|
  |
Стояки К1 у наружных стен., с этим сталкивались многие |
|
|
Гость_sovamd_*
|
14.12.2009, 10:35
|
Guest Forum

|
Добрый день всем. Кто знает точный ответ на следующий вопрос: Можно ли размещать стояки К1 у наружных стен помещений ? Дело в том что мне коллеги твердят что нельзя, но на вопрос, в каких нормах написано отвечают невразумительно-мол когда-то давно так было... Вот подскажите, пожалуйста, когда это было, есть ли сейчас и на какие нормы опирается?
Сообщение отредактировал sovamd - 14.12.2009, 10:36
|
|
|
|
|
14.12.2009, 11:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 1.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23122

|
Ни разу не встречал каких либо запретов по прокладке стояков канализации у наружных стен, они же все равно внутри помещения.
|
|
|
|
Гость_sovamd_*
|
14.12.2009, 11:18
|
Guest Forum

|
Я тоже так считаю, но мне, с периодичным постоянством, вторят обратное.
|
|
|
|
|
14.12.2009, 11:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Не рекомендуется, но не запрещено. Наглядный пример (попросили определить причину засора канализации в офисном здании)) - стояк канажки у наружной стены (без теплоизоляции) + не предусмотрели отопления под окнами санузлов = все мерзнет и стоит, в санузах засоры. Просто нужно учитывать все исходные данные ( регион, минусовые температуры, наличие источников тепловыделений и т.п.)
|
|
|
|
Гость_sovamd_*
|
14.12.2009, 11:51
|
Guest Forum

|
Цитата(Juven @ 14.12.2009, 11:28)  Не рекомендуется, но не запрещено. Наглядный пример (попросили определить причину засора канализации в офисном здании)) - стояк канажки у наружной стены (без теплоизоляции) + не предусмотрели отопления под окнами санузлов = все мерзнет и стоит, в санузах засоры. Просто нужно учитывать все исходные данные ( регион, минусовые температуры, наличие источников тепловыделений и т.п.) Спасибо. Вода замерзает при 0 и ниже. Я не думаю что в сан-узлах и др. пом. ОВ допустит такие температуры. Плюс стоки К1 имеют (из литературы) почти постоянную температуру +7. Я понимаю смысл ваших слов. Но, склонен, пока думать, что не замёрзнет стояк. И как я понимаю о том, что стояки нельзя или не рекомендуется размещать у наружных стен- нигде не написано-ни в нормах, ни в спец. литературе?
Сообщение отредактировал sovamd - 14.12.2009, 11:52
|
|
|
|
|
14.12.2009, 11:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Если честно, то мне кажется, что есть запрет на устройство у наружных стен стояков внутреннего водостока, но не могу вспомнить сейчас, где именно. Но опять же, не прямой запрет, а рекомендацию, не устраивать или предусматривать теплоизоляцию или обогрев. А вот с канализацией, вы правы, она сама источник тепла и если с/у пользуются не редко, то опасности устройства у наружной стены не существует.
|
|
|
|
Гость_sovamd_*
|
14.12.2009, 12:20
|
Guest Forum

|
Цитата(Juven @ 14.12.2009, 11:58)  Если честно, то мне кажется, что есть запрет на устройство у наружных стен стояков внутреннего водостока, но не могу вспомнить сейчас, где именно. Но опять же, не прямой запрет, а рекомендацию, не устраивать или предусматривать теплоизоляцию или обогрев. А вот с канализацией, вы правы, она сама источник тепла и если с/у пользуются не редко, то опасности устройства у наружной стены не существует. Спасибо.
|
|
|
|
|
14.12.2009, 12:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
А в этой шахте с стояком К1, К2 и прочими трубами, кто будет обеспечивать компенсацию теплопотерь через нарограждение? И как сделать её герметичной, что б водух из этого помещения влажный не конденсировался там в ней на поверхностях и конструкциях? В типовой серии П46 и П47 в торце квартиры стоят кабинные санузлы. Так вот на первых домах этой серии в торцевых секциях конденсат шпарил по стенам и мочил конструкции.В ванне влажно и тепла не хватает иметь на стене Тау поверхности выше Т конденсации при такой влажности. Позже стали туда меж кабиной и стенкой наружней загонять стояк отопления. И конденсация прекратилась.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|