Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Все Котлы Viessmann в работе такие шумные и издают невозможный для проживания в доме гул??, шум в квартирах последних этажей новостроя
Гость_КОТЕЛЬНАЯ ШУМ_*
сообщение 22.2.2010, 11:17
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день!

Написал такую жалобу технологам оборудования Viessmann и планирую вызывать представителя СЭС мерять уровень шума и обращаться в суд. ПОчитайте суть проблемы и если можете подскажите что делать ? Заранее спасибо!
==========================================================================

Пока пишу в плане консультации и надеюсь до претензий и судебных исков дело не дойдет. Все зависит от вас. Пробема заключается в следующем : Мы купили двухярусную квартиру с открытой террасой на последних этажах новостроя. Согласно инженерно-архитектурному плану постройки за стенкой на втором ярусе \ этаже нашей квартиры разместили котельную , которая протянулась вдоль всей стены на втором этаже \ ярусе и вдоль одной из стен на террасе. Подумать не могли, что при всех современных технологиях 21 века и многообразии различных технических решений по звукопоглощению и звукоизоляции мы олучим по всей нашей квартире и террасе гул и шум при котором квартиру просто нельзя рассматривать как жилое помещение, в связи с невозможностью проживания в ней без ущерба для здоровья. Под жалобой будут стоять подписи минимум 17 жильцов нашего дома, квартиры которых, как и наша расположены вокруг вашего котельного оборудования. Прошу заметить,что сейчас включены только 2 котла из 4х, при включении 4 х думаю кол-во желающих обратится в суд за компенсацией по возмещению ущерба здоровья человека нанесенного вашей техникой и в союз защиты прав потребителей возрастет минимум вдвое. На данный момент в подъезде стоит такой гул , что ощущения что находишься на сталелитейном заводе или машинном отделении пароходов прошлого века. Замечу, что стены имеют толщину в 2 кирпича и ваше оборудование установлено на подушку\ помост естественно в отдельном, закрытом техническом помещении, но при всей якобы правильности использования минимум 3 верхних этажа нашего дома не смогут проживать в своих квартирах из за высокой шумности исходящей от оборудования Viessmann. Четко слышно как включается котел и как гаснет автоматически нагрев воду. Гул также слышен на террасе от двух оцинкованных 3х метровых выхлопных труб котельной - тоже как понимаю установленной либо Вашими представителями либо по Вашей технологии. Как погасить этот шум ? Что делать в таких случаях ? Это нормальная ситуация для столь известного и разрекламированного оборудования Viessmann ???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 22.2.2010, 11:46
Сообщение #2


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Шумит любое оборудование. Обращайтесь первым делом к проектировщикам Вашей котельной - есть ли в проекте расчет уровня шума и предусмотрены ли шумозащитные мероприятия. Если нет - подавайте в суд на проектную организацию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 22.2.2010, 12:13
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



В одном коттедже был шум от дымовой трубы, проходящей через комнаты (котёл стоял в подвале).
После "танцев с бубном" (врезки шумопоглотителя в дымоход, установки VitoAir'а) пришлось поменять котёл с дутьевой горелкой на "атмосферник".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 22.2.2010, 12:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Вообще вопрос интересный. По нормам крышные котельные размещаются только через техэтаж.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_КОТЕЛЬНАЯ ШУМ_*
сообщение 22.2.2010, 12:46
Сообщение #5





Guest Forum






Добрый день!

(врезки шумопоглотителя в дымоход, установки VitoAir'а) пришлось поменять котёл с дутьевой горелкой на "атмосферник".

это абсолютно не помогло ? просто вряд ли они смогут поменять уже установленных 4 котла на новострой. Это большие деньги.

Самое интересное что установкой котлов занимается непосредственно Viessmann. Неужели они не следят за правильностью процесса и отражения работы их инженернойго оборудования на жильцах дома ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 22.2.2010, 12:54
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата
Это нормальная ситуация для столь известного и разрекламированного оборудования Viessmann ???

Для большей эффективности автору темы можно было бы не размениваться на мелочи и отправить письмо канцлеру Германии с каким-нибудь таким вопросом: "А что, вся германская продукция - такое г... ?" biggrin.gif

P.S. Там ведь и самолёты делают...
Представляете, что было бы в квартире, если бы на крыше дома устроили взлётно-посадочную полосу ?

Сообщение отредактировал tiptop - 22.2.2010, 13:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_КОТЕЛЬНАЯ ШУМ_*
сообщение 22.2.2010, 13:54
Сообщение #7





Guest Forum






Не совсем понял смысл сказанного... жаловаться будем однозначно и на проектантов котельного отопления в доме т.к. Согласно нормативным документам (СНиП II-3576 «Котельные установки») для крышных котельных жилых зданий допускается применение только водогрейных котлов, работающие на природном газе, с температурой теплоносителя до 115оС. Не допускается размещение крышных котельных непосредственно на перекрытиях жилых помещений, а также смежно с жилыми помещениями .

и непосредственно на представителя Viessmann , которій все єто установил зная что эта установка не даст возможность нормальной жизни минимум на 4 х этажах в двух секциях нашего дома, а если понадобится то будем писать официально и юридически правильно оформленную претензию непосредственно на
Viessmann Werke GmbH & Co. KG Viessmannstraße 1 35108 Allendorf (Eder) !!!! Но жить без решения этого вопроса просто невозможно! Изходя из этого и будут предприняты все соответствующие меры!

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бабай
сообщение 22.2.2010, 14:04
Сообщение #8


Инженер проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527



Приветствую. Уважаемая (-ый) КОТЕЛЬНАЯ ШУМ... Если на пальцах объяснить Вашу проблему, то выглядеть это будет так. Вы купили машину, но при предпродажной подготовке на неё не поставили глушитель. Причём автозавод глушитель дал, а диллер его просто забыл поставить. Вы будете жаловаться на автозавод? Из простого решения предположу попытку дополнительно шумоизолировать котельную. А на Висман вы грешите зря.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 22.2.2010, 14:25
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(КОТЕЛЬНАЯ ШУМ @ 22.2.2010, 13:46) *
Самое интересное что установкой котлов занимается непосредственно Viessmann. Неужели они не следят за правильностью процесса и отражения работы их инженернойго оборудования на жильцах дома ?

Вы ошибаетесь, полагая, что они (Viessmann) обязаны это делать. (могли бы конечно предупредить проектировщиков о таких возможных неудобствах, но не обязаны....)
По уровню шума они выделяются скорее всего в лучшую сторону, среди похожего оборудования.
По этому название вашей темы не корректно. Виноват тот кто спроектировал именно такое оборудование именно в таком месте.
Предлагаю именно в этом направлении и направить Вашу энергию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 22.2.2010, 15:59
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Шумит то на самом деле не котел, а грелки и насосное оборудование. Нужно ставить виброизоляторы под все что движется, на горелки шумозащитные кожухи. А проще всего было на стадии проекта заложить шумоизоляцию всего котельного зала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 22.2.2010, 16:47
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Цитата
А на Висман вы грешите зря.


Эта техника одна из лучших, думаю дело в неудовлетворительном проекте и/или его реализации. Испортить можно все что угодно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 23.2.2010, 0:10
Сообщение #12


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(КОТЕЛЬНАЯ ШУМ @ 22.2.2010, 12:46) *
Самое интересное что установкой котлов занимается непосредственно Viessmann.

Это неправда. Представительства ВИССМАНН в России занимаются исключительно маркетингом, рекламой и торговлей. Оказывают и техподдержку, но исключительно консультативного плана (по телефону). Монтажная организация, которая делала Вам котельную, назвала себя представителем ВИССМАННа, при этом не сильно погрешив против правды wink.gif но Вас в заблуждение ввела. Еще раз: ищите того, кто принимал технические решения и требуйте с него.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гена
сообщение 23.2.2010, 0:23
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140



Цитата
Alex
...ищите того, кто принимал технические решения и требуйте с него.

имея на руках заключение СЭС, заказным письмом.
А пока:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%...%83%D1%88%D0%B8

http://www.apteka-ifk.ru/promoaction/181/

Это не стёб. Это чтобы вам нервы немного сберечь. Они вам понадобятся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_КОТЕЛЬНАЯ ШУМ_*
сообщение 23.2.2010, 10:19
Сообщение #14





Guest Forum






:-)))) спасибо, это крайние меры. Подскажите что можно реально сделать , чтоб обесшумить помещение ? стенка квартиры получается идет вдоль котельной в 2 кирпича в которой стоят 2 котла 800 Висман. Есть ли реальная возможность решить вопрос ? Жалобы , претензии мы напишем с юристом, а мне необходим совет как устранить такую проблему. К кому можно обратиться за помощью ? какие проверенные материалы использовать ? Что делать ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 23.2.2010, 10:47
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(КОТЕЛЬНАЯ ШУМ @ 23.2.2010, 11:19) *
стенка квартиры получается идет вдоль котельной в 2 кирпича в которой стоят 2 котла 800 Висман.

Я так понимаю вы собрались бороться с шумом мероприятиями в своей квартире? Малоперспективное направление.

Цитата(КОТЕЛЬНАЯ ШУМ @ 23.2.2010, 11:19) *
Что делать ?

Душить шум в зародыше. smile.gif (самое простое - выключить котлы).
А если серьезно, то должно было стоять малошумное оборудование,чтоб не пришлось потом решать труднейшую проблему с шумоизоляцией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krizhevskyval
сообщение 23.2.2010, 12:54
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 1.8.2008
Из: Одесса
Пользователь №: 21181



Viessmann, конечно, абсолютно не причем!Сам проектант с большим стажем,почти двадцать лет проектирую крышные котельные и сам допускал подобные ошибки.
Вся вина лежит на Закзчике и проектанте: первый заставляет второго нарушать СНиП и нормы из-за неуемной жадности и желания устройства дополнительных кв. метров в самой дорогой части дома!А второй проявляет недальновидность, мягкость и забывает о ответственности.
А теперь по существу:
1.Надо вызвать спецов по акустике и определить: по каким частотам имеется превышение норм
2.Определить какое оборудование и на каких режимах дает наибольший вклад
3.На горелках надо установить "шлемы", не опирать горелки на жесткие подставки(если это сделано), а только подвешивать на котел
4.Горелки 2-хпозиционные поменять на модулирующие, с мягким пуском и отключением, для исключения ударного шума
5.После котла обязательно установить на дымоходе шумоглушитель
6.Проверить распространение шума через дымоходы и дефлектора, через приточные вентотверстия . В приточных воздуховодах и вытяжной шахте дефлектора выполнить внутреннее шумоглушение (проектанты знают как это выполнить). В дымоходах это сделать сложнее, но тоже возможно
7.После выполнения поверочного акустического расчета помещения котельной - выполнить с внутренней стороны котельного зала противошумовую изоляцию (консультации можно получить в фирме,например, Изовер)
8.Проверить наличие антивибрационных подкладок под котел, выполнен ли "плавающий" пол и какой конструкции и отрезан ли он от стен котельного зала. Это очень важно!
9.Проверить насосное оборудование в котельном зале и наличие антивибрационных вставок до и после насосов, на какой скорости они работают, как крепятся(висят на трубах, установлены на жесткие крепления к стенам?)
Вот минимум вопросов, которыми необходимо заняться, чтоб можно было принимать взвешенное и недорогое решение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гена
сообщение 23.2.2010, 17:08
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140



Цитата(КОТЕЛЬНАЯ ШУМ @ 23.2.2010, 9:19) *
Есть ли реальная возможность решить вопрос ? Жалобы , претензии мы напишем с юристом, а мне необходим совет как устранить такую проблему. К кому можно обратиться за помощью ? какие проверенные материалы использовать ? Что делать ?


Самая реальная возможность - решение суда. Он найдёт крайнего, кто и будет платить за мероприятия, изложенные krizhevskyval, а может и ещё за что.
Проверенный материал - грамотно составленная и поданная претензия вкупе с заключеннием СЭС.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
viktor104
сообщение 23.2.2010, 21:07
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 23.12.2009
Из: Калуга
Пользователь №: 43117



Пока не научимся защищать свои права, так и будем жить в г...е!
В продолжение умных советов коллег-проектировщиков хочу направить пострадавших:
1. В СЭС, получить задокументированные данные замеров по шуму и вибрации.
2. Обратиться в экспертную организацию (подскажут в любой проектной организации, в Ростехнадзоре) и получить заключение на проект (проект надо иметь), или они могут провести обследование на объекте.
3. Обратиться с официальным письмом в территориальное управление Ростехнадзора с претензиями на котельную (нарушены СНиП II-35-76 Котельные установки, СП 41-... Проектирование Автономных источников теплоснабжения).
4. Обратиться в суд с иском к организации-застройщику (генеральному подрядчику строительства). Отвечает тот, кто сдает объект кап.строительства.
В соответствии с решениями суда действовать дальше. Хотя вам и не позавидуешь! Не понятно, кто в Москве проектирует!?
Оборудование Viessmann уважаю, подтверждаю, что представительство оказывает только консультационные услуги и т.п., монтажем и эксплуатацией не занимается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_КОТЕЛЬНАЯ ШУМ_*
сообщение 24.2.2010, 23:12
Сообщение #19





Guest Forum






Добрый день !

На данный момент ведем активные переговоры с представителем ВИССМАНН и застройщиком дома. Выясняются детали, что о шумоизоляции вообще забыли подумать , а СНиП II-35-76 Котельные установки, СП 41 вообще упустили из виду построив кательную со смежной по всей длине нашей и соседей квартирами стеной. Обе стороны участвовавшие в реализации котельной данного новостроя (ВИССМАНН и застройщиком дома) заверяют нас, что в данный момент занимаются детальным изучением нашей проблемы и в ближайшие дни приступят к реализации мероприятий по приведению проживания жильцов нашего дома не только согласно ГОСТ и СНиП II-35-76 Котельные установки, СП 41 , а и к нормальному понятию тишины как у любого среднестатистического жителя нашей страны. Сразу предупреждаем , что мы не собираемся мириться и соглашаться с каким-либо даже малейшим шумом, который ночью и днем будет монотонно и низкочастотно гудеть и вызывать раздражительность, нервозность и не давать просто отдыхать во время нахождения в помещении. Прекрасно понимаем, что есть привычные для всех понятия, так называемого"комфорта" в нашей стране такие как : праздник у соседа слева или веселые шумные дети у соседа справа или вечно шумные улицы крупных городов, но весь этот шум имеет свой временной характер и никак нельзя его сравнивать с постоянным беспрерывным монотонным раздражительным пусть даже не очень громким ГУЛОМ! Поэтому с обеими сторонами согласованно не просто мероприятия по снижению шума, а именно полная его изоляция, устранение. Т.е. приведение нашей квартиры в то звуковое положение \ атмосферу, которая была до момента включения на прошлой неделе отопительного оборудования ВИССМАНН. Очень надеемся , что все сказанное будет наконец то профессионально реализовано \ воплощено специалистами акустиками в жизнь и квартиры на последних этажах примут то же жилое состояние, которое было до включения отопления в доме. О ходе данной истории буду держать вас в курсе ! Огромное человеческое спасибо всем посетителям форума за помощь, звонки, советы!!! Желаю , чтоб в Вашей жизни было, как можно меньше подобных ситуаций!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.2.2010, 1:06
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(КОТЕЛЬНАЯ ШУМ @ 24.2.2010, 22:12) *
Обе стороны участвовавшие в реализации котельной данного новостроя (ВИССМАНН и застройщиком дома) заверяют нас, что в данный момент занимаются детальным изучением нашей проблемы и в ближайшие дни приступят

Ничем они не занимаются.....Им уже давно ясно, что без выноса котельной решения нет. А это огромные организационные, технические и финансовые проблемы. Они будут вас водить кругами и искать выход как не делать. Прогноз - неутешительный.
Попробуйте летом, когда не будет такой нагрузки и шума, продать квартиру и купить в другом доме... Это самый разумный выход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alexius_sev_*
сообщение 25.2.2010, 8:50
Сообщение #21





Guest Forum






Цитата(jota @ 25.2.2010, 1:06) *
Ничем они не занимаются.....Им уже давно ясно, что без выноса котельной решения нет. А это огромные организационные, технические и финансовые проблемы. Они будут вас водить кругами и искать выход как не делать. Прогноз - неутешительный.
Попробуйте летом, когда не будет такой нагрузки и шума, продать квартиру и купить в другом доме... Это самый разумный выход.

и потом на форуме будет другая семья спрашивать, " Что делать". Думаю надо пригрозить застройщику о том что вы обращаетесь в суд, через какое-то время, если в действительность ничего не будет сделано, и не забудет иск за моральный ущерб приписать. Я думаю с застройщика еще возьмут штрафы за нарушение снипов, и будет платить больший взнос в СРО. Ему очень это не выгодно , что бы дело дошло до разбирательств.

Сообщение отредактировал alexius_sev - 25.2.2010, 8:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 25.2.2010, 11:06
Сообщение #22


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(jota @ 25.2.2010, 1:06) *
А это огромные организационные, технические и финансовые проблемы...

По сравнению со стоимостью квартир такого рода и размером взяток чиновникам стоимость переноса котельной выглядит не так уж страшно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IerV
сообщение 25.2.2010, 12:24
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 22.2.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 47138



Ув. КОТЕЛЬНАЯ ШУМ!
Уже многие опытные проектанты писали Вам, что в данной ситуации производитель не виноват!!!
Однако Вы в каждом своем тексте ссылаетесь на вину производителя!!!
Я считаю что это нетактично!!!
Если у меня машина отличного производителя Фольксваген и я еду по разбитой дороге, которая после первого снега пришла в негодность, и меня раздражает шум и стук в подвеске, то это же не означает что виноват Фольксваген!!! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_КОТЕЛЬНАЯ ШУМ_*
сообщение 25.2.2010, 14:06
Сообщение #24





Guest Forum






Уважаемый IerV!

Внимательно почитайте что и как я пишу, там доходчиво все написано с кем и по каким вопросам я общаюсь. Не нужно мне объяснять банальные вещи ! Естественно на данный момент готовится официальный иск в суд на застройщика в связи с прямым нарушением ГОСТ и СНиП II-35-76 Котельные установки,СП 41, на данный момент оформлена заявка в районный СЭС и будет назначен инспектор для протоколирования нарушений, на данный момент жильцами дома нанят юрист , который изучает это дело и поверьте в силу моих и жильцов - соседей возможностей расставит все точки и докажет кто в чем прав и кто за что отвечает. Вы так активно их защищаете , что я подозреваю что вы либо работаете в этой организации либо сотрудничаете с ними, в таком случае я готов просто предложить вам поменяться с нами квартирами , чтоб вам было интересней изнутри уже вашего помещения отстаивать интересы компании ВИССМАНН и других, в свою очередь скажу жильцы двух секций нашего дома, а именно на сейчас уже имеется подписи 17 человек , а общее кол во около 30 (уточняем списки) требуют и от ВИССМАНН и естественно от Застройщика и от Монтажной организации устанавливающей непосредственно оборудование для котельной и от всех других причастных к появлению данного шума , только к одному - приведения уровня звука \ тишины к тому который был до момента включения оборудования ВИССМАНН ! Если вы считаете что это нормальное положение что трубы торчащие из котлов ВИССМАНН и проходящие в 5 метрах от моей террасы абсолютно неизолированны какими либо материалами, имеют щели, не имеют абсолютно никаких шумопоглащающих устройств внутри, не имеющих никаких шумопоглащающих \ изолирующих ограждений\ щитов итд и издающих ГУЛ на территории моего жилого помещения согласно тех плана квартиры это нормально ??? - тогда извините, мы просто в разных положениях в данной ситуации и просто не слышим друг друга. На Вашем же примере отвечу также просто как вы написали мне выше. Представьте Вы купили машину отличного производителя Фольксваген и
заведя ее услышали нереальный рев такой при котором вся улица на вас смотрит и вы ехать не можете, а причина банальная известная компания Фольксваген просто не поставила вам глушитель может из за того что у них в комплектации он не идет, а может потому что просто забыла - вы будете также молча ездить и хвалить эту компанию дальше ??? - Удачи вам! Только заметьте тут вы как бы купили и тут шум временный вы не живете в машине, а мы купили нормальные якобы VIP двухярусные квартиры за большие деньги и планируем тут жить , а не пользоваться как авто или еще чем либо временно либо избегать неудобного пользования вовсе. Это квартира! Место в котором планировали проживать как минимум ближайшие лет 30 ! Поэтому наш диалог сведу к тому что я уже и писал и вы видно невнимательно прочитали, мы будем добиваться любыми методами официальными и неофициальными того, чтоб в наших квартирах был уровень шума такой же как и в ВАшей квартире уважаемый IerV и такого же как был неделю назад , когда оборудование компании ВИССМАНН было выключено! Если у вас есть нормальные адекватные профессиональные советы - с удовольствием встречусь с вами на объекте в любое удобное Вам время и выслушаю вас как инженер акустика, как грамотного человека способного помочь с разработкой акустического проекта , его реализацией и решения БЕДЫ 2х секций дома. И еще раз повторю, что если ВИССМАНН и Застройщик дома и Монтажная организация выполнят все данные нам вчера обещания по полному удалению шума от котельной и приведению его к тому какой он был на момент проведения нами оплаты за квартиры я лично обещаю вам не только на страничках интернет, форумах а и в печатных изданиях по строительству и архитектуре за свой счет дать статьи о том на сколько все было грамотно , правильно , быстро , профессионально решено и дать высочайшую оценку этим организациям. Реально все мы буквально молимся , чтоб вопрос был решен и наши квартиры из гудящих тех помещений на данный момент превратились в те жилые VIP квартиры что нам продавали и чтоб мы могли открыто заявить что вопрос решен и детально расписать как все было сделано и как мы искренне БЛАГОДАРНЫ за это !
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.2.2010, 14:28
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Мы не знаем, что за котлы Виссманн (марка, тип, мощность) у вас смонтированы.....поэтому приходится гадать.
Если в самом деле дымоходы не двухслойные с изоляцией между слоями, то это конечно грубое нарушение......
Я очень сомневаюсь, что Виссманн понесёт ответственность. Они продали котлы, которые у них захотели купить и, возможно, наладочная фирма, имеющая договор с Виссманн на пусковые и сервисные услуги - запустила эту котельную. Менеджер, продавший котлы не проектировщик и не имеет права принятия решения.
Если построено по проекту, то вина проектной фирмы и экспертизы. Если с отклонением - виноват заказчик-застройщик имеющий службу технического надзора.
Технический выход возможен - необходимо перепроектировать котельную, заменив большие котлы с вентиляторными горелками на каскадную котельную из группы навесных котлов того же Виссманн (например) по 90кВт каждый. Выполнить работы по звукоизоляции помещения. Такие котельные в последнее время очень популярны в Европе именно из-за экономичности, надёжности и малого уровня шума....
Или применить котлы наружной установки, которые вообще ставятся прямо на крышу ....н.п. итальянские Robur..... а уже под крышей тепловой пункт.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ledi29_*
сообщение 30.11.2011, 16:26
Сообщение #26





Guest Forum






Огромная просьба кто общался с автором топика, может у Вас остались ее координаты сообщите в личку. Столкнулись с такой же проблемой и не знаем с чего начать. Котельное оборудование тоже фирмы Висман. Только у нас прямые нарушение санпинов......... Если честно, то мы в ужасе. Два года отдавали долг за квартиру и попали в такое дерьмо...........

Сообщение отредактировал Ledi29 - 30.11.2011, 16:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 30.11.2011, 22:29
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Здается мне, что у КОТЕЛЬНАЯ ШУМ котельная изначально неправильно была запроектирована.
Здесь на форуме висят проектировщики, поэтому задавая вопрос необходимо выложить плнировки, этажность и пр. для понятия общей картины. Надоедает догадываться и выдумывать ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 30.11.2011, 22:56
Сообщение #28


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Господа ВИП-квартиранты. Вы убиваете своей интересностью. Покупая квартиру - вы что, не задумывались о котельной за стенкой ? Вам же наверняка за это "скинули", и немало скинули, и червячок сомнения даже уже зашевелился - что-то не так тут, и все равно на ВИП клюнули? Не так ??? А на консультацию к специалисту сходить - или времени не нашли, или тупо пожалели денег.

А сейчас смысл грешить на Виссман ? - он, при всех своих особенностях, делает хорошие котлы, и то, что три муд....реца и один ловкач схитрились из этих конфет сваять Г, и вам его продать - так это и ваша заслуга в том есть. Внимательнее надо. И не надо голословных обвинений в адрес Виссман, все-таки форум в интернете - это практически СМИ, и они с легкостью на вас в суд за клевету подадут. И будут правы.

Сообщение отредактировал Машинист - 30.11.2011, 23:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ledi29_*
сообщение 1.12.2011, 11:10
Сообщение #29





Guest Forum






Машинист! Если Вы адресуете мне свои язвительные замечания, то хочу Вам доложить, что никто ничего нам не уступал, а даже пытались завысить за вид из окна......
Но не в этом дело, когда покупалась квартира, нам утверждали что над нами техэтаж и даже предлагали выкупить (поверьте мы не магнаты). Мы в квартире после сдачи дома почти год не появлялись, потому как денег на ремонт не было.
Котельную смонтировали не над техэтажом, а в самом техэтаже, прямехонько над нашими спальнями.
И я не жалуюсь на саму фирму-производитель котлов, (просто пишу в тему) основной и самый громкий шум у нас идет от труб за стеной (подача и обратка) они больше всего гудят и вибрируют и почему от них такой шум непонятно, тоже самое происходит в секции напротив, хоть котельную у них поставили таки над техэтажом.
Мы были в котельной, но как не специалисты не смогли определить что там не так сделано. Кстати в самой котельной шума, который бы так распространялся и нет. Но в квартире под нами стоит невыносимый гул. причем не прекращающийся не на минуту (если бы отключался котел.)
Все оборудование у них стоит на плитке, я не знаю что такое плавающий пол, но от стены он вроде отступает на 3 см и сделан как будто поддон. Котлы одеты в кожухи и не такие уж и большие.
Для спеца.......я попытаюсь скинуть попозже проект котельной, просто у меня его пока нет, Вы же понимаете что его не так просто получить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolant
сообщение 1.12.2011, 12:46
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.9.2009
Из: СПБ
Пользователь №: 38415



Шум в трубах может быть:
1. Вибрация на трубопроводы передается от насосов.
Мероприятия- установка компенсаторов перед насосами. Изменение способа крепления трубопроводов.

2. Высокие скорости воды в трубопроводе.
Мероприятия- Изменение способа крепления трубопроводов. Регулирование расхода насосов (если есть техническая возможность) с помощью частотного привода. Увеличение диаметра трубопроводов.

Кстати, машинист грамотный спец, старайтесь быть коректнее. Автор поста, в который Вы добавили свое сообщение, весьма неоднозначен.


Сообщение отредактировал tolant - 1.12.2011, 12:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 16:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных