Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Система отопления котеджа, Гидравлика
Katya Kazan
сообщение 6.2.2010, 13:02
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33511



Здравствуйте! Помогите мне, пожалуйста, подскажите. У меня 3х этажный котедж, котел в подвале. Провела стояк и на каждом этаже установила коллектор. От колллектора идет лучевая разводка двухтрубки на радиаторы и на теплые полы. Так вот, как считать гидравлический расчет данной системы, с чего начать и что с чем уравнивать? От котла хочу поставить насос,чтобы была принудительная циркуляция. И ничего что я сделала и полы и радиаторы в одном коллекторе, хочу поставить комбинированный, или лучше поотдельности сделать? Считаю все вручную, поэтому и советы нужны для ручного расчета, прогами не считаю.

Сообщение отредактировал Katya Kazan - 6.2.2010, 13:10
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  вариант.dwg ( 188 килобайт ) Кол-во скачиваний: 766
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 29)
Гость_Slava1_*
сообщение 6.2.2010, 13:42
Сообщение #2





Guest Forum






Здравствуйте.
Загляните в раздел Книгохранилище, на этом форуме. Также здесь есть неплохие подборки по софту.
По поводу объединения теплых полов и радиаторов на один коллектор, то ничего страшного в этом нет, необходимо установить узел смешение, с подачей не более 40 С(на теплый пол).

Сообщение отредактировал Slava1 - 6.2.2010, 13:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
segun88
сообщение 6.2.2010, 14:23
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 10.12.2008
Из: Москва - СПБ - Удомля
Пользователь №: 26527



Цитата(Slava1 @ 6.2.2010, 13:42) *
необходимо установить узел смешение, с подачей не более 40 С(на теплый пол).


А то не выполните требования медиков)) Температура пола не должна быть больше 30С.
А не легче сделать один главный коллектор с узлами смешения на радиторы, теплые полы, гвс и вентиляцию? Поставить отдельный шкаф для теплых полов. один коллектор для радиаторов.
Для гидравлики надо выделить главное кольцо циркуляционное с наибольшей нагрузкой и протяженностью, и просчитать его, разбив на участки. Расход воды в СО исходя из теплотехнического расчета, потери давления исходя из расхода на участке и предварительно подобранному диаметру. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ime
сообщение 6.2.2010, 19:50
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 22.5.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 19002



А какой температурный график? в каких контурах какой у вас?
Как вы теплые полы считаете?
какого материала трубы?
16-22град.С в жилом помещении-реально холодно.
ГОСТ 30494 это не для частника по моему. повешайте градусник у вас в офисе. а дома я допустим в трусах и майке хожу, а не в свитере. у меня дома +26.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 6.2.2010, 20:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата
Считаю все вручную, поэтому и советы нужны для ручного расчета,
Гидравлика советов не приемлет, но уважает все пожелания инженера.

Вопросы Ваши не совета просят, а понимать "гидравлику", своё её "видение" Вам передать, заодно Вам помочь научиться считаться с её законами. Все это изложено в сотнях учебников для начинающих и "продвинутых/задвинутых". helpsmilie.gif

Кто-ж Вам здесь всё и как кратко/внятно/гениально сможет и передаст мгновенно свой опыт/понимание?
Будем посмотреть


Сообщение отредактировал Kult_Ra - 6.2.2010, 20:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 7.2.2010, 12:56
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



Цитата(segun88 @ 6.2.2010, 12:23) *
А то не выполните требования медиков)) Температура пола не должна быть больше 30С.
А не легче сделать один главный коллектор с узлами смешения на радиторы, теплые полы, гвс и вентиляцию? Поставить отдельный шкаф для теплых полов. один коллектор для радиаторов.
Для гидравлики надо выделить главное кольцо циркуляционное с наибольшей нагрузкой и протяженностью, и просчитать его, разбив на участки. Расход воды в СО исходя из теплотехнического расчета, потери давления исходя из расхода на участке и предварительно подобранному диаметру. rolleyes.gif

не больше 31го С если следовать СНиП
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Katya Kazan
сообщение 7.2.2010, 13:27
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33511




Для гидравлики надо выделить главное кольцо циркуляционное с наибольшей нагрузкой и протяженностью, и просчитать его, разбив на участки. Расход воды в СО исходя из теплотехнического расчета, потери давления исходя из расхода на участке и предварительно подобранному диаметру. rolleyes.gif
[/quote]
Спасибо, вот мне и надо было, чтобы меня уверили в том, очем я думала, но сомневалась, значит оно будет проходить от котла до самого верхнего этажа через все коллекторы до самого удаленного и загруженного прибора? А как определяются потери на коллекторе? И как вода там распределяется на все контуры одинаково или нет?

Цитата(ime @ 6.2.2010, 19:50) *
А какой температурный график? в каких контурах какой у вас?
Как вы теплые полы считаете?
какого материала трубы?
16-22град.С в жилом помещении-реально холодно.
ГОСТ 30494 это не для частника по моему. повешайте градусник у вас в офисе. а дома я допустим в трусах и майке хожу, а не в свитере. у меня дома +26.

Я для радиаторов беру 90-70, для полов 50-40, темп-ра в ванной +26.Пол посчитала по программке в экселе, материал металлопластик.

Цитата(Kult_Ra @ 6.2.2010, 20:56) *
Гидравлика советов не приемлет, но уважает все пожелания инженера.

Вопросы Ваши не совета просят, а понимать "гидравлику", своё её "видение" Вам передать, заодно Вам помочь научиться считаться с её законами. Все это изложено в сотнях учебников для начинающих и "продвинутых/задвинутых". helpsmilie.gif

Кто-ж Вам здесь всё и как кратко/внятно/гениально сможет и передаст мгновенно свой опыт/понимание?
Будем посмотреть

Я знаю, что такое гидравлика, не зря же училась 5 лет, просто я когда сталкиваюсь с новой разводкой, то возникают сомнения, считать также как в книге или есть нюансы, поэтому и обращаюсь к опытным людям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 7.2.2010, 14:07
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Применив термин "гидравлика", выразился, оказывается, излишне обобщённо.

В принципе Ваш был вопрос из двух частей:
  1. Конструктивные особенности и деталировка принятого инженерного решения - да, есть нюансы, поэтому и обращаться к опытным людям - удачно и не надо стесняться. rolleyes.gif
  2. Считаю все вручную, поэтому и советы нужны для ручного расчета. Стандартные правила тепло- гидравлического расчёта. Что при 5 лет учёбы, что при 15 лет работы. Чего тут советовать и как? Столько понаписано/нажёвано, смотреть на эти "жовки" уже тошно и давно. blink.gif
    Но, к сожалению, да, ответ на запрос совета для ручного расчета там сидит и Вас дожидается.


Сообщение отредактировал Kult_Ra - 7.2.2010, 14:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Katya Kazan
сообщение 7.2.2010, 15:43
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33511



Спасибо, надеюсь и в будущем на вашу помощь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_MAZAY81_*
сообщение 7.2.2010, 23:33
Сообщение #10





Guest Forum






Можно и комбинорованные коллекторы установить, к ним и привязываться.

Учитывыя что максимальный перепад давления произойдет в контуре теплого пола, высчитать его (до 350 mbar). Температуру поверхности пола принять допустимой во внутренней зоне макс. 27 °С, а во внешней макс. 30°С (зона в один метр от стен), тем самым можно разбить контур на 2 контура и понизить перепад давлений в контурах теплего пола. Даже если в этом сучае перепад будет выше чем 350 mbar, нужно увеличить расстояние между трубопроводами, с учетом покрытия необходимой тепловой нагрузки.

Касательно отопительных приборов, так с помощью установленных термостатных вентилей, которые нужно правильно отрегулировать. Расчитать перепад давления в трубопроводах к замыкающим отопительным приборам (с учетом течения жидкости в них макс. 1 м/с и потери давления макс. 170-200 Па/м), перепад давления в отопительном приборе и с помощью предустановки на термостатном вентиле (от 1 до N) выравнить перепад давления, равный перепаду давления в контуре теплого пола в этом же коллекторе. Здесь надо обратить внимание, что максимальный перепад давления может произойти не обязательно в замыкающем отопительном приборе, а собственно в приборе максимальной мощности. Надо это проверить по схеме.

Советую установить на отводах от стояка нижних этажей регулирующую арматуру по расходу, и в случае потребности по давлению.

Ну вот, в принципе и все.

Сообщение отредактировал MAZAY81 - 7.2.2010, 23:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Katya Kazan
сообщение 7.2.2010, 23:50
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33511



Цитата(MAZAY81 @ 7.2.2010, 23:33) *
Ну вот, в принципе и все.

А если комбинирванный коллектор установить в котельной, можно ли металлопластик от коллектора замоноличить в пол или в котельной допускаются только стальные трубы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_MAZAY81_*
сообщение 8.2.2010, 0:53
Сообщение #12





Guest Forum






после коллектора можно.
да, еще вопрос, зачем Вам два насоса параллельно, одним с регулирующимися оборотами никак нельзя?

Сообщение отредактировал MAZAY81 - 8.2.2010, 0:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Katya Kazan
сообщение 9.2.2010, 21:25
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33511



Цитата(MAZAY81 @ 8.2.2010, 0:53) *
после коллектора можно.
да, еще вопрос, зачем Вам два насоса параллельно, одним с регулирующимися оборотами никак нельзя?

Да, я тож так подумала, вот сижу переделываю, потом хочу показать новую схему, там все по-другому. Хочется чтобы оценили и покритиковали специалисты
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lyko
сообщение 12.2.2010, 14:05
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 2.1.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583



Цитата(Katya Kazan @ 7.2.2010, 13:27) *
Я для радиаторов беру 90-70, для полов 50-40, темп-ра в ванной +26.Пол посчитала по программке в экселе, материал металлопластик.

Если дом для жилья, для страховки, главным образом, себя, имело бы смысл создать некоторый запас по теплу, просчитав все из условий рабочей температуры нагревательных приборов если не 70 градусов, то хотя бы 80*. 90 Градусов - "форс - мажор" для котла и металлопластика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zolo
сообщение 13.2.2010, 15:25
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 29.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14959



А я тоже занимаюсь вентиляцией и не так давно стал интересоваться отоплением. Посмотрел чертежи и вот что я не понимаю:
- разве полотенцесушители садят на отопление? Вроде же на ГВС всегда.
- Разве такая увязка радиаторов и теплых полов в одной гребенке будет работать? Ведь если гребенка с узлом смешения то на радиаторы холодная вода пойдет. А если на теплый пол пойдет на подаче 70С - то это же неправильно.
- Разве котел будет работать только на отопление - ведь еще как минимум контур ГВС должен быть?
Кто специалист здесь есть - разъясните пожалуйста...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jester
сообщение 13.2.2010, 20:22
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 5.10.2007
Пользователь №: 11781



- полотенцесушители на ГВС, а его почему то не предусмотрено...
- контуры ТП и система РО - различные по принципу работы и параметрам температуры. Должны снабжаться от гребенки разными контурами. ТП естественно с подмесом обратки для понижения температуры теплоносителя.
- ГВС в коттедже планируется?
- хотелось бы посмотреть на обвязку котельной.
- на отводах от стояка нижних этажей регулирующую арматуру по расходу, и в случае потребности по давлению - некакого смысла в них нету, правильно посчитаная гидравлика и все раотает, это коттедж а не 15ти этажный дом (или завод со сложной схемой разводки). Лишние деньги заказчика на ветер и объяснения после - зачем оно ему надо.
- непонятен ваш выбор коллекторной разводки, причем неверно реализованной (если коллекторная система - каждый радиатор сидит на своем выходе от раздачи). делайте лежаковую систему, от стояка на каждый этаж кольцо - и все дела.

Сообщение отредактировал Jester - 13.2.2010, 20:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zolo
сообщение 13.2.2010, 21:53
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 29.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14959



Jester - лежаковая система - это что-то вроде схемы с попутным движением теплоносителя? И тогда в полу каждого этажа делаем кольцо и вся гидравлика должна легко увязаться! Правильно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Katya Kazan
сообщение 14.2.2010, 1:05
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33511



Цитата(Lyko @ 12.2.2010, 14:05) *
Если дом для жилья, для страховки, главным образом, себя, имело бы смысл создать некоторый запас по теплу, просчитав все из условий рабочей температуры нагревательных приборов если не 70 градусов, то хотя бы 80*. 90 Градусов - "форс - мажор" для котла и металлопластика.

Почему форс-мажор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Katya Kazan
сообщение 14.2.2010, 1:10
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33511



Цитата(Jester @ 13.2.2010, 20:22) *
- полотенцесушители на ГВС, а его почему то не предусмотрено...
- контуры ТП и система РО - различные по принципу работы и параметрам температуры. Должны снабжаться от гребенки разными контурами. ТП естественно с подмесом обратки для понижения температуры теплоносителя.
- ГВС в коттедже планируется?
- хотелось бы посмотреть на обвязку котельной.
- на отводах от стояка нижних этажей регулирующую арматуру по расходу, и в случае потребности по давлению - некакого смысла в них нету, правильно посчитаная гидравлика и все раотает, это коттедж а не 15ти этажный дом (или завод со сложной схемой разводки). Лишние деньги заказчика на ветер и объяснения после - зачем оно ему надо.
- непонятен ваш выбор коллекторной разводки, причем неверно реализованной (если коллекторная система - каждый радиатор сидит на своем выходе от раздачи). делайте лежаковую систему, от стояка на каждый этаж кольцо - и все дела.

Почему нельзя п/сушители на отопление?назовите причину. Контуры я разделила, вопрос этот уже прорабатывается. ГВС планируется, только я об этом позже узнала. А почему нельзя на выходе иметь не один а 2 рад-ра или 3?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lyko
сообщение 14.2.2010, 4:53
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 2.1.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583



Цитата(Katya Kazan @ 14.2.2010, 1:05) *
Почему форс-мажор?

Если расчет велся на 90* для радиаторов, с котла должно выходить, грубо, 95*. Закипание, завоздушивание системы. Причины можно предполагать, но факт имеет место. Если до такой Т. не нагревать, без запаса по теплу возможен недогрев помещений. Со всеми вытекающими. Если сомневаетесь, согласуйте с заказчиком. От запаса мало кто откажется. Сумма удорожания мала по сравнению с возможным дискомфортом. Металлопластик, по данным производителей имеет потрясающие характеристики. Но слабые места- соединения с фитингами. Практика использования - тема рядом, в этом же разделе. Максимальная температура для него тоже 95*.(уточните). ....Полотенцесушитель предусматривается на ГВС обычно потому, что в ванной (тоже обычно) проходит стояк ГВС или циркуляционный. (для многокварт. дома) . Если удобнее взять ПС от отопления, то почему нет?

Сообщение отредактировал Lyko - 14.2.2010, 5:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lyko
сообщение 14.2.2010, 5:18
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 2.1.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583



...Правда, работать ПС тогда будет только в отопительный период... Либо на ГВС организовать циркуляцию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jester
сообщение 14.2.2010, 11:26
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 5.10.2007
Пользователь №: 11781



- лежаковая система - это что-то вроде схемы с попутным движением теплоносителя? И тогда в полу каждого этажа делаем кольцо и вся гидравлика должна легко увязаться! - верно.
- Почему нельзя п/сушители на отопление?назовите причину. - полотенцесушители являются приборами открытого расположния в зоне где человек обычно пребывает ногишом. Если делать циркуляцию от системы РО - температура в нем 90С (либо 80С, в зависимости от работы котла). На циркуляции ГВС - 55С. Второй аспект - работа в летний период. ГВС летом есть, а отопления нету (не только в многоэтажках, эти функции есть и на котлах). Полотенчики работают только при наличии циркуляции ГВС
- коллекторная схема подразумевает независиое поключение радиаторов, каждый от своего выхода. Обусловлено последующей эксплуатацией - что бы не отключать пол дома, а только тот прибор который нобходимо; - отсутствие соеденительных элементов в стяжке пола (тройники, отводы, переходы) которые могут дать течи.
- с котла должно выходить, грубо, 95*. Закипание, завоздушивание системы. Во первых по поводу труб и котла - это оборудование расчитано на "форсмажорные" температуры (максимальная температура использования) до 115С (в зависимости от производителя есть небольшой гистерезис, однако у основной ведущей массы где то так). Во вторых, какое закипание системы при +95С?!? Про давление в системе не забыли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zolo
сообщение 14.2.2010, 13:57
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 29.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14959



Цитата(Katya Kazan @ 14.2.2010, 0:05) *
Почему форс-мажор?



помоему труб дольше служат.

Цитата(Katya Kazan @ 14.2.2010, 0:10) *
Почему нельзя п/сушители на отопление?назовите причину. Контуры я разделила, вопрос этот уже прорабатывается. ГВС планируется, только я об этом позже узнала. А почему нельзя на выходе иметь не один а 2 рад-ра или 3?


Ведь летом отопление в радиаторах отключается. А полотенцесушители должни быть теплыми (не 90С) круглый год.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lyko
сообщение 14.2.2010, 17:46
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 2.1.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583



Цитата(Jester @ 14.2.2010, 11:26) *
Во вторых, какое закипание системы при +95С?!? Про давление в системе не забыли?

Закипания при давлении не должно быть. Но воздух -то есть! Так и не выяснили, то ли с поверхности теплообменника, то ли от кавитации до насоса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ATS_*
сообщение 14.2.2010, 19:03
Сообщение #25





Guest Forum






Katya Kazan, самое главное не спешите и спрашивайте! Не все так плохо. Дело в том, что ГВС это по своей сущности тупиковая система и при низком разборе из горячего крана будет течь остывшая вода( все будет зависеть от длины трубопровода. и теплоизоляции), поэтому и практикуют циркуляцию горячей воды через полотенцесушители.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ATS_*
сообщение 14.2.2010, 19:19
Сообщение #26





Guest Forum






Проект бюджетный? Как будете регулировать температуру ТП и соответственно расход?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lyko
сообщение 15.2.2010, 11:26
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 2.1.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583



Цитата(zolo @ 14.2.2010, 13:57) *
Ведь летом отопление в радиаторах отключается. А полотенцесушители должни быть теплыми (не 90С) круглый год.

В индивидуальном коттедже это еще надо узнать у хозяина. Согласен ли он сутками жечь газ, чтобы ПС был теплым.. Есть электрические варианты.

Сообщение отредактировал Lyko - 15.2.2010, 11:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lyko
сообщение 15.2.2010, 11:43
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 2.1.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583



Цитата(Jester @ 14.2.2010, 11:26) *
Во первых по поводу труб и котла - это оборудование расчитано на "форсмажорные" температуры (максимальная температура использования) до 115С (в зависимости от производителя есть небольшой гистерезис, однако у основной ведущей массы где то так). Во вторых, какое закипание системы при +95С?!? Про давление в системе не забыли?

Совет- предложение дается жизненного свойства. СНиП-ы, нормы и правила - это для нормоконтроля, приемной комиссии, и эксплуатирующих организаций. В данном случае есть конкретный хозяин. Ощутите разницу! Стрелочник будет найден быстро. Привыкайте... Отходить от "экономичных диаметров". Да и для карьеры - довольный хозяин - лучшая реклама.

Сообщение отредактировал Lyko - 15.2.2010, 11:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jester
сообщение 16.2.2010, 21:18
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 5.10.2007
Пользователь №: 11781



to Lyko

не совсем понял ваш предыдущий пост, к чему он? Особенно первое предложение huh.gif

стрелочник - тот, кто на ж/д пути переводит, он то тут причем?

"вот вам ключи от вашей новой машины, она разгоняется до 220км/ч, но для того что бы вы не венили меня в том, что двигатель быстро отработает свой моторесурс, я перебрал кп, теперь 3я, 4я и 5я скористи не работают. Выше 80ти не разгонитесь. rolleyes.gif "

Теперь по теме - естественно радиаторы беруться при расчете с запасом, но они расчитываются на рабочие параметры системы, а после берется запас по теплоотдаче. И котел работает по параметрам - рекомендованным производителем, а не максимальным значениям. Вы в посте указали "форс мажор" оборудования в 95С - поправил вас, эта планка немного выше!

И еще большая просьба к вам, скиньте сюда перечень "экономичных диаметров", ниразу такого не встречал. А то все видимо перешли на новый уровень проектирования, а я досихпор ими пользуюсь...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Katya Kazan
сообщение 16.2.2010, 21:19
Сообщение #30





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33511



Цитата(ATS @ 14.2.2010, 19:19) *
Проект бюджетный? Как будете регулировать температуру ТП и соответственно расход?

Нет, проект не бюджетный, но я уже суть до этого уловила и переделала контур ТП и РО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 0:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных