Возможно тема поднималась, но поиск ничего не дал. Имеется 14 частотных преобразователя по 11кВт, постоянно работать будут не более 6, заказчик хочет установить все ЧРП в один шкаф, соответственно необходимо осуществить охлаждение этих девайсо. Есть ли у кого-нибудь, методика расчета геометрии шкафа?
Для каждого инвертора в документации есть рекомендации по требуемым зазорам от других приборов - плясать надо начинать оттуда.
Навскидку в шкаф 1200х1800х500 это все поместится в 3 ряда.
По поводу отвода тепла - вентилятор вытяжной в верхней части двери, и приточная рещетка с фильтром внизу..
В каталогах РИТТАЛА все это есть.
Ну а далее надо смотреть на конкретный тип изделия..
Цитата(Pzotov @ 28.12.2009, 18:14)

Для каждого инвертора в документации есть рекомендации по требуемым зазорам от других приборов - плясать надо начинать оттуда.
Навскидку в шкаф 1200х1800х500 это все поместится в 3 ряда.
У мен так примерно и получилось, следуя рекомендациям производителя 1900*1900 получилось.
Цитата
По поводу отвода тепла - вентилятор вытяжной в верхней части двери, и приточная рещетка с фильтром внизу..
В каталогах РИТТАЛА все это есть.
Ну а далее надо смотреть на конкретный тип изделия..
А вот с этого места поподробней, как рассчитать вентилятор, или подскажите из опыта какой взять? Я так полагаю ставить надо по центру, а если двустворчатый шкаф тогда два ставить?
Логично поставить 1хвентилятор с кратностью воздухообмена равный не менее шести кратностям воздухообмена самих частотников, а лучше больше. Это чтобы не вдаваться в хитрые расчеты по теплопритокам.
Либо вообще два таких вентилятора (по одному на каждую створку).
poludenny
29.12.2009, 9:46
Ориентировочно можно рекомендовать шкаф В 2000 или 2200 Ш 1800 Г500. С учетом чтобы был нормальный монтаж, с кабельными каналами и все как положено. Это только частотники, а еще же нужно авт. выключатели, дроссели (если есть по проекту) и прочая обвеска.
Нужно брать AutoCAD и нарисовать все как положено, чтобы потом не было грустно, это самый правильный вариант.
Если шкаф нужен IP54, то вентилятор лучше нагнетающий с установкой в нижней части, а выпускные решетки сверху.
Цитата(Chabol @ 28.12.2009, 21:35)

Логично поставить 1хвентилятор с кратностью воздухообмена равный не менее шести кратностям воздухообмена самих частотников, а лучше больше. Это чтобы не вдаваться в хитрые расчеты по теплопритокам.
Либо вообще два таких вентилятора (по одному на каждую створку).
Эх знать бы воздухообмен частотника. Можете ориентировочный подсказать для одного частотника 11кВт?
Цитата(poludenny @ 29.12.2009, 9:46)

Ориентировочно можно рекомендовать шкаф В 2000 или 2200 Ш 1800 Г500. С учетом чтобы был нормальный монтаж, с кабельными каналами и все как положено. Это только частотники, а еще же нужно авт. выключатели, дроссели (если есть по проекту) и прочая обвеска.
Нужно брать AutoCAD и нарисовать все как положено, чтобы потом не было грустно, это самый правильный вариант.
Если шкаф нужен IP54, то вентилятор лучше нагнетающий с установкой в нижней части, а выпускные решетки сверху.
Так и делаем=) Только оказывается заказчик уже купил два шкафа 1800*800 буду от них и "танцевать".
Если шкафы TS 8, то их можно стыковать вместе..
По поводу нагнетающего вентилятора - мы как то больше на отсос ставим - грязи меньше попадает.
Производительность вентилятора можно примерно прикинуть, если задаться величиной тепловыделения
от агрегата на уровне 3-4% от номинальной мощности, с учетом неравномерной нагрузки и одновременности работы,
а далее принять дельту по температуре выдуваемого воздуха 7-10 град, можно прикинут кубатуру в час..
Я как то считал по формуле
L (м3/час)= 3*Р(Вт) / dT, вроде работает..
Причем в двухстворчатом шкафу с одной стороны внизу была входная решетка с фильтром, на другой двери
сверху вытяжной вентилятор...
Тут ведь нужно учесть, что такие инверторы имеют встроенные пропеллеры, и в принципе уже обеспечивают циркуляцию возжуха
gansales
29.12.2009, 11:22
Для себя любимого делал, можно сказать от сердца отрываю:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЗаполняются только поля голубого цвета.
Всех с наступающим!!!
Всем спасибо! Всех тоже с наступающим!
Воздухообмен ЧП (буквально) не стоит брать за основу при таком расчете ибо его (ЧП) вентилятор должен обеспечить охлаждение Чп при максимально допустимой окр. температуре, а такая температура бывает очень редко в окр. условиях или ее стараются избегать, к тому же они (вентиляторы ЧП) имеют достаточно крупный ШАГ по расходу (т.е. мало типоразмеров). Если и брать, то ТРЕБУЕМЫЙ по паспорту воздухообмен или расчитать его исходя из тепловыделений ЧП на максимальной мощности и дельтой между допустимой (или расчетной) внутренней температурой и окружающей шкаф. Т.е. взять за основу теплоемкость воздуха. При таком, как у вас, раскладе (6*11кВт) получится около 4-6 кВт тепла + дополнительные теплопритоки от остальных комплектующих шкафа. Поэтому типоразмер и мощность вентилятора может быть такой, что на него самого можно будет поставить ЧП

Навскидку - это минимум 150 - 200 Вт мощности кулер ИМХО.
PS: берите ЧП, которые могут устанавливаться "side-by-side" - сэкономите кучу пространства. VLT2800 например - знатный "старичек"

вот , кстати, глянул файлик от Гонсалеса, и увидел все, что только что описал
poludenny
29.12.2009, 20:51
Цитата(Pzotov @ 29.12.2009, 10:14)

По поводу нагнетающего вентилятора - мы как то больше на отсос ставим - грязи меньше попадает.
Как раз нагнетающие системы меньше пыли сосут (если фильтр вентилятора содержать в чистоте и порядке), поскольку в шкафу поддерживается избыточное давление.
Если же вентилятор вытяжной, то в шкафу давление меньше наружного, что создает предпосылки к затягиванию пыли во все щели. А щели, как правило, есть в полике шкафа, в кабельных вводах и т.п.
истина, но мне кажется он просто имел ввиду чистоту самого вентилятора , а не шкафа
Уважаемые коллеги! Нужны ли вентиляционные отверстия в шкафу 800х600х250 с двумя ЧП на 7,5кВт? Хватит ли 4 отверстий (2 внизу, 2 сбоку) без доп вентиляции. Ведь ПЧ сам гоняет постоянно воздух.
poludenny
7.12.2010, 12:55
Цитата(shamray @ 6.12.2010, 23:35)

Уважаемые коллеги! Нужны ли вентиляционные отверстия в шкафу 800х600х250 с двумя ЧП на 7,5кВт? Хватит ли 4 отверстий (2 внизу, 2 сбоку) без доп вентиляции. Ведь ПЧ сам гоняет постоянно воздух.
Если оба ПЧ будут лабать на полную, то летом потребуется поток 150-160 м3/час.
Всем доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, нужно ли на шкаф для частотника в 3 кВт ставить дополнительно вентилятор или можно обойтись лишь вентиляционными решетками? Габариты шкафа - 400х310х220, степень защиты IP54.
Цитата(Apalon @ 4.8.2011, 17:31)

Всем доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, нужно ли на шкаф для частотника в 3 кВт ставить дополнительно вентилятор или можно обойтись лишь вентиляционными решетками? Габариты шкафа - 400х310х220, степень защиты IP54.
Нужны еще данные:
1) Какие еще дополнительные источники тепла есть в шкафу (трансформаторы, источники питания, контакторы)
2) Какая максимальная температура работы для вашего ПЧ.
3) При каких максимальных температурах будет использоваться шкаф.
Скинте эти данные и я вам скажу какой производительности нужно поставить вентилятор на вдув воздуха в шкаф