нгч
В теловой сети малый перепад давления между подачей и обраткой, подача 6 атм, обратка 5,7, при этом потребителя нифига не "греет". Что делать? Вода по какому-то кольце идет помимо потребителя? Насос мощнее ставить? Подскажите пожайлуста
JJJJ
Цитата(нгч @ 23.12.2009, 15:39) *
В теловой сети малый перепад давления между подачей и обраткой, подача 6 атм, обратка 5,7, при этом потребителя нифига не "греет". Что делать? Вода по какому-то кольце идет помимо потребителя? Насос мощнее ставить? Подскажите пожайлуста

Можно конечно и насос, но правильно - балансировка. Насос тепло тоже откуда то должен взять, а тогда если где то прибыло, то откуда то убудет.
tiptop
Цитата(нгч @ 23.12.2009, 17:39) *
Что делать? Вода по какому-то кольце идет помимо потребителя?

Если не удастся увеличить располагаемый напор, то поставьте насос для системы отопления, выбранный по требующимся ей напору и расходу.
При настройке нужно будет балансировать систему отопления до тех пор, пока не прекратится расход через обратный клапан (наверное, можно будет сориентироваться по температуре участков этой трубы).
Таким способом можно будет при нулевом перепаде получить максимум тепла из теплосети.
HeatServ
Цитата(нгч @ 23.12.2009, 17:39) *
В теловой сети малый перепад давления между подачей и обраткой, подача 6 атм, обратка 5,7, при этом потребителя нифига не "греет". Что делать? Вода по какому-то кольце идет помимо потребителя? Насос мощнее ставить? Подскажите пожайлуста

Самый очевидный ответ - ставить насос, понижающий или повышающий (на обратку или подачу). Но в реальности всё может быть сложнее, тут надо рассматривать целый комплекс вопросов:
1. Тип присоединения
2. Температурный график тепловой сети
3. Нагрузка объекта
4. Местоположение по отношению к источнику (заодно и тип источника)
5. Пьезометрические условия в близлежащем к объекту районе
Может быть элементарно проблема устраняется, если душевно поговорить с эксплуатационщиками? Причина отсутствия перепада ведь должна быть?
pankratk
Помимо насоса ещё неплохо было бы поставить регулятор подпора на обратке.
antonts
Цитата(нгч @ 23.12.2009, 17:39) *
В теловой сети малый перепад давления между подачей и обраткой, подача 6 атм, обратка 5,7, при этом потребителя нифига не "греет".


а поток есть? Ну то есть если там и потока никакого, то значит просто где-то в обратке на сетях кран открыть забыли. Или заросло все насмерть. Или просто пару километров тонюсенькой трубы заложили. И тогда - тапыцца, ну нет потока воды и не будет, даже если все что можно насосами обвешать, любое давление на таком месте с сопротивлением просядет.

А если поток при таком радостном перепаде немеряный, то где-то у потребителя наоборот что-то такое героическое открыто (а то и насмерть приварено), насквозь с входа на выход. Бывает-с. Если еще и без каких-нибудь обратных клапанов, то то же самое, насосы ставить толку ноль, будет по кругу гонять и все. С клапанами - будет перетягивание веток с одной на другую, ну то есть пока все подряд насосами не обвешаете будет гонять по необнасосенным веткам взад (если тоже клапанов нет) или в них вообще никакого потока не будет (с клапанами).

Seifer
Можно сделать зависимую схему присоединения, через ТО
нгч
Спасибо за советы! Будем разбираться
tiptop
Цитата(Seifer @ 24.12.2009, 11:01) *
Можно сделать зависимую схему присоединения, через ТО

Здесь описка ? smile.gif
Seifer
аха =)))
независимую конечно biggrin.gif
инж323
А что нужно еще и изменение графика температурного? Они не совпадали?
Kult_Ra
Цитата(Seifer @ 24.12.2009, 17:40) *
аха =)))
независимую конечно biggrin.gif
Но ТО, зараза, тоже попросит для "сэбя перрепаду".


инж323
да и на кавээс чего нить шоп оставалось тоже нуна......
Seifer
на сетевую воду по ТО там около 0,05ати, 0,15ати на перепадник biggrin.gif , ну и 0,1ати на 2х-ходовой. впритирку, зато контур независимый
Kult_Ra
Цитата(Seifer @ 24.12.2009, 19:36) *
на сетевую воду по ТО там около 0,05ати, 0,15ати на перепадник biggrin.gif , ну и 0,1ати на 2х-ходовой. впритирку, зато контур независимый
6 атм, обратка 5,7= шишь да маленько

Вот дадут денежек чуть-чуть да и оправят в командировку на пару недель. Своих в запас нет, цены на "усё" меняются чуть ли не каждый день. Так и здесь, в "притирочку" - не есть "Решение".