Scarp
Вопрос такой, в проекте сетей ГВС (горячего водоснабжения) были применены трубы по ГОСТ 8732-78 ст.20 в предизоляции, прокладка подземная бесканальная.
Экспертиза сославшись на СНиП 41-02-2003 пишет что необходимо заменить трубы на коррозионно стойкие, т.к. в котельной не предусмотрен антикоррозионные действия для горячей воды.
Замечание экспертизы впринципе понятно, но можно ли его как то оспорить? Дело в том что заказчик будь он неладен уже все сваял и зарыл в землю.
Причем он и просил данные трубы.
Как теперь быть с экспертизой?
Seifer
Проще всего - переложить трубы biggrin.gif
как-то сами перекладывали метров 500 труб оцинковкой

самый тяжелый вопрос - за чей счет
jota
Наружные сети ГВ не ложаться из оцинкованных труб!
При температуре ГВ 60*С и выше чёрные трубы значительно более устойчивы к коррозии чем оцинкованные.
Seifer
Наружные сети ГВ? newconfus.gif
что за ужас
jota
Цитата(Seifer @ 19.1.2010, 16:33) *
Наружные сети ГВ? newconfus.gif
что за ужас

О квартальных бойлерных что, забыли?
l-nikolaev
При температуре ГВ 60*С и выше чёрные трубы значительно более устойчивы к коррозии чем оцинкованные.

dry.gif Не возьмусь оспаривать, но прошлым летом заменили 20 метров верхнего разлива ГВС в жилом здании, исполненных черной трубой, (стояки сделаны из оцинковки, разлив-черная) зданию и трубам -6 лет!!! Черные трубы -все в игольчатых свищах. может трубы -плохие, а может... вопрос спорный.
Seifer
Цитата
О квартальных бойлерных что, забыли?

Эх, точно =)
Как-то только через призму своих объектов посмотрел bestbook.gif
jota
Цитата(l-nikolaev @ 19.1.2010, 16:39) *
а может... вопрос спорный.

Здесь на форуме уже эта тема разбиралась на примере 2 домов в городе Рига. Поищите поиском...не найдёте - обратитесь к модератру темы.....
К.Д.
Вообще вопрос интересный: по СНиПу на водопровод и канализацию рекомендованы именно оцинкованные трубы, но опять рекомендованы для внутренних систем. Для наружки у нас в городе сам знаю что до Ду65 можно заказывать спокойно, ибо наш завод их катает и цинкует. Все что выше по негласному соглашению с экспертизой делается черной трубой, поскольку спецпрокат дороже, а на ремонт потом ее все равно не найти.
Попробуйте на логике выехать, иногда эксперты включают не только выборку из нормативов - при сварке оцинкованных труб в месте стыка покрытию приходит конец и оно становится просто черным. Вероятность свищей наибольшая именно на швах, поэтому зачем класть защищенную трубу, если при производстве работ все равно будут незащищенные стыки. Вдруг сработает. Ну и потом заводская изоляция это есть очень хорошая защита поверхности, если конечно правильно монтаж выполнен.
Solnce
Правильно, обычные трубы быстро сгниют, в ГВС слишком много кислорода, поэтому надо класть либо оцинкованные либо пластиковые (ЭТО НА ГВС!)
CNFHSQ
Цитата(Solnce @ 12.3.2010, 17:07) *
Правильно, обычные трубы быстро сгниют, в ГВС слишком много кислорода, поэтому надо класть либо оцинкованные либо пластиковые (ЭТО НА ГВС!)


А асбоцементные не пробовали? Лучше оцинковки. Хотя это немного устарело.
jota
Советую всем ознакомиться с темой
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=24896&hl=
Solnce
Цитата(CNFHSQ @ 12.3.2010, 20:37) *
А асбоцементные не пробовали? Лучше оцинковки. Хотя это немного устарело.

Я???? причем здесь асбоцемент на ГВС??? это вы так шутите? у нас МОЭК тот же самый у виска покрутит....