Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Схема холодоснабжения, Давайте покритикуем
и/\ьЯ 1984
сообщение 10.2.2010, 10:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 13.3.2008
Из: Химки
Пользователь №: 16486



Хочется услышать достоинства и недостатки системы

Сообщение отредактировал silvermoon - 10.2.2010, 10:22
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Работа.pdf ( 990,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 518
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Komfort
сообщение 13.2.2010, 16:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 24.1.2006
Пользователь №: 1941



бешеные объемы ...
я бы сетевые насосы и балансировочные вентили поставил на зворотку (чтобы не подогревать лишний раз). Вообще на подаче минимум арматуры.
что это за перемычки между подачей и обраткой???
это все чиллеры рабочие или 1 резервный?
если резервный то количество насосов внутреннего и внешнего контура можно и уменьшить.
слив от зривних и сливных клапанов гликолевой смеси в бак ...
фильтры на насосных группах можно думаю и перед насосами - отстойники ...

в основном вроде рабочая схема. диаметры под вашу ответственность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 13.2.2010, 18:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Надо бы знать режимы работы. Где ответная часть(потребители холода)? Обратные клапана на насосных группах еле нашел, что за обозначение? Если ставите манометры на фильтрах, есть смысл поставить и после насоса, а вообще один манометр с отбором от каждой точки и кранами. Какой объем расширительных баков? Я бы поставил дополнительные расширительные баки около драйкулеров, а то магистральные крантики закроют на ремонт и БАХ! Как стабилизируется температура конденсации чиллеров? 18 - это реле протока или что?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
и/\ьЯ 1984
сообщение 15.2.2010, 15:22
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 13.3.2008
Из: Химки
Пользователь №: 16486



День добрый.Спасибо за конструктивную критику.Руководствуясь тем,что длина наружной сети более 400метров,сетевые насосы я поставил на подаче.Объемы действительно бешенные 2608кВт,а объем воды в системе включая испарители и внутренних потребителей 130тонн.А перемычки я поставил по рекомендации объвязок YORK.Перемычка нужна для промывки системы.Все холодильные машины рабочие,но предусмотрено отключение вплоть до трех с перепуском воды через перемычку между гребенками.Диаметры я подбирал исходя из норм скорости и максимальная в сети составляет 1,8м/с.

По обратным клапанам у меня косяк получился при переводе в ПДФ(только заметил) rolleyes.gif
Объем расширительных баков 100литров (каждый) брал 1,5% от объема системы.18 позиция это реле протока(я посмотрел оно входит в комплектацию машины)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Безымянный.png ( 269,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 132
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 17.2.2010, 12:42
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



В основном вопросы.
0. Для общего развития, и по … зависти.
01. И куда такой «монстр». И под какой климат.
02 Какая проектная суммарная могутность данного хладоцентра.

1. Зачем «драй куллеры», если не применяется «фри куллинг».
2. Про насосы: 14-тые (один раб + один рез) и 15-тые ( 1 или 2 раб + 1 рез) – если можно, краткое описание алгоритма организации их совместной работы для обеспечения постоянных расходов через испарители и через «холодо»потребителей при различных количествах работающих чиллеров.
3. Рассматривалась ли целесообразность установки расширительных бачков к 14-тым насосам. При техобслуживании (поз.22.3 откр), может и пригодиться.
4 Назначение сдвоенных подсоединений теплоносителей на конденсаторах, причём разделения организовано после (до) запорных вентилей, а показывающие приборы на каждом из 4-х присоединениях.
5. Не разглядел: - «главную» задвижку на красной линии Ф426х6,0;
- на 15-тых насосах, «бобышки» для присоединения датчиков автоматики.
6. Название и назначение устройства поз. 17.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
и/\ьЯ 1984
сообщение 18.2.2010, 11:58
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 13.3.2008
Из: Химки
Пользователь №: 16486



Добрый День vadim999.Здоровая система запроектирована для двух объектов гражданского назначения.Климат город Сочи.Поэтому и применил сухие градирни.Драй кулеры запроектированы для водяного охлаждения конденсаторов холодильных машин.Алгоритм системы следующий:при выключении холодильной машины,часть воды циркулирует через перемычку между гребенками т.к. система с постоянным расходом.На контуре сети вместо расширительных баков установлена установка постоянного поддержания давления VARIOMAT поз.17.Да действительно задвижки в сеть и из сети я поставить забыл laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 20:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных