> портативный расходомер, для пусконаладки отопления
HeatServ
сообщение 12.2.2010, 8:22
Сообщение #61


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50371
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Usach @ 12.2.2010, 8:08) *
Господа!
А правда! Господа!
А кто-нибудь САМ реально мерил перепад на балансировочнике, чтоб определить расход. Поделитесь опытом. rolleyes.gif

На балансировочнике не мерил и пока не собираюсь, а вот в контуре каком-нибудь - пожалуйста. Преобразователь перепада в пуленепробиваемой обоочке с автономным питанием.

Сообщение отредактировал HeatServ - 12.2.2010, 8:23
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  pr_28.JPG ( 238,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 12.2.2010, 8:42
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



Прикрепленный файл  DSCF0004.JPG ( 314,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 149
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 12.2.2010, 8:49
Сообщение #63


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50371
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(ttt @ 12.2.2010, 8:42) *
Прикрепленный файл  DSCF0004.JPG ( 314,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 149

Сколько такой дифманометр перегрузку держит и как зовётся, если не секрет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 12.2.2010, 9:15
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



100 Bar. Wika 700.1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 12.2.2010, 9:18
Сообщение #65


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Вахх!! Шайтан!!
А диапазон измерений узнать можно?

Цитата(ttt @ 12.2.2010, 12:15) *
100 Bar. Wika 700.1


100 bar!!!!!
на шлангах???!!!!! blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 12.2.2010, 9:19
Сообщение #66


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50371
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(ttt @ 12.2.2010, 9:15) *
100 Bar.

newconfus.gif
Это 1500 psi получается? А шкала если в метрах, то от нуля до метра?

Стоп! Измерительный диапазон 10 метров. Не везде гадидзе, только на системах с ядрёными насосами. А вообще вещь полезная. Они вместе с иглами продаются или иглы отдельно? Шланги-то точно отдельно smile.gif

Сообщение отредактировал HeatServ - 12.2.2010, 9:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 12.2.2010, 9:46
Сообщение #67


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(ttt @ 12.2.2010, 12:15) *
100 Bar. Wika 700.1


http://www.medibix.com/runsearch.jsp?view=...oduct_id=451192

Differential ranges from 0/6 to 0/145 PSI for Type 700.1

Ну...на 0/6 в принципе пойдёт. А кто из наших продаёт. Цену бы узнать. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 12.2.2010, 10:38
Сообщение #68


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50371
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Usach @ 12.2.2010, 9:46) *
Ну...на 0/6 в принципе пойдёт. А кто из наших продаёт. Цену бы узнать. rolleyes.gif

На стояк в принципе сойдёт, на ветку или крыло сойдёт, на балансировочник на стояке уже сомнительно. На балансировочниках систем отопления таких перепадов чаще нет, только в совсем новых системах, где диаметры занижены и скорости приняты высокие.

Сообщение отредактировал HeatServ - 12.2.2010, 10:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 12.2.2010, 11:55
Сообщение #69


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



Был опыт измерения расходов данфосовским прибором на балансировочниках с "рогами" (выводами под изм. иглы до и после балансировочника). Точность измерений обалденная, НО если измерять на данфосовских же балансировочниках и на воде (на гликоле результат уже плывёт), хотя в приборе есть х...ева туча настроек начиная от поправки от темпер. проходящей воды, вязкости, типа клапана и т.д. Прибор настраивался вроде как и под произвольный другой балансировочник (не данфос) только надо было задать хар-ку kvs... Но в таком режиме прибор явно врал... Пробовали юзать ультразвуковой - херь полная! зря выброшенные деньги! как ещё завод-"изготовитель" никто не поджог?... По паспорту должен был мерить начиная с дюймовой трубы с макс. толщ. стенки 8мм - реально, проблески сознания у прибора были лишь на бутылке 1,5л из под минералки! ВЫВОД: реально для измерения расходов можно использовать лишь импортные фирменные приборы (которые стоят как самолёт). Кстати точность показаний можно проверить по насосу с известной номограммой расхода по перепаду давления... (такие приборы могут показывать просто перепад давлений).
ПС: помниться тогда намучились с поиском комплекта игл под "длинные рога" у балансировочников...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 12.2.2010, 13:20
Сообщение #70


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50371
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(kdu @ 12.2.2010, 11:55) *
ПС: помниться тогда намучились с поиском комплекта игл под "длинные рога" у балансировочников...

А как вообще это называется, так и называется игла? Просто тоже есть мысль купить, на заказ сготовить наверное можно было бы, но в руках экземпляра нет, ни чертежей ни эскизов тоже нет... Сам комплект измерительный покупать тоже неохота, стОит, зараза, от 80 до бесконечности.

Сообщение отредактировал HeatServ - 12.2.2010, 13:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 12.2.2010, 14:51
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



Цитата(HeatServ @ 12.2.2010, 9:19) *
newconfus.gif
Стоп! Измерительный диапазон 10 метров. Не везде гадидзе, только на системах с ядрёными насосами. А вообще вещь полезная. Они вместе с иглами продаются или иглы отдельно? Шланги-то точно отдельно smile.gif


Есть модель 1,6 метра (0-160 мбар). У меня три дифманометра.
Шланги на рынке по 30 руб. Переходники на рынке по 40 руб. Иголки от насоса для накачки футбольных мячиков.
У меня иголки от старого прибора Герц, переделанные. Иголки можно купить фирменные, например у ТА.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 12.2.2010, 14:58
Сообщение #72


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50371
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(ttt @ 12.2.2010, 14:51) *
Есть модель 1,6 метра (0-160 мбар). У меня три дифманометра.
Шланги на рынке по 30 руб. Переходники на рынке по 40 руб. Иголки от насоса для накачки футбольных мячиков.
У меня иголки от старого прибора Герц, переделанные. Иголки можно купить фирменные, например у ТА.

Можно ещё вопрос любительского уровня? Эти иголки просто туда втыкаются и самоуплотняются (типа как в тех же мячах) или резьба тоже должна уплотняться?

Сообщение отредактировал HeatServ - 12.2.2010, 14:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 12.2.2010, 16:55
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



Иголки втыкаются как в мячик. Резьба у меня запаяна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 12.2.2010, 17:00
Сообщение #74


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50371
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(ttt @ 12.2.2010, 16:55) *
Иголки втыкаются как в мячик.

Отлично! *ушёл опрессовывать иглы от мячика*
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 14.2.2010, 10:08
Сообщение #75


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(kdu @ 12.2.2010, 11:55) *
Был опыт измерения расходов данфосовским прибором


Данфосовским прибором (PFM3000) я доволен, в том числе и на чужих кранах и на гликоле, - отклонения предсказуемы, и иногда можно скомпенсировать.

Что касается ультразвука, то присоединяюсь к вашему мнению - никакой воспроизводимости, не говоря уже об абсолютных значениях. - Как, интересно ими пользуются вообще? Или только в составе мерных участков? Прямо загадка для меня.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikaa84
сообщение 1.3.2010, 13:01
Сообщение #76





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 9.10.2009
Пользователь №: 39436



Цитата(alem @ 14.2.2010, 10:08) *
Данфосовским прибором (PFM3000) я доволен, в том числе и на чужих кранах и на гликоле, - отклонения предсказуемы, и иногда можно скомпенсировать.

Что касается ультразвука, то присоединяюсь к вашему мнению - никакой воспроизводимости, не говоря уже об абсолютных значениях. - Как, интересно ими пользуются вообще? Или только в составе мерных участков? Прямо загадка для меня.

Проходил обучение в IMI International, в том числе ознакомился и "пощупал" TA CBI и TA Scope, аналоги Danfoss PFM3000 и PFM4000. Вместе со мной были ребята, занимающиеся балансировкой в Москве, как прибором от Danfoss так и от ТА. Так вот они утверждают, что точность PFM довольно низка, очень большие перепады в показаниях, у ТА такого нет, там погрешность порядка 5%. Объясняют это тем, что в PFM при калибровке применен косвенный метод измерения посредством кристалла (или чипа, но они так выразились). В ТА применен прямой метод измерения, т.е. на подаче и обратке установлены цифровые манометры, и при калибровке ошибка измерения минимальна. За счет этого прибор от ТА больше по размеру, чем у Данфосс.
Оба они достаточно дороги. Слышал, что в PFM зашиты данные по другим производителям, не знаю правда это или нет.
В общем я считаю, если нет средств, пользуйтесь дифманометром и уз-расходомером, хоть какая-то точность будет, но лучше использовать спецприборы заточенные под производителя. А из положения всегда можно выйти.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 25.5.2011, 9:02
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



Цитата(ttt @ 12.2.2010, 7:15) *
100 Bar. Wika 700.1


А почему именно диффманометр? Почему не взять 2 отдельных манометра и померять давление в 2х нипелях, а потом по разнице вычислить перепад? В чем особенность диффманометра?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 25.5.2011, 9:10
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



В точности. Вернее даже не в точности а в возможности замерить.
Нужно мерить перепад меньше метра при давлении в десятки метров.

Сообщение отредактировал ttt - 25.5.2011, 9:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 25.5.2011, 9:15
Сообщение #79


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50371
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(demon185 @ 25.5.2011, 10:02) *
А почему именно диффманометр? Почему не взять 2 отдельных манометра и померять давление в 2х нипелях, а потом по разнице вычислить перепад? В чем особенность диффманометра?
Когда разница давлений высока, то можно и просто по разнице. Например когда перепад метров под 20 и выше. Когда речь идёт о считанных метрах при высоком рабочем давлении, то во-первых нужно учитывать статическую разность высот (в дифманометре она скомпенсирована), во-вторых прогрешность получается выше и может поглотить собственно само значение измеряемой величины, в третьих неудобно и вообще непонятно можно ли доверять таким измерениям..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 25.5.2011, 16:25
Сообщение #80





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



Спасибо. Прояснили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 11:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных