Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Методика расчета геометрии шкафа, для шести 11кВт ЧП
Itez
сообщение 28.12.2009, 16:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 20.8.2006
Пользователь №: 3745



Возможно тема поднималась, но поиск ничего не дал. Имеется 14 частотных преобразователя по 11кВт, постоянно работать будут не более 6, заказчик хочет установить все ЧРП в один шкаф, соответственно необходимо осуществить охлаждение этих девайсо. Есть ли у кого-нибудь, методика расчета геометрии шкафа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 28.12.2009, 18:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Для каждого инвертора в документации есть рекомендации по требуемым зазорам от других приборов - плясать надо начинать оттуда.
Навскидку в шкаф 1200х1800х500 это все поместится в 3 ряда.
По поводу отвода тепла - вентилятор вытяжной в верхней части двери, и приточная рещетка с фильтром внизу..
В каталогах РИТТАЛА все это есть.
Ну а далее надо смотреть на конкретный тип изделия..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Itez
сообщение 28.12.2009, 19:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 20.8.2006
Пользователь №: 3745



Цитата(Pzotov @ 28.12.2009, 18:14) *
Для каждого инвертора в документации есть рекомендации по требуемым зазорам от других приборов - плясать надо начинать оттуда.
Навскидку в шкаф 1200х1800х500 это все поместится в 3 ряда.

У мен так примерно и получилось, следуя рекомендациям производителя 1900*1900 получилось.
Цитата
По поводу отвода тепла - вентилятор вытяжной в верхней части двери, и приточная рещетка с фильтром внизу..
В каталогах РИТТАЛА все это есть.
Ну а далее надо смотреть на конкретный тип изделия..

А вот с этого места поподробней, как рассчитать вентилятор, или подскажите из опыта какой взять? Я так полагаю ставить надо по центру, а если двустворчатый шкаф тогда два ставить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 28.12.2009, 21:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Логично поставить 1хвентилятор с кратностью воздухообмена равный не менее шести кратностям воздухообмена самих частотников, а лучше больше. Это чтобы не вдаваться в хитрые расчеты по теплопритокам.

Либо вообще два таких вентилятора (по одному на каждую створку).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 29.12.2009, 9:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Ориентировочно можно рекомендовать шкаф В 2000 или 2200 Ш 1800 Г500. С учетом чтобы был нормальный монтаж, с кабельными каналами и все как положено. Это только частотники, а еще же нужно авт. выключатели, дроссели (если есть по проекту) и прочая обвеска.
Нужно брать AutoCAD и нарисовать все как положено, чтобы потом не было грустно, это самый правильный вариант.

Если шкаф нужен IP54, то вентилятор лучше нагнетающий с установкой в нижней части, а выпускные решетки сверху.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Itez
сообщение 29.12.2009, 9:56
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 20.8.2006
Пользователь №: 3745



Цитата(Chabol @ 28.12.2009, 21:35) *
Логично поставить 1хвентилятор с кратностью воздухообмена равный не менее шести кратностям воздухообмена самих частотников, а лучше больше. Это чтобы не вдаваться в хитрые расчеты по теплопритокам.

Либо вообще два таких вентилятора (по одному на каждую створку).

Эх знать бы воздухообмен частотника. Можете ориентировочный подсказать для одного частотника 11кВт?

Цитата(poludenny @ 29.12.2009, 9:46) *
Ориентировочно можно рекомендовать шкаф В 2000 или 2200 Ш 1800 Г500. С учетом чтобы был нормальный монтаж, с кабельными каналами и все как положено. Это только частотники, а еще же нужно авт. выключатели, дроссели (если есть по проекту) и прочая обвеска.
Нужно брать AutoCAD и нарисовать все как положено, чтобы потом не было грустно, это самый правильный вариант.

Если шкаф нужен IP54, то вентилятор лучше нагнетающий с установкой в нижней части, а выпускные решетки сверху.

Так и делаем=) Только оказывается заказчик уже купил два шкафа 1800*800 буду от них и "танцевать".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 29.12.2009, 11:14
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Если шкафы TS 8, то их можно стыковать вместе..
По поводу нагнетающего вентилятора - мы как то больше на отсос ставим - грязи меньше попадает.
Производительность вентилятора можно примерно прикинуть, если задаться величиной тепловыделения
от агрегата на уровне 3-4% от номинальной мощности, с учетом неравномерной нагрузки и одновременности работы,
а далее принять дельту по температуре выдуваемого воздуха 7-10 град, можно прикинут кубатуру в час..
Я как то считал по формуле

L (м3/час)= 3*Р(Вт) / dT, вроде работает..

Причем в двухстворчатом шкафу с одной стороны внизу была входная решетка с фильтром, на другой двери
сверху вытяжной вентилятор...
Тут ведь нужно учесть, что такие инверторы имеют встроенные пропеллеры, и в принципе уже обеспечивают циркуляцию возжуха
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gansales
сообщение 29.12.2009, 11:22
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811



Для себя любимого делал, можно сказать от сердца отрываю:

Прикрепленный файл  Расчёт_нагрева_охлаждения_шкафа.xls ( 22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 227


Заполняются только поля голубого цвета.

Всех с наступающим!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Itez
сообщение 29.12.2009, 13:04
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 20.8.2006
Пользователь №: 3745



Всем спасибо! Всех тоже с наступающим!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 29.12.2009, 18:30
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Воздухообмен ЧП (буквально) не стоит брать за основу при таком расчете ибо его (ЧП) вентилятор должен обеспечить охлаждение Чп при максимально допустимой окр. температуре, а такая температура бывает очень редко в окр. условиях или ее стараются избегать, к тому же они (вентиляторы ЧП) имеют достаточно крупный ШАГ по расходу (т.е. мало типоразмеров). Если и брать, то ТРЕБУЕМЫЙ по паспорту воздухообмен или расчитать его исходя из тепловыделений ЧП на максимальной мощности и дельтой между допустимой (или расчетной) внутренней температурой и окружающей шкаф. Т.е. взять за основу теплоемкость воздуха. При таком, как у вас, раскладе (6*11кВт) получится около 4-6 кВт тепла + дополнительные теплопритоки от остальных комплектующих шкафа. Поэтому типоразмер и мощность вентилятора может быть такой, что на него самого можно будет поставить ЧП smile.gif Навскидку - это минимум 150 - 200 Вт мощности кулер ИМХО.
PS: берите ЧП, которые могут устанавливаться "side-by-side" - сэкономите кучу пространства. VLT2800 например - знатный "старичек" wink.gif

вот , кстати, глянул файлик от Гонсалеса, и увидел все, что только что описал wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 29.12.2009, 20:51
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Цитата(Pzotov @ 29.12.2009, 10:14) *
По поводу нагнетающего вентилятора - мы как то больше на отсос ставим - грязи меньше попадает.


Как раз нагнетающие системы меньше пыли сосут (если фильтр вентилятора содержать в чистоте и порядке), поскольку в шкафу поддерживается избыточное давление.
Если же вентилятор вытяжной, то в шкафу давление меньше наружного, что создает предпосылки к затягиванию пыли во все щели. А щели, как правило, есть в полике шкафа, в кабельных вводах и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 29.12.2009, 21:12
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



истина, но мне кажется он просто имел ввиду чистоту самого вентилятора , а не шкафа biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_shamray_*
сообщение 7.12.2010, 0:35
Сообщение #13





Guest Forum






Уважаемые коллеги! Нужны ли вентиляционные отверстия в шкафу 800х600х250 с двумя ЧП на 7,5кВт? Хватит ли 4 отверстий (2 внизу, 2 сбоку) без доп вентиляции. Ведь ПЧ сам гоняет постоянно воздух.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 7.12.2010, 12:55
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Цитата(shamray @ 6.12.2010, 23:35) *
Уважаемые коллеги! Нужны ли вентиляционные отверстия в шкафу 800х600х250 с двумя ЧП на 7,5кВт? Хватит ли 4 отверстий (2 внизу, 2 сбоку) без доп вентиляции. Ведь ПЧ сам гоняет постоянно воздух.


Если оба ПЧ будут лабать на полную, то летом потребуется поток 150-160 м3/час.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Apalon_*
сообщение 4.8.2011, 16:31
Сообщение #15





Guest Forum






Всем доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, нужно ли на шкаф для частотника в 3 кВт ставить дополнительно вентилятор или можно обойтись лишь вентиляционными решетками? Габариты шкафа - 400х310х220, степень защиты IP54.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAL1982
сообщение 5.8.2011, 8:50
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 65886



Цитата(Apalon @ 4.8.2011, 17:31) *
Всем доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, нужно ли на шкаф для частотника в 3 кВт ставить дополнительно вентилятор или можно обойтись лишь вентиляционными решетками? Габариты шкафа - 400х310х220, степень защиты IP54.



Нужны еще данные:

1) Какие еще дополнительные источники тепла есть в шкафу (трансформаторы, источники питания, контакторы)
2) Какая максимальная температура работы для вашего ПЧ.
3) При каких максимальных температурах будет использоваться шкаф.

Скинте эти данные и я вам скажу какой производительности нужно поставить вентилятор на вдув воздуха в шкаф
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 17:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных