Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Изоляция фреонопроводов в подвесных потолках, Кто как делает и борется с пожарниками
ArFey
сообщение 5.2.2010, 16:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Добрый день коллеги! Думаю, все знают, что в подвесных потолках согласно СНиП "Ограничение распространения пламени при пожаре" допускается изоляция трубопроводов только из негорючих материалов. Все применяемые нами изоляции из вспененных материалов для фреонопроводов обычно имеют степень горючести Г1, Г2 и воспламеняемости В1, т.е. их применение в открытом виде (кроме помещений категорий А, Б, В1-В3) не противоречит СНиП "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов". Как это делается у вас, в вашем регионе? Применяете в потолках материалы аналогичные Пароку и Роквелу? Или договариваетесь с технадзорами и брандмейстерами? Или еще как? Большинство проектировщиков из положения выходят хитро, записывая в спецификации фразу "Фреонопровод из медной трубы в изоляции", а некоторые до сих пор верят, что всякие там ...флексы не горят! Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nevin
сообщение 19.5.2010, 21:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 1.3.2008
Из: Ставрополь
Пользователь №: 16117



Действительно проблема.
Особенно когда в трубопроводе теплоноситель с низкой температурой и необходимо пароизоляцию делать. НГ даже с rockwool неполучится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
the_lukewarm
сообщение 2.6.2010, 18:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 12.9.2009
Пользователь №: 38385



можно обмотать стеклотканью
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей 113
сообщение 24.6.2011, 10:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591



Цитата(ArFey @ 5.2.2010, 17:15) *
Добрый день коллеги! Думаю, все знают, что в подвесных потолках согласно СНиП "Ограничение распространения пламени при пожаре" допускается изоляция трубопроводов только из негорючих материалов. Все применяемые нами изоляции из вспененных материалов для фреонопроводов обычно имеют степень горючести Г1, Г2 и воспламеняемости В1, т.е. их применение в открытом виде (кроме помещений категорий А, Б, В1-В3) не противоречит СНиП "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов". Как это делается у вас, в вашем регионе? Применяете в потолках материалы аналогичные Пароку и Роквелу? Или договариваетесь с технадзорами и брандмейстерами? Или еще как? Большинство проектировщиков из положения выходят хитро, записывая в спецификации фразу "Фреонопровод из медной трубы в изоляции", а некоторые до сих пор верят, что всякие там ...флексы не горят! Аркадий


Вопрос Уважаемого Аркадия остается в силе.
Сегодня получил замечание по горючести изоляции фреонопроводов. Теперь хоть действительно меняй flex на роквел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274