|
  |
Малый перепад давления между подачей и обраткой, что делать |
|
|
Гость_нгч_*
|
23.12.2009, 17:39
|
Guest Forum

|
В теловой сети малый перепад давления между подачей и обраткой, подача 6 атм, обратка 5,7, при этом потребителя нифига не "греет". Что делать? Вода по какому-то кольце идет помимо потребителя? Насос мощнее ставить? Подскажите пожайлуста
|
|
|
|
|
23.12.2009, 18:30
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(нгч @ 23.12.2009, 15:39)  В теловой сети малый перепад давления между подачей и обраткой, подача 6 атм, обратка 5,7, при этом потребителя нифига не "греет". Что делать? Вода по какому-то кольце идет помимо потребителя? Насос мощнее ставить? Подскажите пожайлуста Можно конечно и насос, но правильно - балансировка. Насос тепло тоже откуда то должен взять, а тогда если где то прибыло, то откуда то убудет.
|
|
|
|
|
23.12.2009, 19:35
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(нгч @ 23.12.2009, 17:39)  Что делать? Вода по какому-то кольце идет помимо потребителя? Если не удастся увеличить располагаемый напор, то поставьте насос для системы отопления, выбранный по требующимся ей напору и расходу. При настройке нужно будет балансировать систему отопления до тех пор, пока не прекратится расход через обратный клапан (наверное, можно будет сориентироваться по температуре участков этой трубы). Таким способом можно будет при нулевом перепаде получить максимум тепла из теплосети.
Сообщение отредактировал tiptop - 23.12.2009, 19:37
|
|
|
|
|
23.12.2009, 20:07
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(нгч @ 23.12.2009, 17:39)  В теловой сети малый перепад давления между подачей и обраткой, подача 6 атм, обратка 5,7, при этом потребителя нифига не "греет". Что делать? Вода по какому-то кольце идет помимо потребителя? Насос мощнее ставить? Подскажите пожайлуста Самый очевидный ответ - ставить насос, понижающий или повышающий (на обратку или подачу). Но в реальности всё может быть сложнее, тут надо рассматривать целый комплекс вопросов: 1. Тип присоединения 2. Температурный график тепловой сети 3. Нагрузка объекта 4. Местоположение по отношению к источнику (заодно и тип источника) 5. Пьезометрические условия в близлежащем к объекту районе Может быть элементарно проблема устраняется, если душевно поговорить с эксплуатационщиками? Причина отсутствия перепада ведь должна быть?
|
|
|
|
|
24.12.2009, 0:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.12.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 26070

|
Помимо насоса ещё неплохо было бы поставить регулятор подпора на обратке.
|
|
|
|
Гость_antonts_*
|
24.12.2009, 0:13
|
Guest Forum

|
Цитата(нгч @ 23.12.2009, 17:39)  В теловой сети малый перепад давления между подачей и обраткой, подача 6 атм, обратка 5,7, при этом потребителя нифига не "греет". а поток есть? Ну то есть если там и потока никакого, то значит просто где-то в обратке на сетях кран открыть забыли. Или заросло все насмерть. Или просто пару километров тонюсенькой трубы заложили. И тогда - тапыцца, ну нет потока воды и не будет, даже если все что можно насосами обвешать, любое давление на таком месте с сопротивлением просядет. А если поток при таком радостном перепаде немеряный, то где-то у потребителя наоборот что-то такое героическое открыто (а то и насмерть приварено), насквозь с входа на выход. Бывает-с. Если еще и без каких-нибудь обратных клапанов, то то же самое, насосы ставить толку ноль, будет по кругу гонять и все. С клапанами - будет перетягивание веток с одной на другую, ну то есть пока все подряд насосами не обвешаете будет гонять по необнасосенным веткам взад (если тоже клапанов нет) или в них вообще никакого потока не будет (с клапанами).
|
|
|
|
|
24.12.2009, 11:01
|
Познающий воду
Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177

|
Можно сделать зависимую схему присоединения, через ТО
|
|
|
|
Гость_нгч_*
|
24.12.2009, 16:53
|
Guest Forum

|
Спасибо за советы! Будем разбираться
|
|
|
|
|
24.12.2009, 17:19
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Seifer @ 24.12.2009, 11:01)  Можно сделать зависимую схему присоединения, через ТО Здесь описка ?
|
|
|
|
|
24.12.2009, 17:40
|
Познающий воду
Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177

|
аха =))) независимую конечно
|
|
|
|
|
24.12.2009, 17:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33342
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
А что нужно еще и изменение графика температурного? Они не совпадали?
|
|
|
|
|
24.12.2009, 19:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Цитата(Seifer @ 24.12.2009, 17:40)  аха =))) независимую конечно  Но ТО, зараза, тоже попросит для "сэбя перрепаду".
|
|
|
|
|
24.12.2009, 19:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33342
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
да и на кавээс чего нить шоп оставалось тоже нуна......
|
|
|
|
|
24.12.2009, 19:36
|
Познающий воду
Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177

|
на сетевую воду по ТО там около 0,05ати, 0,15ати на перепадник  , ну и 0,1ати на 2х-ходовой. впритирку, зато контур независимый
|
|
|
|
|
24.12.2009, 20:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Цитата(Seifer @ 24.12.2009, 19:36)  на сетевую воду по ТО там около 0,05ати, 0,15ати на перепадник  , ну и 0,1ати на 2х-ходовой. впритирку, зато контур независимый 6 атм, обратка 5,7= шишь да маленько Вот дадут денежек чуть-чуть да и оправят в командировку на пару недель. Своих в запас нет, цены на "усё" меняются чуть ли не каждый день. Так и здесь, в "притирочку" - не есть "Решение".
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|