Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вопрос по электроснабжению гаража
Гость_savchenko_vv_*
сообщение 17.12.2009, 10:51
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день.

Есть гараж без электропроводки. Необходимо ее, родимую, сделать. Ввод двужильный кабель от распределительной коробки, которая висит на внешней стороне гаража.
Нарисовал примерный план. Внутри шкафа учета разводка будет выполнена медным проводом 6 мм2. Пожалуйста, выскажите свои замечания к этому художеству. Особенно волнует вопрос о разделении PEN проводника, а также низковольтная сеть, можно ли устанавливать понижающий трансформатор в шкаф.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Эл_гараж.pdf ( 31,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_antonts_*
сообщение 17.12.2009, 11:27
Сообщение #2





Guest Forum






Цитата(savchenko_vv @ 17.12.2009, 10:51) *
Пожалуйста, выскажите свои замечания к этому художеству


застрелиться самостоятельно, сразу. Пока не повесили на воротах гаража.

1. Снимать 63А с одной фазы какой-то гнилой линии вдоль гаражей это по-настоящему кр00то. Местный председатель и соседи, думаю, оценят результат, при помощи каленых ломов и пеньковой веревки

2. Защищать розеточные цепи 25А автоматом - еще пачотнее. Ну то есть за такое решение в электроделе положено сразу на электростул, без разговоров.

3. Освещение на 16А тоже неплохо, хотя иногда, в промышленных светильниках и пр, и больше бывает. Обычные же светильники сначала загораются синим пламенем, а потом только срабатывает защита (дважды наблюдал результаты)

4. Очень будет забавно посмотреть на этот гараж, когда вводной ноль отгорит (а ведь отгорит обязательно, с такими-то потребителями в каждом втором гараже). И на PE ляжет полноценная фаза.

В данном случае - так как полноценное повторное заземление никак не вырисовывается - самое место использовать пункт про выбор системы ТТ, "если сети TN не обеспечивают электробезопасности". С установкой узо, разумеется.

5. Ну и мелочь на фоне предыдущего - нафиг там рубильник до счетчика? Туда ставится узо или автомат, и всех делов. И только если местные силы какие-то совсем мутные, рубильник хотят а автомат на том же месте им не нравится, ставятся вот так три устройства последовательно.

6. Одно узо на всех - чревато. Что-то где-то пробило в инструменте и пр, и погас весь свет. Световые цепи рекомендовано вынести на отдельное узо.

7. 6мм2 провода ни в одну розетку или светильник просто нормально не влезут. Внутренние сети раскладываются 2.5мм2 максимум, а световые даже и 1мм2 (при защите 6-10А).

8. Подобные щитки, прямо с 36в трансом, не собираются на коленке а просто покупаются готовые, со всем хозяйством в сборе - автоматы, счетчик и пр. Гуглить "щиток гаражный 36 счетчик".

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_savchenko_vv_*
сообщение 17.12.2009, 12:41
Сообщение #3





Guest Forum






"Тогда мыша видит, что чувак совсем не пацыфист и настроен очень решительно, и говорит: всё, всё, всё. Всё я понимаю, короче, я здесь со всех сторон неправа, не надо меня воспитывать. Я уже всё понимаю. И беспредельничать больше не буду. Только не надо меня воспитывать."© Растаманская сказка про мышу rolleyes.gif

Да уж... Перемудрил, ну нечего... Учиться, учиться и еще раз учиться, как говорил дедушка Ленин)

И так по порядку:
Цитата(antonts @ 17.12.2009, 11:27) *
1. Снимать 63А с одной фазы какой-то гнилой линии вдоль гаражей это по-настоящему кр00то. Местный председатель и соседи, думаю, оценят результат, при помощи каленых ломов и пеньковой веревки

Представив себя, весящего на воротах собственного гаража, исправил:)

Цитата(antonts @ 17.12.2009, 11:27) *
2. Защищать розеточные цепи 25А автоматом - еще пачотнее. Ну то есть за такое решение в электроделе положено сразу на электростул, без разговоров.

Исправил

Цитата(antonts @ 17.12.2009, 11:27) *
3. Освещение на 16А тоже неплохо, хотя иногда, в промышленных светильниках и пр, и больше бывает. Обычные же светильники сначала загораются синим пламенем, а потом только срабатывает защита (дважды наблюдал результаты)

Исправил

Цитата(antonts @ 17.12.2009, 11:27) *
4. Очень будет забавно посмотреть на этот гараж, когда вводной ноль отгорит (а ведь отгорит обязательно, с такими-то потребителями в каждом втором гараже). И на PE ляжет полноценная фаза.

В данном случае - так как полноценное повторное заземление никак не вырисовывается - самое место использовать пункт про выбор системы ТТ, "если сети TN не обеспечивают электробезопасности". С установкой узо, разумеется.

Хочу уточнить. Планирую сделать контур перед гаражом треугольник 1,5 м стороны, на пол метровой глубине забитые в землю уголки 0,5 м. Или этого недостаточно?

Цитата(antonts @ 17.12.2009, 11:27) *
5. Ну и мелочь на фоне предыдущего - нафиг там рубильник до счетчика? Туда ставится узо или автомат, и всех делов. И только если местные силы какие-то совсем мутные, рубильник хотят а автомат на том же месте им не нравится, ставятся вот так три устройства последовательно.

Исправил, будем надеяться, не придерутся.

Цитата(antonts @ 17.12.2009, 11:27) *
6. Одно узо на всех - чревато. Что-то где-то пробило в инструменте и пр, и погас весь свет. Световые цепи рекомендовано вынести на отдельное узо.

Может тут есть еще какой-нибудь смысл, а так для меня это вопрос экономический, за 1000 р. я готов несколько раз остаться в темном обесточенном гараже.

Цитата(antonts @ 17.12.2009, 11:27) *
7. 6мм2 провода ни в одну розетку или светильник просто нормально не влезут. Внутренние сети раскладываются 2.5мм2 максимум, а световые даже и 1мм2 (при защите 6-10А).

Я имел виду разводка внутри самого шкафа, а не внутри гаража


Цитата(antonts @ 17.12.2009, 11:27) *
8. Подобные щитки, прямо с 36в трансом, не собираются на коленке а просто покупаются готовые, со всем хозяйством в сборе - автоматы, счетчик и пр. Гуглить "щиток гаражный 36 счетчик".

Спасибо за совет, подумаю.

Все исправил. Жду дальнейших комментариев. Вопрос - как рассчитать нагрузку лини 36В до и после трансформатора (на ней будет 6 лампочек по 60 Вт).


Сообщение отредактировал savchenko_vv - 17.12.2009, 12:52
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Безимени_1.png ( 80,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_antonts_*
сообщение 17.12.2009, 13:02
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(savchenko_vv @ 17.12.2009, 12:41) *
Хочу уточнить. Планирую сделать контур перед гаражом треугольник 1,5 м стороны, на пол метровой глубине забитые в землю уголки 0,5 м. Или этого недостаточно?


проблема с такими повторными заземлениями - когда там кто-то где-то ноль порвал, то в него начинает сливаться рабочий ток со всех кто после обрыва. С соответствующим растеканием, потенциалом и прочими радостями. При этом все остальные просто получают 100в на розетке и лампочке, но в целом ничего, ибо о таких суперпродвинутых вещах как зануление и заземление и не слышали даже, а ты получаешь электрический стул на дому, оставшиеся 100в оказываются на корпусах и конструкциях.

Цитата
Может тут есть еще какой-нибудь смысл, а так для меня это вопрос экономический, за 1000 р. я готов несколько раз остаться в темном обесточенном гараже.


ну, это естественно. Но все же радость от прикладывания головой в темной яме под машиной куда ни попадя в попытках вылезти на свободу - она как бы подороже стоимости отдельного небольшого 1ф узо.

Цитата
. Вопрос - как рассчитать нагрузку лини 36В до и после трансформатора (на ней будет 6 лампочек по 60 Вт).


учат в школе, учат в школе, учат в школе...

360вт на 36в - 10А.

Те же 360вт на 220В - 1.5А

Это сложно? тогда электродело лучше оставить кому-нибудь еще, в спичечном коробке хоронить не будут.

Ну и вообще. Куда там 6 лампочек на 36в? 36в применяется для ручных светильников (да и то, на самом-то деле, считается каменным веком, в современных условиях это или 220в лампы с двойной защитой, обычно люменисцентные, либо аккумуляторные люменисцентные или светодиодные светильники с стационарной кормушкой), куда их шесть штук? По старым нормам еще их обожали ставить в ямы в качестве локального света, но это же тоже каменный век - и не светит, и греется (соответственно под слоем грязи, неизбежной в яме, перегревается и лопается), и геморрой от них. Так что ставятся хорошие, защищенные (65) и прочные, светильники под люмлампы, и никаких ужосов.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 17.12.2009, 13:14
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Цитата(antonts @ 17.12.2009, 10:27) *
застрелиться самостоятельно, сразу.

biggrin.gif Стреляться, ессно, спешить не надо.

С номиналами Вы перемудрили, У Вас гараж или маленькая мастерская с токарным станочком и сварочным аппаратом?
Опять же - современные электронные счетчики имеют рабочий диапазон "10-60А", старые индукционные "5-16А". Т.о. номинал вводного автомата будет определять еще и марка счетчика.
Узо на вводе я бы не ставил. Причину уже назвали раньше. ПУЭ жестко обязывает ставить УЗО только на розеточные группы.
Ставить понижающий тр-р в тот же щиток вроде бы ничто не запрещает, но в Вашем случае он туда просто не влезет. 6х60=360 Вт, т.е. транс (если самому не мотать) будет на 500Вт и придется его ставить отдельно. 500/220=2,27А - это масимальный рабочий ток первичной обмотки, т.е. автомат (предохранитель) на 2А.

PEN проводник лучше разделяйте после счетчика, при той схеме как Вы нарисовали легко можно осуществлять воровство электричества.

И посмотрите темы Правильное заземление и Воровство эл. энергии
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_savchenko_vv_*
сообщение 17.12.2009, 14:51
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(Сергей В. @ 17.12.2009, 13:14) *
biggrin.gif Стреляться, ессно, спешить не надо.

С номиналами Вы перемудрили, У Вас гараж или маленькая мастерская с токарным станочком и сварочным аппаратом?

В том то и дело что хотелось там не только ставить машину, но и ремонтировать ее...

Цитата(Сергей В. @ 17.12.2009, 13:14) *
Узо на вводе я бы не ставил. Причину уже назвали раньше. ПУЭ жестко обязывает ставить УЗО только на розеточные группы

Цитата(antonts @ 17.12.2009, 11:27) *
6. Одно узо на всех - чревато. Что-то где-то пробило в инструменте и пр, и погас весь свет. Световые цепи рекомендовано вынести на отдельное узо.

так мне ставить одно УЗО на розетки или два УЗО на розетки и все остальное?

Цитата(antonts @ 17.12.2009, 13:02) *
проблема с такими повторными заземлениями - когда там кто-то где-то ноль порвал, то в него начинает сливаться рабочий ток со всех кто после обрыва. С соответствующим растеканием, потенциалом и прочими радостями. При этом все остальные просто получают 100в на розетке и лампочке, но в целом ничего, ибо о таких суперпродвинутых вещах как зануление и заземление и не слышали даже, а ты получаешь электрический стул на дому, оставшиеся 100в оказываются на корпусах и конструкциях.

Т.е. мне лучше нейтраль вообще не землить?

Цитата(antonts @ 17.12.2009, 13:02) *
Ну и вообще. Куда там 6 лампочек на 36в? 36в применяется для ручных светильников (да и то, на самом-то деле, считается каменным веком, в современных условиях это или 220в лампы с двойной защитой, обычно люменисцентные, либо аккумуляторные люминесцентные или светодиодные светильники с стационарной кормушкой), куда их шесть штук? По старым нормам еще их обожали ставить в ямы в качестве локального света, но это же тоже каменный век - и не светит, и греется (соответственно под слоем грязи, неизбежной в яме, перегревается и лопается), и геморрой от них. Так что ставятся хорошие, защищенные (65) и прочные, светильники под люмлампы, и никаких ужосов.

По поводу люминесцентных лампочек... я читал, что при морозе из можно и не запустить (у меня гараж не отапливается). А про лампы накаливания с двойной защитой можно по-подробнее.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew48
сообщение 17.12.2009, 16:23
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 15.3.2009
Пользователь №: 30533



Цитата
Ну и вообще. Куда там 6 лампочек на 36в? 36в применяется для ручных светильников (да и то, на самом-то деле, считается каменным веком, в современных условиях это или 220в лампы с двойной защитой, обычно люменисцентные, либо аккумуляторные люменисцентные или светодиодные светильники с стационарной кормушкой),

Про каменный век поподробнее. Я так понял вы советуете переносные светильники на 220В или я неправильно понял?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_antonts_*
сообщение 17.12.2009, 16:27
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(savchenko_vv @ 17.12.2009, 14:51) *
так мне ставить одно УЗО на розетки или два УЗО на розетки и все остальное?


лучше два. Но если жаба ква, то лучше уж свет без узо чем гараж без света.

Цитата
Т.е. мне лучше нейтраль вообще не землить?


и получится сеть ТТ, см пуэ.

Цитата
По поводу люминесцентных лампочек... я читал, что при морозе из можно и не запустить (у меня гараж не отапливается). А про лампы накаливания с двойной защитой можно по-подробнее.


это лб40 на морозе не пускались. Современные светильники (бесстартерные) и приличные лампы пускаются в любой разумный минус даже вон в газелях с 12-вольт преобразователем, не то что на стационаре. Раскочегариваются по полчаса пока не прогреются, ну да, а шо делать.

Двойная изоляция - полно таких светильников, только лучше, говорю же, не лампы накаливания (они перегреваются, особенно внутри такой защиты) а люменисцентные. Обычная пластиковая просмотровая лампа на проводе как раз двойную защиту и имеет, так что 36 вольтями можно не заморачиваться, если только не закладываться на перерубание провода падающими кувалдами и топорами. А если закладываться то все равно проще и дешевле будет кетайский беспроводной аккумуляторник со светодиодиками.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_antonts_*
сообщение 17.12.2009, 16:38
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(Andrew48 @ 17.12.2009, 16:23) *
Про каменный век поподробнее. Я так понял вы советуете переносные светильники на 220В или я неправильно понял?


именно так. Только не с лампочками накаливания ни в коем случае, там либо защита лажовая либо перегрев неизбежный. А вот такой http://www.electro-mpo.ru/card6462.html (весьма нидагагое польское поделие).

А если все-таки градус паранойи или криворукий персонал рвущий провода - то от этого и 36в не спасает, надо беспроводной покупать. Фирмовый конечно 300 баксов стоит, но кетай опять же спасает и предлагает "ну почти то же самое" нидогога.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alekcey_*
сообщение 17.12.2009, 18:21
Сообщение #10





Guest Forum






По второму прикрепленному файлу.
1 Со схемой заземления перемудрили в принципе по схеме разделения на N и РЕ не происходит. Если вы хотите разделить РЕN проводник поставьте отдельную шину заземления куда придет РЕN, а уйдет N и РЕ.
2 УЗО Перед счетчиком надо ставить на 300 мА или на 100 мА. Для 30мА узо ток утечки не должен превышать 10 мА в рабочем режиме на 30 А расчетной нагрузки утечка будет составлять 12 мА без учета длинны кабеля, тем более сварка или двигатель будут моментально выбивать узо.
3 Понижающие трансформаторы зачастую 250 Вт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_savchenko_vv_*
сообщение 17.12.2009, 20:43
Сообщение #11





Guest Forum






Скока коментов, вот спасибо.)))

Цитата(alekcey @ 17.12.2009, 18:21) *
По второму прикрепленному файлу.
1 Со схемой заземления перемудрили в принципе по схеме разделения на N и РЕ не происходит. Если вы хотите разделить РЕN проводник поставьте отдельную шину заземления куда придет РЕN, а уйдет N и РЕ.
2 УЗО Перед счетчиком надо ставить на 300 мА или на 100 мА. Для 30мА узо ток утечки не должен превышать 10 мА в рабочем режиме на 30 А расчетной нагрузки утечка будет составлять 12 мА без учета длинны кабеля, тем более сварка или двигатель будут моментально выбивать узо.

1. Почему же?! PEN проводник приходит на шину PEN, с которой берется нейтраль (через счетчик) и земля на все потребители.
2. Спасибо за уточнение. В таком случае УЗО 30 мА мне ставить на розетки и сварку(а надо ли на сварку УЗО?) или тока на розетки?

Уважаемые спецы, объясните мне В каких случаях лучше ТТ схема, а в каких TN? И какая больше мне подходит, ТТ?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_antonts_*
сообщение 17.12.2009, 22:56
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(savchenko_vv @ 17.12.2009, 20:43) *
Уважаемые спецы, объясните мне В каких случаях лучше ТТ схема, а в каких TN? И какая больше мне подходит, ТТ?


четаем пуэ.

Основная схема - TN. Все сети должны быть в ней (1.7.57), "как правило". Но! Есть пункт 1.7.59, в котором написано, что "ТТ... допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены". Обычно это случается, когда там TNC и совмещенный ноль гнилой-гнилой, или вообще постоянно обрывается. И подсоединять к этому гнилому нолю корпуса приборов - с огромной вероятностью иметь трупец на ровном месте.

А в целом ТТ хуже. Требует заземления (что у юзера обычно проблематично), полагается в защите на узо.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_savchenko_vv_*
сообщение 18.12.2009, 13:19
Сообщение #13





Guest Forum






Т.о. получаем следующую схему(см ниже). Остался открытым вопрос сажать ли "сварку" на УЗО с розетками. Прошу проверить правильность схемы.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Эл_гараж1.png ( 92,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 18.12.2009, 14:10
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Посмотрел посты сначала до конца и понял, что если бы обезьяна так оперативно и в правильную сторону улучшалась, то стала бы человеком на несколько тысяч лет раньше biggrin.gif . Браво.

В щит приходит PEN- проводник, поэтому подпишите на вводе вместо N напишите PEN.

В самом щитке между шинками N и PE поставте перемычку (именно здесь происходит разделение на N и PE), после щитка объединеня N и PE недопускается.
Ваш контур заземления цепляется к PE в щитке.
На сварку УЗО ненадо. Будет вышибать.
Остальное нормально rolleyes.gif .


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_savchenko_vv_*
сообщение 18.12.2009, 15:06
Сообщение #15





Guest Forum






Ув. HasBolla.
Большое спасибо, за оценку моих способностей к развитию:). Касаемо ваших замечаний - а как же пост

Цитата(antonts @ 17.12.2009, 13:02) *
проблема с такими повторными заземлениями - когда там кто-то где-то ноль порвал, то в него начинает сливаться рабочий ток со всех кто после обрыва. С соответствующим растеканием, потенциалом и прочими радостями. При этом все остальные просто получают 100в на розетке и лампочке, но в целом ничего, ибо о таких суперпродвинутых вещах как зануление и заземление и не слышали даже, а ты получаешь электрический стул на дому, оставшиеся 100в оказываются на корпусах и конструкциях.

Кого слушать?

Сообщение отредактировал savchenko_vv - 18.12.2009, 15:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 18.12.2009, 16:39
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Цитата(HasBolla @ 18.12.2009, 13:10) *
Посмотрел посты сначала до конца и понял...
Остальное нормально rolleyes.gif .

smile.gif Полностью согласен.
А вот с
Цитата
оставшиеся 100в оказываются на корпусах и конструкциях
не согласен.
Как раз Ваш контур и "притянет" в этом случае потенциал корпусов к нулю. Но ток через PEN проводник Вашего ответвевления может оказаться очень большим, хотя в этом случае по-видимому спасет двухполюсный автомат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_savchenko_vv_*
сообщение 18.12.2009, 16:42
Сообщение #17





Guest Forum






Сергей В. , так может мне лучше сделать схему ТТ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_antonts_*
сообщение 18.12.2009, 18:51
Сообщение #18





Guest Forum






Цитата(Сергей В. @ 18.12.2009, 16:39) *
Как раз Ваш контур и "притянет" в этом случае потенциал корпусов к нулю. Но ток через PEN проводник Вашего ответвевления может оказаться очень большим, хотя в этом случае по-видимому спасет двухполюсный автомат.


контур притянет, если сможет. А если не сможет? Ток-то сливать в этот заземлитель придется не утечку, а весь рабочий, и не только свой а с половины линии. Будет там скажем 30А, на 5 Ом - 150В. Более чем достаточно для пирожков с котятами, учитывая что все эти 150В подадутся прямо на корпуса чего ни попадя, по бывшему защитному проводнику.

А двухполюсник тут тоже ставить нельзя. Запрещено ставить коммутацию в защитный ноль, даже если он совмещеный. Только в чисто рабочий.

И самое смешное, что даже узо не спасает. Убой-то идет МИМО этого узо, с входящего "защитного" ноля на корпуса, прямо, неотключаемо и пр.

Была у меня, помнится, одна точка, я там не особенно электрикой занимался, все больше компутерными сетями, но ценные советы давал. Арбатские переулки, деревянный дом какого-то очередного графа, 1820-й год или что-то около того. В подвале и сарае на улице автосервис. Холодную воду туда при коммунистах все-таки протянули, но с горячей был обломс, поэтому в душ для механиков был внедрен накопительный нагреватель. С узо, все дела... ну так вот звонят они и докладывают, что у них механика оччень неплохо током приложило. Ибо мокрый. И узо не сработало, чо за ботва? Приезжаю, смотрю - на корпусе действительно прилично, вольт 40 где-то, более чем достаточно для приличного прикладывания по мокрому голому юзеру. Выясняется - ну разумеется где-то в недрах дома, в щитке на лет уже наверное пятьдесят закрытой парадной лестнице, подгорел совмещенный ноль, при тех же коммунистах и сделанный, подо всей (изрядно несимметричной) нагрузкой от цеха и офиса. А те ухари что им эту грелку ставили аккуратно, тщательно и в строгом соответствии с правилами на него и занулились.

70 вольт приходящего перекоса без какого бы то ни было обрыва нолей я тоже наблюдал, но это правда еще в начале 90-х на гнилой колхозной воздушке. Но там хоть с заземлением было хорошо, целый железный дерьмобак в землю закопали и на него заземлялись естественным путем через насос дерьмооткачки, но тока туда сливалось ампер 20 только так, когда соседи очередного атомного козлика в своей избе включали. Все равно этот насос несколько раз горел с таких перекосов, пока ему реле контроля не внедрили.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_savchenko_vv_*
сообщение 18.12.2009, 18:58
Сообщение #19





Guest Forum






т.е., Ув. antonts, вы предлагаете сделать схему ТТ, как на последнем моем чертеже?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_antonts_*
сообщение 18.12.2009, 21:43
Сообщение #20





Guest Forum






Цитата(savchenko_vv @ 18.12.2009, 18:58) *
, вы предлагаете сделать схему ТТ, как на последнем моем чертеже?


так я с этого и начал. Иначе трупец весьма вероятен.

Но обязательно обложившись указанным пунктом пуэ, если кто-то будет докапываться.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_savchenko_vv_*
сообщение 19.12.2009, 11:33
Сообщение #21





Guest Forum






Вот нашел в сети один документ. Не знаю, конечно, квалификацию автора, но она однозначно выше чем моя))). Исходя из него ("Установка, для которой целостность цепей заземления не может быть точно определена (рабочие площадки, старые установки)") и рекомендаций antonts мне все-таки необходимо делать схему ТТ. А что скажут ув. специалисты. Можно ли на практике пользоваться данными рекомендациями?

Сообщение отредактировал savchenko_vv - 19.12.2009, 11:50
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  заземление.doc ( 155,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 22.12.2009, 23:44
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Да выкиньте вы нафиг это повторное заземление ph34r.gif . Оно всеравно не нормируется в данном случае. Есть разъяснения к пуям
[attachment=33817:2009_12_22_234022.jpg]
И спите спокойно. УЗО вас спасет, а ваши соседи небудут отсасывать у вас/через ваш PE smile.gif) землю.

Сообщение отредактировал HasBolla - 22.12.2009, 23:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 23.12.2009, 0:07
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Прикрепленный файл  2009_12_22_234022.jpg ( 10,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2009_12_22_234022.jpg ( 10,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 20:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных