Экономическая целесообразность рекуператоров, сравнительный расчет использования установок с и без рекуперации |
|
|
|
4.2.2012, 18:36
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22409
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Вопрос не совсем понятен. При названных условиях ротор нагревает воздух от -30 до +4,9, типоразмер ротора "06", то есть диаметр его 600мм. Куда ещё гликолевый? Гликолевый имеет смысл если есть запрет на попадание удаляемого воздуха в приточный, так как ротор тут наименее надёжен, процент перетока у него наивысший из всех типов. Ещё когда сами установки "П" и "В" разнесены по расстоянию. Гликолевый не обмерзает не в силу "гликолевости", а в силу сравнительно низкой эффективности возврата тепла.
|
|
|
|
|
4.2.2012, 19:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 12.9.2011
Пользователь №: 121457

|
Цитата(AleksejCher @ 1.2.2012, 23:13)  Кроме этого по отзывам эксплутационщиков еще приобретается куча проблемм с обмерзанием теплообменника, которые в принципе решаемы но за все придется платить, возможны различные варианты защиты которые обсуждались на форуме. До этого в самом начале темы кто то высказал мысль применения гликолевого рекуператора в целях борьбы с обмерзанием роторного, для примера взяли пример  : расход 1700-2000, регенератор Арктос 500Х300, парметры -30, +25, 30% ("SPA хозяйство"), ну вот собственно ...
|
|
|
|
|
4.2.2012, 21:34
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.5.2010
Пользователь №: 55115

|
Объект: офисное здание, 4 этажа. Местонахождение - Москва. Площадь этажа 900 м2. Расход воздуха на здание: приток - 29200 м3/ч вытяжка - 27000 м3/ч По проекту нужно просчитать эффективность от установки пластинчатого рекуператора. С предварительным подогревом приточного воздуха. Правильно ли прикинул срок окупаемости, всё ли учел?
1) с утилизатором: расход тепла в 1 воздухонагревателе - 320 кВт расход воды на подогрев - 3444 кг/ч гидр.потери - 5,9 кПа мощность вентилятора ПВ 15 кВт мощность вентилятора ВВ 11 кВт 2) без утилизатора: расход тепла в 1 воздухонагревателе - 490 кВт расход воды на подогрев - 5240 кг/ч гидр.потери - 6,7 кПа мощность вентилятора ПВ 11 кВт мощность вентилятора ВВ 7,5 кВт ______________________________________________________ 1. Мощность на прокачку т/носителя: (5240*6,7)/(3,6*1,005*0,7) = 13862 Вт - без рекуператора (3444*5,9)/(3,6*1,005*0,7) = 8023 Вт - с рекуператором Режим здания 8:00-20:00. Считаю только отопительный период. получается, что экономия эл/эн составляет 14714кВт*ч, что в деньгах 54427 руб. 2. Экономия по теплу: 368 Гкал, что в деньгах 527344 руб. 3. Увеличение затрат эл/эн на приточном и вытяжном вентилятоорах: 18900 кВт*ч 18900*3,699=69910 рублей 4. Затраты: 1)Стоимость ПВ = 55920 - без рекуператора Стоимость ПВ = 55180 - с рекуператором Стоимость ВВ = 54600- без рекуператора Стоимость ВВ = 55180 - с рекуператором Разница в затратах 1320 рублей. 2)Стоимость 1 воздухонагревателя(приблизительно): 193300 - с рекуператором 227900 - без рекуператора РАЗНИЦА - 34600 рублей 3) При ориентировочной стоимости рекуператора в 400 000 рублей получаем:
T = (400000 + 1320 - 34600) / (527344+54427-69910) = 0.72 года (9 месяцев)
Сообщение отредактировал War - 4.2.2012, 21:34
|
|
|
|
|
4.2.2012, 21:35
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22409
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Любой вариант нужно считать и проверять варианты. Вполне возможен и подбор ротора таким образом, чтобы не выжимать из него максимум "эффективности" ценой риска обмерзания. И следовательно возможно избежать пауз в работе ротора для оттаивания. Это не тема для "а как вообще", так как на работу теплообменника влияет целый ряд параметров. Где-то может и пластинчатый вполне сработать ещё и с приличной эффективностью, где-то ротор. Для определённых условий, как писал, применим только гликолевый. Нужно попросту не бездумно "следовать моде и веяниям" а грамотно применять нужное оборудование.
|
|
|
|
|
6.2.2012, 12:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932

|
Цитата(tekto @ 3.2.2012, 16:33)  Извиняюсь конечно, а "пластинчатый теплообменник" и "роторный рекуператор" это одно и тоже? Понимаю Ваш сарказм, но, боюсь, что в плане температур, характера обмерзания и времени оттайки, "пластинчатый теплообменник" и "роторный рекуператор" - есть одно и то же (если оставить за скобками некоторые конструктивные отличия). Цитата(Valentin_K @ 3.2.2012, 17:41)  не совсем согласен с таким подходом. Есть еще и психологический момент - при строительстве редко кто обращает внимание на стоимость вентоборудования - на фоне люстр по 5тыщ евро и плитки по 200евро за квадрат стоимость рекуператора со всеми сопутствующими затратами просто не заметна. Не хочу показаться невежливым "старослужащим", делающим замечание "молодому", но, скорее всего, у Вас было не очень много объектов в жизни, если сделали такие выводы. Весь мой почти 18 летний опыт работы в частном бизнесе говорит (даже не говорит, а кричит во все горло!) об обратном. Люстра за 5 тыщ или кожаный диван за 20 тыщ. - это то, что все видят, чем можно хвалиться перед друзьями и знакомыми, по ним делают выводы о солидности офиса и надежности бизнеса его владельца. А самая-рассамая система вентиляции скромно живет в венткамере и напоказ не выставляется. Не выросло у нас еще поколение бизнесменов, понимающих, что если не начнешь экономить там, где можно и нужно, - не станет у тебя в перспективе ни люстры, ни плитки, ни дивана с секретаршей! Аркадий
|
|
|
|
|
6.2.2012, 14:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 12.9.2011
Пользователь №: 121457

|
Цитата(ArFey @ 6.2.2012, 12:59)  Понимаю Ваш сарказм, но, боюсь, что в плане температур, характера обмерзания и времени оттайки, "пластинчатый теплообменник" и "роторный рекуператор" - есть одно и то же (если оставить за скобками некоторые конструктивные отличия). А если не оставлять за скобками конструктивных отличий, совсем даже не одно и тоже: пластинчатый начинает обмерзать уже при -10, а роторный и при -30 не факт, что обмерзнет, я не проектировщик и стараюсь избегать споров на тему влагопереноса, энтальпии и тому подобных вещей, а вы то уж наверняка должны знать, что и когда обмерзает, даже не производя никаких расчетов, к чему тогда все эти прибаутки про конструктивные отличия?  Цитата(ArFey @ 6.2.2012, 12:59)  Не хочу показаться невежливым "старослужащим", делающим замечание "молодому", но, скорее всего, у Вас было не очень много объектов в жизни, если сделали такие выводы. Весь мой почти 18 летний опыт работы в частном бизнесе говорит (даже не говорит, а кричит во все горло!) об обратном. Люстра за 5 тыщ или кожаный диван за 20 тыщ. - это то, что все видят, чем можно хвалиться перед друзьями и знакомыми, по ним делают выводы о солидности офиса и надежности бизнеса его владельца. А самая-рассамая система вентиляции скромно живет в венткамере и напоказ не выставляется. Не выросло у нас еще поколение бизнесменов, понимающих, что если не начнешь экономить там, где можно и нужно, - не станет у тебя в перспективе ни люстры, ни плитки, ни дивана с секретаршей! Аркадий, нельзя с вами не согласиться - это так и есть. Однажды меня поразило, когда имел возможность посетить одно мероприятие, связанное с инвестициями в инновации и стратегиями управления бизнесом, так вот компания Тойота имеет видение своего развития на 150 лет вперед, БМВ на 50, а у нас как сказал классик, Ф.М. Достоевский, люди в России живут как на постоялом дворе, лишь бы с меня хватило, а там хоть трава не расти, и к сожалению за 150 лет так ничего и не поменялось. Сейчас слышал, где то нашли новое месторождение газа, говорят только его должно хватить лет на 40, так что гуляй братва!!!  Только не подумайте ничего плохого.
Сообщение отредактировал tekto - 6.2.2012, 14:22
|
|
|
|
|
6.2.2012, 15:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265

|
Цитата(War @ 4.2.2012, 21:34)  Правильно ли прикинул срок окупаемости, всё ли учел? Приложите более подробный расчет. Подозрительно низкий срок окупаемости получился.
|
|
|
|
|
8.2.2012, 4:11
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 8.2.2012
Пользователь №: 139214

|
Добрый день Очень близкая мне тема. Роторные смешивают потоки и обмерзают, пластинчатые не смешивают, но конденсат замерзает. Надо что бы кпд высокий, не смешивал потоков и без конденсата. Такие видел на Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла и влаги у них влагопроницаемый теплообменник.
Сообщение отредактировал maestrooleg - 8.2.2012, 4:13
|
|
|
|
|
8.2.2012, 9:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265

|
Цитата(maestrooleg @ 8.2.2012, 4:11)  Добрый день Очень близкая мне тема. Роторные смешивают потоки и обмерзают, пластинчатые не смешивают, но конденсат замерзает. Надо что бы кпд высокий, не смешивал потоков и без конденсата. Такие видел на Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла и влаги у них влагопроницаемый теплообменник. Описание заманчивое. Но тут только по опыту эксплуатации судить можно. А дает поставщик гарантию от обмерзания установки? Решение очень интересное, как раз в этой теме мы обсуждали применение двух рекуператоров, здесь как раз применена эта схема. Интересно как будет работать эта установка в наших климатических условиях, ну я думаю во всяком случае лучше чем схема с одним пластинчатым рекуператором.
Сообщение отредактировал AleksejCher - 8.2.2012, 9:41
|
|
|
|
|
8.2.2012, 11:55
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22409
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
А, ну конечно... Снова сказочники про "суперэффективность". И картинка хороша. Вот только вопрос - это где они видели зимой влажность воздуха в помещениях 60%? Вот пусть на один только этот ответят, уже достаточно. Для нокаута.
Ну а добивание... По расчёту, при параметрах удаляемого +23/30% (тоже мало возможно без доувлажнения, но ближе к реальности) и наружной -30 обмерзает двойной пластинчатый. Увы.
|
|
|
|
|
8.2.2012, 12:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265

|
Позвонил в эту фирму, узнать по поводу гарантий производителя от обмерзания, обещеали дать ответ по электронной почте, пока ответа не получал. Судя по каталогу работа гарантируется до -25 гр С, при меньшей температуре изменяется соотношение приточного и вытяжного воздуха.
|
|
|
|
|
8.2.2012, 12:27
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22409
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Что-то серьёзные сомнения берут. И программа при расходе в 1500 кубов и их параметрах 18/60% показывает 9,4 литра конденсата и до 54% обмёрзшей поверхности у двухступенчатого пластинчатого блока при наружной -25.
Похоже, ребята играют с цифрами - когда надо "выдавить" сказочную эффективность возьмут удаляемый воздух с "летними" параметрами. Когда надо показать отсутствие обмерзания - сразу перескочат на "зимние". "Забыв" скорректировать эффективность.
ЗЫ. Кстати, рубеж начала обмерзания -7,5 наружной температуры, при их параметрах внутреннего и двойном пластинчатом.
|
|
|
|
|
8.2.2012, 13:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265

|
Они вроде как напирают на влагоперенос в рекуператоре и якобы из за этого вероятность обмерзания меньше. А что за программа у вас по расчету рекуператоров?
Сообщение отредактировал AleksejCher - 8.2.2012, 13:06
|
|
|
|
|
8.2.2012, 14:41
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22409
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Программа компании recuperator, лицензионная с персонификацией. Расчёт пластинчатых и роторных. Конечно, ограничения программы связаны с тем, что она считает продукцию конкретной фирмы, однако "пуд как был, он так и есть 16 килограмм" и закономерности остаются неизменными. ОЧЕНЬ сильные сомнения вызывает влияние влагопроницаемости на обмерзание блока при большом количестве конденсата. Как и писал, у меня серьёзные подозрения о махинациях с исходными параметрами. Это очень распространённый способ дурить клиента.
|
|
|
|
|
8.2.2012, 15:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265

|
Цитата(Skaramush @ 8.2.2012, 14:41)  Программа компании recuperator, лицензионная с персонификацией. Расчёт пластинчатых и роторных. Если не затруднит не моглибы прикинуть в программе как изменяется коэффициент эффективности одного и того рекуператора при различных температурах наружного воздуха например при -30, -20, -10, 0. По программе подбора Корф эффективность рекуператора уменьшается по мере увеличения температуры, но проектировщики почему то чаще считают срок окупаемости при максимальной эффективности. Хотелось бы узнать какие цифры выдаст эта программа.
|
|
|
|
|
8.2.2012, 15:13
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22409
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Так и будет, при снижении разницы температур будет падение эффективности, можно и без расчёта. Если вас интересует конкретика и цифры, давайте привяжемся к чему-то конкретному. Пишите параметры: расход п/в, температура и влажность удаляемого (допустим постоянные). С наружными параметрами понятно. И тип рекуператора - пластинчатый или ротор. Ну и можно прикинуть, один блок или серия из двух. В том числе и серию из роторов можно прикинуть.
|
|
|
|
|
8.2.2012, 16:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265

|
Цитата(Skaramush @ 8.2.2012, 15:13)  Так и будет, при снижении разницы температур будет падение эффективности, можно и без расчёта. Если вас интересует конкретика и цифры, давайте привяжемся к чему-то конкретному. Пишите параметры: расход п/в, температура и влажность удаляемого (допустим постоянные). С наружными параметрами понятно. И тип рекуператора - пластинчатый или ротор. Ну и можно прикинуть, один блок или серия из двух. В том числе и серию из роторов можно прикинуть. Нет интересует не чтото конкретное, а сильно ли будет отличаться коэффициент эффективности, ну к примеру при таких параметрах Lпр=Lвыт=5000 м3/ч Тнар=-30, -20, -10, 0 гр Тпр=20 гр, Твыт=20 гр, влажность выт 30%.
|
|
|
|
|
8.2.2012, 17:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 421
Регистрация: 1.2.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 138282

|
Года три назад делал вентиляцию в сауне с хамамом, подумал, а можно интересно влажность воздуха в помещении регулировать подмесом удаляемого влажного воздуха из хамама в приток общей системы?
Сообщение отредактировал seryi 52 - 8.2.2012, 17:45
|
|
|
|
|
8.2.2012, 17:52
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22409
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(AleksejCher @ 8.2.2012, 15:22)  Нет интересует не чтото конкретное, а сильно ли будет отличаться коэффициент эффективности, ну к примеру при таких параметрах Lпр=Lвыт=5000 м3/ч Тнар=-30, -20, -10, 0 гр Тпр=20 гр, Твыт=20 гр, влажность выт 30%. При -30 эффективность 49,7%, обмерзание 12% поверхности, температура после рекуператора (подаваемый) -5,1 При -20 эффективность 49%, обмерзания нет, температура после рекуператора -0,3 При -10 эффективность 48,4%, температура после рекуператора +4,5 При 0 эффективность 48,2%, температура после рекуператора +9,6 При +10 эффективность 48,2%, температура после рекуператора +14,5
|
|
|
|
|
8.2.2012, 20:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 12.9.2011
Пользователь №: 121457

|
Цитата(seryi 52 @ 8.2.2012, 17:44)  Года три назад делал вентиляцию в сауне с хамамом, подумал, а можно интересно влажность воздуха в помещении регулировать подмесом удаляемого влажного воздуха из хамама в приток общей системы? Слушайте, а на самом деле у меня тоже же на подобии хамам, "Римская баня", парогенератор, все дела, скамеечки теплые. 200 кубов в час будет от туда с температурой 40-50 градусов по отдельному воздуховоду мимо кассы, приток через дверь от общей системы. Если например на самом деле зарециркулировать все это хозяйство в приточку до рекуператора, то можно и влажность в помещении держать любую и преднагрев какой никакой 10-15% от общего объема с температурой 50С и на входе в рекуператор из помещения воздух влажностью 60% и температурой 25, разобраться бы во всем этом. И самое главное заку и рекуп не дорогой, пластинчатый, а не роторный и обмерзать ничего не будет и комфортный климат в помещении, тема!
|
|
|
|
|
8.2.2012, 21:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1689
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708

|
Цитата(War @ 4.2.2012, 22:34)  Объект: офисное здание, 4 этажа. Местонахождение - Москва. Площадь этажа 900 м2. Расход воздуха на здание: приток - 29200 м3/ч вытяжка - 27000 м3/ч По проекту нужно просчитать эффективность от установки пластинчатого рекуператора. С предварительным подогревом приточного воздуха. Правильно ли прикинул срок окупаемости, всё ли учел?
1) с утилизатором: расход тепла в 1 воздухонагревателе - 320 кВт расход воды на подогрев - 3444 кг/ч гидр.потери - 5,9 кПа мощность вентилятора ПВ 15 кВт мощность вентилятора ВВ 11 кВт 2) без утилизатора: расход тепла в 1 воздухонагревателе - 490 кВт расход воды на подогрев - 5240 кг/ч гидр.потери - 6,7 кПа мощность вентилятора ПВ 11 кВт мощность вентилятора ВВ 7,5 кВт ______________________________________________________ 1. Мощность на прокачку т/носителя: (5240*6,7)/(3,6*1,005*0,7) = 13862 Вт - без рекуператора (3444*5,9)/(3,6*1,005*0,7) = 8023 Вт - с рекуператором Режим здания 8:00-20:00. Считаю только отопительный период. получается, что экономия эл/эн составляет 14714кВт*ч, что в деньгах 54427 руб. 2. Экономия по теплу: 368 Гкал, что в деньгах 527344 руб. 3. Увеличение затрат эл/эн на приточном и вытяжном вентилятоорах: 18900 кВт*ч 18900*3,699=69910 рублей 4. Затраты: 1)Стоимость ПВ = 55920 - без рекуператора Стоимость ПВ = 55180 - с рекуператором Стоимость ВВ = 54600- без рекуператора Стоимость ВВ = 55180 - с рекуператором Разница в затратах 1320 рублей. 2)Стоимость 1 воздухонагревателя(приблизительно): 193300 - с рекуператором 227900 - без рекуператора РАЗНИЦА - 34600 рублей 3) При ориентировочной стоимости рекуператора в 400 000 рублей получаем:
T = (400000 + 1320 - 34600) / (527344+54427-69910) = 0.72 года (9 месяцев) вот, вот и у меня лет эдак пять назад в этой теме получился срок окупаемости небольшой, в один сезон окупится. Где 10 - 20 лет не пойму. Доказывают не весь что! А я уж тогда подумал, может чего не понимаю!
|
|
|
|
|
8.2.2012, 21:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265

|
Цитата(Губкин Андрей 2005 @ 8.2.2012, 21:01)  вот, вот и у меня лет эдак пять назад в этой теме получился срок окупаемости небольшой, в один сезон окупится. Где 10 - 20 лет не пойму. Доказывают не весь что! А я уж тогда подумал, может чего не понимаю! Большие сроки окупаемости получаются в случаях когда теплоснабжение осуществляется от газовых котлов в здании. Учитывая сегодняшние цены на газ (3 р за 1 м3) стоимость 1 кВт тепловой энергии составляет примерно 30 коп за 1 кВт. Отсюда и такие сроки.
|
|
|
|
|
8.2.2012, 21:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1689
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708

|
Цитата(AleksejCher @ 8.2.2012, 22:11)  Большие сроки окупаемости получаются в случаях когда теплоснабжение осуществляется от газовых котлов в здании. Учитывая сегодняшние цены на газ (3 р за 1 м3) стоимость 1 кВт тепловой энергии составляет примерно 30 коп за 1 кВт. Отсюда и такие сроки. На самом деле очень рад, что данная тема отыскалась в лабиринтах форума. Люблю длительные по времени темы. Года или годы идут, все течет, все меняется, шелуха отходит. Кристаллы остаются.
|
|
|
|
|
8.2.2012, 21:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1689
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708

|
Цитата(AleksejCher @ 8.2.2012, 22:11)  Большие сроки окупаемости получаются в случаях когда теплоснабжение осуществляется от газовых котлов в здании. Учитывая сегодняшние цены на газ (3 р за 1 м3) стоимость 1 кВт тепловой энергии составляет примерно 30 коп за 1 кВт. Отсюда и такие сроки. когда есть газ, так тут все списывается. А вот когда его нет? С газом до сих пор жили только привилегированные регионы (жалко что потерялась тема про "москвичей").
|
|
|
|
|
8.2.2012, 21:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38

|
Цитата(AleksejCher @ 8.2.2012, 22:11)  Большие сроки окупаемости получаются в случаях когда теплоснабжение осуществляется от газовых котлов в здании. Учитывая сегодняшние цены на газ (3 р за 1 м3) стоимость 1 кВт тепловой энергии составляет примерно 30 коп за 1 кВт. Отсюда и такие сроки. Классическая ошибка! Применение рекуператора в вентиляции позволяет снизить стоимость котельной установки. Эксплуатационные расходы обычно второстепенны. Михаил
|
|
|
|
|
8.2.2012, 21:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265

|
Цитата(kord @ 8.2.2012, 21:28)  Классическая ошибка! Применение рекуператора в вентиляции позволяет снизить стоимость котельной установки. Эксплуатационные расходы обычно второстепенны. Михаил Немного попозже оформлю и выложу расчет, посмотрите, укажите на ошибки. Стоимость котельной установки конечно же нужно учитывать. Но все равно срок окупаемости значительно выше чем теплоснабжении из теплосети.
|
|
|
|
|
9.2.2012, 10:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395

|
Цитата(AleksejCher @ 8.2.2012, 22:35)  Немного попозже оформлю и выложу расчет, посмотрите, укажите на ошибки. Стоимость котельной установки конечно же нужно учитывать. Но все равно срок окупаемости значительно выше чем теплоснабжении из теплосети. Рекуператоры окупаются за 2-4 сезона при электронагреве, т.к. стоим. эл. энергии 2-3 руб за кВт. Например для небольшого дома возьмем воздухообмен 350 кубов, при дельта Т= 30 град (от -10 до +20), получаем мощность нагрева около 3,5 кВт. Возьмем КПД рекуператора 75%, соответственно возвращаем 2,6 кВт х 2,5 руб= 6,5 руб/час=156 руб/сутки= за сезон (ноябрь-март) с учетом среднесуточных температур в зависимости от климатической зоны экономия составляет 5000-15000 руб, если установлены кондиционеры, то эффект экономии будет и летом. Кроме того некоторая сумма экономится на стоимости эл.нагревателя. Итого при стоимости рекуператора 20-30 тыс руб. в зависимости от климатической зоны он окупится за 2-4 года, при постоянной эксплуатации.
|
|
|
|
|
9.2.2012, 22:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265

|
Цитата(WAKO @ 9.2.2012, 10:34)  Рекуператоры окупаются за 2-4 сезона при электронагреве, т.к. стоим. эл. энергии 2-3 руб за кВт. Так в том то и дело что в случаях с теплоснабжением от газовых котолов сроки значительно увеличиваются, так как стоимость 1 кВт тепла составляет 30 коп, но это без учета увеличения стоимости котельной. Увеличение мощности будет стоить примерно 1000 рублей за 1 кВт увеличения мощности котла.
|
|
|
|
|
20.2.2013, 4:11
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 24.1.2011
Пользователь №: 90753

|
Может я чего то не понимаю? Вы расчитываете сроки окупаемости рекуператора при использовани электроотопления, при этом количество съкономленных кВт*ч умножаете на тариф одного кВт*ч. Тут вопросов нет. Вопрос в другом, в скольких случаях из 100 используется электрообогрев, и почему там, где экономия должна быть в Гкал(где нет электрообогрева, - путём установки автоматизированного теплового пункта) вы опять же считаете кВт*ч и умнажаете на тариф 1 кВт*ч, тогда как кВт*ч нужно переводить(если вообще формула правильная) в Гкал и умножать на тариф 1 Гкал?! Интересно и другое, кто нибудь сравнивал полученную в расчёте экономию в кВт с потреблением кВт без экономии. Проделав расчёт по вышеприведённой формуле у меня получилась экономия 2,5 млн. руб в год при реальных затратах на электроэнергию 700 тысяч. Чудо рекуператор печатающий деньги?! )
|
|
|
|
|
28.8.2013, 16:03
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 15.2.2013
Пользователь №: 181790

|
Добрый день. В развитие темы решаю задачу расчета экономической целесообразности установки на бассейн ПВ установки с рекупиратором и осушителем (условно первая ПВ) против ПВ установки с рекупиратором (условно вторая). Обогрев электричеством. 1) В установке для бассейнов с переменным расходом приточного воздуха, осушителем и пластинчатым рекупиратором вообще даже пытаться высчитать энергопортребление не буду (одну прогу писать неделю нужно будет). Только достать информацию у представительств. 2) В простой ПВ с рекупиратором для поддержания необходимой влажности расход свежего воздуха в зависимости от наружной температуры меняеся постоянно, от 6500 в -26 до 9000 в -10 (к примеру). Здесь можно попробовать посчитать. Для этого хотел найти методику расчета эффективности расчета КПД пластичнатого рекупиратора в зависимости от градиента температурного, но ничего абсолютно нет. Или забить и взять как все средний КПД и все?
|
|
|
|
|
  |