				Здравствуйте.Вопрос в следующем, может кто сталкивался и поможет дельным советом:
 есть два варианта приточных установок-
 1 без рекуперацией (с относительно малой стоимостью, но с большими текущими расходами на энергоносители)
 2 с рекуперацией (с большими кап. вложениями, но с малым энергопотреблением)
 Необходимо произвести сравнительный расчет затрат на покупку и эксплуатацию установок на протяжении эксплуатационного срока (с учетом стоимости теплоносителя и электричества, вложений на ремонты и расходные материалы и прочее)
 Если кто может поделиться подобным сравнительным расчетом - буду очень признателен (можно на мыло бросить) или просто подскажите где можно методику посмотреть.
 СПАСИБО.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.4.2006, 21:35 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 66
 Регистрация: 13.3.2006
 Из: Москва
 Пользователь №: 2345
 
 
 
  
 | 
				Методика расчета по VTS
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.4.2006, 21:51 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1830
 Регистрация: 12.3.2005
 Из: Орехово-Зуево
 Пользователь №: 539
 
 
 
  
 | 
				Рекуперация и рециркуляция возможна там где нет вредных выделений (производство) тоесть офисы, серверные, атс. Если это офис  - то зачем рекуператор? сыкономить на энергоресурсах можно подачей уже смеси без применения сложных рекуператоров.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.4.2006, 23:28 |  
		| 
 Дорогой Леонид Ильич
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 243
 Регистрация: 6.4.2005
 Пользователь №: 636
 
 
 
  
 | 
				Цитата(olg2004 @ Apr 25 2006, 22:51 ) сэкономить на энергоресурсах можно подачей уже смеси без применения сложных рекуператоров.  а если воздухообмен рассчитан по санитарной норме, тогда откуда рециркуляцию брать будем?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.4.2006, 4:44 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1830
 Регистрация: 12.3.2005
 Из: Орехово-Зуево
 Пользователь №: 539
 
 
 
  
 | 
				Есть пунктик что в притоке не менее 10 % наружного воздуха...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.4.2006, 8:04 |  
		| 
 проектировщик ТМ (фриланс)
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4032
 Регистрация: 13.3.2005
 Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
 Пользователь №: 543
 
 
 
  
 | 
				Спасибо, ща посмотрим... Про рекуперацию... при применении пластинчатых теплообменников без перемешивания потоков притока и вытяжки вообщем то наплевать на загрязнённость удаляемого воздуха.. лишь бы он был по возможности горячий (ну конечно "грязный" в пределах что бы не загрязнялся теплообменник). Я тАк дУмаю    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Vako_* | 
				  26.4.2006, 8:12 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				бред 10%..а если примерно 10 000 кубо ,по нормам из расчет по постоянным местамто при 10% притока,через час..начнется такая духотища!!!!!!
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Бездомный_жив_* | 
				  26.4.2006, 8:46 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				вот примерный расчёт окупаемости рекуператора, правда писал когда ещё в инсте учился, да и примеров перед глазами небыло, так ориентируясь на общие понятия считал. В общем то попал близко к немецкой методике, только кое что не учёл, там ещё надо эксплуатацию учесть, и ещё по мелочам. Размер 25,5 кБ
				
				
				
 
	Прикрепленные файлы
	
		 1223.doc  ( 25,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 831   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_FieSta_* | 
				  26.7.2006, 4:59 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Уважаемые! Подскажите когда и при каких условиях применяется рекуперация тепла?    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_IgorIlin_* | 
				  26.7.2006, 6:58 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Если это будет экономически эффективно.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_FieSta_* | 
				   26.7.2006, 8:13 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Вы хотели сказать экономически выгодным и все?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.7.2006, 8:23 |  
		| 
 ИнженерищЕ
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1074
 Регистрация: 20.5.2005
 Из: Астрахань
 Пользователь №: 795
 
 
 
  
 | 
				ну или когда клиент хочет, чтоб у него было крутее всех    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.7.2006, 9:24 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 115
 Регистрация: 26.7.2004
 Пользователь №: 84
 
 
 
  
 | 
				Недостаток энергии, высокая её стоимость в настоящий момент или в будущем. При использовании ротора, возврат частичный влаги в зимний период.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.7.2006, 9:47 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 29
 Регистрация: 27.9.2005
 Из: Питер
 Пользователь №: 1255
 
