> Утилизация тепла на подогрев притока, Как вариант - забор тепла от газ.трубки в ККБ
Nadia
сообщение 21.2.2010, 19:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 23.5.2007
Из: Зеленоград
Пользователь №: 8706



Здравствуйте коллеги. Смутно себе представляю, но может быть вы сталкивались с таким вариантом. Есть два вынесенных ККБ по 50 квт каждый, забирающих тепло от морозильных камер. Эл.энергии на объекте недостаточно, воды тоже нет, а воздух греть необходимо (трехсменное производство). Хозяин производства предлагает на газовую трубку поставить теплообменник вода/фреон для забора тепла. Я понимаю, что тепло выбрасывать жалко, но у меня есть сомнения, ведь ККБ работают не постоянно. Вопрос возможно ли это? Как повлияет съем тепла на работу ККБ? Что делать летом? А может такое оборудование уже есть, тогда зачем изобретать велосипед...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 21.2.2010, 19:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Nadia @ 21.2.2010, 18:27) *
Есть два вынесенных ККБ по 50 квт каждый, забирающих тепло от морозильных камер.

Стандартных вариантов нет, есть известные способы.... это могут посоветовать продвинутые холодильщики и только они.
Вопрос в другом - изменяя схему ККБ без согласия производителя, теряется гарантия если она есть....

Есть другой вариант как для ОВ специалистов более близкий: ставить воздушный калорифер на выбрасываемый воздух из ККБ и тепловым насосом увеличивать потенциал полученного тепла для дальнейшего использования. Расчёты и конструкция достаточно простые....т.е. теплообмен калорифера
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 21.2.2010, 20:13
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Хозяин производства предлагает на газовую трубку поставить теплообменник вода/фреон для забора тепла
вариант рабочий. ищите на месте грамотных спецов они посчитают, внесут измения в контур если надо и сделают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nadia
сообщение 21.2.2010, 21:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 23.5.2007
Из: Зеленоград
Пользователь №: 8706



Цитата(jota @ 21.2.2010, 19:49) *
Есть другой вариант как для ОВ специалистов более близкий: ставить воздушный калорифер на выбрасываемый воздух из ККБ и тепловым насосом увеличивать потенциал полученного тепла для дальнейшего использования. Расчёты и конструкция достаточно простые....т.е. теплообмен калорифера


ККБ с 4-мя осевиками 2х2 м, если накрою (к примеру) зонтом с переходом на калорифер по зиме согласна, что летом то делать? Камеры работают круглый год.

Вопрос в оплате этих самых спецов, Заказчик как всегда хочет все за три копейки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 21.2.2010, 23:16
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



А что летом? Теплосъема почти не будет нагретый воздух в атмосферу. А заказчики реально напрягают разговором про три копейки!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tuguzak
сообщение 21.2.2010, 23:19
Сообщение #6


Freelance design of HVAC systems


Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166



Цитата(Nadia @ 21.2.2010, 21:29) *
Вопрос в оплате этих самых спецов, Заказчик как всегда хочет все за три копейки


Когда Вы приходите на рынок и пробуете сметану с творожком - выбираете ту которая повкуснее и по приемлемой цене сравнивая цена-качество...

ЗаказчеГ любит шоб перед ним потанцевали, таки вот и станцуйте:
- назовите цену специалиста ему,
- озвучьте стоимость работ и стоимость допоборудования,
- посчитайте сколько ЗАК сэкономит если применит эту систему с рекуперацией теплоты конденсации для производства горячей воды...

Параллельно можно привести другие цифры - сколько будет потеряно если будет потрачено только "три копейки":
- получение тепловых мощностей,
- проект ИТП,
- согласования...

И, всё это на фоне того, что ККБ можно было изначально купить именно с такой опцией ("DC") не прибегая ко всему вышеперечисленному rolleyes.gif

Разведите товарища "по-умному" wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 22.2.2010, 15:37
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Цитата(Nadia @ 21.2.2010, 20:29) *
ККБ с 4-мя осевиками 2х2 м, если накрою (к примеру) зонтом с переходом на калорифер по зиме согласна, что летом то делать? Камеры работают круглый год.

Боюсь, как бы все это дело чем другим (отнюдь не зонтом biggrin.gif) не накрылось! Напор у осевиков уже весь потрачен на преодоление сопротивления конденсатора. Сделав дополнительный переход и поставив калорифер, придется подбирать еще один осевик для него! Уж лучше, наверное, применять конденстор с водяным охлаждением. (Это к вопросу про существующее оборудование. Вы просто написали так, что ув. спецы поняли, что разговор идет про какую-то самоделку. На самом деле речь идет про систему с водоохлаждаемым конденсатором). Хотя, при отсутствии необходимости в горячей воде в нужном объеме круглый год, на лето придется ставить еще сухую градирню. Просчитайте экономику и покажите клиенту. А потом он ответит, так ли ему это все нужно! Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 15:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных