. В СНиПах и МГСН нет ничего запрещающего по этому поводу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 30.11.2006, 11:33
Сообщение #4


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



Цитата(Igor Konstantinov @ Nov 30 2006, 10:23 )
... В СНиПах и МГСН нет ничего запрещающего по этому поводу.

читайте СанПиН 2.1.2.1199-03

VII. Требования к отоплению, вентиляции и обеспечению воздухообмена

7.1. Системы отопления и вентиляции должны обеспечивать
нормативные параметры микроклимата (приложение 2).

Разница температуры воздуха по горизонтали (от наружных стен до
любой точки внутри помещения) и вертикали (между полом и высотой 1,5
м) не должна превышать 2°С.

7.2. Содержание вредных химических веществ в воздухе рабочей
зоны не должно превышать гигиенических нормативов.

7.3. Системы вентиляции должны быть размещены в специальных
помещениях и изолированы от вентиляционных систем жилых и
общественных зданий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RW_
сообщение 9.10.2008, 10:44
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 18.7.2007
Пользователь №: 10094



Ловите хорошее СП для проектирования салонов...254кб
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  СП_2.1.2_008_98.pdf ( 243,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 625
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 5.4.2013, 17:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



В приложении 6 этого документа указано, что в санузлы подается приток в размере 3 крат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 8.4.2013, 9:04
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Ну просто они рассматривают санузлы совместно с душевыми. В любом случает там вытяжка 4 крата, против трёх притока.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 8.4.2013, 10:04
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Из двух десятков салонов красоты, которые проектировал - вход в санузел всегда был из коридора отдельный. То есть, приток туда подавать не очень логично.
К тому же, 4 крата - это очень-очень мало. Фактически, из-за маленького объема санузла, разбег воздухообмена лежит в пределах от 10 до 30 крат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 8.4.2013, 10:12
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Зольников Михаил, в общем и целом... Норма питерская? Вот пусть они опу и морщат как приток в санузлы делать. А мы будем по нашим, Российским, нормам делать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 8.4.2013, 16:20
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Я ничего не говорю, мне питерская норма все равно не подходит, просто интересно было почитать документ, для общего развития. За этот момент глаз зацепился.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 7:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных