NICOL
Только что закончила салон(много кабинетов,массаж,парикмахерская),очень беспокоит вопрос вытяжки-по-моему,1-ой кратности недостаточно, хотя у меня там всего 3 рабочих места и площадь небольшая. И вообще,как из косметических кабинетов можно удалить запахи?Единственный ли выход в нагрузку к вентиляции ставить очистители?И еще,подскажите,стоит ли из экономии на вытяжку ставить вентиляторы типа Standart (в стене)?
Chebik
По спавочнику проектировщика ч.3 "Вентиляция и кондиционирование воздуха" книга 1:
кратность воздухообмена в парикмахерских с числом рабочих мест:
до 3 - приток 0, вытяжка 1 крат;
от 3 до 5 - приток 1, вытяжка 2 крата.

Если объект находится в Москве есть МГСН 4.18-99 (ТСН 31-318-99). Там кратность принимается в зависимости от площади.

По СанПиН 2.1.2.1199-03 необходимо делать расчет. Т.к. справочник не является нормативным документом можете забыть, что в нем написано и делать по СанПиН 2.1.2.1199-03. После этого проверить воздухообмен по МГСНу. В итоге принимаете больший воздухообмен.
Igor Konstantinov
Товарищи, подскажите пожалуйста. Я в замешательстве. Есть в новом торговом центре парикмахерская. Необходима вентиляция для нее. Как обычно это бывает в торговых центрах - по помещению транзитом проходит с одной стороны приточный ворздуховод, с другой- вытяжной. Эти воздуховоды предназначены для подачи и забора воздуха из всех помещений центра.
Вопрос в том могу ли я врезаться в приточный и вытяжной воздуховод? Если с приточным более менее ясно (воздух чистый и обработанный, с нормативной температурой для всех помещений), то насчет врезки в общий вытяжной воздуховод - сомнения. Кто ждал любимую у женского зала, знает что пахнет не особо приятно (перекись водорода в сочетании со всем остальным больше походит на сероводород). Да и вполне возможно, что в торговом центре предусмотена центральная частичная рециркуляция.
Подскажите, как быть - настоять на отдельной вытяжке из парикмахерской или можно присоединиться к центральному вытяжному воздуховоду?
P.S. В СНиПах и МГСН нет ничего запрещающего по этому поводу.
Litvinov
Цитата(Igor Konstantinov @ Nov 30 2006, 10:23 )
... В СНиПах и МГСН нет ничего запрещающего по этому поводу.

читайте СанПиН 2.1.2.1199-03

VII. Требования к отоплению, вентиляции и обеспечению воздухообмена

7.1. Системы отопления и вентиляции должны обеспечивать
нормативные параметры микроклимата (приложение 2).

Разница температуры воздуха по горизонтали (от наружных стен до
любой точки внутри помещения) и вертикали (между полом и высотой 1,5
м) не должна превышать 2°С.

7.2. Содержание вредных химических веществ в воздухе рабочей
зоны не должно превышать гигиенических нормативов.

7.3. Системы вентиляции должны быть размещены в специальных
помещениях и изолированы от вентиляционных систем жилых и
общественных зданий.
RW_
Ловите хорошее СП для проектирования салонов...254кб
Зольников Михаил
В приложении 6 этого документа указано, что в санузлы подается приток в размере 3 крат.
Gruz1709
Ну просто они рассматривают санузлы совместно с душевыми. В любом случает там вытяжка 4 крата, против трёх притока.
Зольников Михаил
Из двух десятков салонов красоты, которые проектировал - вход в санузел всегда был из коридора отдельный. То есть, приток туда подавать не очень логично.
К тому же, 4 крата - это очень-очень мало. Фактически, из-за маленького объема санузла, разбег воздухообмена лежит в пределах от 10 до 30 крат.
Gruz1709
Зольников Михаил, в общем и целом... Норма питерская? Вот пусть они опу и морщат как приток в санузлы делать. А мы будем по нашим, Российским, нормам делать.
Зольников Михаил
Я ничего не говорю, мне питерская норма все равно не подходит, просто интересно было почитать документ, для общего развития. За этот момент глаз зацепился.