Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Автоматизация насосов гидрантного пожтушения, Вопрос по способу запуска
Quasar
сообщение 8.2.2005, 14:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 27.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 386



Приветствую уважаемых.

Подскажите, пожалуйста, разрешен ли запуск насосов гидрантного пожаротушения непосредственно из пожарных шкафов кнопками типа ПКЕ или все же строго по сигналам от системы пожарной сигнализации и датчика поворота вентиля гидранта. Что то не могу найти, где это видел и, соответственно, не помню - рекомендательный это или обязательный имеет характер. wub.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexSch
сообщение 11.2.2005, 10:23
Сообщение #2


Участник


Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153



Не только разрешен, но и необходим.
А при запуске насосов на станцию пож. сигнализации должен идти сигнал от пож. насосов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proekt
сообщение 9.5.2005, 20:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 25.3.2005
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593



Так, к слову...
СНиП 2.04.01-85 п.12.21-12.22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Brutal
сообщение 11.5.2005, 7:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 29.3.2005
Пользователь №: 600



И кнопками рядом с пожарными гидрантами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proekt
сообщение 11.5.2005, 18:26
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 25.3.2005
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593



Да! да! clap.gif

Моя любимая фишка - напоминать что есть и внеш и внутр...
А тута сам забыл laugh.gif

Хотя лично я больше к "полной" автоматике склоняюсь...
Хотя в ней я ещё не шибко разобрался...

Но всё больше у меня спрашивают о автоматических проверках давления,
уровня и т.п... ( В СНиПах есть wink.gif )

Кажись не намного дороже автоматизировать полностью ???
(тоесть включать по падению давления)...
Конечно надо каждый конкретный случай смотреть...

Но меня интересуют мнения...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 17.5.2005, 5:17
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



В стандарте (применимо только к отечественным системам пожаротушения, буржуев не берем у них все через ж...) запуск гидратных насосов по сигналу ЭКМ-ов и с кнопок в этажных шкафах. Отключение только со щита насосов.

Мое мнение использование дополнительных сигналов (типа от СПС) на включение насосов это бред (когда у нас сигнализации были надежные?)

К Quasar

Дайте пожалуйста ссылочку или описание к "датчик поворота вентиля гидранта" - что это за чудо техники такое?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Quasar
сообщение 18.5.2005, 8:18
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 27.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 386



2 olg2004
Сцылки не маю, видел в каталоге, но если найду в электронном виде - прикреплю. У "Огнеборца" они вроде есть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Quasar
сообщение 7.6.2005, 15:05
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 27.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 386



2 olg2004

Если еще актуально, то вот сцылка
http://www.sprinkler.ru/products/ventil_datchik.html

Как я понимаю, он по аналогии адресного извещателя должен входить в состав пожарно-охранной сигнализации. То есть дает возможность как выдать сигнал на пуск из ППС в насосную, так и показать зону (место, уровень или что там еще) задействования пожарного крана. Ну если я прав конечно rolleyes.gif

Все удачи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 7.6.2005, 21:55
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



к Quasar

Классно!!!

Можно конечно пускать насосы с СПС. Только смысл? Падение давления в системе (например открылся кран или сработал спринклер) самый главный сигнал на включение насоса, оотключается как я и говорил вручную...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 6:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных