|
  |
Норматив на температуру в помещении. |
|
|
|
11.1.2010, 18:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572

|
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, где можно найти норматив температуры для социально-бытовых объектов ( помещения школ, больниц, детских садов, домов культуры). В интернете нашел только для жилых домов и производственных помещений.
|
|
|
|
|
11.1.2010, 19:00
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(Начальник котельной @ 11.1.2010, 16:42)  Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, где можно найти норматив температуры для социально-бытовых объектов ( помещения школ, больниц, детских садов, домов культуры). В интернете нашел только для жилых домов и производственных помещений. Ищите в соответствующих СНиП, Общественные здания административного назначения, административные и бытовые здания, общественные здания и сооружения, МГСН - дошкольные учреждения, МГСН-предприятия бытового обслуживания населения, Предприятия розничной торговли, общественного питания и т.д. Вот только надо проверять действующие эти документы сейчас или их отменили.
|
|
|
|
|
11.1.2010, 19:08
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Подозреваю, что МГСН не подойдёт. Вопрос из Татарстана.
|
|
|
|
Гость_Бойко+_*
|
11.1.2010, 19:22
|
Guest Forum

|
Согласен с JJJJ. В поиск. Там лежат. Но хотелось обратить Ваше внимание. Если вопрос вызван конфликтом с абонентом. Температура внутри помещении вне пределов ответственности начальника котельной. Теплоисточник должен обеспечивать температурно-гидравлический режим котельной ( сейчас даже не сети) в соотвтствии с ПТЭ(тоже в поиск раздел. 9.1.).
Сообщение отредактировал Бойко+ - 11.1.2010, 19:23
|
|
|
|
|
11.1.2010, 19:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572

|
Cогласен с Вами! Есть документ, регулирующий то, что вы сказали: Разделение границ балансовой принадлежности. Граница находится на входе в отапливаемое здание. Т.е., грубо говоря, если жалобы абонентов поступают, то я приглашаю его в котельную, тыкаю в термометры на "подаче" и "обратке", затем в температурный график режимной карты и вуаля - сердечно с ним прощаюсь!
Но тем не менее, хотелось бы знать по двум причинам. Имеются некоторые здания - школы и детские сады, директора которых постоянно жалуются на якобы низкую температуру. Ссорится с ними не хочется, а желательно взять и показать им документ.
Вторая причина - установка тепломеров в котельные. Т.к. нам выгодно как можно больше продавать тепла, необходимо держать температуру в помещениях максимально допустимой.
|
|
|
|
Гость_Бойко+_*
|
11.1.2010, 20:16
|
Guest Forum

|
Цитата(Начальник котельной @ 11.1.2010, 19:34)  1. Cогласен с Вами! Есть документ, регулирующий то, что вы сказали: Разделение границ балансовой принадлежности. Граница находится на входе в отапливаемое здание. Т.е., грубо говоря, если жалобы абонентов поступают, то я приглашаю его в котельную, тыкаю в термометры на "подаче" и "обратке", затем в температурный график режимной карты и вуаля - сердечно с ним прощаюсь!
2. Но тем не менее, хотелось бы знать по двум причинам. Имеются некоторые здания - школы и детские сады, директора которых постоянно жалуются на якобы низкую температуру. Ссорится с ними не хочется, а желательно взять и показать им документ.
3. Вторая причина - установка тепломеров в котельные. Т.к. нам выгодно как можно больше продавать тепла, необходимо держать температуру в помещениях максимально допустимой. 1. В России генерация отделена от сетей законодательно, а Татарстане?  . "Тыкаете" не в термометры и манометры, а в среднесуточные и показания. Обязательно составляете соответствующий Акт и в папку. Вверху страницы справа "поиск" там лежат документы. 2. Много лучше за отдельные деньи (в частном порядке) сделать тепло. 3. Выгодно не продавать больше, а брать за больше!  Это специальные знаия в поиске их нет. Кто мешает? Поднимайте Т1, Р1-Р2. Это для начала. Есть другие способы (не для прокурора). Пару лет и можно осваивать парковку личной яхты на островах.
Сообщение отредактировал Бойко+ - 11.1.2010, 20:18
|
|
|
|
|
11.1.2010, 20:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572

|
Спасибо! 1. Но я привел личные причины, а мне нужен документ. 2. Как в детском садике можно сделать тепло в "частном порядке"? Там тепло должно быть по определению. Все-таки, документа нет?
|
|
|
|
|
11.1.2010, 20:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418

|
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ СНиП 2.08.02-89* МОСКВА 2000 3. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА 3.11. Расчетную температуру воздуха и кратность воздухообмена в детских дошкольных учреждениях следует принимать по табл. 19. .... Цитата(Начальник котельной @ 11.1.2010, 20:24)  Спасибо! Все-таки, документа нет?  -- т.е. СНиП 2.08.02-89*, ищите в нормат. лит. на данном форуме, или инете, или вышлю на почту.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 11.1.2010, 20:51
|
|
|
|
Гость_Бойко+_*
|
11.1.2010, 20:51
|
Guest Forum

|
Цитата(Начальник котельной @ 11.1.2010, 20:24)  Спасибо! 1. Но я привел личные причины, а мне нужен документ. 2. Как в детском садике можно сделать тепло в "частном порядке"? Там тепло должно быть по определению. Все-таки, документа нет?  1.Ну зайдите в раздел нормативки.
2009_09_22_SNiP.doc ( 997 килобайт )
Кол-во скачиваний: 4302 Там еще много. С учетом замечаний JJJJ. 2. Да..... По трудовому соглашению, например. По совместительству.
|
|
|
|
|
19.1.2010, 11:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 20.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14617

|
|
|
|
|
|
25.1.2010, 21:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 14.2.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456

|
В договоре энергоснабжения прописывается количество тепла. количество тепла берется из расчета который прилагается к договору, в расчете закладываются температуры здания. Все.
Из МДК 4-05.2004 Таблица 1. Расчетная температура воздуха в отапливаемых зданиях
Наименование здания Расчетная температура воздуха в здании tj, °С Жилое здание 18 Гостиница, общежитие, административное здание 18-20 Детский сад, ясли, поликлиника, амбулатория, диспансер, больница 20 Высшее, среднее специальное учебное заведение, школа, школа-интернат, предприятие общественного питания, клуб 16 Театр, магазин, пожарное депо 15 Кинотеатр 14 Гараж 10 Баня 25
В местностях с расчетной температурой наружного воздуха для проектирования отопления -31 °С и ниже значение расчетной температуры воздуха внутри отапливаемых жилых зданий следует принимать в соответствии с главой СНиП 2.08.01-85 [9] равным 20 °С.
|
|
|
|
|
26.1.2010, 21:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572

|
Спасибо!
|
|
|
|
|
27.1.2010, 7:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 20.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14617

|
Цитата(Начальник котельной @ 11.1.2010, 22:34)  Но тем не менее, хотелось бы знать по двум причинам. Имеются некоторые здания - школы и детские сады, директора которых постоянно жалуются на якобы низкую температуру. Ссорится с ними не хочется, а желательно взять и показать им документ. Тут вопрос интересный - для чего эта температура? Для расчетов или как нормируемый параметр микроклимата. И у нас это разные величины, если внимательно читать документы. СНиПы (и приведенная методика на их основании) дают расчетную температуру. Что это такое? Это параметр для расчетов ограждающих конструкций и тепловых расчетов, например: - СНиП 31-05-2003 "Общественные здания административного назначения", пункт 9.5. Расчетную температуру внутреннего воздуха для расчета теплотехнических характеристик ограждающих конструкций следует принимать 18°С. - новый СНиП 31-06-2009, "Общественные здания и сооружения" 7.16. Для расчёта систем отопления общественных зданий расчётную величину температуры внутреннего воздуха в помещениях следует принимать равной минимальной из допустимых показателей температур, приведённых в ГОСТ 30994 и санитарных нормах на соответствующие здания или помещения. Расчетные параметры СНиП ниже (по нижней границе), чем нормирует ГОСТ 30494-96 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях". Это уже норматив фактической температуры . В ГОСТе в частности нормируются и дошкольные учреждения (привожу оптимальные значения, есть допустимые, результирующие, подробнее читаем сами): Групповая раздевальная и туалет: для ясельных и младших групп - 21-23 для средних и дошкольных групп - 19-21 Спальня: для ясельных и младших групп - 20-22 для средних и дошкольных групп - 19-21 Кстати 1: есть большая вероятность, что есть более новые ГОСТы и/или санитарные правила, сам не искал, пользуюсь приведенным выше. Кстати 2: в совсем новом СНиП 31-06-2009, "Общественные здания и сооружения" есть прямое ссылка на СанПиН: 7.22. Расчётную температуру воздуха и кратность воздухообмена в ДОУ следует принимать по СанПиН 2.4.1.1249. К сожалению у меня его пока нет. Кстати 3. Большое спасибо Allar методику, весьма полезный и интересный документ, но - в подобных спорных случаях ссылаться на нее опасно - это не норматив и назначение у нее другое, что и говорится в преамбуле.
Сообщение отредактировал Finn2 - 27.1.2010, 8:06
|
|
|
|
|
27.1.2010, 8:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Начальник котельной тут у вас некое смещение обнаруживаю в ваших пониманиях вашего участия. Вы ведь являетесь генерирующей компанией, транспортирующей тепло компанией и вовсе не компанией занятой эксплуатацией СО абонентов. Вы график Т и режимы давлений держите и голову себе не забивайте. А то , кто взялся эксплуатировать СО абонентов, тот пусть и голову ломает себе. хотя и он тоже, всего лишь эксплуатирующая контора,не владелец этих СО(см. ЖК РФ). Чисто по человечески если, то, да стоит понимать, чего там у абонентов не так и отчего и из за кого,но брать на себя чужие обязанности несколько неправильно.
|
|
|
|
|
27.1.2010, 9:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 20.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14617

|
Посмотрел СанПиН 2.4.1.1249-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений", наш раздел там 2.6. Требования к отоплению и вентиляции, таблица по температурам номер 2.6.1 - значения очень близкие к требованиям ГОСТ 30494-96, на 1-2 градуса даже выше (18-24 в зависимости от назначения помещения), разбивка по разным помещениям - глубже. Даже метод контроля приведен: 2.6.11. Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей осуществляют с помощью бытового термометра, прикрепленного на внутренней стене на высоте 0,8 - 1,0 м. Найти этот великий документ - 2 минуты в интернете. И, если дойдет до плохого - прокуратура и власти (не ровен час!) будут любить по этим документам (СанПиН и ГОСТ), а не по СНиПам и методикам (для данного случая, конечно). Удачи!
Сообщение отредактировал Finn2 - 27.1.2010, 9:22
|
|
|
|
|
27.1.2010, 17:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572

|
Цитата(инж323 @ 27.1.2010, 8:07)  Начальник котельной тут у вас некое смещение обнаруживаю в ваших пониманиях вашего участия. Вы ведь являетесь генерирующей компанией, транспортирующей тепло компанией и вовсе не компанией занятой эксплуатацией СО абонентов. ....но брать на себя чужие обязанности несколько неправильно. Я все это прекрасно понимаю, но всё так просто, как кажется со стороны. Есть очень много мелочей, которые часто суммируясь, приводят к неприятным для нас последствиям.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|