На входе в дом температура 80 град., на выходе 35 град. Перед теплообменником установлен переход с 50 на 20 мм. Давление до перехода 7 Атм., после - 6,8 Атм. Температура до и после переходника неизменна. Планируем увеличить сечение переходника до 40 мм., подскажите пожалуйста будет ли эффект?
"Пароли, явки.....":
Скорее всего вопрос не от коллеги, а
от "жильцов" делегата или они ... "они наняли адвоката".
jota ->Малый проток в первичном контуре! Если вода возврата так низка по t, то подозренье чем-то верно.
"переходника до 40 мм." чуть повысите перепад - скорость возрастёт и увеличится Коэф тепорпередачи ТО - повысится на выходе, станет больше 35 град. Как узнать на сколько? Замерете и узнаете, но будет ли достаточно?
В теплообменник войдет тепло Qт=Gт*(температура 80 град - на выходе ). А сколько Вам надо передать для счастьЯ Дом (Ваша СО) получит столько же, но выражено оно будет Qс=Gт*(температура выхода из ТО град в СО - на выходе из СО). А сколько тепла надо дому надо?
Чем будет меньше сопротивление первичного контура, тем отбор тепла от сети выше.