 
 
  
 | 
				При обьёмах воздуха исчисляемых тысячами применяем всегда.Кстати где-то слышал что применение систем без рекуперации планируется запрещать...
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Breath_* | 
				  26.7.2006, 10:28 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				TechnicА какие рекупираторы применяете?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_kirk_* | 
				  26.7.2006, 17:00 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Экономическое обоснование, т.е. финансовая выгода использования рекуператора. +случаи, когда заказчик ограничен в энергии-теплоносителе или электричестве.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.7.2006, 17:56 |  
		| 
 интересующийся
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 518
 Регистрация: 16.7.2004
 Из: Москва
 Пользователь №: 64
 
 
 
  
 | 
				Приготовил заказчику ТЭО по выбору оборудования. Пусть сам считает, нужно оно ему или нет
				
				
				   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Виталий А_* | 
				  27.7.2006, 22:44 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Иностранцы рекомендуют - если окупается в течении 6 лет, то ставить, если более - то нет.С уважением, ВА
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.7.2006, 13:37 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1222
 Регистрация: 16.7.2004
 Из: Москва
 Пользователь №: 68
 
 
 
  
 | 
				Зависимость от поставленной задачи...Если не куда девать тепловую энергию, особенно летом, то нет смысла в ТУ. А считать нужно, однако!...
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.8.2006, 21:12 |  
		| 
 Александр Васильев
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1211
 Регистрация: 10.8.2006
 Из: Питер
 Пользователь №: 3645
 
 
 
  
 | 
				Господа! столкнулся в проблемой - заказчик просит рассчитать конкреттно, сколько он сэкономит за год (месц, день) электроэнергии, а следовательно,и денег. Расчетное местоположение - Питер. Для экономического обоснования установки рекуператора это все нам надо.
 У меня была эта програмка, кажется из ремка кто то мне высылал, но след потерян. В экселе, кажется, там указаны среднесуточные температуры на каждыйдень, за весь год.  Остальное дедло техники. Помогите, если у кго есть. plz)
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_FieSta_* | 
				   16.8.2006, 4:06 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Это не Ремак, а ВТС, но может поможет вам.      |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.11.2006, 17:30 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1691
 Регистрация: 15.12.2005
 Из: Северозападный регион
 Пользователь №: 1708
 
 
 
  
 | 
				Придется открыть новую или вернее частично восстановить старую. Цитата (jjj @ Oct 31 2006, 14:37 )  Цитата (Губкин Андрей 2005 @ Oct 31 2006, 13:40 )  Я имел ввиду не роторный теплообменник в воду опустить, а сам по себе роторный рекуператор, кроме того что нагревает приточный воздух за счет вытяжного, а еще и увлажняет приточный воздух за счет вытяжного. Это как раз бесплатное приложение к сохранению теплоэнергии вытяжного воздуха.   Виноват , не сразу понял. Видимо просто зациклился на своем. А что, мне идея нравится. Но предподогрев все-же необходим. И цена!! Как убедить заказчика что здоровье не купишь?   Согласно СНиП 2.04.05-91* «Отопление вентиляция и кондиционирование» п.8.1. «….следует, как правило, проектировать, используя тепловые вторичные энергетические ресурсы…». В проекте не предусмотрены системы, которые позволяют рекуперировать теплоэнергию вытяжного воздуха. Теплый воздух выбрасывается в окружающую среду, в тоже время, используется теплоэнергия на нагрев приточного воздуха. Согласно п. 8.2. СНиП 2.04.05-91* представить для экспертизы техникоэкономическое обоснование выбора примененных в данном проекте схем вентиляции. Предоставить техникоэкономическое обоснование выбора примененных в данном проекте систем вентиляции. Так же эти требования регламентируют в справочных нормативных документах п.11.1., п.11.2. СНиП 41-01-2003 и СНиП 31-01-2003.  <font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 14:43</font>  Цитата (jjj @ Oct 31 2006, 14:37 )  А что, мне идея нравится. Но предподогрев все-же необходим. И цена!! Как убедить заказчика что здоровье не купишь?   Как правило, предподогрев не требуется, а догрев воздуха после рекуператора конечно требуется. вот тут более подробно написано, по моему верно.http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=3371 <font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 17:31</font>   Да можно и поспорить с экспертом, но за чей счет будет повторная экспертиза или третичная или четверотичная ?   Место в здании всегда можно найти. А рекуперация из разряда добровольных, перешла (уже давно) в разряд обязательных. Надо еще постараться доказать ее неокупаемость. По нашим расчетам окупаемость рекуперации составляет 45 дней отопительного периода.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_jjj_* | 
				  3.11.2006, 13:42 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Андрей!А почему исчезла сама тема?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.11.2006, 14:24 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1691
 Регистрация: 15.12.2005
 Из: Северозападный регион
 Пользователь №: 1708
 
 
 
  
 | 
				я сам не понимаю! но объяснений уже наслушался!http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=8462
				Сообщение отредактировал Litvinov - 17.5.2007, 15:10 
						Причина редактирования: исправление гиперссылки
					 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.11.2006, 15:05 |  
		| 
 старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 44845
 Регистрация: 23.11.2004
 Из: Москва
 Пользователь №: 273
 
 
 
  
 | 
				Андрей, выложите пжста еще раз свой расчет срока окупаемости.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.11.2006, 15:20 |  
		| 
 инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 2148
 Регистрация: 20.9.2005
 Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
 Пользователь №: 1224
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Vano @ Nov 3 2006, 15:05 ) ... расчет срока окупаемости. Странно, тема «упала», а сообщения сохранились в профиле. Если посмотреть профиль Андрея , то там найдется этот расчет.   Цитата(jjj @ Nov 3 2006, 13:42 ) А почему исчезла сама тема?  перманентный глюк     сохраняйтесь! (чаще)
				Сообщение отредактировал Litvinov - 17.5.2007, 15:11 
						Причина редактирования: исправление гиперссылки
					 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.11.2006, 15:33 |  
		| 
 старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 44845
 Регистрация: 23.11.2004
 Из: Москва
 Пользователь №: 273
 
 
 
  
 | 
				Губкин Андрей 2005 Отправлено: Nov 1 2006, 13:30  РАСЧЕТ АНДРЕЯ ГУБКИНА, в связи с потерей данных - сбой на форуме-расчет выложен Vano.
 Ответов:
 Просмотров:  Если же мы хотим снизить расходы энергии на дополнительный подогрев приточного воздуха, то необходимо использовать рекуператор тепла. За последние годы в вентиляционной индустрии были разработаны четыре основных типа рекуператоров тепла: роторный, пластинчатый, рекуператор с промежуточным теплоносителем, рекуператор с фреоновыми трубками. Самый высокий КПД среди этих типов имеет роторный рекуператор - 75-85% в зависимости от рабочих условий.
 
 Несмотря на то, что цены на энергоносители в России значительно ниже европейских, тем не менее, все чаще заказчики делают свой выбор в пользу рекуператоров. Это обусловлено в основном двумя факторами: недостатком подведенных мощностей для использования приточных установок со стопроцентным притоком и привлекательными сроками окупаемости установки. Таким образом, при использовании роторного теплообменника мы затрачиваем на 80% меньше энергии для подогрева приточного воздуха, чем в обычном случае.
 
 Рассчитаем сроки окупаемости установки на примере помещений в г. Архангельске. Исходные данные: производительность рекуперационной установки Systemair 15 500 м3/ч, КПД рекуператора 80%, температура в помещении 220С , средняя температура за отопительный период - 4,40С, длина отопительного периода 253 суток, время работы вентиляции 24 часа, стоимость электроэнергии 1,94 руб. за 1 кВт/ч при электрическом нагреве, стоимость тепла при нагревании водяными калориферами 0,96 руб. за 1 кВт/ч (825 руб. за 1 Гкал). Рассчитаем экономию энергии за отопительный период при использовании роторного теплообменника:
 E= L×Cp×p×(Tr-Toa)×n×D×tv/1000 [кВт/ч], где
 n - эффективность рекуператора,
 L - объем приточного воздуха (м3/ч),
 Ср - теплоемкость воздуха (Вт/кг С),
 р - плотность воздуха (кг/м3),
 То - наружная температура воздуха (С),
 Tr - температура в помещении (С),
 D - дина отопительного периода (дни),
 tv - время работы вентиляции (часы).
 Подставляем исходные данные (для электрических тэнов).
 Е=15 500×1,2×0,28× (22-(-4,4)) ×0,8×253×24/1000=667 877 кВт/ч
 Рассчитаем окупаемость секции роторного теплообменника по формуле:
 Т=S×D/E×q, где
 S - стоимость секции роторного рекуператора на 15500 м3/ч (231 000 (рублей),
 
 D - длина отопительного периода (253 дня),
 
 Е - экономия электроэнергии за год (667 877 кВт/ч),
 q - стоимость 1 кВт/ч (1,94 рубля).
 Т=(231000×253)/(667 877× 1,94) =45 (дней отопительного периода).
 Таким образом, в данном случае, секция роторного рекуператора окупается за 45 дней отопительного периода! Если же для нагрева мы используем водяной калорифер, то тогда срок окупаемости возрастает пропорционально уменьшению стоимости одного кВт/часа и составляет 91 день отопительного периода. То есть, увеличив первоначальные вложения в вентиляционную систему на стоимость блока рекуперации, мы обеспечиваем значительную экономию средств, в течение эксплуатационного периода.
 В Архангельске тепловая энергия уже используется вторично в подобных вентиляционных установках. Но это единичные случаи, и зданий, которые не имеют в своих системах вентиляции блоков рекуперации большинство! Поэтому в нашем городе огромное количество дорогой тепловой энергии выбрасывается в окружающую среду. Это происходит из-за стремления многих застройщиков «удешевить» стоимость квадратного метра своих объектов за счет систем микроклимата. Результатом такой «экономии» является недостаток выделяемых мощностей на следующих объектах, возможно, этим же застройщикам.
 Vano Отправлено: Nov 2 2006, 10:46
 
 
 Ответов:
 Просмотров:  Цитата (Губкин Андрей 2005 @ Nov 2 2006, 10:37 )
 Согласен, если сравнивать отсутствие вентиляции и вентиляционную установку с рекуперацией теплоэнергии цифры будут другие. А если в туже самую установку вставить рекуператор то автоматика не сильно увеличится в стоимости. Зато меньше станет площадь теплообменника (калорифера), это я не стал учитывать. Фильтры остаются те же и остальные секции те же.
 
 
 Андрей, я пока спорить не буду посчитаю - скажу.
 Но сразу вижу, что для Москвы больше срок окупаемости у нас 1 Гкал стоит 490 руб, у Вас 825.
 Это для бюджета и коммерции, для жилья 388 руб.
 
 Vano Отправлено: Nov 2 2006, 09:59
 
 Ответов:
 Просмотров:  Как и обещал, подобрал приточку с роторным рекуператором для условий в расчете Андрея, КПД рекуператора 71%, что меньше заявленных автором. Далее при расчете срока окупаемости надо считать не только стоимость секции рекуперации, а учитывать еще и автоматику, фильтры на вытяжки и пр. В ближайщее время выложу свой расчет.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.11.2006, 17:31 |  
		| 
 старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 44845
 Регистрация: 23.11.2004
 Из: Москва
 Пользователь №: 273
 
 
 
  
 | 
				Мой расчет системы рекуперации.Специально старался придерживаться данных Андрея Губкина.
 Итак.
 Дано:
 Офисное здание (в проектировании жилья не силен и врятли в типовом жилье в обозримом будущем будут применять механический приток Андрей не кидай в меня камни это моё мнение).
 Производительность по притоку 15500 м3/ч, по вытяжке 14000 кубов (часть воздуха удаляется своими отдельными системами - сан. узлы, медпункт и пр. по СНиПу).
 Два варианта рассматриваю:
 1. Приточно вытяжная установка с роторным рекуператором.
 2. Приточная установка с теми же секциями как в первом варианте минус вытяжная част и рекуператор + два крышных вентилятора.
 Все оборудование подобрано одной марки в среднем ценовом диапазоне, пр-во бывшей страны соц. лагеря, с комплектом автоматики.
 Цена.
 1 Вариант
 37 970 Евро = по курсу ЦБ 1294777 руб
 2 Вариант
 15864 евро + 3890 за два крышных вентилятора и шумоглушители со стаканами к ним
 19 754 Евро = по курсу ЦБ 673611руб
 Разница между вариантами 621166 руб - эта сумма и будет участвовать в расчете.
 
 Стоимость одной Гкал для Москвы  490 руб, (в расчете Андрея для Архангельска 825 рублей),
 вариант с электрическим нагревом даже не рассматриваю -бредовая идея для таких мощностей.
 
 Рассчитаем сроки окупаемости установки на примере помещений в г. Москве
 
 производительность рекуперационной установки  15 500 м3/ч, КПД рекуператора 71%температура в помещении 20С, средняя температура за отопительный период - 340С, длина отопительного периода 214 суток, время работы вентиляции 12 часов (на ночь выключают вентиляцию службы эксплуатации зданий) стоимость тепла водяной  калорифер 0,57 руб. за 1 кВт/ч (490 руб. за 1 Гкал). Рассчитаем экономию энергии за отопительный период при использовании роторного теплообменника:
 E= L×Cp×p×(Tr-Toa)×n×D×tv/1000 [кВт/ч], где
 n - эффективность рекуператора,
 L - объем приточного воздуха (м3/ч),
 Ср - теплоемкость воздуха (Вт/кг С),
 р - плотность воздуха (кг/м3),
 То - наружная температура воздуха (С),
 Tr - температура в помещении (С),
 D - дина отопительного периода (дни),
 tv - время работы вентиляции (часы).
 Подставляем исходные данные.
 Е=15 500×1,2×0,28× (20-(-3.1)) ×0,71×214×12/1000=219 349 кВт/ч
 Рассчитаем окупаемость секции роторного теплообменника по формуле:
 Т=S×D/E×q, где
 S - разница по стоимости меду двумя вариантами 15500 м3/ч (621 166 (рублей),
 
 D - длина отопительного периода (214 дня),
 
 Е - экономия теплоэнергии за год (219 349 кВт/ч),
 q - стоимость 1 кВт/ч (0,57 рубля).
 Т=(621166×214)/(219349× 0,57) =1063 дня отопительного периода или 4,9 лет.
 
 Вот такие цифры - Андрей, Приточно вытяжную установку я подобрал реальную, как и говорил надо учитывать стоимость не только секции рекуператора, но и остальные секции вытяжного агрегата, Вытяжные агрегаты в практике обычно не применяют слишком дорого выходит, обычно устанавливают на вытяжку крышники или канальники.
 Еще минусы приточно вытяжной установки с роторным рекуператором - из за роторника приходиться ставить одну на другой секции притока и вытяжки, в моем случае высота установки получилась 2941 мм, чтог много - обычно архитекторы дают венткамеры высотой 2,2-2,5 м, в данном случае надо просить у них высоту венткамеры порядка 3,2 м, это добавит еще стоимость строительной части - и окупаемость еще увеличится.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.11.2006, 17:44 |  
		| 
 старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 44845
 Регистрация: 23.11.2004
 Из: Москва
 Пользователь №: 273
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Губкин Андрей 2005 @ Nov 2 2006, 17:30 ) Да можно и поспорить с экспертом, но за чей счет будет повторная экспертиза или третичная или четверотичная ?  
 Место в здании всегда можно найти. А рекуперация из разряда добровольных, перешла (уже давно) в разряд обязательных. Надо еще постараться доказать ее неокупаемость.
 По нашим расчетам окупаемость рекуперации составляет 45 дней отопительного периода.
  НЕ ПЕРЕШЛА в разряд обязательных, повторяю там написано как правило. Значит можно делать, можно не делать. На усмотрение инвестора - деньги то его. Место в здании найти сложнее чем вы представляете себе, инвестору выгоднее площадь из под венткамер отдать на офисы. Уже давно вытяжки переехали из вытяжных венткамер наружу на холод - на кровлю. И все чаще туда же убирают приточки. Доказывать окупаемость или неокупаемость экспертизе я не дожен - приведите норматив, по которому например два года это хорошая окупаемость, а например 2,5 плохая - где нормативная граница окупаемости? Про Ваши 45 дней я Вам выше написал, можете пересчитать.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.11.2006, 18:06 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 997
 Регистрация: 1.3.2006
 Пользователь №: 2260
 
 
 
  
 | 
				Самый примитивный расчет эффективности рекуперации:Окупаемость рекуператора.
 Стоимость приточки примем 1000$/1000м3/ч.
 Стоимость приточки с рекуператором как минимум в два раза выше - 2000$/1000м3/ч.
 Экономия энергии на подогрев (с учетом оттайки обмерзающего рекуператора) не более 50%.
 Дополнительные разовые затраты на 1000 м3/ч - 1000$/
 Экономия энергии за год (1000 часов) – 7000 кВт*ч
 При стоимости электроэнергии 0,04$/кВт*ч, окупаемость рекуператора 3-4 года.
 А срок службы, удорожание обслуживания, стоимость места для монтажа?
 Пока энергоносители не подорожают в 2-3 раза (правда, это скоро произойдет), экономия от рекуперации Проблематична.
 
 Как можно окупитрь рекуператор за 45 дней - загадка
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |