День добрый.Спасибо за конструктивную критику.Руководствуясь тем,что длина наружной сети более 400метров,сетевые насосы я поставил на подаче.Объемы действительно бешенные 2608кВт,а объем воды в системе включая испарители и внутренних потребителей 130тонн.А перемычки я поставил по рекомендации объвязок YORK.Перемычка нужна для промывки системы.Все холодильные машины рабочие,но предусмотрено отключение вплоть до трех с перепуском воды через перемычку между гребенками.Диаметры я подбирал исходя из норм скорости и максимальная в сети составляет 1,8м/с.
По обратным клапанам у меня косяк получился при переводе в ПДФ(только заметил)
Объем расширительных баков 100литров (каждый) брал 1,5% от объема системы.18 позиция это реле протока(я посмотрел оно входит в комплектацию машины)