Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вентиляция офисного центра
Гость_Yurik_*
сообщение 21.4.2006, 19:29
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые коллеги, поделитесь опытом!!! Обязательно ли делать приток в помещение корридора для компенсации вытяжки из санузлов? Так хочеться сдалать приточно-вытяжную вентиляцию только для офисных помещений. проблема еще в том что для притока в корридоры придется "нырять" под ригель и портить интерьер, а по другому ну никак - дизайнеры "просють". Да еще и сами корридоры небольшие площадью - 18 м2, высотоя 3 м. Как выкрутиться??? ohmy.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanych
сообщение 21.4.2006, 19:37
Сообщение #2


Участник


Группа: Участники форума
Сообщений: 233
Регистрация: 4.11.2005
Пользователь №: 1465



Возможно дать завышенный приток в офисы. А в примечаниях написать на какие нужды
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Yurik_*
сообщение 21.4.2006, 19:48
Сообщение #3





Guest Forum






Просто с офисами все ОК!!! Но когда начинаю составлять воздушный балланс по зданию, то тут то и возникает в моей схеме подсос воздуха , а хотельсь бы подпор да и впринципе то можно было бы дать отписку на перетоные решетки в дверях. Только как то мне эта идея стремной кажеться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ibogush_*
сообщение 21.4.2006, 19:50
Сообщение #4





Guest Forum






Не знаю что говорят Российские СНИП-ы, но компенсация вытяжки из санузлов увеличением притока в оффисы в забугорье встречается на каждом шагу. Один подводный камень- чтобы статикой двери не поджимало. Если перепад высокий двери делают c undercut, проще говоря - щель внизу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 21.4.2006, 20:28
Сообщение #5





Guest Forum






Для кабинетов АБК в справочниках пишут: приток - 1,5 крата в кабинеты, вытяжка - из коридоров и санузлов. Офисы - те же кабинеты тока в общественных зданиях.Так что создай подпор - и баланс сойдеться!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 21.4.2006, 20:37
Сообщение #6





Guest Forum






Делай подпор в офисы. В справочниках для АБК пишут: в кабинетах надо делать приток - 1.5 крата, вытяжка - из санузлов и коридоров. офис - тот же кабинет тока в общественом здании. Делай подпор на величину вытяжки из санузлов и даже больше, чтобы часть воздуха из окон удалялась (20% - опять же это для АБК) и баланс сойдется!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 21.4.2006, 21:28
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Что-то не понял. В туалете на гошок 50 кубиков, на писуар 25. особого подсоса не получится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Yurik_*
сообщение 22.4.2006, 19:34
Сообщение #8





Guest Forum






Переток воздуха не сразу в санузел, а через корридор а потом уж на вытяжку. Т.е. как минимум 2 перетончые решетки. А удалять с корридора не получается из-за дизайна, балка 400 мм подшита заподлецо. Просто сам еще не пробовал такого , вот и хотел посоветоваться с людбми сведущими в таких вопросах. Спасибо всем, за советы!!! Продолжаю собирать интересные решения!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kks
сообщение 24.4.2006, 12:45
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 245
Регистрация: 26.8.2005
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127



А в коридоре есть окна? если есть, то забей на приток
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Karrin_*
сообщение 24.4.2006, 13:29
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата
А в коридоре есть окна? если есть, то забей на приток


Это что, новый вид вентиляции, естественно-механический? biggrin.gif
А если и делать так, то надо брать окна не герметичные, как это сейчас популярно...

Цитата
Не знаю что говорят Российские СНИП-ы, но компенсация вытяжки из санузлов увеличением притока в оффисы в забугорье встречается на каждом шагу. Один подводный камень- чтобы статикой двери не поджимало. Если перепад высокий двери делают c undercut, проще говоря - щель внизу.


Щели под дверью не лучшее решение, по звуку не пройдет...кому хочется извещать народу чем вы там в туалете занимаетесь. Мне например по стандарту запрещено щели делать между конторой и коридором - экспертизу по звуку не пропустят. Так что рекомендую проверить. А так - звукопоглощающие переточные решетки (если у заказчика деньги есть)
Кстати щель должна быть всегда а высокий перепад недопустим, разрешается макс 90Па, в российских нормах тоже должно быть какое то ограничение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kks
сообщение 24.4.2006, 13:40
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 245
Регистрация: 26.8.2005
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127



насчет естестввенно-механического. Почему бы и нет?
41-01-2003
7.1.2 Вентиляцию с механическим побуждением (далее - механическая вентиляция) следует предусматривать:

а) если метеорологические условия и чистота воздуха не могут быть обеспечены вентиляцией с естественным побуждением (далее - естественной вентиляцией);

б) для помещений и зон без естественного проветривания.

Допускается проектировать смешанную вентиляцию с частичным использованием систем естественной вентиляции для притока или удаления воздуха. В помещениях с естественным освещением их световыми проемами в наружных ограждениях с объемом на каждого работающего 20 м3 или 40 м3 ( для общественных или производственных помещений соответственно) допускается использовать периодически действующую естественную вентиляцию через фрамуги, форточки.

А насчет открывающихся окон, иногда проще запроектировать открывающееся окно, нежели городить целую систему вентиляции. Да и исходя из опыта даже при закрытых окнах все равно будет переток воздуха- с лестницы, с офисов, с др помещений, двери же открываются не раз в сутки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Karrin_*
сообщение 24.4.2006, 13:59
Сообщение #12





Guest Forum






Не знала.....век живи, век учись biggrin.gif

Хотя тут разговор был и о механических и притоке и вытяжке (центральный кондиционер с рекуперацией?), я бы тогда однозначно делала герметичное здание и воздушный баланс. Избегаешь подогрева воздуха который неконтролируемо втекает через окна, второй аргумент вы сами написали - загрязненный воздух с улицы попадает в здание не через окна, а через фильтры вент системы.
Иначе - действительно, зачем городить....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Yurik_*
сообщение 24.4.2006, 18:03
Сообщение #13





Guest Forum






Насчет вентиляции, идея была следующей: Приточный воздух подается в колличесве на человека в помещения оффисов и частично удаляется вытяжной вентиляцией. Часть воздуха перетекает в помещение корридора и перетекает в помещения саузлов для возмещения вытяжки в размере установленной нормы и удаляется вытяжными вентиляторами установленными в кирпичных каналах. Вот такая затея, а наскольно она правдоподобна и будет ли работать вот это меня и интересует? Да кстати, насчет выдавливания воздуха черех окна - в помещениях герметичные стеклопакеты, так что наврядли стоит это утитывать в воздушном баллансе здания обеспечив только подпор со стороны помещений офисов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Karrin_*
сообщение 25.4.2006, 9:12
Сообщение #14





Guest Forum






Идея нормальная, испытана годами...я только так и делаю и пока еще никто не жаловался...правда, может просто не успели biggrin.gif

Единственный комментарий - я обычно делаю балансированную вентиляцию в офисах, приток в коридорах и вытяжку в санузлах. Разве нет в российских нормах требований по вентилированию коридоров? К тому же тогда вам придется делать щели под дверями (читай - все коллеги в курсе ваших домашних проблем и выражают вам свое сочувствие/злорадствие) или решетки, которые могут привести к тем же последствиям. На счет ригеля - я не раз со проектировщиками строителями договаривалась, проходило...или сделайте диффузор в стене с решеткой у пола...вариантов полно

Вы хотя бы в кабинете директора сбалансированную сделайте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ToliaMBA
сообщение 25.4.2006, 9:57
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 20.2.2005
Пользователь №: 476



На самом деле если нет выхода делайте как задумали.
Вполне нормальное решение!
Тем более что двери в оффисах имеют особенность
открываться при входе и выходе сотрудников из оных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 25.4.2006, 11:28
Сообщение #16


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44722
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Kks @ Apr 24 2006, 14:40 )
насчет естестввенно-механического. Почему бы и нет?
41-01-2003
7.1.2 Вентиляцию с механическим побуждением (далее - механическая вентиляция) следует предусматривать:

а) если метеорологические условия и чистота воздуха не могут быть обеспечены вентиляцией с естественным побуждением (далее - естественной вентиляцией);

б) для помещений и зон без естественного проветривания.

Допускается проектировать смешанную вентиляцию с частичным использованием систем естественной вентиляции для притока или удаления воздуха. В помещениях с естественным освещением их световыми проемами в наружных ограждениях с объемом на каждого работающего 20 м3 или 40 м3 ( для общественных или производственных помещений соответственно) допускается использовать периодически действующую естественную вентиляцию через фрамуги, форточки.

А насчет открывающихся окон, иногда проще запроектировать открывающееся окно, нежели городить целую систему вентиляции. Да и исходя из опыта даже при закрытых окнах все равно будет переток воздуха- с лестницы, с офисов, с др помещений, двери же открываются не раз в сутки.

Однако не смотря на этот СНиП обратите внимание на:
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
СНиП 31-05-2003,
пункты касающиеся типа вентиляции и воздухораспределения:

8.7. Для помещений, не оборудованных системой механической приточной вентиляции, следует предусматривать открывающиеся регулируемые форточки или воздушные клапаны для подачи наружного воздуха, размещаемые на высоте не менее 2 м от пола.

8.11. Удаление воздуха из рабочих помещений площадью менее 35 м2 допускается предусматривать за счет перетекания воздуха в коридор.

8.12. вытяжную вентиляцию с естественным побуждением допускается предусматривать в помещениях зданий с расчетным количеством сотрудников менее 300 чел. и высотой 1 - 3 этажа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 26.4.2006, 12:15
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



+/- 100 - 150 кубов на санузлы для офисного центра - не проблема.
Я бы оставил все как есть, никакой подачи в корридоры. 1,5 крата в офис, 50 из сортира. Вам что, уже замечания от экспертизы по этому вопросу приходили?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Leon-id_*
сообщение 26.4.2006, 12:40
Сообщение #18





Guest Forum






ИМХО
Санитарную норму (20-60 м3/ч на 1 чел) подаем в офис.
Для баланса берем вытяжного воздуха из офисов меньше в количестве санузловой вытяжки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 2.9.2011, 15:19
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Делаю большой торговый центр, имеются санузлы. На три этажа расход воздуха 18 000 м3/ч. Взял 10-кратный воздухообмен, чтобы в санузлах не пахло, как в пахнет туалетах всех ТЦ, в каких был, в которых вентиляция сделана строго по СНиП. (Если в моем случае считать по сантехническим приборам, получается около 6,5 крат)
В коридор на каждый этаж перед санузлами делаю приток, для компенсации вытяжки.
Жалко выкидывать столько теплого воздуха в условиях сибирской зимы. Есть мысли по поводу приточно-вытяжной системы с гликолевым (разнесенным) рекуператором. Кто что думает по этому поводу? Даст ли экспертиза по рукам? Кто имеет опыт прохождения экспертизы с похожим решением?
(раздел «Энергоэффективность» СНиП 41-01-2003 читал).
P.S. проектный расход воздуха уменьшать не хочу. У системы есть автоматика, надо будет обслуживающему персоналу – уменьшат расход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 2.9.2011, 15:46
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 20874
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Зольников Михаил @ 2.9.2011, 15:19) *
В коридор на каждый этаж перед санузлами делаю приток, для компенсации вытяжки.
Жалко выкидывать столько теплого воздуха в условиях сибирской зимы. Есть мысли по поводу приточно-вытяжной системы с гликолевым (разнесенным) рекуператором.

Тогда нужны переточные решётки из коридора в санузлы.
Гликолевые должны пройти - это же раздельных потоков камеры.
Я делал подачу не в коридор, а в вестибюль санузлов где умывальники, а вытягивал уже из туалетов. В этом случае я использовал пластинчатые рекуператоры т.к. воздух не выходил из одинаковой санитарной зоны - подавался и вытягивался практически из одних и тех же помещений. Поэтому возможный переток в 0,5-1% не имел значения. Воздух в санузлах и так естественно смешивается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 2.9.2011, 16:08
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Спасибо, jota!
У нас делают банально, держат открытыми двери в такой туалет (по опыту посещения подобных центров в нашем городе). Там тамбур, двери в разных местах, получается, из коридора не увидеть, что делается в туалете. На картинке видно, что из коридора №50 увидеть, что делается в санузлах № 46 и 47 нереально.

Нюанс в том, что Вы из другой страны… где подходят с точки разума…
Попробую с разнесенным рекуператором. «Зарубят» решение – оставлю просто приточку, а вытяжку перенесу над кровлю, переделывать придется немного, установка и так на верхнем этаже.
Хотел бы услышать также мнения соотечественников.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.jpg ( 51,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 13:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных