Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Наладка и сдача системы теплоснабжения, или считайте меня "чайником"...
DiJo
сообщение 10.2.2010, 18:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



обрый день всем!
Занимаюсь наладкой достаточно давно, но в основном это наладка электрики, автоматики и вентиляции. По теплоснабжению, отоплению работаю редко и в основном на "локальных" системах, входящих в состав "общеобъектных".
А тут столкнулись с системой теплоснабжения всего объекта. Произвели регулировку-балансировку - прогрев равномерный, температура на объекте в соответствии с проектными данными, расход теплоносителя (от теплосетей) не превышает проектный.
Но!
При низких Тнар.возд (ниже -12) теплосети естественно подают теплоноситель по графику "со срезкой" (проектный и "договорной" график подачи на ГТП 150/70). ИТП (смесительного типа) работают по графику 95/70 (перестройка регулятора происходит по датчику Тнар.возд.). Т.е. при подаче теплоносителя с пониженной Т регуляторы открываются бльше (чтобы получить большее количество теплоты, необходимое для прогрева объекта), но, поскольку расход теплоносителя на ГТП ограничен, то соответственно "просаживается" Тобратки.
Я так понимаю, что для прогрева здания необходимо количество теплоты, соответствующее количеству теплоты подаваемого от теплосетей теплоносителя в соответствии с температурным графиком. Если Т теплоносителя ниже положенной, то чтобы снять необходимое количество теплоты, мы должны или увеличить расход теплоносителя (т.е он выйдет за рамки "договорного", но при этом будут соблюдена Тобратки) или при ограниченном расходе снизится Т обратки.
Первый вариант естественно не устраивает инспектора, но и второй тоже (хотя штрафные сынкции за снижение Тобратки договором не предусмотрены).
Вопросы:
Как выйти из сложившейся ситуации?
Как официально обосновать (для ТЭК) несоответствие входных/выходных параметров?
А может я просто чего-то непонимаю? Тогда поясните пожалуйста.

ЗЫ: Fanat знает этот "объект" (ГСН)....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 11.2.2010, 9:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Вопрос более юридический, чем технический!
Существует договор и температурный график. Договор не соблюдает поставщик. Чуда не будет!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 11.2.2010, 13:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



Цитата(Igor Barishpolets @ 11.2.2010, 9:58) *
Вопрос более юридический, чем технический!
Существует договор и температурный график. Договор не соблюдает поставщик. Чуда не будет!

Ну, то что более юридический - это да! Технически ничего на объекте сделать, я думаю, уже нельзя - все выжато.
Просто может у кого был опыт такой сдачи?
По поводу температурного графика - да он есть. Да есть архивы СПТ943 (сохраняются в ТЭК). Но нигде нет официальной привязки этих архивов к Тнар.возд по этим дням/часам. Перед приездом инспектора, по его требованию, 3 суток гоняем все включенным (хотя по проекту часть вентустановок должна работать только 4 часа в сутки). Смотрим параметры, фиксируем несоответствие параметров подаваемого теплоносителя, отнимаем от "фактической" Тпрям. соответствующую "законному" графику дельту, видим, что обратка в норме. Далее приезжает инспектор , привозит архив за эти 3 суток и говорит
- В расход укладываетесь, но обратка занижена по Т.
- Как? Ведь сейчас на улице -Х и должна подаваться такая-то Т.
- Нет, у нас на оффисе висит градусник и на нем -У и следовательно подача (по Т) нормальная. Так-что досвидания...
-......

ЗЫ: Причем все, включая инспектора, прекрасно знают, что проект "косячный" и нормально работать не будет....

Сообщение отредактировал DiJo - 11.2.2010, 13:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 11.2.2010, 15:41
Сообщение #4


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата
- В расход укладываетесь, но обратка занижена по Т.
- Как? Ведь сейчас на улице -Х и должна подаваться такая-то Т.
- Нет, у нас на оффисе висит градусник и на нем -У и следовательно подача (по Т) нормальная. Так-что досвидания...
-......

- Ну, НАЛИВАЙТЕ ))) !
...
...
...
- Вот теперь порядок... ЫК ! )))

PS. Уравнение теплового баланса все равно не отменить ни Вам, ни инспектору, так что включайте человеческий фактор.

Сообщение отредактировал Машинист - 11.2.2010, 15:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 12.2.2010, 12:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



Цитата(Машинист @ 11.2.2010, 15:41) *
PS. Уравнение теплового баланса все равно не отменить ни Вам, ни инспектору, так что включайте человеческий фактор.

Дык о том и речь
Qтеплоносителя требующееся для поддержания Т в здании при -26 соответствует Мт/ч (превышать не имеем права!!!) х dT (Тпрям - Тобр = 80С, при -26),
следовательно, если теплосети дают не 150, а 114, то Т обр после прохода всех установок снижается (Регуляторы в ИТП и на вентустановках тоже ведь не дураки - они держат Т на выходе, чтобы обеспечить +18 в здании при -26 на улице). Все это понимают, но доказать ничего невозможно.

Цитата(Машинист @ 11.2.2010, 15:41) *
- Ну, НАЛИВАЙТЕ ))) !
...
...
...
- Вот теперь порядок... ЫК ! )))


Сдача инспектору - функция Зака, мы на это не подряжались!!!
А у Зака нет столько "шнапса" (ни в жидком, ни в хрустящем виде...), хотя это и Москва.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 16.3.2010, 14:27
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



Ну, ладно, на "вопрос более юридический" ответов больше нет mellow.gif .
Может кто посоветует техническое решение по поднятию Тобратки?
Суть такая:
ГТП - вход/выход (рассчетные!) 150/70
ИТП1 и ИТП2 - снижение (рассчетное) до 95/70
Системы отопления 1 и 2, система теплоснабжения 1 и 2
После регулировки имеем:
при параметрах
Т нар =-6
Тпр гтп = 86 (график в этом случае более-менее соблюдается)
Т обр гтп = 45 (при расчетном расходе и полном, даже с избытком, прогреве зданий)
Т пр итп =70
Тобр итп1 = 38
Тобр итп2 = 52
При этом на узлах регулирования теплоносителя приточкек полностью открыты байпасы (Т возд прит =30-35С, если закрыть и включить в работу регуляторы, то Твозд прит =норма, но Т обр сразу падает на 15-20С).
С системой отопления 2 вроде все в порядке - Т приходит и уходит "по норме".
Система отопления 1 выдает пониженную Т обр =35С
Гидравлика в норме.
Мог-бы расписать все стадии/варианты отладки, но это займет целый том.
bang.gif
Может кто посоветует что предпринять.
Схемы прилагаю.
Заранее спасибо за любые ответы, кроме матерных wink.gif
Прикрепленный файл  ГОН.rar ( 2,37 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 42


Сообщение отредактировал DiJo - 16.3.2010, 14:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Бойко+_*
сообщение 16.3.2010, 18:32
Сообщение #7





Guest Forum






Я конечно прошу прощения, но кто в Москве заставляет Вас поднимать обратку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 16.3.2010, 19:11
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Бойко+ @ 16.3.2010, 17:32) *
Я конечно прошу прощения, но кто в Москве заставляет Вас поднимать обратку?

+1
Обратку нельзя завышать!
Количество тепла по счётчику должно быть - это ж М-ва, а не Тьмутаракань.....
Если инспектор требует повысить обратку, попросите чтоб это требование он предоставил в письменном виде.
А затем варианты....вплоть до прокуратуры о взятко вымогательстве
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 16.3.2010, 19:28
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



Цитата(Бойко+ @ 16.3.2010, 18:32) *
Я конечно прошу прощения, но кто в Москве заставляет Вас поднимать обратку?

Поясню - объект в Питере. "Хозяин" - Москва.

Цитата(jota @ 16.3.2010, 19:11) *
+1
Обратку нельзя завышать!
Количество тепла по счётчику должно быть - это ж М-ва, а не Тьмутаракань.....
Если инспектор требует повысить обратку, попросите чтоб это требование он предоставил в письменном виде.
А затем варианты....вплоть до прокуратуры о взятко вымогательстве

Так мы и не пытаемся ее завысить сверх нормы.
По графику должна выходить +55С, а на деле получить на выходе выше +45С ну никак не удается huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 16.3.2010, 20:19
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(DiJo @ 16.3.2010, 18:28) *
По графику должна выходить +55С, а на деле получить на выходе выше +45С ну никак не удается huh.gif

Вы когда-нибудь договор о поставке тепловой энергии абоненту держали в руках?
Поинтересуйтесь не у инспектора, а в самих тепловых сетях: повышать обратку нельзя, понижать - можно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 16.3.2010, 20:34
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Если поступать правильно, то надо приглашать инспектора, составлять актик о недогреве. После этого писать письмо, с просьбой увеличить тепловую нагрузку на отопление.

Сообщение отредактировал den.mgn - 16.3.2010, 20:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 17.3.2010, 11:01
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



Цитата(jota @ 16.3.2010, 20:19) *
Вы когда-нибудь договор о поставке тепловой энергии абоненту держали в руках?
Поинтересуйтесь не у инспектора, а в самих тепловых сетях: повышать обратку нельзя, понижать - можно

Естественно держал. За занижение штрафных санкций нет. Это я и сам знаю. И тепловые сети не против. Против только инспектор. Пытались ему доказать с нормативкой на руках - без толку.
Процесс сдачи таков:
1. - 3 суток должны быть включены все системы. То что одна из приточек должна по проекту работать 2х10мин/сутки - для проветривания - не учитывается, все равно пусть работает все 3 суток. Это правильно - при этом мы должны не вылезти за договорное значение расхода (часовое. теперь смотрим п.2). Но это и не правильно, поскольку, при "штатном режиме работы" суточный расход будет меньше.
2. - В абонентский отдел сдаются наши замеры по точкам (Т, Р, G) за каждый час из этих 3 суток. И распечатки часовых архива узла учета (в ГТП - Логика).
3. - Если замеры совпадают с архивами и при этом значения Т, Р совпадают с теплвым графиком (150/70 для ГТП и 95/70 для ИТП) и G соответствует G договорному (=const), то назначается день и час приезда инспектора.
4. - В назначенный день и час опять все включается в работу и показывается инспектору.
5. - Если опять все соответствует, то считается, что наладка закончена и составляется "форма 1.ч.2" узаконивающая право на эксплуатацию теплосистемы объекта (ну и естественно оплату за тепло по факту).
Теперь, допустим, что мы уловили момент, когда Тнаружн =const и теплосети соблюдают температурный график в течении этоих 3 суток, привели все в соответствие с требованиями инспектора. Не факт , что инспектор посетит объект в такой-же момент. Т.е. если теплосети в это время не соблюдают график - качественное регулирование на ГТП, ИТП перейдет в количественное (с изменением G естественно). Можно конечно составить акт и потребовать перерасчета договорного расхода, но это есть гуд только при превышении фактического расхода над договорным.
Конечно мы может исхитрились-бы и оперативно перенастроили-бы системы, если-бы все параметры были в норме и существовал "запас". Но по факту "нормированной" Т обратки не достичь даже при выдерживании тепловыми сетями параметров подачи теплоносителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 17.3.2010, 11:11
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



Цитата(den.mgn @ 16.3.2010, 20:34) *
Если поступать правильно, то надо приглашать инспектора, составлять актик о недогреве. После этого писать письмо, с просьбой увеличить тепловую нагрузку на отопление.

Теоретически - да!
Но о каком недогреве идет речь - спросит инспектор. На объекте жарищща как в Шарм-Эль_Шейхе, Приточки выдают +35, батареи горяченные и при этом обратка занижена!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 17.3.2010, 11:24
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



Вообщем, испытав различные варианты технического решения проблеммы (на существующем оборудовании), прихожу к мысли, что надо манять насосы на ИТП, чтобы обеспечить больший расход по внутренним контурам (и в ИТП1 на подмес и обратку поставить балансиры для регулировки). Но если с системами отопления 1 и 2 это может помочь, то с системами теплоснабжения приточек - не прокатит - регулирующие клапана на узлах регулирования установок просто еще больше прикроются и обратка останется так-же заниженной.
Кроме того Приточка П1 в системе теплоснабжения 1 (та самая, что должна работать периодически) по проекту должна выдавать воздух с Т=+5,6С - судите сами какая при этом Т обратки будет...
Или я не прав???
Что уважаемые проектировщики скажут?
ЗЫ: Вариант установки частотников на вентиляторы приточек, так-же как и замена насосов - проблеммный - заказчик не пойдет - прижимистый....

Сообщение отредактировал DiJo - 17.3.2010, 11:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 17.3.2010, 11:30
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



автор.
У вас в здании явное завышение установленных мощностей. Графика Т (приложение №4)уже в договоре нет, чего ж инспектор пытается вас нагнуть?
Но у вас и не отрегулировано таки в итоге. Зачем вам приток +35?Ему быть таким как надо стоит, а не "перегреваемым как получилось, до упора". Приборы СО- по Т поверхности судить?- так это вовсе не показатель. Одно время у нас в офисе через один прибор все были выключены термостатами до упора и было нормально и конденсата вообще не было на однокамерных огромных витражах.Хотя и заложенные секреты в проект я знал,но кто ж их сдаст. Тот кто знает, тот не скажет. ведь получиться, что он неправильно сделал и завысил излишне все в т.ч. и расход приборов и материалов и будет молчать,но сумма % же выше от большего колва купленного оборудования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 17.3.2010, 15:45
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



Цитата(инж323 @ 17.3.2010, 11:30) *
автор.
Графика Т (приложение №4)уже в договоре нет, чего ж инспектор пытается вас нагнуть?

Ну, в том договоре он еще есть....
Цитата(инж323 @ 17.3.2010, 11:30) *
Но у вас и не отрегулировано таки в итоге. Зачем вам приток +35?Ему быть таким как надо стоит, а не "перегреваемым как получилось, до упора".

В первом посте я писал - "произвели регулировку-балансировку....." это был, так сказать, "первый вариант ПНР" . При этом все прогревалось равномерно, Т в помещениях была +18 -:- +20, приточки выдували то что надо (+18 - "на автомате") (кроме той П1 - при уставке Т прит возд ниже +7,2 установка "сваливалась по угрозе замерзания"), расход не превышался даже при низких Т нар и несоблюдении графика. Т.е. вроде все в порядке, но опять-же Т обратки была занижена на 12-16С. Это-то и неустроило инспектора. Это было весной 2008.
Потом закончился отопительный сезон. И договор на поставку тепла (с учетом незавершения ПНР) был продлен (заказчику это было само-собой выгодно).
В прошлом году ПНР были возобновлены и ченез N-ное время прекращены из-за постоянного вмешательства эксплуатации в произведенную балансировку систем. И договор на поставку тепла (с учетом незавершения ПНР) опять был продлен.
Третий раз договор продлевать - это уже смешно.
А искусственное завышение Т притока (батареи греют нормально, хотя на них и не стоят терморегуляторы, указанные на схемах - опять-же зак съекономил) - это следствие "экспериментов по повышению" той самой пресловутой Т обратки. За полдня можем вернуться к результатам "первого варианта ПНР", если докажем свою правоту.
Хочется чтобы и волки (мы) были целы и овцы (инспектор) были сыты.

Сообщение отредактировал DiJo - 17.3.2010, 15:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Бойко+_*
сообщение 17.3.2010, 22:37
Сообщение #17





Guest Forum






Уважаемый DiJo!

На мой взгляд над Вами куражатся.
Боюсь, что технические аргументы здесь не катят...
Тем более, что он видит Вашу слабину.
Чем это вызвано... догадываюсь. У Вас нет билета.
Если на объекте остались деньги, то обратитесь к человеку, который регулярно здает ЦТП этому инспектору.
И больше не пербегайте дорогу в неустановленном месте.

Если Вы настойчивы и хотите самостоятельно пройти дорогу..., то Вам предстоит освоить теплотехнику и норм. документы.

Как я понимаю проблемы с развернутым актом приемки в постоянную эксплуатацию.
Какой инспектор Вас достает? Теплоснабжающей организации?
Он свои замечания оставил в письменном виде?
Внимательно изучите договор с ТСО. Там есть запрет на низкую обратку?
Для общего развития прочитайте с закладками ПТЭ Теплоиспоьзующих установок.
Особенно порядок приемки в эксплуатацию...
и П. 9.2.

