портативный расходомер, для пусконаладки отопления |
|
|
|
8.2.2010, 12:04
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Вопрос специалистам - наладчикам: При балансировка систем отопления очень хочется знать, хотя бы примерно, расходы на ветках. Понятно, что на балансировочниках есть риски, но нет ли каких-нибудь портативных расходомеров - типа аналогов токовых клещей. Вроде, слышал, что есть измеритель на базе вихревого расходомера, но он для Ду 50 и выше... А вот бы для Ду15, Ду20...
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(30 - 59)
|
9.2.2010, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Топикстартеру: Еще раз объясните где балансировочные краны стоят?
|
|
|
|
|
9.2.2010, 10:50
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50373
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Сергей Долганов @ 9.2.2010, 10:45)  Топикстартеру: Еще раз объясните где балансировочные краны стоят? Цитата(Usach @ 8.2.2010, 13:30)  Балансировочник в ИТП на гребёнке и на ближайшем стояке. Всего на ветке 4 стояка, но проблема только с этим подьездом. На ближайшем стояке балансовик для предотвращения закольцовки.
|
|
|
|
|
9.2.2010, 11:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
т.е. одно направление с балансиром от него 4 стояка и только на одном стояке стоит балансир?
|
|
|
|
|
9.2.2010, 11:03
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50373
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Сергей Долганов @ 9.2.2010, 11:01)  т.е. одно направление с балансиром от него 4 стояка и только на одном стояке стоит балансир? Да, так делают, на первом (или первых нескольких) балансовый чтобы не кольцевало через него, остальные на самобалансировке (просчитаны на определённый расход).
Сообщение отредактировал HeatServ - 9.2.2010, 11:05
|
|
|
|
|
9.2.2010, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Тогда калькулятором можно счесть только общий расход трех стояков
|
|
|
|
|
9.2.2010, 11:22
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50373
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Сергей Долганов @ 9.2.2010, 11:15)  Тогда калькулятором можно счесть только общий расход трех стояков  Даже общий расход так просто не сосчитать, вмешивается его величество тепломассообмен. Я скинул на первой странице картинки, почитайте, интересно.
|
|
|
|
|
9.2.2010, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
По перепаду давления на балансире и известном Kvs - можем имхо, не?
|
|
|
|
|
9.2.2010, 14:04
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50373
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Сергей Долганов @ 9.2.2010, 11:26)  По перепаду давления на балансире и известном Kvs - можем имхо, не? Да, на этом принципе основана работа измерительных комплектов. Который стоит денег и наотрез отказывается понимать чужие балансировочники. Поэтому покупая за немалые деньги такой комплект автоматически подсаживаешься на данного производителя балансировочников. А захотел другие - пжалста, покупай новый комплект. А задача со стояком так и останется неразгаданной, пока на ней не стоит балансировочник и у Вас нет таких замечательных приборов.
|
|
|
|
|
9.2.2010, 16:16
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Уважаемые HeatServ и Сергей Долганов! Может я не совсем точно поставил задачу. Суть в том, чтобы в принципе понять - есть расход или его нет (т.е. затык). Потому,что, если есть расход, а обратка холодная, значит всё тепло уже сбросилось и надо смотреть в каком месте улицу греем. А это БЫВАЕТ, так уж сейчас строят. Если расхода нет или он гораздо ниже расчетного - значит затыка. Срезаем металоплоаст и смотрем соединения. За счёт жильцов, разумеется. Причем здесь ограничение расхода по веткам при помощи балансировочников. Да и не про них разговор - в них то я немного понимаю. Люди стали заселять дом. Подьезд. Стояк "туда" - жарит, "обратно" - на 10 и 9 - неизвестно, - на 8 убрали металл и конвектор, врезали металлопласт и повесели радиатор. Взялся я рукой за стояк. И чо?? Ну, градусов 25. При этом стена ледяная. Пол холодный. По стояку в подъезде половина жильцов не живет. Вторая половина "шибко жалуется". На улице морозяка. Сливать, запускать боязно. ВМЕНЯЕМО сказать что-то просто нереально. Перепад на стояке мерить - и чем? Поэтому и сразу мысль - а почему, собственно реальный расход не померить. 21 век, все таки. Ну, а теперь понял - почему. Покачену. Поэтому и предётся всё таки как обычно. Методом итераций....
|
|
|
|
|
9.2.2010, 16:25
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50373
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Usach @ 9.2.2010, 16:16)  Потому,что, если есть расход, а обратка холодная, значит всё тепло уже сбросилось Перепад на стояке мерить - и чем? Поэтому и сразу мысль - а почему, собственно реальный расход не померить. 21 век, все таки. Ну, а теперь понял - почему. Покачену. Поэтому и предётся всё таки как обычно. Методом итераций.... Тепло так просто не "сбросить", нужны конвективные условия. Так что у Вас скорее всего "затыка". Перепад на стояке будет точно таким же как на других стояках, мерять его смысла нет, нужно мерять расход. Реальный расход померить на стояке - сложная инженерная задача, которая легко решается применением забугорных дорогих примочек. Так что или примочки, или - итерации рулят.
|
|
|
|
|
9.2.2010, 19:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 2.3.2008
Из: Норильск
Пользователь №: 16144

|
Хочу предложить идею, как измерить расход косвенным способом. На стояке расположить два датчика температуры, например термопары маленькой масы, капельки, на расстоянии 1 метр. подключить их к двухканальному самописцу. На расстоянии например 1 метр ниже нижней термопары расположить нагреватель, например вч индуктор мощностью в 2-5 квт. Далее подаем короткий импульс нагрева, например 1 секунду и смотрим за изменением температуры на точках измерения. По времени запаздывания и уровню изменения температуры, расчитываем расход. Думаю можно отградуировать , точность измерения будет не высокой, скорее индикаторной. Но сравнение позволит выявить где расход больше или меньше и на сколько. Кто реализует, не забудьте автора
|
|
|
|
|
9.2.2010, 19:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
Чисто теоретически, в идеальных условиях и то +- лапоть будет, от каждого чиха показания будут меняться.
|
|
|
|
|
9.2.2010, 20:39
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50373
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Есть у меня в этой области наработки, но пока рано выкладывать для обсуждения, доработаю ещё, поэкспериментирую. К лету будет темка.
|
|
|
|
|
9.2.2010, 21:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
Очень, ОЧЕНЬ будем ЖДАТЬ!!!
|
|
|
|
|
10.2.2010, 16:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
|
|
|
|
|
10.2.2010, 16:20
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50373
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Вобчем как и называется тема: "безумные и дурацкие идеи".
|
|
|
|
|
10.2.2010, 17:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 2.3.2008
Из: Норильск
Пользователь №: 16144

|
Цитата(HeatServ @ 10.2.2010, 20:20)  Вобчем как и называется тема: "безумные и дурацкие идеи". Ну спасибо, оценили! Ссылку раньше не видел, придумал сам. Наверное идея не столь уж и сумашедшая если разным людям в голову приходит?
Сообщение отредактировал arkt2006 - 10.2.2010, 17:27
|
|
|
|
|
10.2.2010, 19:53
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50373
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(arkt2006 @ 10.2.2010, 17:25)  Наверное идея не столь уж и сумашедшая если разным людям в голову приходит? Так да, даже в народе говорят: "У мудрецов мысли сходятся."
|
|
|
|
|
10.2.2010, 22:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
У меня такое соображение на данную проблематику есть: если бы я постоянно занимался ПНР-ми на теплосетях-системах, то со своими текущими знаниями контроллерной техники (думаю таки хватило бы) сделал бы устройство на базе ПЛК на 12 вольт (для автономности) и написал бы программулину с аппроксимированными кривыми для РАЗЛИЧНЫХ балансировочников. Градуировку можно поискать в документации - 99% их дают производители, остается только "забить данные" в память ПЛК. Недостающие данные можно получить экспериментально. В`уаля - универсальній расходомер готов !  PS: автора тоже не.... пинать
|
|
|
|
|
11.2.2010, 7:50
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50373
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(vladun @ 10.2.2010, 22:04)  У меня такое соображение на данную проблематику есть: если бы я постоянно занимался ПНР-ми на теплосетях-системах, то со своими текущими знаниями контроллерной техники (думаю таки хватило бы) сделал бы устройство на базе ПЛК на 12 вольт (для автономности) и написал бы программулину с аппроксимированными кривыми для РАЗЛИЧНЫХ балансировочников. Градуировку можно поискать в документации - 99% их дают производители, остается только "забить данные" в память ПЛК. Недостающие данные можно получить экспериментально. В`уаля - универсальній расходомер готов !  PS: автора тоже не.... пинать  Вот эта программуля была бы бесценной, к тому дело и придёт скорее всего. Товарищи китайцы однажды именно так и сделают, если уже не сделали.
|
|
|
|
|
11.2.2010, 8:15
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата У меня такое соображение на данную проблематику есть: хех, павлины, говоришь?.. ну-ну..
|
|
|
|
|
11.2.2010, 8:37
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Все, кто постоянно занимаются наладкой имеют дифманометр, что позволяет или по формуле, или по графикам, или на бумаге, или в нотебуке, или в кпк, определить расход на любом балансировочнике - это просто, так как коэффициент сопротивления известен, или на любом участке с перепадом вообще - что немного труднее.
Что касается использования нагрева участка трубы для определения направления течения жидкости и грубой оценки расхода в сравнении с контрольным участком, то это тоже позапрошлый век.
|
|
|
|
|
11.2.2010, 8:47
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Цитата(vladun @ 11.2.2010, 1:04)  У меня такое соображение на данную проблематику есть: если бы я постоянно занимался ПНР-ми на теплосетях-системах, то со своими текущими знаниями контроллерной техники (думаю таки хватило бы) сделал бы устройство на базе ПЛК на 12 вольт (для автономности) и написал бы программулину с аппроксимированными кривыми для РАЗЛИЧНЫХ балансировочников. Градуировку можно поискать в документации - 99% их дают производители, остается только "забить данные" в память ПЛК. Недостающие данные можно получить экспериментально. В`уаля - универсальній расходомер готов !  PS: автора тоже не.... пинать  Из жизни: запускали коттедж. Всё просто - 4 насосика просто на каждом автомате свой. Монтажник говорит - включай второй этаж. Включаю автомат. Нососик зашумел. А насосики децельные - только по шуму и поймешь. Сам почти не гудит. Минут 5 проходит - "что-то насос не работает!". "Ну как не работает - ты же слышишь. Включили только его. Другие выключнены." замолчал. через пару минут опять - "Да не работает он!". Короче оказалось - не тот автомат включил. Надо было справо на лево считать, а не слева направо. ..а я вот всё думаю - каким это он приборчиком-то определил...каким это хитрым методом......При своём-то "средне-крестьянском" образовании....Наверно по корреляциии геомагнитного поля в относительных еденицах скорости потока от градиента охлаждения...
|
|
|
|
|
11.2.2010, 21:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
Ну если тепло на второй этаж не пошло после включения, то ясен пень насос не фурычит!!!
to vladun? а где расход-то смотреть, че-то я не догоняю Вашего соображения, поясните плиз
Сообщение отредактировал coverart - 11.2.2010, 21:17
|
|
|
|
|
11.2.2010, 21:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
как это "где" ? если производитель дает характеристики расхода в зависимости от перепада давления на балансировочном клапане, то грех ими не воспользоваться !
|
|
|
|
|
11.2.2010, 21:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
А, ну ежели по давлению тоды понятно!
|
|
|
|
|
11.2.2010, 22:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
это дает Данфосс, все что нужно 
ASV.jpg ( 230,13 килобайт )
Кол-во скачиваний: 50Кажется я понял чем был спровоцирован ваш вопрос коллега , - я не указал, что надо цеплять датчик перепада давления к контроллеру. Угадал ?
|
|
|
|
|
11.2.2010, 22:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
Ну конечно, коллега!!!
|
|
|
|
|
11.2.2010, 22:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
по давлению неинтересна, этож балансировочник надо иметь. А где его нету чо делать? Хочется ведь как: есть трубопровод, надо узнать расход, приложил к трубе волшебный датчик (систему датчиков) и вуаля - расход=N м3/ч/
|
|
|
|
|
12.2.2010, 8:08
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Господа! Была у меня мысль мерить перепад на стояке. Т.к. если расхода нет, от и падения нет. Но ЧЕМ мерить 1,5 кПа, при статике 3,5 бара?!!! Так-то понятно - 2 ианометра и прикрываешь. Если расхода не было, то и давления играть не будет. Цитата(coverart @ 12.2.2010, 0:11)  Ну если тепло на второй этаж не пошло после включения, то ясен пень насос не фурычит!!!
to vladun? а где расход-то смотреть, че-то я не догоняю Вашего соображения, поясните плиз Ой, не правда! сто причин - начиная с заплывшего фитинга и кончая ошибкой при разводке проекте. Просто я хотел сказать, что опыт не пропьёшь. А правда! Господа! А кто-нибудь САМ реально мерил перепад на балансировочнике, чтоб определить расход. Поделитесь опытом.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|