Scarp
сообщение 19.1.2010, 15:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 8.4.2008
Пользователь №: 17486



Вопрос такой, в проекте сетей ГВС (горячего водоснабжения) были применены трубы по ГОСТ 8732-78 ст.20 в предизоляции, прокладка подземная бесканальная.
Экспертиза сославшись на СНиП 41-02-2003 пишет что необходимо заменить трубы на коррозионно стойкие, т.к. в котельной не предусмотрен антикоррозионные действия для горячей воды.
Замечание экспертизы впринципе понятно, но можно ли его как то оспорить? Дело в том что заказчик будь он неладен уже все сваял и зарыл в землю.
Причем он и просил данные трубы.
Как теперь быть с экспертизой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Seifer
сообщение 19.1.2010, 15:43
Сообщение #2


Познающий воду


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177



Проще всего - переложить трубы biggrin.gif
как-то сами перекладывали метров 500 труб оцинковкой

самый тяжелый вопрос - за чей счет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 19.1.2010, 17:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Наружные сети ГВ не ложаться из оцинкованных труб!
При температуре ГВ 60*С и выше чёрные трубы значительно более устойчивы к коррозии чем оцинкованные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Seifer
сообщение 19.1.2010, 17:33
Сообщение #4


Познающий воду


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177



Наружные сети ГВ? newconfus.gif
что за ужас
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 19.1.2010, 17:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Seifer @ 19.1.2010, 16:33) *
Наружные сети ГВ? newconfus.gif
что за ужас

О квартальных бойлерных что, забыли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 19.1.2010, 17:39
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



При температуре ГВ 60*С и выше чёрные трубы значительно более устойчивы к коррозии чем оцинкованные.

dry.gif Не возьмусь оспаривать, но прошлым летом заменили 20 метров верхнего разлива ГВС в жилом здании, исполненных черной трубой, (стояки сделаны из оцинковки, разлив-черная) зданию и трубам -6 лет!!! Черные трубы -все в игольчатых свищах. может трубы -плохие, а может... вопрос спорный.

Сообщение отредактировал l-nikolaev - 19.1.2010, 17:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Seifer
сообщение 19.1.2010, 17:55
Сообщение #7


Познающий воду


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177



Цитата
О квартальных бойлерных что, забыли?

Эх, точно =)
Как-то только через призму своих объектов посмотрел bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 19.1.2010, 18:04
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(l-nikolaev @ 19.1.2010, 16:39) *
а может... вопрос спорный.

Здесь на форуме уже эта тема разбиралась на примере 2 домов в городе Рига. Поищите поиском...не найдёте - обратитесь к модератру темы.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 19.1.2010, 20:18
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Вообще вопрос интересный: по СНиПу на водопровод и канализацию рекомендованы именно оцинкованные трубы, но опять рекомендованы для внутренних систем. Для наружки у нас в городе сам знаю что до Ду65 можно заказывать спокойно, ибо наш завод их катает и цинкует. Все что выше по негласному соглашению с экспертизой делается черной трубой, поскольку спецпрокат дороже, а на ремонт потом ее все равно не найти.
Попробуйте на логике выехать, иногда эксперты включают не только выборку из нормативов - при сварке оцинкованных труб в месте стыка покрытию приходит конец и оно становится просто черным. Вероятность свищей наибольшая именно на швах, поэтому зачем класть защищенную трубу, если при производстве работ все равно будут незащищенные стыки. Вдруг сработает. Ну и потом заводская изоляция это есть очень хорошая защита поверхности, если конечно правильно монтаж выполнен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Solnce
сообщение 12.3.2010, 17:07
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.3.2010
Пользователь №: 48309



Правильно, обычные трубы быстро сгниют, в ГВС слишком много кислорода, поэтому надо класть либо оцинкованные либо пластиковые (ЭТО НА ГВС!)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 12.3.2010, 20:37
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 6405
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(Solnce @ 12.3.2010, 17:07) *
Правильно, обычные трубы быстро сгниют, в ГВС слишком много кислорода, поэтому надо класть либо оцинкованные либо пластиковые (ЭТО НА ГВС!)


А асбоцементные не пробовали? Лучше оцинковки. Хотя это немного устарело.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 12.3.2010, 21:14
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Советую всем ознакомиться с темой
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=24896&hl=
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Solnce
сообщение 13.3.2010, 1:06
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.3.2010
Пользователь №: 48309



Цитата(CNFHSQ @ 12.3.2010, 20:37) *
А асбоцементные не пробовали? Лучше оцинковки. Хотя это немного устарело.

Я???? причем здесь асбоцемент на ГВС??? это вы так шутите? у нас МОЭК тот же самый у виска покрутит....

Сообщение отредактировал Solnce - 13.3.2010, 1:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274