Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Надземная стоянка, противодымная защита надземной стоянки
DDV
сообщение 24.6.2007, 14:07
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 21.3.2007
Пользователь №: 6705



Имеется пристроенная четырехуровневая стоянка (файл прилагается). Три этажа стоянки с трёх сторон закрыты (находятся под землей) (~2/3 из общего периметра стоянки). Полностью открыта одна из больших сторон. От открытой стороны до самой удаленной точки ~16.5м.

В разделе ОВ для стоянки не разрабатывалось ни отопление, ни вентиляция, ни дымоудаление. На основании СНиП 21-02-99 "Стоянки автомобилей":

3.2 Надземная автостоянка закрытого типа — автостоянка с наружными стеновыми ограждениями.

3.3 Автостоянка открытого типа — автостоянка без наружных стеновых ограждений. Автостоянкой открытого типа
считается также такое сооружение, которое открыто, по крайней мере, с двух противоположных сторон наибольшей
протяженности. Сторона считается открытой, если общая площадь отверстий, распределенных по стороне, составляет
не менее 50 % наружной поверхности этой стороны в каждом ярусе (этаже).

6.12 В автостоянках закрытого типа в помещениях для хранения автомобилей следует предусматривать приточно-вытяжную
вентиляцию для разбавления и удаления вредных газовыделений по расчету ассимиляции, обеспечивая требования ГОСТ 12.1.005.

В неотапливаемых надземных автостоянках закрытого типа приточную вентиляцию с механическим побуждением следует
предусматривать только для зон, удаленных от проемов в наружных ограждениях более чем на 20 м.

6.15 В подземных автостоянках следует предусматривать системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления
продуктов горения с этажа (яруса) пожара:

а) из помещений хранения автомобилей;



ВОПРОС: как рассматривать стоянку - подземной или надземной?
Пожарники разрабатывающие свою часть предупреждают, что при сдаче могут быть проблемы.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  4_parking.dwg ( 165,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 143
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 25.6.2007, 17:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Разрез здания приложите. Хотя если первый уровень уже 0,000 то где там подземная ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DDV
сообщение 25.6.2007, 22:00
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 21.3.2007
Пользователь №: 6705



Полный комплект чертежей не имею. Грубо на словах: области отмеченные красным цветом засыпаны землей (ральеф с уклоном ~60 град. Район строительства г. Сочи). Что касается отметок, считаю не принципиальным на каком уровне принята отметка 0,000.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  4_parking2.dwg ( 109,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 25.6.2007, 23:41
Сообщение #4


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



Ну тогда где насыпь - та часть как подземная, остальное - надземка. Я бы так поступил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mefisto
сообщение 29.6.2007, 12:26
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 5.2.2007
Из: Домодедово
Пользователь №: 5892



Если не получаете СТУ, то дымоудаление все равно делать. Почему бы его не сделать и на верхнем этаже. Пожарный пожарному рознь. Может попасться принципиальный
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DDV
сообщение 1.7.2007, 22:03
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 21.3.2007
Пользователь №: 6705



Но если открытых проемов достаточно для дымоудаления, то для чего его делать? И потом, стоянка ведь одна, и вопрос состоит в том как рассматривать ее, подземной или надземной? Может есть другие варианты типа-цокольной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 2.7.2007, 14:43
Сообщение #7


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



Подземную часть - как подземная, надземную - как надземная biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tatyana-M_*
сообщение 22.1.2010, 13:21
Сообщение #8





Guest Forum






Здравствуйте!
Помогите разобраться, пожалуйста.
Есть надземная стоянка 5 этажей с сеткой в наружных ограждениях.
Я здесь где-то читала,что если расстояние между наружными ограждениями 46 метров,то пожарные не требуют механическую противодымную систему.
Откуда эти 46 метров?В каком документе это написано?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MegaVert
сообщение 22.1.2010, 13:27
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 3.12.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13433



Попробуйте СП по вентиляции к техническому регламенту по пожаробезопасности почитать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tatyana-M_*
сообщение 22.1.2010, 13:47
Сообщение #10





Guest Forum






Свод правил 7.13130.2009 "ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ."
Вы этот СП имеете ввиду?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tatyana-M_*
сообщение 22.1.2010, 14:15
Сообщение #11





Guest Forum






Посмотрела,почитала.....
я так думаю ,что про 46 метров пошло из-за того,что длина коридора,обслуж-го одним дымоприемным устройством,должна быть не более 45 м.Может быть это как-то с этим связано....?
На стоянке ширина от стены до стены (с сетками) 43 метра.15 метров отступать от стен или 18 метров?Даже если отступить,то останется совсем небольшая зона.Нужно ли ее обслуживать?
Пожалуйста,помогите. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boris_Ka
сообщение 27.1.2010, 18:21
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 405
Регистрация: 5.5.2009
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069



Цитата(Tatyana-M @ 22.1.2010, 14:15) *
Посмотрела,почитала.....
я так думаю ,что про 46 метров пошло из-за того,что длина коридора,обслуж-го одним дымоприемным устройством,должна быть не более 45 м.Может быть это как-то с этим связано....?
На стоянке ширина от стены до стены (с сетками) 43 метра.15 метров отступать от стен или 18 метров?Даже если отступить,то останется совсем небольшая зона.Нужно ли ее обслуживать?
Пожалуйста,помогите. helpsmilie.gif


Ни какой увязки с длиной коридора здесь нет. Есть п. 6.11.25 СП 4.13130.2009, который запрещает устраивать открытые стоянки с глубиной корпуса более 40 метров. Автостоянка с большей глубиной корпуса классифицируется как закрытая в связи с плохим проветриванием при пожаре, соответсвенно из нее предусматривается удаление продуктов горения при пожаре.

С Уважением ББ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tatyana-M_*
сообщение 28.1.2010, 17:08
Сообщение #13





Guest Forum






Спасибо большое!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lisunovishna
сообщение 3.6.2014, 4:31
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 25.1.2013
Пользователь №: 178722



Здравствуйте, не мог бы кто-нибудь подсказать: у меня надземная автостоянка, общая площадь открытых отверстий в конструкциях составляет менее 50% от наружной поверхности стены, следовательно я принимаю ее как закрытую и делаю дымоудаление с механическим побуждением?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 3.6.2014, 12:02
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 12727
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Если стоянка одноэтажная, то по п. 7.10 СП 7... следует применять естественное ДУ; если многоэтажная - механическое. Может, можно договориться с архитекторами, чтобы проёмов было больше 50% и стоянка считалась открытой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lisunovishna
сообщение 6.6.2014, 13:42
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 25.1.2013
Пользователь №: 178722



Цитата(ИОВ @ 3.6.2014, 16:02) *
Если стоянка одноэтажная, то по п. 7.10 СП 7... следует применять естественное ДУ; если многоэтажная - механическое. Может, можно договориться с архитекторами, чтобы проёмов было больше 50% и стоянка считалась открытой?

7.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать:
к) из помещений для хранения автомобилей закрытых надземных и подземных автостоянок, а также из изолированных рамп этих автостоянок.
Про этажность не сказано ничего. Нет возможности договориться с архитекторами.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 2:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных