Здравствуйте!
Столкнулись с проблемой недостаточного отопления!
На входе в дом температура 80 град., на выходе 35 град. Перед теплообменником установлен переход с 50 на 20 мм. Давление до перехода 7 Атм., после - 6,8 Атм. Температура до и после переходника неизменна. Планируем увеличить сечение переходника до 40 мм., пдскажите пожалуйста будет ли эффект?
Благодарю!
HeatServ
А с другой стороны теплообменника какие температуры? И что за теплообменник? По Вашим данным перепад давлений на ТО по греющей (?) стороне 2 метра, маловато в принципе для любого ТО, особенно для пластинчатого.
Boris Blade
Данные теплобменника сообщите. Как все запущено :о)
Seifer
2 метра - нормально для перегретой воды, перепада 60-80 градусов.
А вообще бы да, схему ТО с расходами и температурами. Откуда ТО? если Данфосс или Альфа-Лаваль, должны быть листы подбора.
Boris Blade
Думаю, расходы не скажут, померить нечем. Да и вообще ничего не скажут, сильно запущено все.
Температура до и после переходника неизменна. :о)
HeatServ
Цитата(Boris Blade @ 29.12.2009, 10:13) *
Температура до и после переходника неизменна. :о)

Да ладноте Вам, Борис, мёрзнут люди. Полояльнее же надо, потолерантнее, терпимее, сочувственнее, милосерднее, внимательнее. А то что температура неизменна после переходника это уже хорошо. rolleyes.gif
Seifer
О замене сечения:
расход 4т/ч
Ду50 - потери 71,22 Па/м
Ду40 - потери 267,05 Па/м
Ду20 - потери 8819,78 Па/м = 0,9м.вод.ст/метр трассы

но у вас то проблема не больших потерь, а заниженной обратки? Слишком высокий теплосъем приборов? Малые скорости/расходы на большие приборы?
HeatServ
Цитата(Seifer @ 29.12.2009, 10:33) *
О замене сечения:
расход 4т/ч
Ду50 - потери 71,22 Па/м
Ду40 - потери 267,05 Па/м
Ду20 - потери 8819,78 Па/м = 0,9м.вод.ст/метр трассы

Не совсем корректно, переход скорее нужно бы считать как шайбу Ду 20, потери и правда там могут быть нехилыми, но пока маловато информации.
Цитата(Seifer @ 29.12.2009, 10:33) *
но у вас то проблема не больших потерь, а заниженной обратки? Слишком высокий теплосъем приборов? Малые скорости/расходы на большие приборы?

Проблема стара как Гурченко, высокие потери на фитингах/переходах+ТО подзасрался+возможно фильтр сделал то же самое, отсюда низкие расходы и соответственно низкая обратка.
Boris Blade
Автор молчит, а эта конструкция работала или сразу так родилась ?
sterroid
исходя из вопроса топик стартера "Как повысить температуру нагреваемой среды в теплообменнике отопления, Низкая температура воды после теплообменника"

1. Промыть систему и прочистить все фильтра, сделать ревизию насосу.

2. увеличить скорость движения теплоносителя в системе отопления дома(переключением скоростеи на самом насосе, заменить на рассчетный).

Вызвать специалиста который устанавливал и спросить с него.



Цитата(doktrina.kz @ 29.12.2009, 8:02) *
Здравствуйте!
Столкнулись с проблемой недостаточного отопления!
На входе в дом температура 80 град., на выходе 35 град. Перед теплообменником установлен переход с 50 на 20 мм. Давление до перехода 7 Атм., после - 6,8 Атм. Температура до и после переходника неизменна. Планируем увеличить сечение переходника до 40 мм., пдскажите пожалуйста будет ли эффект?
Благодарю!


этих данных мало, для оценки ситуации.
Схемы, расчеты, фото с места событии и по подробнее во всех деталях.
cool.gif
jota
Цитата(sterroid @ 29.12.2009, 15:36) *
этих данных мало, для оценки ситуации.
Схемы, расчеты, фото с места событии и по подробнее во всех деталях.

Пароли, явки.....На кого работаешь!!!! biggrin.gif
Для оценки - достаточно. Малый проток в первичном контуре!

А для того, чтоб сказать что делать,тогда.....Пароли, явки.....На кого работаешь!!!!
Kult_Ra
Цитата
На входе в дом температура 80 град., на выходе 35 град. Перед теплообменником установлен переход с 50 на 20 мм. Давление до перехода 7 Атм., после - 6,8 Атм. Температура до и после переходника неизменна. Планируем увеличить сечение переходника до 40 мм., подскажите пожалуйста будет ли эффект?
"Пароли, явки.....":
Скорее всего вопрос не от коллеги, а от "жильцов" делегата или они ... "они наняли адвоката".

jota ->Малый проток в первичном контуре!
Если вода возврата так низка по t, то подозренье чем-то верно.
"переходника до 40 мм." чуть повысите перепад - скорость возрастёт и увеличится Коэф тепорпередачи ТО - повысится на выходе, станет больше 35 град. Как узнать на сколько? Замерете и узнаете, но будет ли достаточно?
В теплообменник войдет тепло Qт=Gт*(температура 80 град - на выходе ). А сколько Вам надо передать для счастьЯ Дом (Ваша СО) получит столько же, но выражено оно будет Qс=Gт*(температура выхода из ТО град в СО - на выходе из СО). А сколько тепла надо дому надо?

Чем будет меньше сопротивление первичного контура, тем отбор тепла от сети выше.
(Пардон за такой "корявый" перевод слов jota)
Seifer
Переход на 20мм - это как я понимаю патрубки ТО. Их сопротивление заложено в расчете ТО. Смена там диаметра не только не имеет смысла, но и не даст желаемых результатов. и вообще она там не при чем biggrin.gif
Вобщем, HeatServ уже выписал первый рецепт. Лечите.