Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вопрос по установке силового шкафа, Силовой шкаф в горячем цеху
Гость_Na_Sharu_*
сообщение 20.12.2009, 8:09
Сообщение #1





Guest Forum






Проектирую электроснабжение детского сада. Подскажите, пожалуйста, силовой щит для подключения силового электрооборудования горячего цеха нужно устанавливать в самом цеху, или допускается его установка в коридоре?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_antonts_*
сообщение 20.12.2009, 8:45
Сообщение #2





Guest Forum






Цитата(Na_Sharu @ 20.12.2009, 8:09) *
Проектирую электроснабжение детского сада. Подскажите, пожалуйста, силовой щит для подключения силового электрооборудования горячего цеха нужно устанавливать в самом цеху, или допускается его установка в коридоре?


скорее наоборот, допускается в цеху, но крайне не рекомендуется. Это горячее, если не жаркое, помещение, с агрессивной средой (жир, прочая летающая жратва, и все плесени-мухи-гниль к этому прилагающиеся) и влажностью (пар), с возможностью прикосновения к корпусам и трубам. То есть особо опасное, как минимум просто опасное. Самое место для электрощита киловатт на надцать, ага...

В коридор выносить, в нормальное помещение, без вариантов, на какую-нибудь другую сторону стены. Да и там в ip55 исполнении минимум, хотя бы просто для того чтоб это все можно было без проблем мыть, дезинфицировать и пр.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Na_Sharu_*
сообщение 20.12.2009, 9:18
Сообщение #3





Guest Forum






Спасибо за ответ. Можно ли установить сиоловой щит ПР в коридоре со степенью защиты 21(утопленное)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_antonts_*
сообщение 20.12.2009, 9:39
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(Na_Sharu @ 20.12.2009, 9:18) *
Можно ли установить сиоловой щит ПР в коридоре со степенью защиты 21(утопленное)


формально можно - нормальное помещение, влезание копытами в аппаратуру исключено (2Х)... но лучше так не делать. Особенно в заведениях типа детского сада, кабака, конторской тошнилки и тп, где электроперсонала нет вовсе, а обычный персонал лампочку от пончика с трудом отличает. Обязательно нальют туда воды при мойке, уронят чего-нибудь и пр. А уж в какой вид это все придет лет через несколько, забитое насмерть пылью и мухами (2х означает, что мухи и тараканы туда проникают легко и беспроблемно), какие жырные слои там будут откладываться (коридор коридором, но дерьмо и там летает), как это все будут обливать лизолом из ведра при очередном свином гриппере и тп... в общем, вот таких проектировщиков и надо периодически расстреливать. Чтоб понимали, что это их решения привели к неработоспособности оборудования, а то и убою кого-то током.

Неужели это так дорого и сложно заложить монтаж того же самого но в щите ип 55? Ему цена 100 евров, такой же тупейший железный крашеный ящик, только с плотно закрывающейся крышкой, никаких чудес из нержавейки со стоимостью самолета. Стоимость содержимого и монтажа превышает разницу между дерьмобоксиком с 21 и таким уважаемым шкафом с 55 на порядки, а в проектах все равно поголовно 21 - "мы так завсегда делали, нам разрешено, и нивлюет". Потом приходишь на обьект спасать ситуацию и все равно все это выдираешь с мясом, и собираешь заново с 55. Итого три цены, четыре трудозатраты и десять геморроев.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Na_Sharu_*
сообщение 20.12.2009, 9:49
Сообщение #5





Guest Forum






unsure.gif Спрашивала у ГИПа, говорит, что силовой шкаф нужно у станавливать в самом горнячем цеху, обязательно напольного исполнения и со степенью защиты 54. Кому верить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_antonts_*
сообщение 20.12.2009, 10:02
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(Na_Sharu @ 20.12.2009, 9:49) *
unsure.gif Спрашивала у ГИПа, говорит, что силовой шкаф нужно у станавливать в самом горнячем цеху, обязательно напольного исполнения и со степенью защиты 54. Кому верить?


вот пусть он лично и подписывает бумагу насчет установки в горячем цеху. С обязательством ремонта и компенсации простоев из-за отказа из личного, не конторского, кармана. Хотя прямых указаний в пуэ на это и нет, можно ставить соблюдая соответствующие нормы для особо опасных помещений и раздувая проводку вдвое (температура-с!), но личное решение - личная ответственность.

Напольный 54 - вполне ничего, хотя я бы заказал 55. Впрочем, там разница никакая. Обязательность напольного - опять бред из разряда "мы так завсегда делали, и нефиг тут думать, прыгать надо выше". При разводке кабелей в стенах напольный шкаф дико неудобен, при разводке по лоткам или коробам - все равно, и только при разводке под полом он имеет преимущество перед навесным на стену. Особенно если это не шкаф 2*2 метра на половину заводского цеха а так, локальный щиток на десяток автоматов для ясельной кухни, 600*600 и тот не сильно загруженный.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 20.12.2009, 11:24
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Цитата(Na_Sharu @ 20.12.2009, 8:18) *
Можно ли установить сиоловой щит ПР в коридоре со степенью защиты 21(утопленное)

Цитата
7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления.
ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещений перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IP31.
Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Na_Sharu_*
сообщение 20.12.2009, 13:08
Сообщение #8





Guest Forum






Насчет установки ВУ, ВРУ и ГРЩ, это я знаю, но речь ведь идет о силовом распределительном щите ЩС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_antonts_*
сообщение 20.12.2009, 13:51
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(Na_Sharu @ 20.12.2009, 13:08) *
Насчет установки ВУ, ВРУ и ГРЩ, это я знаю, но речь ведь идет о силовом распределительном щите ЩС.


в данном случае из всего пункта имеет смысл то что жырным выделено, а именно - "не ниже ип31". Практика же показывает, что есть пыль и вода в виде струй (перевернутое ведро с водой, ага), так что 54 минимум.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Na_Sharu_*
сообщение 20.12.2009, 14:06
Сообщение #10





Guest Forum






Спасибо за помощь! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 20.12.2009, 17:39
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Цитата(Na_Sharu @ 20.12.2009, 12:08) *
Насчет установки ВУ, ВРУ и ГРЩ, это я знаю, но речь ведь идет о силовом распределительном щите ЩС.

Игра абревиатур: ВЧК, ГПУ, НКВД, МГБ, КГБ ... - суть одно и тоже biggrin.gif
Ну и чем принципиально ЩС отличается от ГРЩ?
Цитата
а именно - "не ниже ип31". Практика же показывает, что есть пыль и вода в виде струй (перевернутое ведро с водой, ага), так что 54 минимум.

"Юмор" ситуации в том, что в массовой продаже можно купить щитки либо 22 либо 54, промежуточных степней защиты как бы и не существует sad.gif , хотя для пыльных и сырых помещение достаточно 44, более высокие степени зто для улицы (обосновывать не буду wink.gif - это из прошлого конструкторского опыта).
Что касается "стартового" вопроса, то я бы в самом цеху щит не ставил. Вам никогда не приходилось добираться к щитку через "завалы" из теста, масла, муки, и т.п. ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_antonts_*
сообщение 20.12.2009, 18:20
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(Сергей В. @ 20.12.2009, 17:39) *
Ну и чем принципиально ЩС отличается от ГРЩ?


размерами, токами, оборудованием. щс - висит в нем десяток автоматов и все, получается компактно даже если сделано в совке в 70-е гг. грщ же почти всегда вырисовывается целый шкаф с шинами, счетчиками и прочим, для обслуживания которого требуется куча места, которое если уж там пыхнет, под защиту в несколько сот ампер, то мало не покажется и пр. Потому и говорится - выносить от юзеров подальше. Во избежание.

Цитата
"Юмор" ситуации в том, что в массовой продаже можно купить щитки либо 22 либо 54, промежуточных степней защиты как бы и не существует sad.gif ,


правильно. Ибо ну дурацкая же шкала, слишком тонкие различия которые на самом деле никого не интересуют и никакого влияния на экономику производства и цену конструкции не оказывают, а значит и не применяются. 3 - я ее вообще ни разу не встречал, либо 2 либо 4, только в теории на некоторых промышленных светильниках и каких-то кнопочных постах. И первая со второй между собой естественно сильно скоррелированы, если уж пыль не проникает, например, то разумно предположить что и вода туда не залетит. Но бывают исключения.

щитки 40 кстати достаточно распространены, ну вот например

http://www.electro-mpo.ru/card7526.html

самое что ни есть типовое пластиковое ге, у почти всех фирм такое есть. Фактически оно 44, но так странно сделано, что даже стекающая по стене вода обязательно попадет внутрь. Не люблю.

Цитата
хотя для пыльных и сырых помещение достаточно 44, более высокие степени зто для улицы


лучше перебдеть чем недобдеть, целее будет, особенно если дерьмо в воздухе столбом летает (промышленное помещение). Благо разницы по стоимости и сложности никакой, что 44 что 55. На улице, впрочем, приличные фирмы рекомендуют не просто 55, но еще и козырек над ним сделать.

Цитата
Что касается "стартового" вопроса, то я бы в самом цеху щит не ставил. Вам никогда не приходилось добираться к щитку через "завалы" из теста, масла, муки, и т.п. ?


оооо, был у мене помнится обьектец, пекарня... Кончилось там все совсем плохо - крысы кабеля пожрали.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew48
сообщение 20.12.2009, 19:12
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 15.3.2009
Пользователь №: 30533



Цитата
щитки 40 кстати достаточно распространены, ну вот например

http://www.electro-mpo.ru/card7526.html

прикол в том, что этот щиток IP30 smile.gif
Шнайдер тоже делает силовые шкафы IP30/31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dolgy44
сообщение 23.12.2009, 2:09
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 4.5.2009
Пользователь №: 32979



ip x0 - у него при снятой дверце....

Скажите какой степени защиты должны быть щиты на АЗС внутри помещения???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 20:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных