Как сменить тип адресации в сети Lon? |
|
|
|
12.2.2010, 14:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 21.5.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8590

|
Всем, привет! Подскажите плиз., как изменить способ адресации для переменных на групповой, чтобы обойти ограничение по node?
|
|
|
|
|
12.2.2010, 18:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 21.5.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8590

|
Перефразирую вопрос - Объясните пожалуйста, что за ограничение 15 групп на один нод? Т.е. для одного устройства в каком-то сабнете доступно только 15 групповых(идущих от более 2-х устройств) связей переменных?
|
|
|
|
|
14.2.2010, 0:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012

|
Понятие ГРУППА относится к логической адресации принятой в ЛОН и является одним из ее уровней/способов.
А то как вы пишите "15 групповых связей переменных" неверно сформулировано.
Имелось в виду (в документации), что один узел сети может входить не более чем в 15 групп, т.е. один и тот же узел может иметь не более 15 адресов относящихся к групповой адресации.
Сообщение отредактировал Chabol - 14.2.2010, 0:35
|
|
|
|
|
15.2.2010, 10:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 17.7.2007
Из: С-Петербург
Пользователь №: 10055

|
Адресная таблица Нейрона (3150,3120) содержит 15 записей. Эти записи используются сетевым уровнем для адресации исходящих переменных, указывая на адреса получателей. Групповые адреса также используют эту таблицу.
Для смены типа адресации достаточно изменить используемый шаблон (template) связи в свойствах выбранных (ой) связей.
|
|
|
|
|
15.2.2010, 22:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 21.5.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8590

|
Т.е. в итоге, нейрон чип, а соответственно устройство не может адресовать более 15 устройств в сети LON? Как же тогда обойти данное ограничение?
|
|
|
|
|
15.2.2010, 23:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012

|
Ждать выхода чипов по новой спецификации.
|
|
|
|
|
16.2.2010, 10:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 21.12.2007
Пользователь №: 13966

|
Или применять устройства, у которых этот лимит больше, например, выполненные на основе L-Chip от компании Loytec. P.S. А на Neuron 5000 еще никто ничего не делает?
|
|
|
|
|
17.2.2010, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 13.1.2007
Из: UK
Пользователь №: 5511

|
Цитата(OMORION @ 15.2.2010, 23:25)  Т.е. в итоге, нейрон чип, а соответственно устройство не может адресовать более 15 устройств в сети LON? Как же тогда обойти данное ограничение? Правильнее: не может адресовать более 15 адресов. Но каждый адрес может быть и одним устройством, и группой. А в группу могут входить много устройств. Например, один контроллер может рассылать внешнюю температуру сотне других контроллеров. Цитата(Sun technik @ 16.2.2010, 11:10)  Или применять устройства, у которых этот лимит больше, например, выполненные на основе L-Chip от компании Loytec. P.S. А на Neuron 5000 еще никто ничего не делает? Насколько я понимаю, 5000 ещё и не вышел толком. А вот есть ли что-нибудь на этом L-Chipе кроме Лойтековской продукции? А то ему уж сколько лет, а нигде его не видел.
|
|
|
|
|
17.2.2010, 11:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 21.12.2007
Пользователь №: 13966

|
По-моему контроллеры Sysmik ICS построены на L-Chip'e, что-то еще видел у Infranet partners... Вообще устройств, где число записей в address table > 15 и число SNVT > 64 - немало, они есть у TAC, Echelon, Passtec, SVEA и др, и не обязательно это L-Chip.
|
|
|
|
|
18.2.2010, 1:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012

|
Кстати по SVEA, кто знает что сталось с этой компанией? Шнайдер вроде купил, но последние два года ничего нового не производится. За год практически отсутствуют какие либо новости.
|
|
|
|
Гость_Scribe_*
|
18.2.2010, 2:23
|
Guest Forum

|
Цитата(shylock @ 17.2.2010, 9:50)  Насколько я понимаю, 5000 ещё и не вышел толком. объялен в I-квартале, т.е. + 000XZ time Цитата А вот есть ли что-нибудь на этом L-Chipе кроме Лойтековской продукции? А то ему уж сколько лет, а нигде его не видел. Вах, уже давно http://www.batec.biz/v2/, прислать? -- Успехов!
|
|
|
|
Гость_Scribe_*
|
18.2.2010, 2:49
|
Guest Forum

|
Цитата(Chabol @ 18.2.2010, 0:46)  Кстати по SVEA, кто знает что сталось с этой компанией? Шнайдер вроде купил, но последние два года ничего нового не производится. За год практически отсутствуют какие либо новости. Да, SVEA, как и TAC схавал SchniderElectric сайт SVEA на месте http://www.svea-bcs.com/-- про остальное - не комментирую
Сообщение отредактировал Scribe - 18.2.2010, 2:59
|
|
|
|
Гость_Scribe_*
|
18.2.2010, 3:16
|
Guest Forum

|
Цитата(Sun technik @ 16.2.2010, 9:10)  Или применять устройства, у которых этот лимит больше, например, выполненные на основе L-Chip от компании Loytec. P.S. А на Neuron 5000 еще никто ничего не делает? EVB 5000 FX и все остальное - есть... -- Успехов!
|
|
|
|
|
18.2.2010, 23:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 13.1.2007
Из: UK
Пользователь №: 5511

|
Цитата(Chabol @ 18.2.2010, 2:46)  Кстати по SVEA, кто знает что сталось с этой компанией? Шнайдер вроде купил, но последние два года ничего нового не производится. За год практически отсутствуют какие либо новости. Они, насколько я понимаю, сейчас под Мертеном. Ну а тот уже под TAC, а тот под Шнайдером. Мертен делает управление светом на KNX, а SVEA на LONе. TAC их сейчас через свои каналы продвигает. Цитата(Scribe @ 18.2.2010, 3:23)  Вах, уже давно http://www.batec.biz/v2/, прислать? О, я и не знал о таком. Присылайте!  Цитата(Scribe @ 18.2.2010, 4:16)  EVB 5000 FX и все остальное - есть... Инструменты для разработчиков есть, а самих чипов в нормальных количествах -- нету.
|
|
|
|
Гость_Scribe_*
|
22.2.2010, 2:14
|
Guest Forum

|
Цитата(OMORION @ 12.2.2010, 13:25)  Всем, привет! Подскажите плиз., как изменить способ адресации для переменных на групповой, чтобы обойти ограничение по node? Извините, а не подскажете какими инструмента ми (Networks Management Tools) Вы сейчас пользуетесь? для правильности ответа? --
|
|
|
|
|
17.6.2010, 13:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 22.2.2008
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 15881

|
Цитата(shylock @ 18.2.2010, 22:05)  Они, насколько я понимаю, сейчас под Мертеном. Ну а тот уже под TAC, а тот под Шнайдером. Мертен делает управление светом на KNX, а SVEA на LONе. TAC их сейчас через свои каналы продвигает. Правильнее будет сказать непродвигает и забира на этот бренд. Сейчас его можно купить в Германии под брендом SVEA, в остальные страны он официально поставляется под брендом Шнидер (вернее не поставляется ибо в этом вся суть Шнидера). Да и сами сотрудники СВЕИ очень угнетены новым собственником их компании (за 2 года не сделано ни одного принципиально нового устройства)...
|
|
|
|
|
  |