Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Ресторан в подвале, противодымная защита
Гость_Sergey81_*
сообщение 25.1.2010, 13:07
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемое сообщество,

Нужен совет по противодымной защите ресторана в подвале (планировка прилагается).
Вопросы:
1. насколько я понимаю, нужно ДУ из обеденного зала и из коридора кухонной зоны.
2. Можно ли объединить эти системы?
3. По какой методике вести расчеты?
4. Подпор воздуха - нужен ли он в лестничную клетку и тамбур?

Заранее спасибо. Сергей
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  для_авока.pdf ( 390,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 110
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boris_Ka
сообщение 26.1.2010, 9:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 405
Регистрация: 5.5.2009
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069



1. Да, системы нужны: из обеденного зала, из коридоров;
2. Коридорную систему можно сделать общей для 2-х коридоров, объединять ее с системой для защиты зала - нельзя (п. 7.6 СП 7);
3. Без коментариев;
4. Если предусмотрен обособленный выход наружу, тогда нет. В остальных случаях необходимо смотреть планировку вышележащего этажа.

С Уважением ББ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sergey81_*
сообщение 26.1.2010, 10:15
Сообщение #3





Guest Forum






спасибо, Boris_Ka.
по п.4: "Если предусмотрен обособленный выход наружу, тогда нет..." есть ли какой-н. ссылка на норм.документы?
В моем случае лестничная клетка имеет свой выход на улицу (вход в ресторан), отгороженный от остальной части 1-го этажа кирпичной перегородкой, соответственно для него также подпор не нужен?

Еще раз спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boris_Ka
сообщение 27.1.2010, 9:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 405
Регистрация: 5.5.2009
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069



Цитата(Sergey81 @ 26.1.2010, 10:15) *
В моем случае лестничная клетка имеет свой выход на улицу (вход в ресторан), отгороженный от остальной части 1-го этажа кирпичной перегородкой, соответственно для него также подпор не нужен?


В этом случае подпор не нужен.

Защита приточной системой лестничной клетки подземной части здания нужна в 2-х случаях:
1. Связывает два и более подземных этажа
2. Технологическая лестничная клетка (НЕ ЭВАКУАЦИОННАЯ!!!!) связывает подвальный и первый надземный этаж.

С Уважением ББ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prostoblond
сообщение 4.2.2010, 18:07
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 24.9.2008
Пользователь №: 22865



[quote name='Boris_Ka' date='26.1.2010, 9:37' post='479577']
1. Да, системы нужны: из обеденного зала, из коридоров;


C коридором понятно. А обеденный зал попал под какие нормы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Proektiro
сообщение 9.4.2010, 14:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 21.4.2008
Из: Иваново
Пользователь №: 17985



"2. Коридорную систему можно сделать общей для 2-х коридоров, объединять ее с системой для защиты зала - нельзя (п. 7.6 СП 7);"

В данном случае как будет работать система дымоудаления объединенная для двух коридоров?
- дымоудаление будет вестись из двух коридоров сразу или с одного коридора (какой расход - суммарный расход 2-х коридоров т.е. приблизительно 16000+16000=32000 м3/ч, или 16000 и клапан откроится только в одном коридоре)?
(то есть при пожаре на этаже возможно что из какого то коридора дымоудаление не будет работать?)

- возможны ли случаи когда система объединенная для двух помещений на одном этаже может обслуживать либо одно либо другое помещение в зависимости в каком помещение возникнит пожар?
Прикрепленные файлы

Сообщение отредактировал Proektiro - 9.4.2010, 14:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 20:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных