Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Очистка сточных вод от пекарен
v.a.dyakov
сообщение 7.12.2009, 13:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 6.7.2009
Пользователь №: 35687



Дорогие специалисты! подскажите какое оборудование можно принять для очитски сточных вод от пекарен. Согласно ВНТП 02-92 "Пекарни" часть 2, говорится "что сточные воды пекарен можно сбрасывать в хоз-быт канализацию без предварительной очистки", но наши эксплуатационщики вместе с технологами дали задание на установку очитстных, а каких именно ума не приложу. Может у кого был опыт, посоветуйте, буду очень благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 7.12.2009, 13:12
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(v.a.dyakov @ 7.12.2009, 14:07) *
Дорогие специалисты! подскажите какое оборудование можно принять для очитски сточных вод от пекарен. Согласно ВНТП 02-92 "Пекарни" часть 2, говорится "что сточные воды пекарен можно сбрасывать в хоз-быт канализацию без предварительной очистки", но наши эксплуатационщики вместе с технологами дали задание на установку очитстных, а каких именно ума не приложу. Может у кого был опыт, посоветуйте, буду очень благодарен.

Спросите у тех кто выдал Вам такое задание. Или не принимайте его - это Ваше право.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 7.12.2009, 13:17
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Есть правила smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v.a.dyakov
сообщение 7.12.2009, 13:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 6.7.2009
Пользователь №: 35687



Понимаете, в нашей оршанизации решение руководства не обсуждается, я вполне понимаю что это не по правилам, но спорить не получается, дороже выйдет. Поставили конкретное решение очистить водя от перки, типо я проектировщик и все знаю. Просто в интернете информацию более похожую найти не могу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 7.12.2009, 14:11
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(v.a.dyakov @ 7.12.2009, 13:07) *
но наши эксплуатационщики вместе с технологами дали задание на установку очитстных

а концентрации тяжелых металлов в воде они Вам дали, или стыдливо промолчали? дали только расходы по ВНТП?
Очень бы не советовал очистные, если есть возможность слить... Широко замалчиваемый вопрос - тяжелые металлы в зерновых культурах. В 1998 году была статья в "Экология и промышленность России".
Очистные - биологические, и избыточный ил с лошадиными концентрациями меди, свинца, цинка и кадмия - и соответствующей платой за утилизацию отхода III класса опасности. Обязательно - отстойники перед биологической очисткой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tzar
сообщение 7.12.2009, 15:46
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 308
Регистрация: 7.12.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41905



Надо сделать следующие: 1) найти требования к воде, сбрасываемой в хоз.-бытовую канализацию для вашего региона.
2) По аналогам принять концентрации загрязнений в стоке от вашей пекарни (можно в ПЗ указать, что после ее строительства показатели качества будут уточнены, но пока по аналогам)
Сапоставив два этих списка определите по каким параметрам имеют место превышения и будут ли они вообще. Исходя из этого принимаете технологию очистки, либо обосноваваете что очистка не требуется
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v.a.dyakov
сообщение 7.12.2009, 16:11
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 6.7.2009
Пользователь №: 35687



Ну тогда вообще отлично!!!! Наши эксплуатационщики хотят ставить из-за того,что труба от производства будет забиваться. и просят ставить жироуловитель, только вот какой толк!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 22:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных