Пожарные краны |
|
|
|
13.1.2010, 13:18
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Станислав М @ 11.1.2010, 16:24)  А почему на каждом этаже? На весь же объём требуется 2 струи по 5 л/с (согласно СНиП)??? А в итоге получится 4 струи по 5 на весь обём... С этажа на этаж шланг тащить низзззззззззя! Любая точка объёма должна орошаться двумя компактными струями по 5л/с с учётом высоты помещения. Сгорит без крана - турма сидеть проектант ...
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 13.1.2010, 13:20
|
|
|
|
|
13.1.2010, 13:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 13.1.2010
Пользователь №: 44120

|
Цитата(Serg Ivanov @ 13.1.2010, 14:18)  С этажа на этаж шланг тащить низзззззззззя! Любая точка объёма должна орошаться двумя компактными струями по 5л/с с учётом высоты помещения. Сгорит без крана - турма сидеть проектант ...  )) после "проектанта" подписывает ГИП + экспертиза)
|
|
|
|
|
13.1.2010, 19:34
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(sergeevmv2 @ 13.1.2010, 13:57)  )) после "проектанта" подписывает ГИП + экспертиза) У нас ГИП (менеджер проекта) не отвечает вообще, эксперт и аттестованный проектировщик несут солидарную ответственность.
|
|
|
|
|
13.1.2010, 20:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 13.1.2010
Пользователь №: 44120

|
Цитата(Serg Ivanov @ 13.1.2010, 19:34)  У нас ГИП (менеджер проекта) не отвечает вообще, эксперт и аттестованный проектировщик несут солидарную ответственность. ГИП - главный инженер проекта и "менеджер проекта" совершенно разные люди! Сейчас и дворника менеджером называют для солидности. Так что если ты именно ГИП, то несёшь всю ответственность за объект! СНиП 1.06.04-85.
|
|
|
|
|
13.1.2010, 21:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(sergeevmv2 @ 13.1.2010, 20:15)  Так что если ты именно ГИП, то несёшь всю ответственность за объект! СНиП 1.06.04-85. по этому можно проектировать как правая пятка захочет  кстати забавно, что вы первым делом прочитали не как проектировать ВПВ, а кто потом за всё ответ будет нести.
Сообщение отредактировал Young - 13.1.2010, 21:01
|
|
|
|
|
13.1.2010, 22:51
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(sergeevmv2 @ 13.1.2010, 21:15)  ГИП - главный инженер проекта и "менеджер проекта" совершенно разные люди! Сейчас и дворника менеджером называют для солидности. Так что если ты именно ГИП, то несёшь всю ответственность за объект! СНиП 1.06.04-85. СНиП 1.06.04-85.- можно подтереться им. 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА (ГЛАВНОГО АРХИТЕКТОРА) ПРОЕКТА 4.1 Главный инженер (главный архитектор) проекта несет установленную законом ответственность за технико - экономический уровень и архитектурные решения строящихся объектов, за качество, своевременную разработку и комплектность проектно - сметной документации, правильное определение сметной стоимости и очередности строительства, за достижение предприятиями проектных показателей в установленные сроки, а также за выполнение всех обязанностей, возложенных на него настоящим Положением. http://www.stroy.md/rus/law/28/Обязанности проектировщиков Ст. 23. - Проектировщиками сооружений являются физические или юриди- ческие лица, имеющие лицензию на осуществление проектных работ и отвечающие за исполнение следующих основных обязанностей в отношении качества в строи- тельстве: а) осуществление проектных работ только на основе полученной лицензии;  определение в проекте степени ответственности сооружения; с) обеспечение посредством проектов и рабочих чертежей уровня качест- ва, соответствующего основным требованиям, с соблюдением нормативных доку- ментов и договорных условий; d) представление разработанных проектов назначенным инвестором аттес- тованным специалистам, проверяющим проекты, а также устранение выявленных несоответствий и расхождений; е) разработка технических заданий, технических указаний по производс- тву работ, эксплуатации, содержанию и ремонту, а также при необходимости проектов специального наблюдения за поведением сооружений при эксплуатации.(С) А ГИП - вообще не лицензируется, т.е. по сути не является проектировщиком. Его задача и ответственность - проверить что бы в проекте участвовали только лицензированные спецы. За раздел проекта отвечает чел с лицензией на тот или иной раздел. Недобросовестные ГИПы бывает навязывают свои решения проектировщикам говоря что отвечают за Всё - это просто ложь.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 13.1.2010, 23:07
|
|
|
|
|
13.1.2010, 22:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Да и лицензий уже нэма.
|
|
|
|
|
13.1.2010, 23:06
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(aleksey_v @ 13.1.2010, 23:59)  Да и лицензий уже нэма. У нас - еэ. И крепчают.
|
|
|
|
|
4.2.2010, 5:39
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Получается директор несет ответственность. Рисковал лицензией. Сейчас штрафами. Проектировщик рискует остаться без работы. Только и всего.
|
|
|
|
|
3.3.2010, 14:08
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 27.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34057

|
Скажите пожалуйста, есть требования по установке разделительных задвижек на кольцевом трубопроводе ВПВ? У Кузнецовой есть "отключать не более 5 кранов на магистрали при ремонте или аварии". У меня, в производственно-складском комплексе, кольцо с перемычками, на нем 43 крана, многие из них спаренные, т.е. по одной колонне два стояка к двум шкафам. Через каждые 4 врезки ставить задвижку?
|
|
|
|
|
3.3.2010, 17:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 29.7.2007
Пользователь №: 10326

|
Цитата(Astrickus @ 3.3.2010, 14:08)  Скажите пожалуйста, есть требования по установке разделительных задвижек на кольцевом трубопроводе ВПВ? У Кузнецовой есть "отключать не более 5 кранов на магистрали при ремонте или аварии". У меня, в производственно-складском комплексе, кольцо с перемычками, на нем 43 крана, многие из них спаренные, т.е. по одной колонне два стояка к двум шкафам. Через каждые 4 врезки ставить задвижку? СНиП 2.04.01-85 п.10.5 примечание п.6. "В жилых и общественных зданиях высотой 7 этажей и более с одним пожарным стояком в средней части стояка необходимо предусматривать ремонтную задвижку."
|
|
|
|
|
5.3.2010, 12:21
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Astrickus @ 3.3.2010, 15:08)  Скажите пожалуйста, есть требования по установке разделительных задвижек на кольцевом трубопроводе ВПВ? У Кузнецовой есть "отключать не более 5 кранов на магистрали при ремонте или аварии". У меня, в производственно-складском комплексе, кольцо с перемычками, на нем 43 крана, многие из них спаренные, т.е. по одной колонне два стояка к двум шкафам. Через каждые 4 врезки ставить задвижку? Через 5 врезанных ПК.
|
|
|
|
|
9.3.2010, 1:03
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 27.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34057

|
Цитата(Serg Ivanov @ 5.3.2010, 12:21)  Через 5 врезанных ПК. Жуть какая. Перерыв множество документов ничего конкретного, удовлетворяющего случаю, не нашел. Выделил задвижками ремонтные участки с количеством пожарных краном не более 12-ти. ...и Бог мне судья.
|
|
|
|
|
9.3.2010, 9:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
а исходя из чего не более 12? Насколько понимаю число 12 так же притянуто за уши.
|
|
|
|
|
10.3.2010, 11:56
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Young @ 9.3.2010, 10:13)  а исходя из чего не более 12? Насколько понимаю число 12 так же притянуто за уши. Так было же 12 апостолов...  А Бог - ему судья.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 10.3.2010, 11:57
|
|
|
|
|
10.3.2010, 17:31
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 11.4.2008
Из: Крым
Пользователь №: 17643

|
Здравствуйте! Очень нужен совет! Эта тема показалась самой близкой, поэтому пишу здесь. Вопрос таков: на первом листе альбома (общие данные) в таблице основных показателей, в графе "при пожаре" указывается расход только пожарного крана, или общий расход при пожаре? О проекте: административно-бытовое здание, принятая система - совмещенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод. Я указала 1х2,5л/с (всегда расход при пожаре так указывала, никогда не было замечаний), эксперт написал замечание, что расход при пожаре определен не правильно, он должен учитывать расход от пожарных кранов плюз хоз.-питьевой (СНиП 2.04.01-85 п. 7.2). Прав ли эксперт? Заранее спасибо всем кто откликнется.
|
|
|
|
|
10.3.2010, 19:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Nadya.bco @ 10.3.2010, 17:31)  Здравствуйте! Очень нужен совет! Эта тема показалась самой близкой, поэтому пишу здесь. Вопрос таков: на первом листе альбома (общие данные) в таблице основных показателей, в графе "при пожаре" указывается расход только пожарного крана, или общий расход при пожаре? О проекте: административно-бытовое здание, принятая система - совмещенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод. Я указала 1х2,5л/с (всегда расход при пожаре так указывала, никогда не было замечаний), эксперт написал замечание, что расход при пожаре определен не правильно, он должен учитывать расход от пожарных кранов плюз хоз.-питьевой (СНиП 2.04.01-85 п. 7.2). Прав ли эксперт? Заранее спасибо всем кто откликнется. Эксперт прав. Кроме того не 2,5, а расход, уточненный по таблице 3
|
|
|
|
|
11.3.2010, 12:57
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 11.4.2008
Из: Крым
Пользователь №: 17643

|
Спасибо, OlgaO)
|
|
|
|
|
15.4.2010, 16:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 13.1.2010
Пользователь №: 44120

|
Подскажите, нде можно найти в НД размеры пожарных шкафов??? Не могу найти!
|
|
|
|
|
15.4.2010, 16:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
у продавцов посмотрите, там все размеры есть
|
|
|
|
|
15.4.2010, 16:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 13.1.2010
Пользователь №: 44120

|
Цитата(Young @ 15.4.2010, 16:21)  у продавцов посмотрите, там все размеры есть Я вроде вполне конкретно выразился "в каких НД" если они есть! Понятное дело что у продавцов всё есть! и в интернете полно! мне надо знать чем это регламентируется! Почему именно "ширина - 540 мм, высота - 650 мм, глубина - 230 мм" а не 542*653*231 мм??? Это к примеру..
Сообщение отредактировал sergeevmv2 - 15.4.2010, 16:26
|
|
|
|
|
15.4.2010, 16:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
а не пробовали в яндексе набрать "гост шкафы пожарные"? например вот такпервая же ссылка отвечает на ваш вопрос
|
|
|
|
|
15.4.2010, 17:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 13.1.2010
Пользователь №: 44120

|
Цитата(Young @ 15.4.2010, 16:49)  а не пробовали в яндексе набрать "гост шкафы пожарные"? например вот такпервая же ссылка отвечает на ваш вопрос ГОСТ Р 51844-2009 сейчас лежит передо мной! Вот только размеров я не вижу у шкафов!
|
|
|
|
|
15.4.2010, 18:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(sergeevmv2 @ 15.4.2010, 18:02)  ГОСТ Р 51844-2009 сейчас лежит передо мной! пардон, но так и хочется съязвить на тему почему же вы его не прочтете? 5.5 Размеры шкафа определяют количеством и размером комплектующих пожарного крана и (или) огнетушителей и способом их размещения в нем. Габаритный размер по глубине навесных и приставных шкафов — не более 300 мм. 6.5 Размеры шкафа (5.5) проверяют линейкой по ГОСТ 427 или рулеткой по ГОСТ 7502 и сравнивают с данными конструкторской документации на изделие. соответственно возвращаемся к производителям, кто сколько намерит по размерам оборудования которое будет размещаться, тот такие шкафы и лепит, лишь бы по глубине в 300мм влезть
|
|
|
|
Гость_hunter09_*
|
22.4.2010, 12:54
|
Guest Forum

|
Подскажите сколько трубуется установить пожарных кранов на каждом этаже 3-х этажного производственного здания длина коридоров 53м. В СНиП 2.04.01-85 говориться только об общем количестве пожарных шкафов от обьема здания Общий обьем здания у нас 7794м^3 по таблице 2 получается что на здание нужно всего 2 ствола???
Прикрепленные файлы
1.JPG ( 54,52 килобайт )
Кол-во скачиваний: 84
|
|
|
|
|
22.4.2010, 14:13
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Опять...
|
|
|
|
Гость_hunter09_*
|
22.4.2010, 16:12
|
Guest Forum

|
Извините за флуд, но хотел бы узать ваше мнение
|
|
|
|
|
26.4.2010, 14:07
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Поиском. Объясняли не раз.
|
|
|
|
|
2.12.2010, 12:28
|
проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 7.6.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3094

|
Цитата(Serg Ivanov @ 22.4.2010, 14:13)  Опять...  Это все потому, что неграмотно СНиП 2.04.01-85 написан!
|
|
|
|
|
2.12.2010, 15:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Leny4 @ 2.12.2010, 12:28)  Это все потому, что неграмотно СНиП 2.04.01-85 написан! кто бы мог подумать...
|
|
|
|
|
  |