Цитата(Private @ 25.2.2010, 17:43) *
я там аналогичную тему на старом соке размещал - тихо, как на кладбище...

Со старого СОКа ушло очень много дельных людей после ссоры с новой администрацией. Эти люди создали другой форум. Ссылку на него я давал выше

Цитата(Private @ 25.2.2010, 17:44) *
Внемлю с почтением, поэтому уже воспользовался советом Вашего друга BUFF, и думаю будет мне "счастье"

Счастье - штука такая... Вы бы лучше матчасть изучили. Тогда вероятность счастьенаступления заметно повысится smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 25.2.2010, 18:09
Сообщение #32


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Private @ 25.2.2010, 15:34) *
Если Делать септик - то надо будет как-то пытаться "поля" размещать, но интуитивно чувствую, что по S не влезут...
Хм-м, я точно лох в этих вопросах, но кажись этот пост в противоречии с этим
Цитата(Private @ 25.2.2010, 15:12) *
я знаю чем ЛОС отличается от Септика,


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Private_*
сообщение 25.2.2010, 18:17
Сообщение #33





Guest Forum






И в чем простите противоречие? для ЛОС, по заявлениям производителей, поля мягко говоря необязательны.
Для септика - необходимая составляющая процесса

Я что-то путаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 25.2.2010, 18:19
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 33365
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



"по заявлениям производителей,"
Ну а кто из них компромат на себя напишет? Им же продавать надо и чем больше, тем лучше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Private_*
сообщение 25.2.2010, 18:23
Сообщение #35





Guest Forum






Цитата(andrey R @ 25.2.2010, 17:49) *
Счастье - штука такая... Вы бы лучше матчасть изучили. Тогда вероятность счастьенаступления заметно повысится smile.gif


Я уже недели 2, а о и все 3 занимаюсь не своей прямой работой, а пытаюсь в море недосказанностей форумов понять зерно правды и очень хотел бы что б нашлась компания которая будет разбираться в этом вопросе професионально и сама спросит меня о том, что им необходимо для проектирования нормально работающей системы за внятные деньги желательно под ключ.

Каждый должен заниматься своим делом и не пытаться разбираться во всем.

Цитата(andrey R @ 25.2.2010, 17:49) *
Со старого СОКа ушло очень много дельных людей после ссоры с новой администрацией. Эти люди создали другой форум. Ссылку на него я давал выше


Спасибо, понял, сейчас все исправлю и на новом соке продублирую:)

...я полезных перспектив никогда не супратив...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 25.2.2010, 18:26
Сообщение #36


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Private @ 25.2.2010, 17:23) *
Каждый должен заниматься своим делом и не пытаться разбираться во всем.
Эт пральна!
Смотрите личку - я вами уже занялся smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.2.2010, 18:39
Сообщение #37


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Private @ 25.2.2010, 18:23) *
Каждый должен заниматься своим делом и не пытаться разбираться во всем.

Это в идеале. А на практике, если не разбираешься в вопросе, то и проконтролировать резвых подрядчиков не можешь. В результате получаешь не то, что хотел, а то, что они слабали wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 25.2.2010, 18:43
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



Цитата(andrey R @ 25.2.2010, 22:39) *
если не разбираешься в вопросе, то и проконтролировать резвых подрядчиков не можешь. В результате получаешь не то, что хотел, а то, что они слабали wink.gif


поэтому какой никакой а проект с расчетами и чертежами нужен.
проверить соответствие по чертежам проще чем разобраться в вопросе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Private_*
сообщение 25.2.2010, 22:42
Сообщение #39





Guest Forum






ИТОГ вечера после 2 или 3 недель поисков истины.
Т.к. я сам владелец небольшой строительной компании, но специализация моей деятельности несколько в дргой плоскости от профильного вопроса и в свете моей переориентации, благодаря данному форуму с ЛОС на септики у меня получилось так: позвонил минут пять назад своему приятелю и решил купить комплект оборудования Uponor Sako с отстойником 3 м3 и полем фильтрации все в комплекте за 110000 учитывая его скидку 27% + работа под ключ еще 70000руб.

Всем спасибо за участие.

PS
этот форум лучший из тех которыя я посетил за последние три недели.

Сообщение отредактировал Private - 25.2.2010, 22:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.2.2010, 22:49
Сообщение #40


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А как же высокий УГВ и Ваши слова о том, что места для полей нету?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Private_*
сообщение 25.2.2010, 23:03
Сообщение #41





Guest Forum






Мне сказали что если летом, когда мы и использум дачу вода в колодце в 1,5 метра от уровня земли то можно поля сдлать в два слоя чуть "подняв их" + друг, который мне это все будет делать (его компания) сказал, что помнит мою дачу (ибо часто там бывает) и что я тормоз и надо было сразу ему позвонить... почему я это сразу не сделал, признаться объяснить не могу.

НО он же сказал/подтвердил Ваше мнение, что биореакторы - гимор еще тот... + у него у самого упонор уже лет 12 стоит, и что б я не парился и его не парил, завтра все в питере закажет недели через 2 все привезут и за неделю все вкопает и сделает какой-то подсоеденительный-промежуточный колодец в которыя я потом и подключу (таджики прокопаю траншею) и подведу трубы а он пришлет человека и все доподключат.
Как-то так, прошу партдона за некоторый сумбур, но как есть.

Спасибо Вам andrey R и всем кто не пожадничал и поучаствовал в обсуждении, за Ваши знания, участие, а главное за то, что правильно соориентировали в сторону септиков.

Ведь если разобраться - то если б эти реакторы так все хорошо переваривали то септики сами собой отмерли, как ленточные касеты аудио и видео в сторону DVD и скоро все в цифре будет, ан нет, СЕПТИКИ ЖИВЫ И ПРОДАЮТСЯ!

Сообщение отредактировал Private - 25.2.2010, 23:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.2.2010, 23:08
Сообщение #42


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Упонор - хороший септик. Минус только в цене. Но если Вы раздобыли со скидкой, то совсем всё хорошо.
Я таки не понял про УГВ. Видимо он всё же полтора метра, а полметра - это его сезонное повышение. Если так, то поле будет работать, но не всегда. Когда УГВ будет высоким, Вам придется куда-то качать недостаточно очищенный сток или не пользоваться канализацией.
И вот этот "подсоединительно-промежуточный", видимо как раз для насоса...
Продумайте этот момент, это важно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Private_*
сообщение 25.2.2010, 23:12
Сообщение #43





Guest Forum






да, спасибо, я его еще раз об этом спрошу, но он говорил про колодец перед подключением септика к дому, а поля будут, как он сказал слегка приподняты, т.е. выше той волшебной канавки вдоль дороги, т.е. если что все в нее родимую по тихому видимо пойдет... хотя может быть я и ошибаюсь + еще септик вкопают перед гаражиком, как я и хотел, а то места совсем мало у меня:), а под него ямка 4 на 2,5 + плита бтонная зальется внизу и т.д... Надеюсь что все утрясется к шашлыкам:)

Сообщение отредактировал Private - 25.2.2010, 23:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.2.2010, 23:14
Сообщение #44


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Private @ 25.2.2010, 23:12) *
он говорил про колодец перед подключением септика к дому, а поля будут, как он сказал слегка приподняты

Т.е. с перекачкой стока. Собственно говоря - классическое решение при высоком УГВ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Private_*
сообщение 25.2.2010, 23:16
Сообщение #45





Guest Forum






во-во так он и сказал с перекачкой стока:)!!!! прям на одном языке говорите:) а с уровнем вод я наверное перебдел...

Сообщение отредактировал Private - 25.2.2010, 23:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denstrog
сообщение 26.2.2010, 14:54
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 22.4.2009
Пользователь №: 32550



Хорошо, с аэрационными системами автономной канализации более-менее понятно: малый гидравлический объем системы, не постоянство поступающих стоков, большие перепады концентраций входящих загрязнений и т.д. - основные проблемы этих систем. Оптимальным выбором частного застройщика, я так понял, является септик (механическая очистка+частично биологическая) с последующей доочисткой на полях фильтрации, которые являются и сооружением для утилизации очищенной воды. А что если взять септик и вместо полей фильтрации использовать их искусственный аналог - биофильтр. А потом очищенную воду уже отводить в грунт используя поля, меньших размеров, как инфильтрационные. Например как тут или тут. Вот несколько статей, правда на английском, но суть понятна и так.
Прикрепленный файл  Section_Technologies.pdf ( 635,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 101

Прикрепленный файл  20870.pdf ( 318,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 26.2.2010, 15:06
Сообщение #47


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Denstrog @ 26.2.2010, 14:54) *
А что если взять септик и вместо полей фильтрации использовать их искусственный аналог - биофильтр. А потом очищенную воду уже отводить в грунт используя поля, меньших размеров, как инфильтрационные.

Меньшие - не получится. Вернее, уменьшение будет, но незначительное. Но зато прибавится возни с "биофильтром", который вовсе и не биофильтр, а анаэробный блок доочистки на прикрепленке. Без системы регенерации и прочих "ненужных глупостей" вроде отвода избыточной биомассы. В результате, этот "биофильтр" будет периодически сбрасывать биоплёнку большими лохмотьями, которые успешно забьют инфильтрационное поле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denstrog
сообщение 26.2.2010, 15:24
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 22.4.2009
Пользователь №: 32550



Вы, наверное, не на ту систему смотрели. На первом сайте, действительно, есть системы доочистки на прикрепленке, а есть и биофильтры. С системой отвода избыточной биомассы. Вот цитата из ихней техдокументации ...

The benefits of sludge and treated effluent re-circulation are numerous and include: 1) removal of biological
sludge from the Bioclere so that only the primary tank(s) need periodic pumping, 2) dilution of the influent
pollutant concentrations, which results in a thinner and more effective biofilm on the media bed, 3) reduction or
near elimination of odors in the primary tanks and the treatment components, 4) dilution of biological inhibitors
(cleaning agent, sanitizers, etc.) that may exist in the wastewater, 5) attainment of nitrogen removal through
denitrification due to the recirculation of nitrate to the primary tank.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 26.2.2010, 15:29
Сообщение #49


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Правила форума:
Цитата
18. Данный форум является русскоязычным. Официальный язык общения - русский. Запрещается писать полностью сообщения на других языках.
Для правильного понимания сообщения, в некоторых случаях, при необходимости возможно цитирование иноязычного текста. Автор сообщения должен сопроводить такую цитату переводом на русский язык, если слово или цитата не является общеизвестной.
Применение иностранных слов может быть неправильно понято, а также считаться неуважением к другим участникам общения и может повлечь за собой редактирование или удаление сообщения. А также вынесение предупреждения автору сообщения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denstrog
сообщение 26.2.2010, 16:19
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 22.4.2009
Пользователь №: 32550



Извиняюсь, думал что предоставленный мною перевод не полностью отразит суть сказанного в цитате.

Перевод:
Преимущества систем возврата осадка и очищенной сточной воды, рециркуляции многочисленны и включают:
1) удаление отмершей биопленки из Bioclere из-за чего только первичный резервуар (ы) требуют периодической откачки,
2) разведение входящих концентраций загрязняющих веществ, что приводит к более эффективной работе биопленки на поверхности загрузочного материала.
3) уменьшение или устранение запахов в первичном септике и очищенной воде,
4) разведение биологических ингибиторов
(чистящие средства, дезинфицирующие средства и т.д.), которые могут существовать в сточных водах,
5) достижение удаления азота через процесс денитрификации, в связи с рециркуляцией нитратов в септик.
Как то так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 26.2.2010, 17:16
Сообщение #51


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Каким образом осуществляется "удаление отмершей биопленки"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denstrog
сообщение 26.2.2010, 17:31
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 22.4.2009
Пользователь №: 32550



За счет вторичного отстойника, расположенного под б/ф и откачивающего насоса, который включается периодически ...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 26.2.2010, 17:44
Сообщение #53


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ну и зачем этот весь огород городить? Септик с почвенной фильтрацией успешно работает и без этого. Оно канешна, если владельцу дома заняться больше нечем и есть тяга поковыряться в канализации... smile.gif
Экономии на площади полей данная конструкция не даст. Это просто более сложная альтернатива септику. А в условиях периодичности поступления стоков, орошаемые биофильтры вообще нонсенс. Те же немцы успешно отказались от них для автономных систем с небольшим расходом еще в конце прошлого века.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denstrog
сообщение 26.2.2010, 18:26
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 22.4.2009
Пользователь №: 32550



Биофильтры я привел как альтернативу аэротенкам. Экономия на площади вопрос спорный, но увеличение времени работы полей, я думаю, будет существенное. А проблему периодичности поступления стоков они решают тем же откачивающим насосом, который часть очищенной воды возвращает в первую камеру септика. Таким образом равная по объему часть не очищенных стоков поступает в биофильтр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 26.2.2010, 18:56
Сообщение #55


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Denstrog @ 26.2.2010, 18:26) *
я думаю, будет

Вы не думайте, а прикиньте с цифрами. Тогда станет понятно, что это всё ерунда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Private_*
сообщение 26.2.2010, 19:03
Сообщение #56





Guest Forum






Прошу пардона что вклиниваюсь в столь профессиональный диалог:), но если быть ближе к жизни, септик меня еще привлек тем, что может быть энергонезависимым (насос в накопительном колодце после полей - фигня, ибо свет более чем на 3 часа врят ли отключат, а если и отключат - то горячая вода закончиться раньше и водопотребление само сабой уменьшиться:) + септику менее страшны залповые вбросы (выходного дня:)).

Если бы производители Упонор считали, что их септику нужны дополнительные технологические блоки, думаю они их спроектировали и продавали не мене успешно чем существующие две модификации, а так получается сборная солянка с непредсказуемыми последствиями.., лучшее враг хорошего.

Именно излишняя сложность ЛОС + конечно доводы уважаемых людейsmile.gif и отпугнула меня от ЛОС типа ЮБАС8 в сторону Упонор+ в септик можно сбрасывать биологические отходы через инсинкэратор (измельчитеь пищевых отходов), они конечно не "переваряться":), а просто осядут в первой камере и надо будет чаще вызывать отсасыватель:), НО измельчитель, это так удобно!, кто пользовался - поймет!


PS
Ну вот, а предсказывали, что пост узконепрофессиональный и народным массам будет невостребован:)!, а уже 3 страничка пошла...

Цитата(andrey R @ 26.2.2010, 17:44) *
Оно канешна, если владельцу дома заняться больше нечем и есть тяга поковыряться в канализации... smile.gif


Ответ простого народа - НЕТ, СОВСЕМ НЕИНТЕРЕСНО КОВЫРЯТЬСЯ!, я когда Вашу ссылочку с фотографиями посмотрел: http://newcok.3dn.ru/forum/28-124-1 , аж ужинать расхотелось, пусть уж лучше само перетекает:)

Сообщение отредактировал Private - 26.2.2010, 19:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 26.2.2010, 19:12
Сообщение #57


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Private @ 26.2.2010, 19:03) *
я когда Вашу ссылочку с фотографиями посмотрел, аж ужинать расхотелось, пусть уж лучше само перетекает:)

Купите еще биофильтр - будет веселее biggrin.gif
Ну не понимают наши "изобретатели", что не всё хорошо, что блестит забугорными этикетками wink.gif
Кстати, в той же Европе септики продаются лучше, чем аэрационные установки. Ну тупые, что с них взять... laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Private_*
сообщение 26.2.2010, 19:19
Сообщение #58





Guest Forum






нет, я уже всем ЮБАСам отзвонился и отказался от встречи, кстати один из двух даже сказал, ч то мол правильно и у него дома тоже септик...smile.gif

Сообщение отредактировал Private - 26.2.2010, 19:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Private_*
сообщение 26.2.2010, 19:26
Сообщение #59





Guest Forum






Цитата(andrey R @ 26.2.2010, 19:12) *
Ну тупые, что с них взять... laugh.gif

Вот вот, Задорнов так про Них и говорит...smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 26.2.2010, 19:59
Сообщение #60


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Private @ 26.2.2010, 19:19) *
один из двух даже сказал, ч то мол правильно и у него дома тоже септик...smile.gif

biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

8 страниц V  < 1 2 3 4 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 1:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных