> тепловой насос
Гость_yuliya_*
сообщение 23.12.2009, 11:41
Сообщение #1





Guest Forum






Коллеги , помогите пожалуйста, что-то в интернете не нашла ничего . Как ведут себя тепловые насосы в условиях сейсмичности и есть ли ограничения по сейсмичности при установке? Еще туговато с каталогами по тепловым насосам, если есть возможность можно ссылчоку. Спасибо!

Сообщение отредактировал yuliya - 23.12.2009, 11:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Seifer
сообщение 23.12.2009, 11:55
Сообщение #2


Познающий воду


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177



http://es-co.ru/teplovyie-nasosyi-fhp/index.php

Лучше созвонится с конторой FHP, они вам привезут каталоги все
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 23.12.2009, 14:54
Сообщение #3





Guest Forum






Про сейсмичность наверно к японцам, у них и ТН есть и сейсмичность и каталоги.

Сообщение отредактировал Boris Blade - 23.12.2009, 14:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Мaйкл_*
сообщение 4.2.2010, 11:36
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(yuliya @ 23.12.2009, 11:41) *
Коллеги , помогите пожалуйста, что-то в интернете не нашла ничего . Как ведут себя тепловые насосы в условиях сейсмичности и есть ли ограничения по сейсмичности при установке? Еще туговато с каталогами по тепловым насосам, если есть возможность можно ссылчоку. Спасибо!

Просмотрел.
Я пытался собрать минимально необходимую информацию вот здесь: http://www.ecolife-spb.ru/tech-info/planner/
По сейсмичности - нет органичений. В наружном контуре труба пластиковая, выдерживает даже подвижки грунта при сползании на откосах.
Разломы и провалы, думаю, рассматривать не стоит, при такой сейсмике не до проблемм с ТН.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Мaйкл_*
сообщение 4.2.2010, 11:57
Сообщение #5





Guest Forum






Просто для поддержки темы приведу недавний казус.
Есть у меня заказчик, у него вторая авария за два года. В прошлом году он экскаватором порвал трубу наружного контура, пришлось сращивать.
Недавно после сильных продолжительных морозов приехал в загородный дом и обнаружил, что ТН стоит по аварии, на дисплее уловил слово "фаза", позвонил мне.
Т.как сбросить аварию через меню сложно (пункт в меню глубоко спрятан), объяснил, как снять аварию общим отключением на щитке, и затем запустить насос. Услышал то телефону два щелчка пускателя, дисплей не загорелся, насос не включился. Посоветовал включить в режим электрокотла, переключить термостат на 45С. Через пару дней приехали в дом. Пока я прозванивал фазы при включенном основном режиме (все нормально), включился циркуляционник СО, загорелся дисплей. Через положенное время запустился ЦН наружного контура, еще через пять минут компрессор.
Ошибка моя, т.е. я забыл, что после перезагрузки на этой модели пуск и самодиагностика начинается с выключенным дисплеем, а два щелчка по телефону оценил как сработку по КЗ (похоже было)
Все объяснил хозяину, получил приглашение на летнюю рыбалку.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 4.2.2010, 13:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



Цитата(Мaйкл @ 4.2.2010, 11:57) *
Ошибка моя, т.е. я забыл, что после перезагрузки на этой модели пуск и самодиагностика

Типичная ситуация. Очень часто встречается. Надо большими буквами на оборудовании писать: "время самодиагностики - 3 минуты" .
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 6:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных