Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Малый перепад давления между подачей и обраткой, что делать
Гость_нгч_*
сообщение 23.12.2009, 17:39
Сообщение #1





Guest Forum






В теловой сети малый перепад давления между подачей и обраткой, подача 6 атм, обратка 5,7, при этом потребителя нифига не "греет". Что делать? Вода по какому-то кольце идет помимо потребителя? Насос мощнее ставить? Подскажите пожайлуста
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 23.12.2009, 18:30
Сообщение #2


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(нгч @ 23.12.2009, 15:39) *
В теловой сети малый перепад давления между подачей и обраткой, подача 6 атм, обратка 5,7, при этом потребителя нифига не "греет". Что делать? Вода по какому-то кольце идет помимо потребителя? Насос мощнее ставить? Подскажите пожайлуста

Можно конечно и насос, но правильно - балансировка. Насос тепло тоже откуда то должен взять, а тогда если где то прибыло, то откуда то убудет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 23.12.2009, 19:35
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(нгч @ 23.12.2009, 17:39) *
Что делать? Вода по какому-то кольце идет помимо потребителя?

Если не удастся увеличить располагаемый напор, то поставьте насос для системы отопления, выбранный по требующимся ей напору и расходу.
При настройке нужно будет балансировать систему отопления до тех пор, пока не прекратится расход через обратный клапан (наверное, можно будет сориентироваться по температуре участков этой трубы).
Таким способом можно будет при нулевом перепаде получить максимум тепла из теплосети.

Сообщение отредактировал tiptop - 23.12.2009, 19:37
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  мал_перепад_давления.gif ( 2,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 23.12.2009, 20:07
Сообщение #4


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(нгч @ 23.12.2009, 17:39) *
В теловой сети малый перепад давления между подачей и обраткой, подача 6 атм, обратка 5,7, при этом потребителя нифига не "греет". Что делать? Вода по какому-то кольце идет помимо потребителя? Насос мощнее ставить? Подскажите пожайлуста

Самый очевидный ответ - ставить насос, понижающий или повышающий (на обратку или подачу). Но в реальности всё может быть сложнее, тут надо рассматривать целый комплекс вопросов:
1. Тип присоединения
2. Температурный график тепловой сети
3. Нагрузка объекта
4. Местоположение по отношению к источнику (заодно и тип источника)
5. Пьезометрические условия в близлежащем к объекту районе
Может быть элементарно проблема устраняется, если душевно поговорить с эксплуатационщиками? Причина отсутствия перепада ведь должна быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pankratk
сообщение 24.12.2009, 0:01
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.12.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 26070



Помимо насоса ещё неплохо было бы поставить регулятор подпора на обратке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_antonts_*
сообщение 24.12.2009, 0:13
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(нгч @ 23.12.2009, 17:39) *
В теловой сети малый перепад давления между подачей и обраткой, подача 6 атм, обратка 5,7, при этом потребителя нифига не "греет".


а поток есть? Ну то есть если там и потока никакого, то значит просто где-то в обратке на сетях кран открыть забыли. Или заросло все насмерть. Или просто пару километров тонюсенькой трубы заложили. И тогда - тапыцца, ну нет потока воды и не будет, даже если все что можно насосами обвешать, любое давление на таком месте с сопротивлением просядет.

А если поток при таком радостном перепаде немеряный, то где-то у потребителя наоборот что-то такое героическое открыто (а то и насмерть приварено), насквозь с входа на выход. Бывает-с. Если еще и без каких-нибудь обратных клапанов, то то же самое, насосы ставить толку ноль, будет по кругу гонять и все. С клапанами - будет перетягивание веток с одной на другую, ну то есть пока все подряд насосами не обвешаете будет гонять по необнасосенным веткам взад (если тоже клапанов нет) или в них вообще никакого потока не будет (с клапанами).

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Seifer
сообщение 24.12.2009, 11:01
Сообщение #7


Познающий воду


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177



Можно сделать зависимую схему присоединения, через ТО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_нгч_*
сообщение 24.12.2009, 16:53
Сообщение #8





Guest Forum






Спасибо за советы! Будем разбираться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 24.12.2009, 17:19
Сообщение #9


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Seifer @ 24.12.2009, 11:01) *
Можно сделать зависимую схему присоединения, через ТО

Здесь описка ? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Seifer
сообщение 24.12.2009, 17:40
Сообщение #10


Познающий воду


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177



аха =)))
независимую конечно biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 24.12.2009, 17:53
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 33342
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А что нужно еще и изменение графика температурного? Они не совпадали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 24.12.2009, 19:14
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(Seifer @ 24.12.2009, 17:40) *
аха =)))
независимую конечно biggrin.gif
Но ТО, зараза, тоже попросит для "сэбя перрепаду".


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 24.12.2009, 19:20
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 33342
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



да и на кавээс чего нить шоп оставалось тоже нуна......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Seifer
сообщение 24.12.2009, 19:36
Сообщение #14


Познающий воду


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177



на сетевую воду по ТО там около 0,05ати, 0,15ати на перепадник biggrin.gif , ну и 0,1ати на 2х-ходовой. впритирку, зато контур независимый
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 24.12.2009, 20:26
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(Seifer @ 24.12.2009, 19:36) *
на сетевую воду по ТО там около 0,05ати, 0,15ати на перепадник biggrin.gif , ну и 0,1ати на 2х-ходовой. впритирку, зато контур независимый
6 атм, обратка 5,7= шишь да маленько

Вот дадут денежек чуть-чуть да и оправят в командировку на пару недель. Своих в запас нет, цены на "усё" меняются чуть ли не каждый день. Так и здесь, в "притирочку" - не есть "Решение".


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 11:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных