|
  |
Мойка посуды и тары |
|
|
Гость_elko_*
|
4.2.2005, 13:21
|
Guest Forum

|
Здравствуйте! Поясните, пожалуйста, как посчитать воздухообмен в моечной посуды в предприятиях общю питания. В Староверове сказано, что для уменьшения воздухообмена в помещении над мойкой ставиться зонт. Какую взять скорость в нем? Я сомневаюсь, что это сократит в-н. Правильно ли я понимаю, зонт и 1 крат из верхней зоны. +4 и -6 отменяется. А как посчитать в данном случае влагоизбытки - не знаю.
|
|
|
|
Гость_ss.23_*
|
10.2.2005, 15:02
|
Guest Forum

|
Не надо считать влагопоступления (да, и не посчитаете Вы их). Согласно рекомендациям из пособия к СНИП 2.08.02-89: приток - 4-х кратный; вытяжка - 6-и кратная. Если вы используете зонт, то для расчёта берите скорость в проёме зонта (нижняя плоскость) 0,35-0,4 м/с. Учитывая, что под мойку обычно отводится крайне малое помещение, Ваша экономия от применения зонта будет мизерная (если вообще - будет).
|
|
|
|
Гость_elko_*
|
10.2.2005, 16:09
|
Guest Forum

|
Я чуть промахнулась, взяла скорость 0,5 м/с, как над плитой. Но и то переживала, что мало, т.к. горячий влажный воздух от плиты должен быть легче влажного воздуха комн. температоры (над мойкой). Видимо не в том направлении рассуждаю. Большое спасибо за совет.
|
|
|
|
Гость_ss.23_*
|
10.2.2005, 16:52
|
Guest Forum

|
Не знаю, какой Вы применили зонт, и какой площади и высоты у Вас помещение мойки... Но, к примеру, у меня сейчас в работе очередное кафе, там мойка площадью 12 м2, объём 53 м3 (потолки 4,4 м). В принципе, не самое тесное помещение. Так, если взять относительно небольшой зонт 1250 х 750 = 0,94 м2, то выходим на расход от зонта 1350 м3/ч при скорости 0,4 м/с в его проёме. При этом кратность только этой вытяжки (без учёта вытяжки из верхней зоны) составит более 25 крат. Как видно, расчётная величина кратности в четыре раза превышает рекомендуемую по пособию к СНИП 2.08.02-89 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, табл. 6. Спрашивается, зачем в помещении моечной посуды такая большая кратность воздухообмена (?), и где ожидаемая экономия от применения зонта? Если взять расчётную скорость в проёме зонта ещё больше, то увеличится и кратность. Научный подход - это хорошо (учёт влажности и плотности воздуха), но нужна ещё коррекция на существующую практику. И потом, не равняйте: вредные примеси и запахи в воздухе при приготовлении пищи, и в моечной посуды.
Думаю, у Вас должна быть подобная же картина, если только для моечной посуды не выделено отдельное помещение.
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
12.2.2005, 11:05
|
Guest Forum

|
Дело в том, что и сам заказчик просит зонт над мойкой. Я задалась этой целью - и вот результат. Конечно же, применение зонта нецелесообразно. Покажу ему цифры - пусть решает. Я просто сомневалась в скоростях. Спасибо.
|
|
|
|
Гость_elko_*
|
7.7.2005, 11:47
|
Guest Forum

|
А если в помещении мойки посудомоечная машина и над ней зонт? Кратность по вытяжке - 30!!! Обязана ли я все компенсировать притоком? Это же безумие. Про +4 -6 забыть?
|
|
|
|
|
27.1.2009, 23:38
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.10.2007
Пользователь №: 11946

|
Цитата(elko @ 7.7.2005, 11:47) [snapback]9587[/snapback] А если в помещении мойки посудомоечная машина и над ней зонт? Кратность по вытяжке - 30!!! Обязана ли я все компенсировать притоком? Это же безумие. Про +4 -6 забыть? У меня та же проблема. Подскажите, что делать?
|
|
|
|
|
27.1.2009, 23:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Откуда кратность такая? Машине нужна вытяжка от 400 до 800 м3/ч в зависимости от типа. И то только в момент работы. Компенсировать надо, но эта компенсация не критичная - при достаточно большой подаче всё нивелируется и перераспределяется естественно.....
|
|
|
|
|
29.1.2009, 0:55
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.10.2007
Пользователь №: 11946

|
Цитата(jota @ 27.1.2009, 23:49) [snapback]344787[/snapback] Откуда кратность такая? Машине нужна вытяжка от 400 до 800 м3/ч в зависимости от типа. И то только в момент работы. Компенсировать надо, но эта компенсация не критичная - при достаточно большой подаче всё нивелируется и перераспределяется естественно..... Расчет сделан по справочнику проектировщика. Это котломойка. Там потребляемая мощность 44 кВт. Если принять, что тепла выделяется 25 %, то получается 10,5 кВт. Чтобы их удалить необходимо больше 2000 м3/час. А объем помещения 40 м3. Чушь. И еще температура воды 80. На выходе вообще пар получается. И чего с этим делать не знаю.
|
|
|
|
|
29.1.2009, 1:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Сделали расчёт на ассимилирование тепла? А почему не вытеснять- замещать гор.воздух с паром более прохладным, подавая его в нижнюю зону? И что это за котломойка? Это что, воинская часть?
|
|
|
|
|
30.1.2009, 0:03
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.10.2007
Пользователь №: 11946

|
Цитата(jota @ 29.1.2009, 1:30) [snapback]345428[/snapback] Сделали расчёт на ассимилирование тепла? А почему не вытеснять- замещать гор.воздух с паром более прохладным, подавая его в нижнюю зону? И что это за котломойка? Это что, воинская часть? Да на ассимиляцию тепла. В нижнюю зону чего? Зонта? Может быть использовать приточно-вытяжной зонт? я слышал такие есть. правда я с ними не сталкивался. Это гостиница. Ресторан на 80 посадочных мест.
|
|
|
|
|
30.1.2009, 0:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Так какая же там "котломойка"? Там будет посудомоечная машина на 700 м3/ч
|
|
|
|
|
30.1.2009, 19:51
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.10.2007
Пользователь №: 11946

|
Цитата(jota @ 30.1.2009, 0:17) [snapback]345913[/snapback] Так какая же там "котломойка"? Там будет посудомоечная машина на 700 м3/ч Так это все равно очень много. Почти 20 крат. А второе помещение там вообще объем 20м3 и тоже стоит посудомоечная машина. Абзац. Там вообще непонятно, как выходить из положения
|
|
|
|
|
23.9.2010, 9:44
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 4.8.2010
Из: Москва
Пользователь №: 67164

|
Так как в итоге правильно?....
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|