Уважаемое сообщество,

Нужен совет по противодымной защите ресторана в подвале (планировка прилагается).
Вопросы:
1. насколько я понимаю, нужно ДУ из обеденного зала и из коридора кухонной зоны.
2. Можно ли объединить эти системы?
3. По какой методике вести расчеты?
4. Подпор воздуха - нужен ли он в лестничную клетку и тамбур?

Заранее спасибо. Сергей
Boris_Ka
1. Да, системы нужны: из обеденного зала, из коридоров;
2. Коридорную систему можно сделать общей для 2-х коридоров, объединять ее с системой для защиты зала - нельзя (п. 7.6 СП 7);
3. Без коментариев;
4. Если предусмотрен обособленный выход наружу, тогда нет. В остальных случаях необходимо смотреть планировку вышележащего этажа.

С Уважением ББ...
Sergey81
спасибо, Boris_Ka.
по п.4: "Если предусмотрен обособленный выход наружу, тогда нет..." есть ли какой-н. ссылка на норм.документы?
В моем случае лестничная клетка имеет свой выход на улицу (вход в ресторан), отгороженный от остальной части 1-го этажа кирпичной перегородкой, соответственно для него также подпор не нужен?

Еще раз спасибо за ответы.
Boris_Ka
Цитата(Sergey81 @ 26.1.2010, 10:15) *
В моем случае лестничная клетка имеет свой выход на улицу (вход в ресторан), отгороженный от остальной части 1-го этажа кирпичной перегородкой, соответственно для него также подпор не нужен?


В этом случае подпор не нужен.

Защита приточной системой лестничной клетки подземной части здания нужна в 2-х случаях:
1. Связывает два и более подземных этажа
2. Технологическая лестничная клетка (НЕ ЭВАКУАЦИОННАЯ!!!!) связывает подвальный и первый надземный этаж.

С Уважением ББ...
prostoblond
[quote name='Boris_Ka' date='26.1.2010, 9:37' post='479577']
1. Да, системы нужны: из обеденного зала, из коридоров;


C коридором понятно. А обеденный зал попал под какие нормы?
Proektiro
"2. Коридорную систему можно сделать общей для 2-х коридоров, объединять ее с системой для защиты зала - нельзя (п. 7.6 СП 7);"

В данном случае как будет работать система дымоудаления объединенная для двух коридоров?
- дымоудаление будет вестись из двух коридоров сразу или с одного коридора (какой расход - суммарный расход 2-х коридоров т.е. приблизительно 16000+16000=32000 м3/ч, или 16000 и клапан откроится только в одном коридоре)?
(то есть при пожаре на этаже возможно что из какого то коридора дымоудаление не будет работать?)

- возможны ли случаи когда система объединенная для двух помещений на одном этаже может обслуживать либо одно либо другое помещение в зависимости в каком помещение возникнит пожар?