Цитата(KVS @ 15.12.2009, 17:27)

Уважаемые специалисты. Подскажите в каком нормативном документе упомянута необходимость раздельного пуска (задержка по времени или плавный пуск частоником) вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха, для избежания совпадения пусковых токов. Из прошлой своей деятельности в качестве проектировщика ОВ, в памяти осталось что существует такое требование. В данный момент работаю в экплуатационной службе и при проведении пожарного сценария, имеет место быть проблема с отключением силового щита при имитации сигнала "пожар"
Заранее спасибо
Вам правильно написали, это п.7.19 СП7.13130.2009
Цитата
...Заданная последовательность действия систем должна обеспечивать опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 с относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции...
Такое решение в большинстве случаев избавит от проблемы с совпадением пусковых токов.
Насколько я помню, раньше такой нормы не было... Поправьте, если я не прав.