Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расчет расходов, коэф-т 0,85, в каких случаях нужно умножать норму расходов ГВС на 0,85?
nadja
сообщение 26.11.2009, 17:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41403



Подскажите пожалуйста, в каких случаях нужно умножать норму расходов ГВС на 0,85? Ввел в замешательство
п. 3.10. (СНИП 2,04,01-85) "При проектировании непосредственного водоразбора из трубопроводов тепловой сети на нужды горячего водоснабжения среднюю температуру горячей воды в водоразборных стояках надлежит поддерживать равной 65 °С, а нормы расхода горячей воды принимать согласно обязательному приложению 3 с коэффициентом 0,85, при этом общее количество потребляемой воды не изменять."
У меня жилое здание с централизованной подачей горячей воды...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_даниил01_*
сообщение 26.11.2009, 17:54
Сообщение #2





Guest Forum






Цитата(nadja @ 26.11.2009, 21:40) *
Подскажите пожалуйста, в каких случаях нужно умножать норму расходов ГВС на 0,85? Ввел в замешательство
п. 3.10. (СНИП 2,04,01-85) "При проектировании непосредственного водоразбора из трубопроводов тепловой сети на нужды горячего водоснабжения среднюю температуру горячей воды в водоразборных стояках надлежит поддерживать равной 65 °С, а нормы расхода горячей воды принимать согласно обязательному приложению 3 с коэффициентом 0,85, при этом общее количество потребляемой воды не изменять."
У меня жилое здание с централизованной подачей горячей воды...



При проектировании непосредственного водоразбора из трубопроводов тепловой сети на нужды горячего водоснабжения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 26.11.2009, 17:54
Сообщение #3


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Смотрим здесь
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=20312&hl=nalim2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nadja
сообщение 27.11.2009, 10:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41403



Даниил, вы мне скопировали то что я сама написала- выдержку из СНИПа (При проектировании непосредственного водоразбора из трубопроводов тепловой сети на нужды горячего водоснабжения) я не поняла как раз эту фразу я думала что на ГВС и на Тнепло идут раздельные трубы от ИТП, соответственно и вода на ГВС нужной температуры 65грд, и почему я должна уменьшать норму?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nadja
сообщение 27.11.2009, 10:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41403



Spok, в ссылке которую вы скинули много терминов непонятных я не знаю что значит открытая и закрытая системы..Еще там больше поясняется как уменьшать норму а не в каких случаях..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 27.11.2009, 11:14
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(nadja @ 27.11.2009, 10:53) *
я не знаю что значит открытая и закрытая системы..

открытая - это когда водоразбор на нужды ГВС непосредственно из теплосети
закрытая - это когда холодная вода на нужды ГВС нагревается проходя через теплообменник
у вас закрытая система, так что 0,85 - не для вас
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arch_artem
сообщение 27.11.2009, 11:31
Сообщение #7


Ando Masahashi


Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 1.3.2008
Пользователь №: 16121



Цитата
...я не знаю что значит открытая и закрытая системы...
Очень жаль
Если у вас централизованная подача ГВ, => система закрытая => про 0,85, не тот случай
upd: опередили))

Сообщение отредактировал arch_artem - 27.11.2009, 11:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 27.11.2009, 11:57
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(sonsumerek @ 27.11.2009, 11:14) *
у вас закрытая система, так что 0,85 - не для вас

А как Вы это поняли? Какое слово в трех сообщениях автора навело Вас на этот вывод?

Цитата(nadja @ 27.11.2009, 10:39) *
...соответственно и вода на ГВС нужной температуры 65грд, и почему я должна уменьшать норму?

норму уменьшают из-за того, что в приложении 3 СНиПа норма дана для горячей воды температурой 55 градусов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arch_artem
сообщение 27.11.2009, 12:05
Сообщение #9


Ando Masahashi


Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 1.3.2008
Пользователь №: 16121



Цитата
А как Вы это поняли? Какое слово в трех сообщениях автора навело Вас на этот вывод?

"централизованная"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 27.11.2009, 13:10
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(arch_artem @ 27.11.2009, 12:05) *
"централизованная"

Я вообще то серьезно спрашиваю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 27.11.2009, 13:22
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(OlgaO @ 27.11.2009, 11:57) *
А как Вы это поняли? Какое слово в трех сообщениях автора навело Вас на этот вывод?

вы правы, наличие централизованной ГВС и крайне редкое применение в настоящее время открытой системы не дают оснований полагать, что речь идет о закрытой системе
если не сложно, то не могли бы вы, как модератор данного раздела отредактировать тему и убрать мое сообщение, как вводящее в заблуждение автора топика
буду премного баглодарна
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arch_artem
сообщение 27.11.2009, 13:56
Сообщение #12


Ando Masahashi


Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 1.3.2008
Пользователь №: 16121



Цитата
Я вообще то серьезно спрашиваю.

Ну не могу я в новом строительстве представить себе водоразбор из теплосетей. Впрочем, у автора топика своя голова - и руководствоваться "советами из интернета" - все равно, что ставить себе диагноз, по инету. Впрочем ресурс серьезный - уберите, пожалуйста, мои сообщения в данном топике.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 27.11.2009, 13:58
Сообщение #13


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(OlgaO @ 27.11.2009, 10:57) *
норму уменьшают из-за того, что в приложении 3 СНиПа норма дана для горячей воды температурой 55 градусов
+ 100 smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nadja
сообщение 27.11.2009, 15:57
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41403



Я знаю только что в моем случае приготовление горячей воды происходит не в проектируемом здании, написано : источник теплоснабжения- городские тепловые сети. Какой температуры подается вода на ГВС не сказано, а может она уже 55грд.. Вот что еще нашла:

2.2. Температуру горячей воды в местах водоразбора следует предусматривать:
а) не ниже 60 °С - для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к открытым системам теплоснабжения;
б) не ниже 50 °С - для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к закрытым системам теплоснабжения;
в) не выше 75 °С - для всех систем, указанных в подпунктах «а» и «б».

но похоже что все-таки раз от теплосети то придется уменьшать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex
сообщение 27.11.2009, 16:06
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441



А у вас не будет проблем с экспертизой??? Насколько я знаю по нормам горячая вода должна быть питьевого качества, а в тепловых сетях она таковой не является. Второй вопрос... как насчет летнего периода времени?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nadja
сообщение 27.11.2009, 16:30
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41403



Я думаю что если подают воду из кательной то отдельно идет контур на отопление,который перекрывают на лето и в воду наверно добавляют какие-то реагенты, а на ГВС идет отдельная труба с водой питьевого качества..Впрочем мне кажется это проблема отопленцев а не моя мне должны подать воду, а расход я должна им расчетать поэтому меня больше беспокоит расчет..умножать ли на этот долбаный 0,85..может лучше нет, мне счас для подачи на ТУ расчет нужен пусть лучше больше бу..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex
сообщение 27.11.2009, 16:40
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441



Котельная, это совсем другое дело. Это не централизованная подача воды из тепловых сетей. Из котельной обычно подается вода в тепловой пункт, в котором на стене размещается гребенка, вы в свою очередь берете воду оттуда. А нужную температуру воды вам должны обеспечить отопленцы, вот и все, никакие 0,85 в расчете учитываться не должны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_даниил01_*
сообщение 27.11.2009, 16:41
Сообщение #18





Guest Forum






Цитата(nadja @ 27.11.2009, 20:30) *
Я думаю что если подают воду из кательной то отдельно идет контур на отопление,который перекрывают на лето и в воду наверно добавляют какие-то реагенты, а на ГВС идет отдельная труба с водой питьевого качества..Впрочем мне кажется это проблема отопленцев а не моя мне должны подать воду, а расход я должна им расчетать поэтому меня больше беспокоит расчет..умножать ли на этот долбаный 0,85..может лучше нет, мне счас для подачи на ТУ расчет нужен пусть лучше больше бу..



4х трубная система сейчас наверно редкость очень большая. после ЦТП может быть 4х трубка.
а вот сразу от котельной? не знаю конечно.
а вот то что Вы как проектант этого не знаете плохо.
если отдельной трубой, напрямую в дом, (без теплообменника) то умножать надо.
если же через теплообменный аппарат - тогда не надо.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex
сообщение 27.11.2009, 16:50
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441



Какой теплообменник после котельной???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 27.11.2009, 16:53
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(sonsumerek @ 27.11.2009, 13:22) *
...и крайне редкое применение в настоящее время открытой системы...

чего ж оно крайне редкое то? Да в том же Питере имеются в немалом количестве, например. Да и в других городах нашей необъятной Родины...

Цитата(даниил01 @ 27.11.2009, 16:41) *
если отдельной трубой, напрямую в дом, (без теплообменника) то умножать надо.
если же через теплообменный аппарат - тогда не надо.

А как обстоят дела нынче с СанПиНом 2.1.4.2496-09 п.2.4?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 27.11.2009, 17:15
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Reflex @ 27.11.2009, 17:06) *
горячая вода должна быть питьевого качества, а в тепловых сетях она таковой не является.

Отнюдь...
Цитата(Reflex @ 27.11.2009, 17:06) *
Второй вопрос... как насчет летнего периода времени?

Живу в большом городе, теплоснабжение от ТЭЦ, расположенной за несколько км. Система ГВ открытая
От ТЭЦ идет 2 трубы - подающая и обратная. Расчетная t теплоносителя 150/70 градусов.
В каждом доме есть узел управления, в котором путем подсоса воды из обратки теплоноситель на отопление имеет t 95/70 градусов.
От этих труб есть ответвления от подающей и обратки на приготовление ГВ с устройством для смешения воды и доведения до t=650 - это прямая ГВ.
Циркуляционная труба от ГВ врезается в обратку отопления.
Зимой на ТЭЦ работают "зимние" насосы (Q=на отопление+ГВ+циркуляц.). Летом включены "летние" насосы, качают расход на ГВ + цирк.
Следует отметить, что такая система - самая отсталая и неэкономичная, но пока жива. За границей, думаю, таких нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_даниил01_*
сообщение 27.11.2009, 17:22
Сообщение #22





Guest Forum






Цитата(Reflex @ 27.11.2009, 20:50) *
Какой теплообменник после котельной???


пластинчатые или кожухотрубные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex
сообщение 27.11.2009, 17:30
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441



Цитата(даниил01 @ 27.11.2009, 17:22) *
пластинчатые или кожухотрубные.

Я так думаю, что если для нужд горячего водоснабжения используется котельная, то использование теплообменников исключается...


Сообщение отредактировал Reflex - 27.11.2009, 17:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nadja
сообщение 7.12.2009, 17:33
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41403



rolleyes.gif Всем спасибо за отзывчивость! Делаю выводы:

уменьшаем норму если:
1.В здании нет дополнительного теплового пункта где воду доводят до нужной температуры (теплообменники). А она поступает от теплосети более высокой температуры чем нужно.
не уменьшаем норму если :
1. Приготовление горячей воды осуществляется в здании.
2. Если вода подается от отдельно стоящей котельной за пределами здания, или от теплосети , но при этом в здании есть ИТП в котором воду доводят до нужной температуры(теплообменники).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 22:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных