Добрый день коллеги! Думаю, все знают, что в подвесных потолках согласно СНиП "Ограничение распространения пламени при пожаре" допускается изоляция трубопроводов только из негорючих материалов. Все применяемые нами изоляции из вспененных материалов для фреонопроводов обычно имеют степень горючести Г1, Г2 и воспламеняемости В1, т.е. их применение в открытом виде (кроме помещений категорий А, Б, В1-В3) не противоречит СНиП "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов". Как это делается у вас, в вашем регионе? Применяете в потолках материалы аналогичные Пароку и Роквелу? Или договариваетесь с технадзорами и брандмейстерами? Или еще как? Большинство проектировщиков из положения выходят хитро, записывая в спецификации фразу "Фреонопровод из медной трубы в изоляции", а некоторые до сих пор верят, что всякие там ...флексы не горят! Аркадий
nevin
Действительно проблема.
Особенно когда в трубопроводе теплоноситель с низкой температурой и необходимо пароизоляцию делать. НГ даже с rockwool неполучится.
the_lukewarm
можно обмотать стеклотканью
Андрей 113
Цитата(ArFey @ 5.2.2010, 17:15) *
Добрый день коллеги! Думаю, все знают, что в подвесных потолках согласно СНиП "Ограничение распространения пламени при пожаре" допускается изоляция трубопроводов только из негорючих материалов. Все применяемые нами изоляции из вспененных материалов для фреонопроводов обычно имеют степень горючести Г1, Г2 и воспламеняемости В1, т.е. их применение в открытом виде (кроме помещений категорий А, Б, В1-В3) не противоречит СНиП "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов". Как это делается у вас, в вашем регионе? Применяете в потолках материалы аналогичные Пароку и Роквелу? Или договариваетесь с технадзорами и брандмейстерами? Или еще как? Большинство проектировщиков из положения выходят хитро, записывая в спецификации фразу "Фреонопровод из медной трубы в изоляции", а некоторые до сих пор верят, что всякие там ...флексы не горят! Аркадий


Вопрос Уважаемого Аркадия остается в силе.
Сегодня получил замечание по горючести изоляции фреонопроводов. Теперь хоть действительно меняй flex на роквел.