А объяснить низкую обратку можно запасами при поектировании... новыми теплообменниками, трубами и отопительными приборами.
Пройдет время все это подза..(загрязнится) и обратка поднимется.
Смоделировать это Вы можете фанеркой на калорифере. Обратка поднимется. И как инж. писал закрыв часть ОП.
Организуйте (в недрах системы) smile.gif перемычку между прямой и обраткой rolleyes.gif
Самое главное. У заказчика претензии есть?

Сообщение отредактировал Бойко+ - 17.3.2010, 22:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.3.2010, 22:51
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Бойко+ @ 17.3.2010, 21:37) *
Уважаемый DiJo!

Вы уважаете, а инспектор- нет!
Всё, что Вы написали правильно!
Теперь остаётся выяснить:
Ну DiJo - понятно. Первый раз сдаёт, но не потрудился прочесть обязательные нормативные документы...
Вопрос: кто инспектор? Идиот или жулик?
Если он читал нормативные документы, но не понял их, или понял, но не так - он идиот!
Во всех других случаях - жулик, который увидел несведущего человека и решил, что за сведенья нужно платить....ему.
Свои замечания он обязан дать в письменном виде с подписью, иначе послать его лесом и телегу в инспекцию!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Бойко+_*
сообщение 17.3.2010, 23:00
Сообщение #19





Guest Forum






Цитата(jota @ 17.3.2010, 22:51) *
... иначе послать его лесом и телегу в инспекцию!


И пойти в кондитеры...
А лучше в инспектора..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.3.2010, 23:03
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Бойко+ @ 17.3.2010, 22:00) *
И пойти в кондитеры...
А лучше в инспектора..

Думаете он там делится?
Вряд ли, мелко это. Там шума больше боятся.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 17.3.2010, 23:52
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(DiJo @ 17.3.2010, 15:45) *
В первом посте я писал - "произвели регулировку-балансировку...Т.е. вроде все в порядке, но опять-же Т обратки была занижена на 12-16С. Это-то и неустроило инспектора. Это было весной 2008.

Именно "вроде". Такая заниженная обратка говорит о чрезмерных размерах Т/О( что чревато и сработкой по воздуху приточки), избыточно и для СО(половину приборов позакроют и потом забудут открыть и при нормальной обратки будут мерзнуть и перегреваться одновременно в разных кабинетах). Инспектор это просек и на этом вас ловит, а вы и не находитесь что сказать и что сделать. А вообще- инспектор далееитп лезть не должен. его забота входные и выходные параметры. И нечего его вообще пускать далее.Это не его забота и обязанности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 18.3.2010, 15:24
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



Во первых - огромное спасибо всем за ответы и критику!
Цитата(Бойко+ @ 17.3.2010, 21:37) *
У Вас нет билета.
Если на объекте остались деньги, то обратитесь к человеку, который регулярно здает ЦТП этому инспектору.
И больше не пербегайте дорогу в неустановленном месте.

Денег не было, нет и не будет!
И дорогу я не перебегал - вынудили генподрядчики.
Цитата(Бойко+ @ 17.3.2010, 21:37) *
Если Вы настойчивы и хотите самостоятельно пройти дорогу..., то Вам предстоит освоить теплотехнику и норм. документы.

И ТОТ когда-то изучал и ГГД и много еще чего и Манюка читал и пособия/рекомендации по наладке и СНиПы и ПТЭ ТЭ и ПТЭ Ти(Тп)УиТС и ПУТЭиТ и много еще чего...
Цитата(Бойко+ @ 17.3.2010, 21:37) *
Какой инспектор Вас достает? Теплоснабжающей организации?
Он свои замечания оставил в письменном виде?
Внимательно изучите договор с ТСО. Там есть запрет на низкую обратку?

ТЭК
Да, замечания были в письменном виде при "первой попытке" сдачи.
В них, в часности было замечание и о низкой обратке.
Хотя в договоре и сказано про отклонение по обратке +/_ 3%, но штрафные санкции прописаны только при +.
Цитата(Бойко+ @ 17.3.2010, 21:37) *
Для общего развития прочитайте с закладками ПТЭ Теплоиспоьзующих установок.
Особенно порядок приемки в эксплуатацию...
и П. 9.2.

Ну, извините, в ПТЭ ТиУ П.9.2 вроде как нет mellow.gif . Вот в ПТЭ ТЭ - есть rolleyes.gif .
Есть хороший п.9.2.1 (ПТЭ ТЭ)
Есть еще п.3.2.23 (ПТЭ ТиУ) п.9.1.13 (ПТЭ ТЭ)...
Цитата(Бойко+ @ 17.3.2010, 21:37) *
обратка поднимется.
Смоделировать это Вы можете фанеркой на калорифере. Обратка поднимется. И как инж. писал закрыв часть ОП.
Организуйте (в недрах системы) перемычку между прямой и обраткой

...но есть п.9.4.1 (ПТЭ ТЭ). И путь к ИТП и к кабинету, где подписываются окончательные документы лежит как раз там, где этот п. особенно хорошо будет ощщущаться unsure.gif .
А про перемычку - это уже осуществлено rolleyes.gif .
Цитата(Бойко+ @ 17.3.2010, 21:37) *
Самое главное. У заказчика претензии есть?

По "первому варианту ПНР" - НЕТ! Но акт-то не подписывается.

Цитата(jota @ 17.3.2010, 22:51) *
Ну DiJo - понятно. Первый раз сдаёт, но не потрудился прочесть обязательные нормативные документы...
Вопрос: кто инспектор? Идиот или жулик?
Если он читал нормативные документы, но не понял их, или понял, но не так - он идиот!
Во всех других случаях - жулик, который увидел несведущего человека и решил, что за сведенья нужно платить....ему.

Ну, я вообще-то читал unsure.gif . И прилагаемый ниже документ тоже (особенно Пр 3 и 4).
Прикрепленный файл  Приложение_1.zip ( 33,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24

А вот в разговоре с инспектором промелькнула фраза о том, что гиги покупаются....

Цитата(инж323 @ 17.3.2010, 23:52) *
Именно "вроде". Такая заниженная обратка говорит о чрезмерных размерах Т/О( что чревато и сработкой по воздуху приточки), избыточно и для СО(половину приборов позакроют и потом забудут открыть и при нормальной обратки будут мерзнуть и перегреваться одновременно в разных кабинетах). Инспектор это просек и на этом вас ловит, а вы и не находитесь что сказать и что сделать.

Про косяки с проектом (и про двухтрубку с нижней разводкой и про Т/О и про ТРВ) знают все и у всех единое мнение:
Все порушить, перепроектировать и переделать.
Но это мнение.
А вот что я должен сказать и сделать - этого я и не знаю.
Потому и обращаюсь за советом helpsmilie.gif .

ЗЫ: В кондитеры не пойду!
ЗЫЗЫ: К отоплению не относится, но различие форм "Паспорта вентсистемы" по СНиП и ПТЭ ТЭ мне не нравится mad.gif


Сообщение отредактировал DiJo - 18.3.2010, 15:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Бойко+_*
сообщение 19.3.2010, 12:27
Сообщение #23





Guest Forum






А критики нет. Сами купаемся в этом .... и другом по самые уши.
Интересен любой опыт..

А как дословно звучат замечания инспектора. Он ссылается на действующие нормы?

А в ТЗ есть спорный вопрос?

Приемке подлежит только ИТП или и система теплоснабжения?

Сообщение отредактировал Бойко+ - 19.3.2010, 12:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 19.3.2010, 14:12
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



Цитата(Бойко+ @ 19.3.2010, 12:27) *
А критики нет. Сами купаемся в этом .... и другом по самые уши.
Интересен любой опыт..

А как дословно звучат замечания инспектора. Он ссылается на действующие нормы?

А в ТЗ есть спорный вопрос?

Приемке подлежит только ИТП или и система теплоснабжения?

Замечания цитирую:
1. Продолжить работу по наладке систем теплопотребления.
2. Привести расходы в соответствие с договорными нагрузками.
Температуру прямой и обратной воды, согласно графика температур.
3. Предоставить акт на равномерный прогрев системы центрального отопления.

Далее 3 пункта про красные/синие стрелки, дополнительнае термометры, бирки на арматуре.
7. После устранения замечаний предъявить по ф.1 ч.2 повторно.

А в самом договоре (раздел обязанностей абонента) есть пункт
Поддерживать температуру обратной сетевой воды в соответствии с температурным графиком

В ТЗ указано
Теплоноситель - сетевая вода от ТЭЦ ........
с параметрами 150-70С
Для ИТП параметры теплоносителя для систем отопления и вентиляции 95-70
В ТУ (приложение 1 к договору) есть пункт
8.2. Температурный график:
для зависимой схемы присоединения -Т1=150С, Т2=70С
для независимой схемы присоединения -Т1=150С, Т2=75С
Для горячего водоснабжения - открытый водозабор Т=60С
Расчетная температура наружного воздуха -26С.
В то-же время есть приложение 3 к тому-же договору
График температур для потребителей ТЭЦ ........, подключенных по зависимой схеме на отопительный сезон.....
В котором:
Присоединение элеваторное:
график т/сети Т1= 146-:-65
график внутренних систем (95-70) Т3= 94-:-51
температура обратки Т2= 71-:41
Присоединение через ЦТП:
график ЦТП Т1= 130-:-59
график внутренних систем (95-70) Т3= 95-:-49
температура обратки Т2= 70-:-42

Т.е. система расчитывалась под график 150/70
ТЭЦ должна подавать по графику 130/70
А по факту (по фактическим замерам) при Т нар меньше -20 Т1 от ТЭЦ идет не больше 114С, да еще и не меняется в течение суток (при изменении Тнар от -24 ночью до -2 днем).

В результате ИТП регулируют Т3 в соответствии с Тнар - расход при этом скачет о-го-го как, да еще регуляторы на приточках дают скачки (хорошо если в противофазе).

Теперь об опыте
Упомянутая выше перемычка дает незначительное повышение Т обратки и как следствие - снижение расхода сетевой воды на ИТП
Упомянутая выше картонка дает значительное (до нормы) повышение Тобратки и как следствие - практически полное отсутствие приточного воздуха. И это только при полностью открытом протоке теплоносителя через узел регулирования приточки (через байпас/регулятор отсечен - см.схему). При работе регулятора - повышения Тобратки достичь не удается.


Приемке подлежит ГТП и ИТП (для получения разрешения на открытие линии ГВС).
Правильно сказано выше - инспектора не должно волновать как и что работает на объекте, главное чтобы параметры теплоносителя соблюдались. Но на объекте-же люди работают ....

Сообщение отредактировал DiJo - 19.3.2010, 14:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 19.3.2010, 14:17
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Неужели непонятно и Вам и инспектору, что температура обратки даётся максимально допустимая с отклонением +3*С
А Вы читаете буквально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 19.3.2010, 14:24
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



Цитата(jota @ 19.3.2010, 14:17) *
Неужели непонятно и Вам и инспектору, что температура обратки даётся максимально допустимая с отклонением +3*С
А Вы читаете буквально.

Да мне-то понятно!!!
Непонятно - почему инспектору это непонятно????

И я уже не спрашиваю - как сдать.
Какими еще способами попытаться "привести в соответствие с графиком"???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexrem
сообщение 19.3.2010, 15:14
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 21.12.2007
Пользователь №: 13964



если дом не заселен объясните тем что нет теплотдачи бытовых источников тепла, потребителей (холодильника, эл. плит людей т.д.)
поэтому и т обр. ниже
или както не так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 19.3.2010, 15:40
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



Цитата(alexrem @ 19.3.2010, 15:14) *
если дом не заселен объясните тем что нет теплотдачи бытовых источников тепла, потребителей (холодильника, эл. плит людей т.д.)
поэтому и т обр. ниже
или както не так?

Совет хороший.
Но дело в том, что это не жилой дом, а комплекс из двух зданий АБК и Стоянка (Гараж). И он "заселен" уже два года unsure.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexrem
сообщение 19.3.2010, 16:24
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 21.12.2007
Пользователь №: 13964



Цитата(DiJo @ 19.3.2010, 22:40) *
Совет хороший.
Но дело в том, что это не жилой дом, а комплекс из двух зданий АБК и Стоянка (Гараж). И он "заселен" уже два года unsure.gif .

а сдате кому ЭСО или РТН?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 19.3.2010, 16:43
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



ЭСО, вернее Тепловым сетям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 7:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных