Цитата(нгч @ 23.12.2009, 17:39)

В теловой сети малый перепад давления между подачей и обраткой, подача 6 атм, обратка 5,7, при этом потребителя нифига не "греет".
а поток есть? Ну то есть если там и потока никакого, то значит просто где-то в обратке на сетях кран открыть забыли. Или заросло все насмерть. Или просто пару километров тонюсенькой трубы заложили. И тогда - тапыцца, ну нет потока воды и не будет, даже если все что можно насосами обвешать, любое давление на таком месте с сопротивлением просядет.
А если поток при таком радостном перепаде немеряный, то где-то у потребителя наоборот что-то такое героическое открыто (а то и насмерть приварено), насквозь с входа на выход. Бывает-с. Если еще и без каких-нибудь обратных клапанов, то то же самое, насосы ставить толку ноль, будет по кругу гонять и все. С клапанами - будет перетягивание веток с одной на другую, ну то есть пока все подряд насосами не обвешаете будет гонять по необнасосенным веткам взад (если тоже клапанов нет) или в них вообще никакого потока не будет (с клапанами).