> Пожарные краны
Serg Ivanov
сообщение 13.1.2010, 13:18
Сообщение #31


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Станислав М @ 11.1.2010, 16:24) *
А почему на каждом этаже? На весь же объём требуется 2 струи по 5 л/с (согласно СНиП)??? А в итоге получится 4 струи по 5 на весь обём...

С этажа на этаж шланг тащить низзззззззззя! Любая точка объёма должна орошаться двумя компактными струями по 5л/с с учётом высоты помещения.
Сгорит без крана - турма сидеть проектант ... sad.gif

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 13.1.2010, 13:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergeevmv2
сообщение 13.1.2010, 13:57
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 13.1.2010
Пользователь №: 44120



Цитата(Serg Ivanov @ 13.1.2010, 14:18) *
С этажа на этаж шланг тащить низзззззззззя! Любая точка объёма должна орошаться двумя компактными струями по 5л/с с учётом высоты помещения.
Сгорит без крана - турма сидеть проектант ... sad.gif


)) после "проектанта" подписывает ГИП + экспертиза)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 13.1.2010, 19:34
Сообщение #33


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(sergeevmv2 @ 13.1.2010, 13:57) *
)) после "проектанта" подписывает ГИП + экспертиза)

У нас ГИП (менеджер проекта) не отвечает вообще, эксперт и аттестованный проектировщик несут солидарную ответственность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergeevmv2
сообщение 13.1.2010, 20:15
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 13.1.2010
Пользователь №: 44120



Цитата(Serg Ivanov @ 13.1.2010, 19:34) *
У нас ГИП (менеджер проекта) не отвечает вообще, эксперт и аттестованный проектировщик несут солидарную ответственность.


ГИП - главный инженер проекта и "менеджер проекта" совершенно разные люди! Сейчас и дворника менеджером называют для солидности. Так что если ты именно ГИП, то несёшь всю ответственность за объект! СНиП 1.06.04-85.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 13.1.2010, 21:00
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(sergeevmv2 @ 13.1.2010, 20:15) *
Так что если ты именно ГИП, то несёшь всю ответственность за объект! СНиП 1.06.04-85.

по этому можно проектировать как правая пятка захочет clap.gif
кстати забавно, что вы первым делом прочитали не как проектировать ВПВ, а кто потом за всё ответ будет нести. bleh.gif

Сообщение отредактировал Young - 13.1.2010, 21:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 13.1.2010, 22:51
Сообщение #36


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(sergeevmv2 @ 13.1.2010, 21:15) *
ГИП - главный инженер проекта и "менеджер проекта" совершенно разные люди! Сейчас и дворника менеджером называют для солидности. Так что если ты именно ГИП, то несёшь всю ответственность за объект! СНиП 1.06.04-85.

СНиП 1.06.04-85.- можно подтереться им.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА
(ГЛАВНОГО АРХИТЕКТОРА) ПРОЕКТА
4.1 Главный инженер (главный архитектор) проекта несет установленную законом ответственность за технико - экономический уровень и архитектурные решения строящихся объектов, за качество, своевременную разработку и комплектность проектно - сметной документации, правильное определение сметной стоимости и очередности строительства, за достижение предприятиями проектных показателей в установленные сроки, а также за выполнение всех обязанностей, возложенных на него настоящим Положением.

http://www.stroy.md/rus/law/28/
Обязанности проектировщиков

Ст. 23. - Проектировщиками сооружений являются физические или юриди-
ческие лица, имеющие лицензию на осуществление проектных работ и отвечающие
за исполнение следующих основных обязанностей в отношении качества в строи-
тельстве:
а) осуществление проектных работ только на основе полученной лицензии;
cool.gif определение в проекте степени ответственности сооружения;
с) обеспечение посредством проектов и рабочих чертежей уровня качест-
ва, соответствующего основным требованиям, с соблюдением нормативных доку-
ментов и договорных условий;
d) представление разработанных проектов назначенным инвестором аттес-
тованным специалистам, проверяющим проекты, а также устранение выявленных
несоответствий и расхождений;
е) разработка технических заданий, технических указаний по производс-
тву работ, эксплуатации, содержанию и ремонту, а также при необходимости
проектов специального наблюдения за поведением сооружений при эксплуатации.(С)

А ГИП - вообще не лицензируется, т.е. по сути не является проектировщиком. Его задача и ответственность - проверить что бы в проекте участвовали только лицензированные спецы.
За раздел проекта отвечает чел с лицензией на тот или иной раздел.

Недобросовестные ГИПы бывает навязывают свои решения проектировщикам говоря что отвечают за Всё - это просто ложь.

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 13.1.2010, 23:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 13.1.2010, 22:59
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Да и лицензий уже нэма.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 13.1.2010, 23:06
Сообщение #38


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(aleksey_v @ 13.1.2010, 23:59) *
Да и лицензий уже нэма.

У нас - еэ. И крепчают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 4.2.2010, 5:39
Сообщение #39


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Получается директор несет ответственность. Рисковал лицензией. Сейчас штрафами. Проектировщик рискует остаться без работы. Только и всего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Astrickus
сообщение 3.3.2010, 14:08
Сообщение #40





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 27.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34057



Скажите пожалуйста, есть требования по установке разделительных задвижек на кольцевом трубопроводе ВПВ?
У Кузнецовой есть "отключать не более 5 кранов на магистрали при ремонте или аварии".
У меня, в производственно-складском комплексе, кольцо с перемычками, на нем 43 крана, многие из них спаренные, т.е. по одной колонне два стояка к двум шкафам. Через каждые 4 врезки ставить задвижку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
volka
сообщение 3.3.2010, 17:53
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 29.7.2007
Пользователь №: 10326



Цитата(Astrickus @ 3.3.2010, 14:08) *
Скажите пожалуйста, есть требования по установке разделительных задвижек на кольцевом трубопроводе ВПВ?
У Кузнецовой есть "отключать не более 5 кранов на магистрали при ремонте или аварии".
У меня, в производственно-складском комплексе, кольцо с перемычками, на нем 43 крана, многие из них спаренные, т.е. по одной колонне два стояка к двум шкафам. Через каждые 4 врезки ставить задвижку?

СНиП 2.04.01-85 п.10.5 примечание п.6. "В жилых и общественных зданиях высотой 7 этажей и более с одним пожарным стояком в средней части стояка необходимо предусматривать ремонтную задвижку."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 5.3.2010, 12:21
Сообщение #42


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Astrickus @ 3.3.2010, 15:08) *
Скажите пожалуйста, есть требования по установке разделительных задвижек на кольцевом трубопроводе ВПВ?
У Кузнецовой есть "отключать не более 5 кранов на магистрали при ремонте или аварии".
У меня, в производственно-складском комплексе, кольцо с перемычками, на нем 43 крана, многие из них спаренные, т.е. по одной колонне два стояка к двум шкафам. Через каждые 4 врезки ставить задвижку?

Через 5 врезанных ПК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Astrickus
сообщение 9.3.2010, 1:03
Сообщение #43





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 27.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34057



Цитата(Serg Ivanov @ 5.3.2010, 12:21) *
Через 5 врезанных ПК.

Жуть какая.
Перерыв множество документов ничего конкретного, удовлетворяющего случаю, не нашел. Выделил задвижками ремонтные участки с количеством пожарных краном не более 12-ти.

...и Бог мне судья.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 9.3.2010, 9:13
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



а исходя из чего не более 12? Насколько понимаю число 12 так же притянуто за уши.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 10.3.2010, 11:56
Сообщение #45


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Young @ 9.3.2010, 10:13) *
а исходя из чего не более 12? Насколько понимаю число 12 так же притянуто за уши.

Так было же 12 апостолов... rolleyes.gif
А Бог - ему судья.

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 10.3.2010, 11:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nadya.bco
сообщение 10.3.2010, 17:31
Сообщение #46





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 11.4.2008
Из: Крым
Пользователь №: 17643



Здравствуйте! Очень нужен совет! Эта тема показалась самой близкой, поэтому пишу здесь. Вопрос таков: на первом листе альбома (общие данные) в таблице основных показателей, в графе "при пожаре" указывается расход только пожарного крана, или общий расход при пожаре? О проекте: административно-бытовое здание, принятая система - совмещенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод. Я указала 1х2,5л/с (всегда расход при пожаре так указывала, никогда не было замечаний), эксперт написал замечание, что расход при пожаре определен не правильно, он должен учитывать расход от пожарных кранов плюз хоз.-питьевой (СНиП 2.04.01-85 п. 7.2). Прав ли эксперт? Заранее спасибо всем кто откликнется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 10.3.2010, 19:33
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Nadya.bco @ 10.3.2010, 17:31) *
Здравствуйте! Очень нужен совет! Эта тема показалась самой близкой, поэтому пишу здесь. Вопрос таков: на первом листе альбома (общие данные) в таблице основных показателей, в графе "при пожаре" указывается расход только пожарного крана, или общий расход при пожаре? О проекте: административно-бытовое здание, принятая система - совмещенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод. Я указала 1х2,5л/с (всегда расход при пожаре так указывала, никогда не было замечаний), эксперт написал замечание, что расход при пожаре определен не правильно, он должен учитывать расход от пожарных кранов плюз хоз.-питьевой (СНиП 2.04.01-85 п. 7.2). Прав ли эксперт? Заранее спасибо всем кто откликнется.

Эксперт прав. Кроме того не 2,5, а расход, уточненный по таблице 3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nadya.bco
сообщение 11.3.2010, 12:57
Сообщение #48





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 11.4.2008
Из: Крым
Пользователь №: 17643



Спасибо, OlgaO)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergeevmv2
сообщение 15.4.2010, 16:05
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 13.1.2010
Пользователь №: 44120



Подскажите, нде можно найти в НД размеры пожарных шкафов??? Не могу найти!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 15.4.2010, 16:21
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



у продавцов посмотрите, там все размеры есть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergeevmv2
сообщение 15.4.2010, 16:24
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 13.1.2010
Пользователь №: 44120



Цитата(Young @ 15.4.2010, 16:21) *
у продавцов посмотрите, там все размеры есть



Я вроде вполне конкретно выразился "в каких НД" если они есть! Понятное дело что у продавцов всё есть! и в интернете полно! мне надо знать чем это регламентируется! Почему именно "ширина - 540 мм, высота - 650 мм, глубина - 230 мм" а не 542*653*231 мм??? Это к примеру..

Сообщение отредактировал sergeevmv2 - 15.4.2010, 16:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 15.4.2010, 16:49
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



а не пробовали в яндексе набрать "гост шкафы пожарные"?
например вот так
первая же ссылка отвечает на ваш вопрос
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergeevmv2
сообщение 15.4.2010, 17:02
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 13.1.2010
Пользователь №: 44120



Цитата(Young @ 15.4.2010, 16:49) *
а не пробовали в яндексе набрать "гост шкафы пожарные"?
например вот так
первая же ссылка отвечает на ваш вопрос



ГОСТ Р 51844-2009 сейчас лежит передо мной! Вот только размеров я не вижу у шкафов!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 15.4.2010, 18:38
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(sergeevmv2 @ 15.4.2010, 18:02) *
ГОСТ Р 51844-2009 сейчас лежит передо мной!

пардон, но так и хочется съязвить на тему почему же вы его не прочтете? rolleyes.gif

5.5 Размеры шкафа определяют количеством и размером комплектующих пожарного крана и (или) огнетушителей и способом их размещения в нем.
Габаритный размер по глубине навесных и приставных шкафов — не более 300 мм.
6.5 Размеры шкафа (5.5) проверяют линейкой по ГОСТ 427 или рулеткой по ГОСТ 7502 и сравнивают с данными конструкторской документации на изделие.

соответственно возвращаемся к производителям, кто сколько намерит по размерам оборудования которое будет размещаться, тот такие шкафы и лепит, лишь бы по глубине в 300мм влезть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_hunter09_*
сообщение 22.4.2010, 12:54
Сообщение #55





Guest Forum






Подскажите сколько трубуется установить пожарных кранов на каждом этаже 3-х этажного производственного здания длина коридоров 53м.
В СНиП 2.04.01-85 говориться только об общем количестве пожарных шкафов от обьема здания
Общий обьем здания у нас 7794м^3 по таблице 2 получается что на здание нужно всего 2 ствола???
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.JPG ( 54,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 22.4.2010, 14:13
Сообщение #56


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Опять... bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_hunter09_*
сообщение 22.4.2010, 16:12
Сообщение #57





Guest Forum






Извините за флуд, но хотел бы узать ваше мнение unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 26.4.2010, 14:07
Сообщение #58


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Поиском. Объясняли не раз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leny4
сообщение 2.12.2010, 12:28
Сообщение #59


проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 7.6.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3094



Цитата(Serg Ivanov @ 22.4.2010, 14:13) *
Опять... bang.gif


Это все потому, что неграмотно СНиП 2.04.01-85 написан!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 2.12.2010, 15:22
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Leny4 @ 2.12.2010, 12:28) *
Это все потому, что неграмотно СНиП 2.04.01-85 написан!

кто бы мог подумать... mellow.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 18:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных