портативный расходомер, для пусконаладки отопления |
|
|
|
12.2.2010, 8:22
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50371
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Usach @ 12.2.2010, 8:08)  Господа! А правда! Господа! А кто-нибудь САМ реально мерил перепад на балансировочнике, чтоб определить расход. Поделитесь опытом.  На балансировочнике не мерил и пока не собираюсь, а вот в контуре каком-нибудь - пожалуйста. Преобразователь перепада в пуленепробиваемой обоочке с автономным питанием.
Сообщение отредактировал HeatServ - 12.2.2010, 8:23
Прикрепленные файлы
pr_28.JPG ( 238,72 килобайт )
Кол-во скачиваний: 58
|
|
|
|
|
12.2.2010, 8:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945

|
DSCF0004.JPG ( 314,46 килобайт )
Кол-во скачиваний: 149
|
|
|
|
|
12.2.2010, 8:49
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50371
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(ttt @ 12.2.2010, 8:42) 
DSCF0004.JPG ( 314,46 килобайт )
Кол-во скачиваний: 149Сколько такой дифманометр перегрузку держит и как зовётся, если не секрет?
|
|
|
|
|
12.2.2010, 9:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945

|
100 Bar. Wika 700.1
|
|
|
|
|
12.2.2010, 9:18
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Вахх!! Шайтан!! А диапазон измерений узнать можно? Цитата(ttt @ 12.2.2010, 12:15)  100 Bar. Wika 700.1 100 bar!!!!! на шлангах???!!!!!
|
|
|
|
|
12.2.2010, 9:19
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50371
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(ttt @ 12.2.2010, 9:15)  100 Bar.  Это 1500 psi получается? А шкала если в метрах, то от нуля до метра? Стоп! Измерительный диапазон 10 метров. Не везде гадидзе, только на системах с ядрёными насосами. А вообще вещь полезная. Они вместе с иглами продаются или иглы отдельно? Шланги-то точно отдельно
Сообщение отредактировал HeatServ - 12.2.2010, 9:34
|
|
|
|
|
12.2.2010, 9:46
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Цитата(ttt @ 12.2.2010, 12:15)  100 Bar. Wika 700.1 http://www.medibix.com/runsearch.jsp?view=...oduct_id=451192Differential ranges from 0/6 to 0/145 PSI for Type 700.1 Ну...на 0/6 в принципе пойдёт. А кто из наших продаёт. Цену бы узнать.
|
|
|
|
|
12.2.2010, 10:38
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50371
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Usach @ 12.2.2010, 9:46)  Ну...на 0/6 в принципе пойдёт. А кто из наших продаёт. Цену бы узнать.  На стояк в принципе сойдёт, на ветку или крыло сойдёт, на балансировочник на стояке уже сомнительно. На балансировочниках систем отопления таких перепадов чаще нет, только в совсем новых системах, где диаметры занижены и скорости приняты высокие.
Сообщение отредактировал HeatServ - 12.2.2010, 10:41
|
|
|
|
|
12.2.2010, 11:55
|
практикующий инженер со стажем...
Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581

|
Был опыт измерения расходов данфосовским прибором на балансировочниках с "рогами" (выводами под изм. иглы до и после балансировочника). Точность измерений обалденная, НО если измерять на данфосовских же балансировочниках и на воде (на гликоле результат уже плывёт), хотя в приборе есть х...ева туча настроек начиная от поправки от темпер. проходящей воды, вязкости, типа клапана и т.д. Прибор настраивался вроде как и под произвольный другой балансировочник (не данфос) только надо было задать хар-ку kvs... Но в таком режиме прибор явно врал... Пробовали юзать ультразвуковой - херь полная! зря выброшенные деньги! как ещё завод-"изготовитель" никто не поджог?... По паспорту должен был мерить начиная с дюймовой трубы с макс. толщ. стенки 8мм - реально, проблески сознания у прибора были лишь на бутылке 1,5л из под минералки! ВЫВОД: реально для измерения расходов можно использовать лишь импортные фирменные приборы (которые стоят как самолёт). Кстати точность показаний можно проверить по насосу с известной номограммой расхода по перепаду давления... (такие приборы могут показывать просто перепад давлений). ПС: помниться тогда намучились с поиском комплекта игл под "длинные рога" у балансировочников...
|
|
|
|
|
12.2.2010, 13:20
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50371
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(kdu @ 12.2.2010, 11:55)  ПС: помниться тогда намучились с поиском комплекта игл под "длинные рога" у балансировочников... А как вообще это называется, так и называется игла? Просто тоже есть мысль купить, на заказ сготовить наверное можно было бы, но в руках экземпляра нет, ни чертежей ни эскизов тоже нет... Сам комплект измерительный покупать тоже неохота, стОит, зараза, от 80 до бесконечности.
Сообщение отредактировал HeatServ - 12.2.2010, 13:22
|
|
|
|
|
12.2.2010, 14:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945

|
Цитата(HeatServ @ 12.2.2010, 9:19)   Стоп! Измерительный диапазон 10 метров. Не везде гадидзе, только на системах с ядрёными насосами. А вообще вещь полезная. Они вместе с иглами продаются или иглы отдельно? Шланги-то точно отдельно  Есть модель 1,6 метра (0-160 мбар). У меня три дифманометра. Шланги на рынке по 30 руб. Переходники на рынке по 40 руб. Иголки от насоса для накачки футбольных мячиков. У меня иголки от старого прибора Герц, переделанные. Иголки можно купить фирменные, например у ТА.
|
|
|
|
|
12.2.2010, 14:58
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50371
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(ttt @ 12.2.2010, 14:51)  Есть модель 1,6 метра (0-160 мбар). У меня три дифманометра. Шланги на рынке по 30 руб. Переходники на рынке по 40 руб. Иголки от насоса для накачки футбольных мячиков. У меня иголки от старого прибора Герц, переделанные. Иголки можно купить фирменные, например у ТА. Можно ещё вопрос любительского уровня? Эти иголки просто туда втыкаются и самоуплотняются (типа как в тех же мячах) или резьба тоже должна уплотняться?
Сообщение отредактировал HeatServ - 12.2.2010, 14:59
|
|
|
|
|
12.2.2010, 16:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945

|
Иголки втыкаются как в мячик. Резьба у меня запаяна.
|
|
|
|
|
12.2.2010, 17:00
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50371
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(ttt @ 12.2.2010, 16:55)  Иголки втыкаются как в мячик. Отлично! *ушёл опрессовывать иглы от мячика*
|
|
|
|
|
14.2.2010, 10:08
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Цитата(kdu @ 12.2.2010, 11:55)  Был опыт измерения расходов данфосовским прибором Данфосовским прибором (PFM3000) я доволен, в том числе и на чужих кранах и на гликоле, - отклонения предсказуемы, и иногда можно скомпенсировать. Что касается ультразвука, то присоединяюсь к вашему мнению - никакой воспроизводимости, не говоря уже об абсолютных значениях. - Как, интересно ими пользуются вообще? Или только в составе мерных участков? Прямо загадка для меня.
|
|
|
|
|
1.3.2010, 13:01
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 9.10.2009
Пользователь №: 39436

|
Цитата(alem @ 14.2.2010, 10:08)  Данфосовским прибором (PFM3000) я доволен, в том числе и на чужих кранах и на гликоле, - отклонения предсказуемы, и иногда можно скомпенсировать.
Что касается ультразвука, то присоединяюсь к вашему мнению - никакой воспроизводимости, не говоря уже об абсолютных значениях. - Как, интересно ими пользуются вообще? Или только в составе мерных участков? Прямо загадка для меня. Проходил обучение в IMI International, в том числе ознакомился и "пощупал" TA CBI и TA Scope, аналоги Danfoss PFM3000 и PFM4000. Вместе со мной были ребята, занимающиеся балансировкой в Москве, как прибором от Danfoss так и от ТА. Так вот они утверждают, что точность PFM довольно низка, очень большие перепады в показаниях, у ТА такого нет, там погрешность порядка 5%. Объясняют это тем, что в PFM при калибровке применен косвенный метод измерения посредством кристалла (или чипа, но они так выразились). В ТА применен прямой метод измерения, т.е. на подаче и обратке установлены цифровые манометры, и при калибровке ошибка измерения минимальна. За счет этого прибор от ТА больше по размеру, чем у Данфосс. Оба они достаточно дороги. Слышал, что в PFM зашиты данные по другим производителям, не знаю правда это или нет. В общем я считаю, если нет средств, пользуйтесь дифманометром и уз-расходомером, хоть какая-то точность будет, но лучше использовать спецприборы заточенные под производителя. А из положения всегда можно выйти.
|
|
|
|
|
25.5.2011, 9:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862

|
Цитата(ttt @ 12.2.2010, 7:15)  100 Bar. Wika 700.1 А почему именно диффманометр? Почему не взять 2 отдельных манометра и померять давление в 2х нипелях, а потом по разнице вычислить перепад? В чем особенность диффманометра?
|
|
|
|
|
25.5.2011, 9:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945

|
В точности. Вернее даже не в точности а в возможности замерить. Нужно мерить перепад меньше метра при давлении в десятки метров.
Сообщение отредактировал ttt - 25.5.2011, 9:11
|
|
|
|
|
25.5.2011, 9:15
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50371
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(demon185 @ 25.5.2011, 10:02)  А почему именно диффманометр? Почему не взять 2 отдельных манометра и померять давление в 2х нипелях, а потом по разнице вычислить перепад? В чем особенность диффманометра? Когда разница давлений высока, то можно и просто по разнице. Например когда перепад метров под 20 и выше. Когда речь идёт о считанных метрах при высоком рабочем давлении, то во-первых нужно учитывать статическую разность высот (в дифманометре она скомпенсирована), во-вторых прогрешность получается выше и может поглотить собственно само значение измеряемой величины, в третьих неудобно и вообще непонятно можно ли доверять таким измерениям..
|
|
|
|
|
25.5.2011, 16:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862

|
Спасибо. Прояснили.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)