Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Перевод газовой горелки с низкого на среднее давление, Опыт расчёта и собственно перевода
ruben
сообщение 18.2.2010, 17:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Поставлена задача - перевести газовую горелку ГМГ-5М котла ДКВР-10/13 с низкого (30...120 мм.в.с.) на среднее (0,2...0,3 кгс/см2) давление газа. В принципе идея перевода ясна - уменьшение диаметра торцевых и радиальных сопел, кроме этого ясен и порядок расчёта. Но интересен опыт подобной работы - поделитесь, если кто-нибудь переводил либо эти горелки, либо аналогичные,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артем Самара
сообщение 18.2.2010, 17:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 17.2.2010
Из: Самара
Пользователь №: 46844



А не проще в газовую линию перед горелкой регулятор давления воткнуть? Ладно бы со среднего на низкое переводили, а тут.
Имею только опыт перевода со сжиженного на природный, и с природного на коксовый, да и то на инжекционных горелках. Все обошлось простым пересчетом диаметра в зависимости от корня отношения плотностей и теплот сгорания и корень четвертой степени от отношения давлений. Все вышло нормально. Правда в инжекционных горелках с центральным стволом нет никаких заморочек с глубиной проникновения струй.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 18.2.2010, 17:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Цитата(Артем Самара @ 18.2.2010, 17:45) *
А не проще в газовую линию перед горелкой регулятор давления воткнуть? Ладно бы со среднего на низкое переводили, а тут.
Имею только опыт перевода со сжиженного на природный, и с природного на коксовый, да и то на инжекционных горелках. Все обошлось простым пересчетом диаметра в зависимости от корня отношения плотностей и теплот сгорания и корень четвертой степени от отношения давлений. Все вышло нормально. Правда в инжекционных горелках с центральным стволом нет никаких заморочек с глубиной проникновения струй.

Проще конечно. Только Заказчик прикинул стоимость регулятора, проекта, демонтажа и монтажа коллектора перед котлом и подводящих труб к горелкам (чисто геометрически там не получается без переделки трубопроводов врезать регулятор) и получил сумму, его никоим образом не устраивающую.
Цитата(Артем Самара @ 18.2.2010, 17:45) *
Правда в инжекционных горелках с центральным стволом нет никаких заморочек с глубиной проникновения струй.

Вот в том то и дело. Сопла пересверлить - нетрудно. А как себя поведёт газовая струя в потоке воздуха, который мы не изменяем? Наколько я знаю, при переводе углы поворота лопаток завихрителя не меняются, и значения давлений воздуха при расчёте - тоже.

Сообщение отредактировал ruben - 18.2.2010, 17:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 22.2.2010, 13:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



После долгих раздумий всё-таки решил не пересверливать сопла. Непонятна картина раскрытия факела. По моим прикидкам менять надо и углы лопаток завихрителей первичного и вторичного воздуха, что очень трудоёмко и главное нет гарантии, что фронтальная плита не будет раскаляться добела. Короче отказался я от этого и решил менять горелки на горелки среднего давления.
Всем спасибо. Если есть комментарии - с удовольствием подискутирую
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bikz
сообщение 26.2.2010, 12:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.2.2010
Из: Бийск
Пользователь №: 47290



Налаживал ДКВр с уменьшенными отверстиями под газ среднего давления. Проблем нет. На *******

Сообщение отредактировал Vict - 26.2.2010, 13:18
Причина редактирования: Повторное нарушение правил форума. Реклама. Бан 3 дня.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 26.2.2010, 12:42
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(ruben @ 22.2.2010, 13:25) *
После долгих раздумий всё-таки решил не пересверливать сопла.

Это Поступок. clap.gif
Лезть в конструктивную часть горелки крайне не рекомендую. Слишком много подводных камней.
Цитата(ruben @ 22.2.2010, 13:25) *
Короче отказался я от этого и решил менять горелки на горелки среднего давления.

По моему редуктор на низкое давление выйдет все же подешевле. rolleyes.gif

Сообщение отредактировал zeman - 26.2.2010, 12:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vaka66
сообщение 26.2.2010, 16:47
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 249
Регистрация: 14.2.2009
Пользователь №: 29168



Как-то встречали самопальные горелки с пределанными соплами, не помню уж какие, но вроде из серии ГМг.
При наладке получили вовсе не линейный график соотношения "топливо-воздух" . По нашим думкам газовые струи просто "шторили" воздух, поэтому при больших мощностях требовалось запредельное для вентилятора давление воздуха, а смешение нормальное было. Кстати ещё разрежение на соотношение сильно влияло- но котёл старый был - присосы большие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 26.2.2010, 22:45
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Вау! Не ожидал ответов в этой теме, всем ещё раз спасибо.
To zeman За счёт того что ГМГ-5с одна контора продаёт нам очень дёшево, а стабилизаторы (МАДАС например) и тем более регуляторы довольно дорогие, цена двух вариантов (по замене горелок и по установке редуктора) почти одинакова. Только с точки зрения эксплуатации добавлять ещё один элемент в схему работы котла (пуски и остановы там очень частые, персонал недалёкий) не хотелось бы.
To vaka66 - Интересно. А фронтальная плита не грелась, не помните? И может быть, повышенные присосы и были причиной, что часть воздуха не перемешивалась, будучи "зашторенной" а просто поступала в топку?
Очень жаль, что сообщение коллеги из Бийска урезано. Вот уж интересно было бы прочитать, если это не предложение купить у него документацию или готовые горелки smile.gif

Сообщение отредактировал ruben - 26.2.2010, 22:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bikz
сообщение 2.3.2010, 12:13
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.2.2010
Из: Бийск
Пользователь №: 47290



На котлах ДКВр графики соотношения топливо-воздух не линейные. Лет 5 назад налаживал на Лабинском МЭЗе два котла на лузге с вихревой топкой, там у них же работает ДКВр-10 с уменьшенными отверстиями под газ (на номинальной нагрузке - 10кПа), по воздуху проблем нет (вентилятор 1000 об.), газоанализатор показал хорошее качество сгорания.
Я писал о том, что завод- производитель может согласовать это техническое решение (за что бан - не понятно).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 3.3.2010, 18:48
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Цитата(bikz @ 2.3.2010, 13:13) *
На котлах ДКВр графики соотношения топливо-воздух не линейные. Лет 5 назад налаживал на Лабинском МЭЗе два котла на лузге с вихревой топкой, там у них же работает ДКВр-10 с уменьшенными отверстиями под газ (на номинальной нагрузке - 10кПа), по воздуху проблем нет (вентилятор 1000 об.), газоанализатор показал хорошее качество сгорания.
Я писал о том, что завод- производитель может согласовать это техническое решение (за что бан - не понятно).

Очень интересно, спасибо. Я так понял, что проблемм с нагревом фронтальной плиты тоже не было?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bikz
сообщение 4.3.2010, 7:55
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.2.2010
Из: Бийск
Пользователь №: 47290



Позвонил на заводе, согласуют без проблем и на давление газа 25 кПа. Опыт был, фронтовая плита не греется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.9.2025, 11:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных