> Пожаротушение, пожарная сигнализация, система оповещения, системы связи (ГОЧС (радиофикация)), Инженерные системы склада
Sasha Пожарник
сообщение 20.1.2010, 10:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 11.4.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 17637



Здравствуйте предлагаю Вам в целях моего самообразования (если конечно не сложно) прикинуть какие системы надо проектировать на данном складе (см. прикрепленный файл)

Я считаю (ИМХО) что надо делать:

ПТ (АПТ + ПК + наружка)
ПС
СОУЭ
СС (Радиофикация + ГОЧС + может еще и телефонизация)
еще ОС - но не обязательно

СС необходима для оповещения людей в случае ЧС (федеральная система оповещения).

ВОПРОС! Какие разделы необходимо (обязательно) еще сделать для прохождения экспертизы

Речь идет только об обязательных разделах системы безопасности и связи (разделы типа ВК или ГП прошу не писать)!

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Торговый_склад_выборг.zip ( 1,89 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 59
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sasha Пожарник
сообщение 20.1.2010, 10:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 11.4.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 17637



Да еще 1 вопрос а кто сколько бы взял за каждый раздел (в рублях или в % от стоимости проекта (СТПДИЯ П))?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 20.1.2010, 10:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Sasha ГенСтройПроект @ 20.1.2010, 10:06) *
Я считаю (ИМХО) что надо делать:

ПТ (АПТ + ПК + наружка)
ПС
СОУЭ
СС (Радиофикация + ГОЧС + может еще и телефонизация)
еще ОС - но не обязательно

я бы предложил, для экономии времени, чтобы вы еще написали на основании каких норм. документов вы решили, что требуются данные системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 20.1.2010, 11:41
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Sasha ГенСтройПроект @ 20.1.2010, 11:06) *
Речь идет только об обязательных разделах системы безопасности и связи (разделы типа ВК или ГП прошу не писать)!

Ай молодца! Хороший ГИП для склада площадью в 1га и высотой 10м. Хорошо, не будем писать.

Цитата(Sasha ГенСтройПроект @ 20.1.2010, 11:20) *
Да еще 1 вопрос а кто сколько бы взял за каждый раздел (в рублях или в % от стоимости проекта (СТПДИЯ П))?

Да нисколько! На сухари себе оставьте clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 20.1.2010, 11:55
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Serg Ivanov @ 20.1.2010, 11:41) *
Да нисколько! На сухари себе оставьте clap.gif

Злой вы Сергей Батькович и не добрый! Мож человек на кошках тренируется и склад чисто гипотетический, учебный так сказать biggrin.gif чутче с людями нужно быть! (с) biggrin.gif


Сообщение отредактировал Young - 20.1.2010, 11:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sasha Пожарник
сообщение 20.1.2010, 13:01
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 11.4.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 17637



Цитата(Young @ 20.1.2010, 10:40) *
я бы предложил, для экономии времени, чтобы вы еще написали на основании каких норм. документов вы решили, что требуются данные системы.



ПТ здания склада (СП 5 Прилож А п.1)
единственный вопрос ничего не сказано про кат В с напольным хранением
если не катит то можно п 13.1

ПС здания (СП 5 Прилож А разделяет защиту зданий либо ПС либо ПТ, но как правило делают и то и другое)

СОУЭ (СП3 п.7 табл 2 пп 17 - 1 тип СОУЭ)

Про ГОЧС пункт не скажу, но как правило требуют при разработке оповещения или радиофикации.
попозже уточню....
Знаю по СПб есть письмо Матвиенко о том, что надо объединять сс и гочс в части оповещения.
В Волхове делали радиофикацию, тоже попросили.....

ОС (РД 78.36.003-2002) - под вопросом могут быть разные варианты

Расчет стоимости по справочнику базовых цен на проектные работы для строительства 95 год
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 20.1.2010, 15:44
Сообщение #7


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Young @ 20.1.2010, 12:55) *
Злой вы Сергей Батькович и не добрый! Мож человек на кошках тренируется и склад чисто гипотетический, учебный так сказать biggrin.gif чутче с людями нужно быть! (с) biggrin.gif

Кошек жалко.. Я б подсказал, но чел писать никак не разрешает.
Ни про ГП ни про ВК. Т.е. прочитав кучу второстепенных документов чел главных (определяющих, собственно, саму возможность строительства такого склада) и не открывал.

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 20.1.2010, 15:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sasha Пожарник
сообщение 20.1.2010, 16:32
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 11.4.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 17637



Цитата(Serg Ivanov @ 20.1.2010, 15:44) *
Кошек жалко.. Я б подсказал, но чел писать никак не разрешает.
Ни про ГП ни про ВК. Т.е. прочитав кучу второстепенных документов чел главных (определяющих, собственно, саму возможность строительства такого склада) и не открывал.


Я прекрасно знаю что должен быть ГП, ситуационный план, сводный план сетей и пр. пр пр. даже ВК-)))
Меня сейчас интересует только мои разделы все остальное будет позже. И строить я не буду. Я буду работать на уже готовых планировках и планах.
Я же не спрашиваю какие исходные данные мне нужны для разработки.
А для опрелделения стоимости и перечня разделов разве нужно что-то еще?

Впрочем если Вы скажете то что я не знаю (не хочу показаться всезнайкой), то я не против. Буду только рад-))) Буду даже благодарен-)))

Спасибо за ответ!!!-)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inPut
сообщение 20.1.2010, 17:39
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665



Мда... плохое начало для левой работы, если в первый (второй) раз халтурите, советую не жадничать и найти старшего (и ооопытного) товарища, который во первых грамотно разведет заказчика на максимальное количество работ (пусть и не подтвержденных нормами), во вторых грамотно потом выбъет заработанные деньги, в третьих грамотно отстоит проектные решения (вы же не будете потом обьеснять мне мол так сделать, на форуме АВОК посоветовали), в четвертых максимально оградит от переделок связанных с переделкой планов или капризами заказчиков.
Вот когда вы с таким таким товарищем поработаете этак годик-полтора и выполните подобных проектов штучек пяток, и переймете опыт вместе с наукой с кого сколько и за что брать, можно в свободное плавание и пускаться.
А так искренне желаю успехов и торговаться по принципу "...А сколько дадите отцу русской демократии... я пологаю торг здесь неуместен..." и "...утром деньги - вечером стулья..."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 20.1.2010, 18:15
Сообщение #10


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Sasha ГенСтройПроект @ 20.1.2010, 17:32) *
Меня сейчас интересует только мои разделы все остальное будет позже. И строить я не буду. Я буду работать на уже готовых планировках и планах.

ПТ (АПТ + ПК + наружка) - Вы откуда эту хрень нарыли?
Есть АПТ, ВК и НВК. Всё остальное - от лукавого и прокурору не сумеете объяснить.
Степень огнестойкости здания и строительный объём?
ТУ на воду? Или ПК к космосу подключать будете?

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 20.1.2010, 18:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 20.1.2010, 21:08
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



посмотрел файл, не хилый такой склад. Сразу назрел вопрос, а что там хранить будут?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 20.1.2010, 23:05
Сообщение #12


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Young @ 20.1.2010, 22:08) *
посмотрел файл, не хилый такой склад. Сразу назрел вопрос, а что там хранить будут?

Дык, написал он - категория В. Степень огнестойкости в лучшем случае III. А может и IV. Сдаётся мне, что зак лоха ищет, чтоб взял на себя пожаротушение...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 21.1.2010, 9:07
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Serg Ivanov @ 20.1.2010, 23:05) *
Дык, написал он - категория В. Степень огнестойкости в лучшем случае III. А может и IV. Сдаётся мне, что зак лоха ищет, чтоб взял на себя пожаротушение...

видел, только для АПТ это может означать как 6-ю группу помещений, так и 7-ю, а 7-ю группу водой тушить нельзя, только раствором пенообразователя.
Дык кризис, все хватаются за все подряд. Хотя после хромой лошади браться за такой объект если не имеешь опыта действительно чревато.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sasha Пожарник
сообщение 21.1.2010, 10:04
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 11.4.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 17637



Цитата(Serg Ivanov @ 20.1.2010, 18:15) *
ПТ (АПТ + ПК + наружка) - Вы откуда эту хрень нарыли?
Есть АПТ, ВК и НВК. Всё остальное - от лукавого и прокурору не сумеете объяснить.
Степень огнестойкости здания и строительный объём?
ТУ на воду? Или ПК к космосу подключать будете?


ПТ (АПТ + ПК + наружка) - я наверное не очень корректно выразился я имел ввиду:
спринклерная система тушения на кольце висят краны Ду 65 + наружние сети в разделе НВК

Оформление примерно такое как в приложенном файле (скину целый проект ст. Р).
про крепление труб и узлы не спрашивайте их тут нет.

только я не знаю будет ли стеллажи или нет-)))

И ЕЩЕ АР не тянет даже на ПП это понятно точных проектных решений никто не ждет! Пока речь шла только об определении стоимости.
Расчет стоимости по справочнику базовых цен на проектные работы для строительства 95 год. От площади с уточняющими коэф.!!!!


Я просил сказать (или научить) сколько брать % от общей стоимости которую получает заказчик.

Сообщение отредактировал Sasha ГенСтройПроект - 21.1.2010, 10:09
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Для_авока.rar ( 1,13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 29
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sasha Пожарник
сообщение 21.1.2010, 10:15
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 11.4.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 17637



Цитата(Young @ 21.1.2010, 9:07) *
видел, только для АПТ это может означать как 6-ю группу помещений, так и 7-ю, а 7-ю группу водой тушить нельзя, только раствором пенообразователя.
Дык кризис, все хватаются за все подряд. Хотя после хромой лошади браться за такой объект если не имеешь опыта действительно чревато.


Скорее всего 6 группа - )))

Кстати про 7-ю группу;
Имеется ввиду что будет стоять бак со смесителем и в нужной пропорции (6% для пены низкой кратности) подавать пенообразователь в воду?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sasha Пожарник
сообщение 21.1.2010, 10:25
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 11.4.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 17637



Цитата(Serg Ivanov @ 20.1.2010, 18:15) *
Есть АПТ, ВК и НВК.


- Вы откуда эту хрень нарыли?

По ГОСТ 21.101-97 (стр ~33) Нет никакого АПТ есть марка ПТ........
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 21.1.2010, 11:31
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Sasha ГенСтройПроект @ 21.1.2010, 10:15) *
Скорее всего 6 группа - )))

вы бы уточнили, всетаки технологии тушения разные, оборудование разное, цены соответственно тоже.
Цитата(Sasha ГенСтройПроект @ 21.1.2010, 10:15) *
Кстати про 7-ю группу;
Имеется ввиду что будет стоять бак со смесителем и в нужной пропорции (6% для пены низкой кратности) подавать пенообразователь в воду?

никогда не делал тушение с пеной, насколько понял из объяснений и литературы, будет бак, устройство смешения и 2 дозировочных насоса. Но в этом я вам не помощник, так как сам в теме плаваю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 21.1.2010, 11:43
Сообщение #18


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Sasha ГенСтройПроект @ 21.1.2010, 11:04) *
ПТ (АПТ + ПК + наружка) - я наверное не очень корректно выразился я имел ввиду:
спринклерная система тушения на кольце висят краны Ду 65 + наружние сети в разделе НВК

И ЕЩЕ АР не тянет даже на ПП это понятно точных проектных решений никто не ждет! Пока речь шла только об определении стоимости.
Расчет стоимости по справочнику базовых цен на проектные работы для строительства 95 год. От площади с уточняющими коэф.!!!!


Я просил сказать (или научить) сколько брать % от общей стоимости которую получает заказчик.

Ну и по каким нормам Вы будете брать количество ПК? И по каким нормам Вы решили, что нужно Ду=65, а не Ду=50? rolleyes.gif
А % смотрите в ценнике на предприятия торговли 42 -склады, на ВК там порядка 7%. Угадайте с трёх раз за что rolleyes.gif
Вы сами себя запутываете с этим ПТ. Нету его в ценниках - есть ВК
Насосную, резервуары кто делать будет? А диаметры от этого напрямую зависят.
Самое смешное получится когда сделав проект вдруг обнаружится что нет противопожарных разрывов между зданиями - ГП. Нет нужной степени огнестойкости конструкций из-за чего такой объём вообще не проходит ни при каком ПТ.
А формально Вы не то что сдавать но и начинать проект без исходных не имели права.

Цитата(Sasha ГенСтройПроект @ 21.1.2010, 11:25) *
- Вы откуда эту хрень нарыли?

По ГОСТ 21.101-97 (стр ~33) Нет никакого АПТ есть марка ПТ........

Осталось разобраться, что входит в ПТ...


Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 21.1.2010, 11:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inPut
сообщение 21.1.2010, 13:07
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665



Цитата(Sasha ГенСтройПроект @ 21.1.2010, 10:04) *
Я просил сказать (или научить) сколько брать % от общей стоимости которую получает заказчик.


Ну начинайте торг с половины расчетной стоимости проектирования... Но опять же повторюсь не зная заказчика, не зная есть ли другие конкуренты, опять же каким образом будет оплата оформляться, четко сказать нельзя...

Ну или взять свою зарплату на основной работе (если она есть есть конечно и соответствует среднему по рынку) умножить на время которое вы потратите на проект, ну увиличить это все в раза полтора-два (по вкусу) тоже можно более менее адекватную цену получить, как минимальный порог торга.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sasha Пожарник
сообщение 22.1.2010, 15:54
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 11.4.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 17637



Всем СПАСИБО за помощь-))))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 22.1.2010, 16:54
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Пожарник это погорелец laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inPut
сообщение 22.1.2010, 17:06
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665



+1

предложу тему на удаление модераторам :-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sasha Пожарник
сообщение 22.1.2010, 17:12
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 11.4.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 17637



Цитата(Young @ 22.1.2010, 16:54) *
Пожарник это погорелец laugh.gif


Нет это тот кто дает по голове проектировщикам-)))

А вобще первое что на ум пришло (модераторы попросили ник поменять-))) )

Сообщение отредактировал Sasha Пожарник - 22.1.2010, 17:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 25.1.2010, 20:18
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



имел ввиду, что человек относящийся к пожаротушению это пожарный
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 19:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных