|
  |
Перевод газовой горелки с низкого на среднее давление, Опыт расчёта и собственно перевода |
|
|
|
18.2.2010, 17:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550

|
Поставлена задача - перевести газовую горелку ГМГ-5М котла ДКВР-10/13 с низкого (30...120 мм.в.с.) на среднее (0,2...0,3 кгс/см2) давление газа. В принципе идея перевода ясна - уменьшение диаметра торцевых и радиальных сопел, кроме этого ясен и порядок расчёта. Но интересен опыт подобной работы - поделитесь, если кто-нибудь переводил либо эти горелки, либо аналогичные,
|
|
|
|
|
18.2.2010, 17:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 17.2.2010
Из: Самара
Пользователь №: 46844

|
А не проще в газовую линию перед горелкой регулятор давления воткнуть? Ладно бы со среднего на низкое переводили, а тут. Имею только опыт перевода со сжиженного на природный, и с природного на коксовый, да и то на инжекционных горелках. Все обошлось простым пересчетом диаметра в зависимости от корня отношения плотностей и теплот сгорания и корень четвертой степени от отношения давлений. Все вышло нормально. Правда в инжекционных горелках с центральным стволом нет никаких заморочек с глубиной проникновения струй.
|
|
|
|
|
18.2.2010, 17:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550

|
Цитата(Артем Самара @ 18.2.2010, 17:45)  А не проще в газовую линию перед горелкой регулятор давления воткнуть? Ладно бы со среднего на низкое переводили, а тут. Имею только опыт перевода со сжиженного на природный, и с природного на коксовый, да и то на инжекционных горелках. Все обошлось простым пересчетом диаметра в зависимости от корня отношения плотностей и теплот сгорания и корень четвертой степени от отношения давлений. Все вышло нормально. Правда в инжекционных горелках с центральным стволом нет никаких заморочек с глубиной проникновения струй. Проще конечно. Только Заказчик прикинул стоимость регулятора, проекта, демонтажа и монтажа коллектора перед котлом и подводящих труб к горелкам (чисто геометрически там не получается без переделки трубопроводов врезать регулятор) и получил сумму, его никоим образом не устраивающую. Цитата(Артем Самара @ 18.2.2010, 17:45)  Правда в инжекционных горелках с центральным стволом нет никаких заморочек с глубиной проникновения струй. Вот в том то и дело. Сопла пересверлить - нетрудно. А как себя поведёт газовая струя в потоке воздуха, который мы не изменяем? Наколько я знаю, при переводе углы поворота лопаток завихрителя не меняются, и значения давлений воздуха при расчёте - тоже.
Сообщение отредактировал ruben - 18.2.2010, 17:58
|
|
|
|
|
22.2.2010, 13:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550

|
После долгих раздумий всё-таки решил не пересверливать сопла. Непонятна картина раскрытия факела. По моим прикидкам менять надо и углы лопаток завихрителей первичного и вторичного воздуха, что очень трудоёмко и главное нет гарантии, что фронтальная плита не будет раскаляться добела. Короче отказался я от этого и решил менять горелки на горелки среднего давления. Всем спасибо. Если есть комментарии - с удовольствием подискутирую
|
|
|
|
|
26.2.2010, 12:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.2.2010
Из: Бийск
Пользователь №: 47290

|
Налаживал ДКВр с уменьшенными отверстиями под газ среднего давления. Проблем нет. На *******
Сообщение отредактировал Vict - 26.2.2010, 13:18
Причина редактирования: Повторное нарушение правил форума. Реклама. Бан 3 дня.
|
|
|
|
|
26.2.2010, 12:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(ruben @ 22.2.2010, 13:25)  После долгих раздумий всё-таки решил не пересверливать сопла. Это Поступок. Лезть в конструктивную часть горелки крайне не рекомендую. Слишком много подводных камней. Цитата(ruben @ 22.2.2010, 13:25)  Короче отказался я от этого и решил менять горелки на горелки среднего давления. По моему редуктор на низкое давление выйдет все же подешевле.
Сообщение отредактировал zeman - 26.2.2010, 12:44
|
|
|
|
|
26.2.2010, 16:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 249
Регистрация: 14.2.2009
Пользователь №: 29168

|
Как-то встречали самопальные горелки с пределанными соплами, не помню уж какие, но вроде из серии ГМг. При наладке получили вовсе не линейный график соотношения "топливо-воздух" . По нашим думкам газовые струи просто "шторили" воздух, поэтому при больших мощностях требовалось запредельное для вентилятора давление воздуха, а смешение нормальное было. Кстати ещё разрежение на соотношение сильно влияло- но котёл старый был - присосы большие.
|
|
|
|
|
26.2.2010, 22:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550

|
Вау! Не ожидал ответов в этой теме, всем ещё раз спасибо. To zeman За счёт того что ГМГ-5с одна контора продаёт нам очень дёшево, а стабилизаторы (МАДАС например) и тем более регуляторы довольно дорогие, цена двух вариантов (по замене горелок и по установке редуктора) почти одинакова. Только с точки зрения эксплуатации добавлять ещё один элемент в схему работы котла (пуски и остановы там очень частые, персонал недалёкий) не хотелось бы. To vaka66 - Интересно. А фронтальная плита не грелась, не помните? И может быть, повышенные присосы и были причиной, что часть воздуха не перемешивалась, будучи "зашторенной" а просто поступала в топку? Очень жаль, что сообщение коллеги из Бийска урезано. Вот уж интересно было бы прочитать, если это не предложение купить у него документацию или готовые горелки
Сообщение отредактировал ruben - 26.2.2010, 22:47
|
|
|
|
|
2.3.2010, 12:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.2.2010
Из: Бийск
Пользователь №: 47290

|
На котлах ДКВр графики соотношения топливо-воздух не линейные. Лет 5 назад налаживал на Лабинском МЭЗе два котла на лузге с вихревой топкой, там у них же работает ДКВр-10 с уменьшенными отверстиями под газ (на номинальной нагрузке - 10кПа), по воздуху проблем нет (вентилятор 1000 об.), газоанализатор показал хорошее качество сгорания. Я писал о том, что завод- производитель может согласовать это техническое решение (за что бан - не понятно).
|
|
|
|
|
3.3.2010, 18:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550

|
Цитата(bikz @ 2.3.2010, 13:13)  На котлах ДКВр графики соотношения топливо-воздух не линейные. Лет 5 назад налаживал на Лабинском МЭЗе два котла на лузге с вихревой топкой, там у них же работает ДКВр-10 с уменьшенными отверстиями под газ (на номинальной нагрузке - 10кПа), по воздуху проблем нет (вентилятор 1000 об.), газоанализатор показал хорошее качество сгорания. Я писал о том, что завод- производитель может согласовать это техническое решение (за что бан - не понятно). Очень интересно, спасибо. Я так понял, что проблемм с нагревом фронтальной плиты тоже не было?
|
|
|
|
|
4.3.2010, 7:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.2.2010
Из: Бийск
Пользователь №: 47290

|
Позвонил на заводе, согласуют без проблем и на давление газа 25 кПа. Опыт был, фронтовая плита не греется.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|