|
  |
Как повысить температуру нагреваемой среды в теплообменнике отопления, Низкая температура воды после теплообменника |
|
|
Гость_doktrina.kz_*
|
29.12.2009, 9:02
|
Guest Forum

|
Здравствуйте! Столкнулись с проблемой недостаточного отопления! На входе в дом температура 80 град., на выходе 35 град. Перед теплообменником установлен переход с 50 на 20 мм. Давление до перехода 7 Атм., после - 6,8 Атм. Температура до и после переходника неизменна. Планируем увеличить сечение переходника до 40 мм., пдскажите пожалуйста будет ли эффект? Благодарю!
Сообщение отредактировал doktrina.kz - 29.12.2009, 9:04
|
|
|
|
|
29.12.2009, 9:16
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
А с другой стороны теплообменника какие температуры? И что за теплообменник? По Вашим данным перепад давлений на ТО по греющей (?) стороне 2 метра, маловато в принципе для любого ТО, особенно для пластинчатого.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
29.12.2009, 9:18
|
Guest Forum

|
Данные теплобменника сообщите. Как все запущено :о)
Сообщение отредактировал Boris Blade - 29.12.2009, 9:30
|
|
|
|
|
29.12.2009, 10:09
|
Познающий воду
Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177

|
2 метра - нормально для перегретой воды, перепада 60-80 градусов. А вообще бы да, схему ТО с расходами и температурами. Откуда ТО? если Данфосс или Альфа-Лаваль, должны быть листы подбора.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
29.12.2009, 10:13
|
Guest Forum

|
Думаю, расходы не скажут, померить нечем. Да и вообще ничего не скажут, сильно запущено все. Температура до и после переходника неизменна. :о)
|
|
|
|
|
29.12.2009, 10:28
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Boris Blade @ 29.12.2009, 10:13)  Температура до и после переходника неизменна. :о) Да ладноте Вам, Борис, мёрзнут люди. Полояльнее же надо, потолерантнее, терпимее, сочувственнее, милосерднее, внимательнее. А то что температура неизменна после переходника это уже хорошо.
|
|
|
|
|
29.12.2009, 10:33
|
Познающий воду
Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177

|
О замене сечения: расход 4т/ч Ду50 - потери 71,22 Па/м Ду40 - потери 267,05 Па/м Ду20 - потери 8819,78 Па/м = 0,9м.вод.ст/метр трассы
но у вас то проблема не больших потерь, а заниженной обратки? Слишком высокий теплосъем приборов? Малые скорости/расходы на большие приборы?
|
|
|
|
|
29.12.2009, 10:40
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Seifer @ 29.12.2009, 10:33)  О замене сечения: расход 4т/ч Ду50 - потери 71,22 Па/м Ду40 - потери 267,05 Па/м Ду20 - потери 8819,78 Па/м = 0,9м.вод.ст/метр трассы Не совсем корректно, переход скорее нужно бы считать как шайбу Ду 20, потери и правда там могут быть нехилыми, но пока маловато информации. Цитата(Seifer @ 29.12.2009, 10:33)  но у вас то проблема не больших потерь, а заниженной обратки? Слишком высокий теплосъем приборов? Малые скорости/расходы на большие приборы? Проблема стара как Гурченко, высокие потери на фитингах/переходах+ТО подзасрался+возможно фильтр сделал то же самое, отсюда низкие расходы и соответственно низкая обратка.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
29.12.2009, 10:42
|
Guest Forum

|
Автор молчит, а эта конструкция работала или сразу так родилась ?
Сообщение отредактировал Boris Blade - 29.12.2009, 10:51
|
|
|
|
|
29.12.2009, 16:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132

|
исходя из вопроса топик стартера "Как повысить температуру нагреваемой среды в теплообменнике отопления, Низкая температура воды после теплообменника"1. Промыть систему и прочистить все фильтра, сделать ревизию насосу. 2. увеличить скорость движения теплоносителя в системе отопления дома(переключением скоростеи на самом насосе, заменить на рассчетный). Вызвать специалиста который устанавливал и спросить с него. Цитата(doktrina.kz @ 29.12.2009, 8:02)  Здравствуйте! Столкнулись с проблемой недостаточного отопления! На входе в дом температура 80 град., на выходе 35 град. Перед теплообменником установлен переход с 50 на 20 мм. Давление до перехода 7 Атм., после - 6,8 Атм. Температура до и после переходника неизменна. Планируем увеличить сечение переходника до 40 мм., пдскажите пожалуйста будет ли эффект? Благодарю! этих данных мало, для оценки ситуации. Схемы, расчеты, фото с места событии и по подробнее во всех деталях.
|
|
|
|
|
29.12.2009, 18:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20874
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(sterroid @ 29.12.2009, 15:36)  этих данных мало, для оценки ситуации. Схемы, расчеты, фото с места событии и по подробнее во всех деталях. Пароли, явки.....На кого работаешь!!!! Для оценки - достаточно. Малый проток в первичном контуре! А для того, чтоб сказать что делать,тогда.....Пароли, явки.....На кого работаешь!!!!
|
|
|
|
|
29.12.2009, 21:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Цитата На входе в дом температура 80 град., на выходе 35 град. Перед теплообменником установлен переход с 50 на 20 мм. Давление до перехода 7 Атм., после - 6,8 Атм. Температура до и после переходника неизменна. Планируем увеличить сечение переходника до 40 мм., подскажите пожалуйста будет ли эффект? "Пароли, явки.....": Скорее всего вопрос не от коллеги, а от "жильцов" делегата или они ... "они наняли адвоката". jota ->Малый проток в первичном контуре! Если вода возврата так низка по t, то подозренье чем-то верно. "переходника до 40 мм." чуть повысите перепад - скорость возрастёт и увеличится Коэф тепорпередачи ТО - повысится на выходе, станет больше 35 град. Как узнать на сколько? Замерете и узнаете, но будет ли достаточно? В теплообменник войдет тепло Qт=Gт*(температура 80 град - на выходе ). А сколько Вам надо передать для счастьЯ Дом (Ваша СО) получит столько же, но выражено оно будет Qс=Gт*(температура выхода из ТО град в СО - на выходе из СО). А сколько тепла надо дому надо? Чем будет меньше сопротивление первичного контура, тем отбор тепла от сети выше. (Пардон за такой "корявый" перевод слов jota)
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 29.12.2009, 21:44
|
|
|
|
|
30.12.2009, 11:26
|
Познающий воду
Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177

|
Переход на 20мм - это как я понимаю патрубки ТО. Их сопротивление заложено в расчете ТО. Смена там диаметра не только не имеет смысла, но и не даст желаемых результатов. и вообще она там не при чем  Вобщем, HeatServ уже выписал первый рецепт. Лечите.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|